Rastilla merkityt olen nyt asetuksista tarkistanut, osa on muutettu, osa oli jo valmiiksi noin. Aiemmin olen jo laskenut lämmityskäyrän arvoksi 0,80.
Kiinnostaisi tietää onko lämmitysverkon toiminnalla mitään vaikutusta käyttöveden lämmitykseen edes epäsuorasti? Toisin sanoen liittyykö tämä ilmiö pelkästään käyttövesivaraajaan ja sen tai lämpöpumpun asetuksiin? Mikä on perussyy sille, että menoveden lämpötila karkaa maksimiin kun yritetään lämmittää käyttövettä?
Yksi parametri jota ei ole vielä mainittu on 1660: Käyttövesi, kiertovesipumpun vapautus. Mitä se tarkoittaa? Minulla on siinä asennuksen jäljiltä "Aikaohjelma 5". Mitä siinä kohtaa tarkoittaa "Käyttöveden vapautus"?
Tähän liittyen.
Siirrä irroittamasi lisävaraajan anturi varaajaan käyttövesianturin tuntumaan. Näet onko anturissa mittausheittoa. Esim.Geocubessa on kaksi anturia n.5cm välein.
Konfiguraatio 5930: Käyttövesianturi B31 [BX1] (liitin t)
Konfiguraatio 6200: Kyllä [Tallenna anturit]
Q2 nopeudelle 2-3 ja Q20 nopeudelle 1-2. Käyttöveden latauskierukka on 15m pitkä ja alempi kierukka on 5m pitkä. Silloin kuin patteriverkostoa ei ladata, riittää pienempi kierto verkostossa. Perusongelma on tehokkaampi lataus käyttövedelle, mitä kierukan purkukyky. Laita niin alas nimellinen pyynti, että saa yhdellä latauksella tehtyä käyttöveden ilman poiskytkentälämpötilaa.
Myös käyttöveden latauksen aikana toimiva LKV-kiertopumppu lievittää tätä ongelmaa, koska varaajalle saadaan lisää kuormaa.
Käyttövesivaraaja 5024:4 (tämän arvon pienentäminen myös auttaa)
n.10min keskimääräisen käyntijakson saat myös pidemmäksi optimoimalla patteriverkoston. Kaikki termostaatit irti ja huolto/voitelu venttiilin tapille. Mahdolliset virtaussäädöt isommaksi. Paluupuolen sulkuventtiilin tarkastus, että ei ole sieltä säädetty virtauksia pienemmäksi. Näillä tomenpiteillä todennäköisesti saa lämmityskäyrää alemmaksi ja sitä kautta hyötysuhdetta paremmaksi.
Kaukosäätimen voi laittaa huoneanturiksi korvaamaan patteritermostaatit. Lämmityspiiri p 1360:--- ja Lämmityspiiri p 1350:20%