Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: AIT PWZS 6 NORDIC  (Luettu 5648 kertaa)

Poissa riparipa

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
AIT PWZS 6 NORDIC
« : 06.01.16 - klo:16:23 »
Laite on toiminut hyvin, lämmin käyttövesi riittää hyvin ja lämpöä on talossa riittänyt. Nyt pakkaskaudella ei kuitenkaan lisälämpövastus ole lähtenyt päälle. Toisinsanoen laite ei pääse ikinä tavoitelämpöihin ja kompura jauhaa ikuisesti.

Kyseessä siis osatehomitoitus.

Onko muilla vastaavia kokemuksia?

En nyt halua saarnaa osateho vs kokoteho tms. Tiedän, että syvemmällä kaivolla ja isommalla koneella ei olisi tarvittu lisälämmitystä, mutta halusin kuitenkin tehdä näin.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: AIT PWZS 6 NORDIC
« Vastaus #1 : 06.01.16 - klo:16:27 »
Laite on toiminut hyvin, lämmin käyttövesi riittää hyvin ja lämpöä on talossa riittänyt. Nyt pakkaskaudella ei kuitenkaan lisälämpövastus ole lähtenyt päälle. Toisinsanoen laite ei pääse ikinä tavoitelämpöihin ja kompura jauhaa ikuisesti.

Kyseessä siis osatehomitoitus.

Onko muilla vastaavia kokemuksia?

En nyt halua saarnaa osateho vs kokoteho tms. Tiedän, että syvemmällä kaivolla ja isommalla koneella ei olisi tarvittu lisälämmitystä, mutta halusin kuitenkin tehdä näin.

Tuossakin lienee olemassa ylilämpösuoja vastukselle. Oletko katsonut että se ei ole lauennut? Itsellä tuo oli jo uutena luennut.

Onko vastuksien käyttö sallittu koneen valikoista?
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Pasber

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Maalämpöfoorumi
Vs: AIT PWZS 6 NORDIC
« Vastaus #2 : 06.01.16 - klo:20:54 »
Lisäksi alphan valikossa (varmasti muissakin merkeissä) on aika milloin kone ottaa sähkövastuksen päälle, eli milloin kone ns. luovuttaa pelkällä kompressorilla yrittämisen. Meillä siinä 60min. Tarkoittanee mikäli 60min aikana paluuvesi ei ole lämmennyt ollenkaan, lähtee vastus avuksi. Tarkista tuokin. Muuten melkein noilla fraatin ohjeilla eteenpäin.

Ihan mielenkiinnosta, kuinka syvä kaivo on tuolle 6kw koneelle? Ja mitä on liuoksen lämpö jos pyörii tauotta?
Alpha innotec PWZS 6 nordic, Lämpökaivo 155m/140m. Talo vm.2016, 138 + 28m2 lattialämmitys. Vallox 110 MV.
Maalämpöä 12/2015 alkaen.

Poissa riparipa

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: AIT PWZS 6 NORDIC
« Vastaus #3 : 07.01.16 - klo:00:05 »
Lisäksi alphan valikossa (varmasti muissakin merkeissä) on aika milloin kone ottaa sähkövastuksen päälle, eli milloin kone ns. luovuttaa pelkällä kompressorilla yrittämisen. Meillä siinä 60min. Tarkoittanee mikäli 60min aikana paluuvesi ei ole lämmennyt ollenkaan, lähtee vastus avuksi. Tarkista tuokin. Muuten melkein noilla fraatin ohjeilla eteenpäin.

Ihan mielenkiinnosta, kuinka syvä kaivo on tuolle 6kw koneelle? Ja mitä on liuoksen lämpö jos pyörii tauotta?

Kiitoksia vinkeistä.

Kone lähti yllättäen ajamaan 60min jälkeen vastuksilla. Tutkailin web liittymästä käyntiaikoja ja huomasin, että siellä on erikseen "lämpöpumpun käyntiaika" ja "lämmön lataus". Tuo 60min asetusarvo kaiketi seuraa tuota "lämmön lataus" -arvoa, joka yleensä jämähtää johonkin muutamaan minuuttiin ja tällä kertaa oli mennyt yli 60min. Tosi hämärä tapaus. Katotaan huomenna saako huoltomies tohon jotain eloa.

Kaivosta tuli 132m, maata ennen kalliota 9m. Liuoksen lämpötilat nyt pakkasilla: sisään -1, ulos -3. Ennen vuodenvaihdetta sisääntulo pysyi nollan yläpuolella. Lämpötilaero ollut tuo sama n. 2 astetta.


Poissa riparipa

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: AIT PWZS 6 NORDIC
« Vastaus #4 : 07.01.16 - klo:10:10 »
Todennäköisesti selvisi syy. Empiirisen tutkimukseni mukaan aiemmin mainitsemani "lämmön lataus" laskuri laskee lukemia ainoastaan, kun paluuveden lämpö on alle 40 astetta. Tuo riittää helposti lattialämmityskohteissa, mutta patterikohteissa paluulämpö on kovemmilla pakkasilla enemmän.

Onkohan tuossa softassa bugi vai onko kone suunniteltu käytännössä pelkästään lattialämmitykselle...?

Oman tilanteen sain väliaikaisesti ratkaistua siten, että tiputin lämmityskäyrän asetuksia ulkolämpötilan ollessa -20 astetta, paluulämpö 40. Lisäksi muutin hystereesin 1,5 ja laitoin kiertovesipumppuun lisää tehoa. Näillä + ilmalämpöpumpun avustuksella kone jaksaa tuottaa lämmöt taloon 90min käyntiajalla. Hystereesin ollessa noin pieni lepoaika jää alle 10min.

Poissa ME

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: AIT PWZS 6 NORDIC
« Vastaus #5 : 13.01.16 - klo:20:29 »
Todennäköisesti selvisi syy. Empiirisen tutkimukseni mukaan aiemmin mainitsemani "lämmön lataus" laskuri laskee lukemia ainoastaan, kun paluuveden lämpö on alle 40 astetta. Tuo riittää helposti lattialämmityskohteissa, mutta patterikohteissa paluulämpö on kovemmilla pakkasilla enemmän.

Onkohan tuossa softassa bugi vai onko kone suunniteltu käytännössä pelkästään lattialämmitykselle...?

Oman tilanteen sain väliaikaisesti ratkaistua siten, että tiputin lämmityskäyrän asetuksia ulkolämpötilan ollessa -20 astetta, paluulämpö 40. Lisäksi muutin hystereesin 1,5 ja laitoin kiertovesipumppuun lisää tehoa. Näillä + ilmalämpöpumpun avustuksella kone jaksaa tuottaa lämmöt taloon 90min käyntiajalla. Hystereesin ollessa noin pieni lepoaika jää alle 10min.

Kompuralla pystytään ajamaan 65 asteista vettä ja sähkövastuksilla saa vielä nostettua menovettä, niin kyllä siellä täytyy hukata aika paljon jos paluuvesi on 40 asteista?
Tietysti jos asentaja on rajoittanut lämpötiloja joita pystyt säätämään?