Kirjoittaja Aihe: Presostaatti matala IVT C7  (Luettu 46454 kertaa)

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Presostaatti matala IVT C7
« Vastaus #40 : 30.12.15 - klo:00:38 »
Jos GT8 on lauhduttimelta lähtevä vesi ja GT9 lahduttimelle palaava vesi niin tuossa on yli 15 asteen lämpötilaero kuten jo joskus aikasemmin totesin. Tuo ei todellakaan ole normaalia. Taitaa nyt olla niin että vaihtoventtiili on vain nyt niin nakelissa että kunnon kierto lämmityspiiriin uupuu vaikka kone sinne luulee vettä tekevänsä. Tämä sitten aiheuttaa korkean menoveden lämpötilan.
Ei välttämättä. Jos pumpun ohjaus on Menoputkessa ja lämpökäyrä perseellään tulee sama vaikutus.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Presostaatti matala IVT C7
« Vastaus #41 : 30.12.15 - klo:00:54 »
Ei välttämättä. Jos pumpun ohjaus on Menoputkessa ja lämpökäyrä perseellään tulee sama vaikutus.

GT8 lauhduttimelta lähtevän veden lämpötila ja GT9 lauhduttimelle palaava vesi?

Kun kyseessä on lattialämmityskohde niin tuollaisia lähelle 50 asteen lämpötiloja lattiaan ei todellakaan pitäisi olla menossa 2002 valmistuneessa talossa oli käyrä mikä hyvänsä.

Ketjun aloittaja joskus kirjoitti vaihtaneensa keruupuolen messinkinmutterin itse joten onnistuuko koneen käydessä vaihtoventtiililtä lähtevien putkien lämpötilojen tunnustelu käsin? Koneen käydessähän putkien ei pitäsi lämmetä kuin sen joka menee lauhduttimelta vaihtoventtiilille ja sitten siitä joko käyttövesivaraajaan lähtevä tai lattialämmitykseen lähtevä. Ei molempien. Koneesta vaan rohkeasti koppa auki.

Onko tämä IVT C7 vaihtoventtiilistä video? Toimiiko venttiili tuossa oikein?
https://www.youtube.com/watch?v=Bv5XIDsvARM
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Presostaatti matala IVT C7
« Vastaus #42 : 30.12.15 - klo:01:12 »
Tässä lisää kuvaa ko-venttiilistä.



Honeywellin versio samasta venttiilistä?


Jo nämä kuvat ovat venttiiliosan halkaisukuvat. Koneesta tuleva kierto on alhaalta mutta kummassa asennossa lämmitys menee käyttöveteen ja kummassa lammityspiirin? Osaako peki kertoa niin voin merkata ne tuohon kuvaan. Voisin sitten laittaa johonkin kuvat talteen kun näitä vaihtoventtiili arvontoja aina välillä ilmenee niin helposti löytyy sitten tieto samasta paikasta...

Tässä oli vielä venttiilin manuaali. Tämän mukaan tuolla moottoriyksiköllä on "nokka" joka painaa tuota venttiiliosassa olevaa tappia. Jousivoimalla se sitten ilmeisesti palautuu takaisin.
http://www.controlead.com/media/downloads/VC4013-6013ps.pdf
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Presostaatti matala IVT C7
« Vastaus #43 : 30.12.15 - klo:01:35 »
Hiukan salapoliisityötä ja tämän kuvan perusteella venttiilin asennon voi päätellä. Koneen yläsosasta lähtee lämmitysvesi. Viiste venttiilin rungossa kertoo venttiilin asennussuunnan.


Tällöin venttiilin kytkentä on seuraavanlainen.


Jotta menoveden lämpötila voi nousta tarpeettoman korkeaksi se edellyttää sitä tuo venttiili ei nouse ylösasti. Äkkiseltään noita lämpötiloja katsomalla veikkaan että venttiili liikkuu hiukan mutta on jumissa tuossa puolivälissä niin ettei se täysin saavuta kumpaakaan päätä. Mitä mieltä muut ovat?
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Presostaatti matala IVT C7
« Vastaus #44 : 30.12.15 - klo:02:27 »
Näyttäisi myös että noissa ivt:n koneissa on myös käytetty esbe:n vaihtoventtiiliä. Tuo toimintaperiaate on erilainen. Ylläolevat harmaa ja sininen lienevät vaihtokelpoisia ainakin keskenään. Mahtaisiko tuo sitten olla parempi kuin tuo ylläoleva malli? Ruottin vakuutusyhtiöiden tilastoissahan ivt tuli "kuuluisaksi" noiden vv-vikojen takia. Jumeja on ilmeisesti tuossa venttiiliosassa sekä itse toimilaitteessa.

