Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: 2008 lämpöässä v13 ouman 201 modausta opetellaan apua kaivataan  (Luettu 6042 kertaa)

Poissa höyry

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
moro, olisiko apua tarjolla pitäisi tehdä toi modaus .talo on paritalo 2010 valmistunut pohja 160m2 kaksikerrosta yhteensä 260 neliöö noin 700kuutioo eli  140m2 ja 120m2 asunto. liuosputket maassa 535m .lattialämmitys alakerta ja yläkerrassa lattiassa kipsilevynvälissä .maalämpöpumppu lämpöässä v13 ja apuna käyttöveteen 200l varaaja kun oma porakaivo vedelle ja on kylmää vettä mitä lämmittää, paritalossa kun lämmintäkäyttövettä tarvitaan molemminpuolin samaan aikaan välillä . pitäisi tehdä modaus ja alusta alkaen tietenkin oppia ensin toi kytkentä homma meneekö k1.1 liitäntä 22 oumanin x1 21 liitäntään kun nimittäin laitoin sinne tuli joku häiriö ilmoitus mittaus tai jotain oliko se dig tai sig 6 .eli olikohan se oikee liitos tossa tapauksessa ei ainakaan savua tai tulta tullut   :)  . kompura oli seis silloin.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Tuon liitekuvan mukaan kun kytkee niin pitäisi onnistua

Jos tulee häiriöilmoitus niin tarkista että K1.1/24 liittimestä menee johto Oumanin X2/4 ja K1.1/21 liittimestä Oumanin X2/-4(maa) liittimeen.
Nuo on usein olleet ristissä ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa höyry

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
no niin, näin meni kaapelit .miten oli piirretty eli toi hälärmi on sitten poistettavissa .otin kyllä kaapelin irti x21 oumanista eilen kun ei ollut tietoo mikä tuli  .mitenkäs nyt onko oumanissa joku resetti juttu sitten ilmeisesti tolle mittaukselle ettei tule enää hälytystä

Poissa höyry

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
tarkistin ton hälytyksen se oli dig 1 ,toinen juttu trendissä näyttää kompurakäynti h eli tunneissa eikä tee käyrää niin kuin pitäisi

Poissa höyry

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
kiitos kaikille modaus käynnistyi . en saanut ala min alle 30:n missähän syy  .tässä systeemissä vain yksipiiri L1

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Lainaus
en saanut ala min alle 30:n missähän syy 
30 on pienin arvo mihin tuon saa.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa höyry

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
näin oli ja huippuimurilla pienennettiin meno veden lämpötilaa .toimii jo ,pientä hieno säätöä vain. kiitokset vielä hieno juttu tää foorumi

Poissa höyry

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
nyt kun näin lämmintä käyntejä on noin 5-7 tuntia seitsemässätoista tunnissa ,on toi trendin asetus niin . kuva trendistä ei mahdu liitteeseen saako sen pienennnettyä jotenkin. mulla vanha läppäri teknisessätilassa ja katson sitä sisältä toisella.

Poissa höyry

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
kulutuksesta sen verran että vuosi kun meni madauksesta oli kulutus noin 9700kwh ja edellis vuosi noin 11150kwh  eli jonkin verran sai pienemmäksi ja käyntejä vähennettyä