No niin, ensimmäinen reilu vuosi maalämmittäjänä on takana ja on pienen koonnin aika. Ensinnäkin kiitoksia vielä kerran tuesta foorumin kollegoille.
Vuoteen mahtui kaikenlaista keliä ja tapahtumaa, mukaanlukien about 30 vuoteen kylmin tammikuu (keskilämpötila helsingissä n -10 astetta, kun normaalisti pyöritään kai -5 asteessa), silti tähän asti on asumaan pystytty - yleensä lämpimässä. Lyhyeksi aikanaan tuomittu porakaivo ei vielä ole aiheuttanut ongelmia kun ajamaan on voimalaa oppinut. Vastuksilla taidettiin käydä vain parin viikon välein legionella-jaksoilla.
Kaikennäköisen säätämisen jälkeen asetukset ovat nyt varsin lähellä asennuksen yhteydessä asetettuja arvoja. Eniten säätämistä vaati kuitenkin järjestelmä jakotukeilta eteenpäin. Sen kanssa tulevana talvenakin vielä varmaan hieman säädetään että lämpötila kerrosten välillä asettuu oikeaksi.
Käynnistysten lukumäärä (06/2015-06/2016): 3577
Kokonaiskäyntiaika: 1980 h
josta käyttövesi: 489 h
Edellinen tekee ojalan lyhyellä laskuopilla: 33,2 minuuttia per käynnistys. Ymmärtääkseni lienee linjassa, ainakin mitä tulee Niben suositukseen >25 min/käyntijakso?
Sähkön kulutus ensimmäisen vuoden aikana 8920 kWh, sisältäen kaiken sähkön.
Lämmitys on käväissyt taas parina kylmänä yönä päällä joten tästä sitten vuoden kokeneempana maalämmittäjänä kohti uutta 'sesonkia'