Tässä katalogissa nuo Esben venttiilit ovat heti alussa.
http://callidus.fi/sites/default/files/esbe_luettelo_2012-13_4.pdf

Ja taitaa siellä ollut tälläinekin joissain
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Justi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Presostaatti matala IVT C7
« Vastaus #45 : 30.12.15 - klo:09:13 »
Presostaatti matala hälytys oli aamulla kuitattavana  :'(

Tuo lukemat pitkä pistin eilen olivat kaikki pumpun käydessä.

Nyt kun pumppu on "levossa" niin lukemat ovat
GT1 paluu lämpö päälle ,9  nyt 27,8
GT2 ulko -6,9
GT3 käyttövesi päälle ,3 ja nyt 46,2
GT6 kompressori 25,1
GT8 lämmitysvesi meno 28,5
GT9 lämmitysvesi pal. 27,6
GT10 maapiiri paluu 0,0
GT11 maapiiri meno 6,4


Jotta menoveden lämpötila voi nousta tarpeettoman korkeaksi se edellyttää sitä tuo venttiili ei nouse ylösasti. Äkkiseltään noita lämpötiloja katsomalla veikkaan että venttiili liikkuu hiukan mutta on jumissa tuossa puolivälissä niin ettei se täysin saavuta kumpaakaan päätä. Mitä mieltä muut ovat?

Just käytin vaihtoventtiilin säädintä irti ja meleko tahmeasti liikkui kun painoi sisään ja veti pihdeillä takaisin. Vaihtoventtiili ei kyllä toimin oikein vaikka ulkopuolelle näyttää toimivan eli säädin liikkuu ihan normaalisti.

Nyt kun pumppu oli käynnissä, irroitin vaihtoventtiilin säätimen ja painoin itse venttiilin lattialämmitysasentoon niin lattialämmityksen meno arvo kyllä alkoi laskemaan.

Juu, Justin kone toimii ihan ok, kaikki arvot suhteessa oikein. Mutta MIKSI tuo lähtö/kompuralämpö on noin suuri?
Justi, mikä sinulla on lämpökäyrän asetus? Se voi olla esim 3,7 jos ohjainantura on väärässä putkessa, tai sitten tulolitkusta mittaavana esim 1.7 Ekana valikossa.
Ettei olisi ollut sama asentaja asialla?  Oliko huono suomi?

Lämpökäyrän asetus lukemaa en nyt löytänyt. Mistä valikosta se löytyy?

Paluupuolen anturi on kyllä ihan oikein paluupuolella.

Sainpa kuvan niin pieneksi, että onnistui liittämään :)

Poissa Justi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Presostaatti matala IVT C7
« Vastaus #46 : 30.12.15 - klo:10:18 »
Liekkö liian tehoton tuo Alpha "matalaenergiapumppu"? Vaikuttaa heti GT8 lukemaan kun sitä säätää pienemmälle tai isommalle.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Presostaatti matala IVT C7
« Vastaus #47 : 30.12.15 - klo:10:38 »
Presostaatti matala hälytys

Sainpa kuvan niin pieneksi, että onnistui liittämään :)

Sulla taitaa olla siinä nyt useampi vaiva samaan aikaan päällä. Tuo ilmoitus viittaa liuospuoleen ja siihen että siellä ei esim ole kiertänyt liuos.

Kuvassa sinulla näkyy koneen sisäinen pumppu alpha2 sekä toinen grundfos vielä koneen päällä. Nuo taitavat olla asennettu "sarjaan" eli lämmityskäytössä molemmat pyörivät "peräkkäin". Onko tuossa asennuksessa kyseessä myös jonkinsortin hullunkierrosta eli lämmitykseen lähtevän ja palaavan veden välissä on jossainkohtaa jonkinlainen "yhdysputki"?

Pyöriikö tuo ylempi pumppu kuten pitääkin? Mikä sen nopeusasetus on?
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Presostaatti matala IVT C7
« Vastaus #48 : 30.12.15 - klo:11:51 »
edit: Ajattelin liian typerästi ja samanlainenhan tuo vaihtoventtiili on nibessä ja ivt:ssä. ivt:ssä on vain pyöräytetty venttiili eri päin kuin mitä se on täällä 1217 nibessä.

Tuossa 1217 nibessä on saman näköinen vaihtoventtiili. Jotenkin näyttäisi kumminkin niin että putket olisi eri päin kytketty. Nibessä siis vesi menee lattiälämmitykselle/pattereille silloin kun vaihtoventtiilin ohjaus on irti, eli tappi on ylhäällä. Tappi pitäisi tulla jousivoimalla ylös, mutta jos on jumittunut niin silloin jää puoleen väliin.

Nibessä tuo vaihtoventtiili toimii samoin kun tuossa fraattin laittamassa virtauspiirroksessa. Tappi pohjassa on käyttöveden lämmitys päällä.
Nibessä tuo sama vaihtoventtiili on ihan eri paikassa kompressorilaatikon oikealla puolella.

Kävin ottamassa pari vertailukuvaa.
Onko tuolla lattialämmityksen menossa joku "rosvoputki" 90-mutkan ja sulkuhanan välissä. Sitten siellä on tuo vanhan mallinen punainen grunfos lattialämmityspumppu.
Täällä on myös ulkoinen pumppu, mutta se on ollut pois päältä. Maalämpöpumpun kiertovesipumppu pumppaa siitä läpi. Mutta tuollaista rosvoputkea ei ole. Pekillä taisi olla samanlainen putki? Myös tuossa manttelissa näyttää olevan ilmausnippa, samoin kun nibessä on?
Liekkö liian tehoton tuo Alpha "matalaenergiapumppu"? Vaikuttaa heti GT8 lukemaan kun sitä säätää pienemmälle tai isommalle.
Niin se kuuluukin mennä. 90W vanha pumppu taitaa vastata 45W alphaa? Täällä siis 90W vanhan mallinen/tehoinen kiertovesipumppu. III teho = 90W.

edit: tuossa nibe 1217 jossa samanlainen boxi. Vaihtoventtiilin (moottorin) voi nypätä tuosta vaikka lennosta irti. Liuku menee alas silloin kun käyttöveden lämmitys on päällä.
On se toiminta siis aivan samanlainen tuossa ivt:ssä.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa Justi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Presostaatti matala IVT C7
« Vastaus #49 : 30.12.15 - klo:12:01 »
Kaikki pumput ovat III:lla ja ainakin pyörivät. 

Tappi painuneena lämpiää käyttövesi.

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Presostaatti matala IVT C7
« Vastaus #50 : 30.12.15 - klo:13:46 »
Just käytin vaihtoventtiilin säädintä irti ja meleko tahmeasti liikkui kun painoi sisään ja veti pihdeillä takaisin. Vaihtoventtiili ei kyllä toimin oikein vaikka ulkopuolelle näyttää toimivan eli säädin liikkuu ihan normaalisti.

Nyt kun pumppu oli käynnissä, irroitin vaihtoventtiilin säätimen ja painoin itse venttiilin lattialämmitysasentoon niin lattialämmityksen meno arvo kyllä alkoi laskemaan.
Täälläkin menee aika kankeasti pohjaan, kun jousi on niin jäykkä. Mutta se koneistohan ei vedä sitä tappia ollenkaan, vaan jousen voimalla pitää tulla se tappi aivan ylös asti. Herkistelemällä ehkä saisi vielä toimivaan kuntoon?

Jos toimii kunnolla, niin ei tarvitse siis vetää pihdeillä yhtään.

Joo se lattialämmityksen arvo rupeaa laskemaan, kun vaihtoventtiili ei enää vuoda vaan toimii normaalisti.

edit:
Kävin painelemassa tuota vaihtoventtiilin nappulaa. Aika helposti se kumminkin liikkuu mutta jousi on aika jäykkä.

Kuvasin kännykällä siitä videonpätkän. Nappula alhaalla siis lämmittää käyttövettä.
https://youtu.be/vYDmimWeopc

e2:
Tuossa vielä toinen videonpätkä. Käyttöveden lämmitys menossa ja melkein heti sammuu. Liuospumpusta kuuluva sivuääni kuuluu myös. Sivuääni lakkaa jos kone on pitempään käynnissä, en tiedä mistä johtuu. Ei ole onneksi kovin kova ääni. Tulikin niin lyhyt video että ääniä kuuluu vaan pari sekunttia.

https://youtu.be/bQpYlPbFx58
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Presostaatti matala IVT C7
« Vastaus #51 : 30.12.15 - klo:14:42 »
Kaikki pumput ovat III:lla ja ainakin pyörivät. 

Tappi painuneena lämpiää käyttövesi.

Ennenkuin osaa sanoa tuosta mitään lisää täytyisi tietää mihin tuo putki ennen koneen päällä olevaa punaista kiertovesipumppua yhdistyy? Yhdityykö se lattialämmityksestä palaavaan putkeen?

Jos kyseessä on tälläinen kytkentä niin silloin koneen sisäisen pumpun tehtävä ei periaattaassa ole muutakuin saattaa vesi tuohon punaiselle pumpulle saakka. Ulkoinen pumppu sitten pumppaa veden muualle kovemmalla voimalla.

Mahtaako tuollaisessa kytkennässä olla ollut taka-ajatuksena se että käyttövettä pystytään tekemään pienemmällä virtauksella (parempi lataus käyttöveteen manttelin takia?) sekä pitämään ll-piirin virtaus käynnissä käyttämällä tuota ulkoista pumppua. Sisäinen pumppu periaatteessa säätelee lauhduttimen tulevan ja lähtevän vedenlämpötilaeroa koska vesi pääsee kiertämään yhdysputkesta suoraan takaisin?

Jos kyseessä on tuollainen kytkentä kuten luulen niin tuohan on periaattaa samanlainen kuin puskurivaraaja kytkentä ilman varaavaa tilavuutta :)

Ja jos kytkentä menee noin niin silloin tuota suurta lämpötilaeroa ei voi selittää kuin se että tuo koneen sisäinen pumppu on hajalla tai pyörii vajaateholla tai sitten että vaihtoventtiili haraa vastaan ja kierto ei ole siksi riittävä.

Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Presostaatti matala IVT C7
« Vastaus #52 : 30.12.15 - klo:16:19 »
Voisiko Justi tarkistaa vielä että itse vaihtoventtiili on oikein päin.
Rungossa A kirjain= putki varaajalle.
Rungossa B kirjain= putki lämmitykselle.
Sikäli kun muistan niin tuossa hullunkierron putkessa täytyisi olla ensin T-haara ja 90 asteen mutka molemmissa
liitoksissa, paluussa ja menossa. Lisäksi muistaakeni oli joku minimimitta suorassa osassakin.
Jos tuota kuvaa tulkitsin oikein niin näin ei Justilla ole.
Itsellä meni jumiin tuo ulkoinen pumppu ja lauhduttimelta lähti 65 asteinen vesi.
Pumppujen käsinajo on huoltovalikossa.
Lämpökäyrän näet painamalla valikon vasenta näppäintä. yläpuolella lukee lämpö.
Liitteenä eilinen vertaus.


KÄYTTÖVESI
GT1 paluulämpö pois 32,1  nyt 31,4
GT2 ulko -13,8
GT3 käyttövesi pois 49,3 ja nyt 44,7    peki 47
GT6 kompressori 88,5                          peki 81,1
GT8 lämmitysvesi meno 54,9               peki 50.5      54,9vastaan mun 50,5
GT9 lämmitysvesi pal. 35,6                  peki 37.4       35,6 vastaan mun 37,4
GT10 maapiiri paluu 1,4                       peki 4           Minulla loppuvaiheessa paluuvesi on noin 43 asteista.
GT11 maapiiri meno -1,3                      peki 2           Justilla vain 35.6.

                                                                                 Viittaisin virheelliseen vaihtovenan rungon asentoon.
Kiitos Fraatille vaihtovenakuvista!

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Presostaatti matala IVT C7
« Vastaus #53 : 30.12.15 - klo:16:48 »
Vaihtoventtiilin jumittuminen sopivasti väliasentoon kuristaa virtausta ja se selittää suuren Dt:n ja sen seurauksena korkean menoveden lämpötilan.
Korkeasta menoveden lämpötilasta seuraa korkea kuumakaasun lämpötila.
Tutkittaessa menoveden ja kuumakaasun lämpötiloja ph-kaaviossa voi todeta että, sekä Justin että Pekin kummankin kone käy samalla tavalla.

Mitenkä tuo yllämainittu vaikuttaa kylmäainekiertoon ja höyrystimeen siten, että koneelle tulee laukaisu höyrystimen matalasta paineesta?
Vai onko kylmäainepuolella tai keruujärjestelmässä jokin ajoittain esiintyvä piilevä vika?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Presostaatti matala IVT C7
« Vastaus #54 : 30.12.15 - klo:16:53 »
Vaihtoventtiilin jumittuminen sopivasti väliasentoon kuristaa virtausta ja se selittää suuren Dt:n ja sen seurauksena korkean menoveden lämpötilan.
Korkeasta menoveden lämpötilasta seuraa korkea kuumakaasun lämpötila.
Tutkittaessa menoveden ja kuumakaasun lämpötiloja ph-kaaviossa voi todeta että, sekä Justin että Pekin kummankin kone käy samalla tavalla.

Mitenkä tuo yllämainittu vaikuttaa kylmäainekiertoon ja höyrystimeen siten, että koneelle tulee laukaisu höyrystimen matalasta paineesta?
Vai onko kylmäainepuolella tai keruujärjestelmässä jokin ajoittain esiintyvä piilevä vika?

ATS
Niinhän nämä käy, muttei sitten kumminkaan.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Presostaatti matala IVT C7
« Vastaus #55 : 30.12.15 - klo:17:03 »
Hiukan salapoliisityötä ja tämän kuvan perusteella venttiilin asennon voi päätellä. Koneen yläsosasta lähtee lämmitysvesi. Viiste venttiilin rungossa kertoo venttiilin asennussuunnan.


Tällöin venttiilin kytkentä on seuraavanlainen.


Jotta menoveden lämpötila voi nousta tarpeettoman korkeaksi se edellyttää sitä tuo venttiili ei nouse ylösasti. Äkkiseltään noita lämpötiloja katsomalla veikkaan että venttiili liikkuu hiukan mutta on jumissa tuossa puolivälissä niin ettei se täysin saavuta kumpaakaan päätä. Mitä mieltä muut ovat?
Tässä Fraatin poikkileikkauskuvassa venttiilin "ahdistus" tulee hyvin esille.
Tätä pohdin ekopenan kanssa joskus..
Eli siis käyttövesasennossa venttiili on huonompi virtaamainen kuin lämmitysajossa.
Asia käy helposti selville tuosta alemmasta kirjoituksestani.
Justin mantteli ei ehdi lämmetä kun litku jo palaa kuumana lauhduttimelle. Toisin kuin minulla manttelin alaosa ehtii
lämmetä noin 10C enemmän kuin Justilla.
Eli tuo  venttiilin runko ahdistaa nyt Justilla lämmityskäytössä, eikä käyttövesiajossa kuten sen pitäisi.

Poissa Justi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Presostaatti matala IVT C7
« Vastaus #56 : 30.12.15 - klo:19:11 »
Ennenkuin osaa sanoa tuosta mitään lisää täytyisi tietää mihin tuo putki ennen koneen päällä olevaa punaista kiertovesipumppua yhdistyy? Yhdityykö se lattialämmityksestä palaavaan putkeen?

Just noin on, että tuo koneen päällä oleva putki tulee lattialämmityksen paluusta.


Voisiko Justi tarkistaa vielä että itse vaihtoventtiili on oikein päin.
Rungossa A kirjain= putki varaajalle.
Rungossa B kirjain= putki lämmitykselle.


Minulla on juuri noin päin. Liite kuvassa pumppu lämmittää taloa.

Ensi viikolla tulee asentajaliikkeestä asentaja käymään niin sitten katsotaan mitä tehdään. Ainakin maapiiriin ilmeisesti pitäisi saada painetta. Jossain päin nykyjään maapiiriin laitetaan jopa 3 bar paine.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Presostaatti matala IVT C7
« Vastaus #57 : 30.12.15 - klo:19:35 »
Mitenkä tuo yllämainittu vaikuttaa kylmäainekiertoon ja höyrystimeen siten, että koneelle tulee laukaisu höyrystimen matalasta paineesta?
Vai onko kylmäainepuolella tai keruujärjestelmässä jokin ajoittain esiintyvä piilevä vika?

Saattaa olla helpoin aluksi korjata tuo vaihtoventtiili ja sitten tutkia mitä sen sen jälkeen tapahtuu...

Ensi viikolla tulee asentajaliikkeestä asentaja käymään niin sitten katsotaan mitä tehdään. Ainakin maapiiriin ilmeisesti pitäisi saada painetta. Jossain päin nykyjään maapiiriin laitetaan jopa 3 bar paine.

Usein tuo keruupuoli toimii ilman ongelmia paineistamattomanakin. Yleensä paineistus johtuu siitä että tuo valkoinen pytty ei syystä tai toisesta ole piirin korkein kohta. Paineistettuna saadaan ilma pois järjestelmästä vaikka putket kulkisivat tuota pyttyä korkeammalla. Usein paineistettuna tuo pytty poistetaan kokonaan ja tilalle laitetaan kalvopaisunta-astia.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Presostaatti matala IVT C7
« Vastaus #58 : 30.12.15 - klo:21:40 »
Vaihtoventtiilin jumittuminen sopivasti väliasentoon kuristaa virtausta ja se selittää suuren Dt:n ja sen seurauksena korkean menoveden lämpötilan.
Korkeasta menoveden lämpötilasta seuraa korkea kuumakaasun lämpötila.
Tutkittaessa menoveden ja kuumakaasun lämpötiloja ph-kaaviossa voi todeta että, sekä Justin että Pekin kummankin kone käy samalla tavalla.

Mitenkä tuo yllämainittu vaikuttaa kylmäainekiertoon ja höyrystimeen siten, että koneelle tulee laukaisu höyrystimen matalasta paineesta?
Vai onko kylmäainepuolella tai keruujärjestelmässä jokin ajoittain esiintyvä piilevä vika?

ATS

Lainaus
GT8 lämmitysvesi meno 54,9               
GT9 lämmitysvesi pal. 35,6                 


Voisikohan lauhduttimen suuri dt (19,3C) jotenkin haitata kylmäaineen nesteytymistä lauhduttimessa ja tämä seurauksena höyrystimen paine jää liian matalaksi?
Paisuntaventtiilin lauhduttimen puolella on normaalisti nestemäiseksi lauhtunut kylmäaine.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Presostaatti matala IVT C7
« Vastaus #59 : 30.12.15 - klo:22:01 »
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1034.msg9204#msg9204
Tuossa Raitsalle vaihdettiin tuo anturin paikka.
Johtuneeko Justin ja mun pumpun lämpötilaerot tästä? Minulla anturi on alkuperäisessä paikassa pystyputkessa paluussa lauhduttimelle. Yritin muistaakseni anturin paikkaa muuttaa,  mutta huonolla tuloksella.
Missä Justin anturi sijaitsee?
Voihan tuo dt olla mitä vaan jos varaaja pääsee todella kylmäksi suuren veden käytön vuoksi..

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Presostaatti matala IVT C7
« Vastaus #60 : 30.12.15 - klo:23:42 »
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1034.msg9204#msg9204
Tuossa Raitsalle vaihdettiin tuo anturin paikka.
Johtuneeko Justin ja mun pumpun lämpötilaerot tästä? Minulla anturi on alkuperäisessä paikassa pystyputkessa paluussa lauhduttimelle. Yritin muistaakseni anturin paikkaa muuttaa,  mutta huonolla tuloksella.
Missä Justin anturi sijaitsee?
Voihan tuo dt olla mitä vaan jos varaaja pääsee todella kylmäksi suuren veden käytön vuoksi..

Tässä tuolta ketjusta kuva:


Mulle ei ole vieläkään selvinnyt tuon ylhäällä olevan yhdysvesiputken funktio. Lähinnä mieleen tulee Nokian vesikriisi ;) Selventääkö joku mikä sen tarkoitus on? Aiemmin arvelin jotain mutta en tiedä niiden paikkanpitävyyttä.

Eikö noille antureille ole koneessa itsessään taskuja mihin ne kuuluvat vai siirtelevätkö ihmiset niitä mihin sattuu? Mittaako kone kytkentäerotusta meno- vai paluuvedestä? Kun tuossa on tuo "hullunkierto" niin pyöriikö koneen sisäinen pumppu myös kokoajan ulkoisen lisäksi? Jos sisäinen pumppu ei pyöri joutuuko nuo anturit siirtämään sen takia jonnekin muualle? Jostainhan koneen täytyy tietää minkä lämpöistä vettä kierrossa menee?
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Presostaatti matala IVT C7
« Vastaus #61 : 31.12.15 - klo:00:01 »
Tässä tuolta ketjusta kuva:


Mulle ei ole vieläkään selvinnyt tuon ylhäällä olevan yhdysvesiputken funktio. Lähinnä mieleen tulee Nokian vesikriisi ;) Selventääkö joku mikä sen tarkoitus on? Aiemmin arvelin jotain mutta en tiedä niiden paikkanpitävyyttä.

Eikö noille antureille ole koneessa itsessään taskuja mihin ne kuuluvat vai siirtelevätkö ihmiset niitä mihin sattuu? Mittaako kone kytkentäerotusta meno- vai paluuvedestä? Kun tuossa on tuo "hullunkierto" niin pyöriikö koneen sisäinen pumppu myös kokoajan ulkoisen lisäksi? Jos sisäinen pumppu ei pyöri joutuuko nuo anturit siirtämään sen takia jonnekin muualle? Jostainhan koneen täytyy tietää minkä lämpöistä vettä kierrossa menee?
Tuo yhdysputki oikaisee lämmityksessä olevan veden kierron ohi pumpusta kun pumppu on seis. Lauhduttimen oma pumppu on pysähdyksissä kuten koko muukin kone.
Tuossa on kaksi anturia peräkkäin, GT 9 JA GT1. Nimetty vain eri tavalla. gt9 vahtii samalla lauhduttimen ja gt1 hoitaa sitten lämmityksen.
Tuolla Husdatan sivulla näkee hienosti kun pumput jauhaa yli sadan asteen lämmöillä manttelille 63 asteista vettä.
Tuon GT YSIN alkuperäinen tarkoitus oli suojella nimenomaan lauhdutinta liialliselta lämmöltä, mutta joku keksi siirtää anturin paikkaa johonkin viileämpään paikkaan ettei tule pressokatkaisuja :)
Hullunkierrosta on liene luopumassa moni, mutta minusta ihan fiksu ratkaisu esim kv ajon aikana tai jos on jälkkäripatteri iv-koneella.
http://www.husdata.se/pop_pulse.asp?ID_User=614&H=&View=Pulse
Tuossa tyypillinen esimerkki pumpun ennenaikaisesta hautauksesta.
Tapahtuma on reaaliaikainen. anteeksi, päivitysväli onkin 5min.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Presostaatti matala IVT C7
« Vastaus #62 : 31.12.15 - klo:01:46 »
Tuon GT YSIN alkuperäinen tarkoitus oli suojella nimenomaan lauhdutinta liialliselta lämmöltä, mutta joku keksi siirtää anturin paikkaa johonkin viileämpään paikkaan ettei tule pressokatkaisuja :)
Taidat nyt olla käsittänyt asian väärin tai muistat sen väärin. Tai sitten minä käsitän jotain väärin...  :D

GT9:n korkean menolämpötilan tarkoitus ei ole suojata lauhdutinta vaan kompressoria. Jos kylmäaineessa olevat öljyt kuumenevat liikaa niin kylmäaineen joukossa ja kompressorissa olevat öljyt saattavat mennä ennenaikojaan pilalle.

Näiden kuvien perusteella jos koneeseen tulee ilmoitus pressostaatti korkea se pysähtyy vikatilaan ja vaatii kuittaamista. Jos vikailmoitus on korkea gt9 kone antaa virheilmoituksen  mutta jatkaa silti eteenpäin hetkenpäästä.

Jos GT9 on kuvassa näkyvässä paikassa saattaa se aiheuttaa sen että käyttövettä tehdessä kone ei pysähdy korkean paluuveden takia vaan jää nalkkiin korkea pressostaatti ilmoitukseen. Nyt jos joku siirtää anturin niin että se tulee varaajasta lähtevän haaran alle niin tällöin anturi on kuumemmassa paikassa käyttövettä tehdessä ja kone pysähtyy virheilmoitukseen mutta lähtee silti käyntiin ilman virheilmoituksen kuittaamista. Tällöin anturin paikka on kuumempi eikä viileämpi.

Jos anturi laitetaan kylmempään paikkaan niin sitä voisi vaikka verrata siihen että ottaa moottorista kierrosten rajoittajan pois sillä riskillä että moottorin tuhoaa väärällä käytöllä. Kait tuo anturi jo tehtaalla on asennettu johonkin? Onko sillä oikein putkessa taskukin? Ikinä ei sitäkään tiedä vaikka tehtaan insinöörit on suuressa viisaudessaa asentaneet sen "sopivan" kauas kvv yhteestä jolloin saadaan käyttöön sellainen lukema mikä riittää.... vai? Toisaalta suurin menoveden lämpötila on 75 astetta joka tarkoittaa sitä että delta on oltava todella suuri ja paluuveden kylmää. Ilmeisesti tuon manttelin ehdoilla on pelattu paljon ja sen takia joudutaan tekemään monta kompromissia.  ::)


Lainaus
http://www.husdata.se/pop_pulse.asp?ID_User=614&H=&View=Pulse
Tuossa tyypillinen esimerkki pumpun ennenaikaisesta hautauksesta.
Tapahtuma on reaaliaikainen. anteeksi, päivitysväli onkin 5min.

Niimpä näyttää olevan. Vaihtoventtiili kusee. Tuossa tapauksessa koneen sisäinen pumppu pyörii kun kone ei käy. Nyt se näyttää imevän vaaraajaa kuivaksi alakautta pikkuhiljaa... Hyviä laitteita...  ???
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Presostaatti matala IVT C7
« Vastaus #63 : 31.12.15 - klo:11:24 »
"Justi"
Lainaus
Just käytin vaihtoventtiilin säädintä irti ja meleko tahmeasti liikkui kun painoi sisään ja veti pihdeillä takaisin. Vaihtoventtiili ei kyllä toimin oikein vaikka ulkopuolelle näyttää toimivan eli säädin liikkuu ihan normaalisti.

Nyt kun pumppu oli käynnissä, irroitin vaihtoventtiilin säätimen ja painoin itse venttiilin lattialämmitysasentoon niin lattialämmityksen meno arvo kyllä alkoi laskemaan.
Herkistyikö venttiili niin paljon että jousi pystyi palauttamaan sen täysin auki?
Ellei niin rassaa pihdeillä karaa edes takaisin, niin saattaa herkistyä.

Minua kiinnostaa koneen kaikki lämpötilat vaihtoventtiilin kummassakin asennossa eli kara täysin pohjaan painettuna ja ulos vedettynä.

Edelleen minua häiritsee, miksi tulee matalapainelaukaisu?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Presostaatti matala IVT C7
« Vastaus #64 : 31.12.15 - klo:11:49 »
"Justi"Herkistyikö venttiili niin paljon että jousi pystyi palauttamaan sen täysin auki?
Ellei niin rassaa pihdeillä karaa edes takaisin, niin saattaa herkistyä.

Minua kiinnostaa koneen kaikki lämpötilat vaihtoventtiilin kummassakin asennossa eli kara täysin pohjaan painettuna ja ulos vedettynä.

Edelleen minua häiritsee, miksi tulee matalapainelaukaisu?

ATS
Kaivoin tuon koneen kässärin ja tässä seisoo näin.
Matala pressostaatti alhainen.
Vika paisuntaventtiilissä. vika esiintyy harvoin., joka kolmas tai neljäs viikko.

Tuon jousta pitelevän levyn saa pois kun ottaa sen lukkoprikan veke. Itse venyttelin jousta vetämällä.
Taisimpa jonkin apujousenkin asentaa tuon alkuperäisenn sisälle.
Tuo venttiilimalli ei tykkää yhtään esim legionellakuumennuksesta, jumit lisääntyy välittömästi.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Presostaatti matala IVT C7
« Vastaus #65 : 31.12.15 - klo:12:51 »
Taidat nyt olla käsittänyt asian väärin tai muistat sen väärin. Tai sitten minä käsitän jotain väärin...  :D

GT9:n korkean menolämpötilan tarkoitus ei ole suojata lauhdutinta vaan kompressoria. Jos kylmäaineessa olevat öljyt kuumenevat liikaa niin kylmäaineen joukossa ja kompressorissa olevat öljyt saattavat mennä ennenaikojaan pilalle.

Näiden kuvien perusteella jos koneeseen tulee ilmoitus pressostaatti korkea se pysähtyy vikatilaan ja vaatii kuittaamista. Jos vikailmoitus on korkea gt9 kone antaa virheilmoituksen  mutta jatkaa silti eteenpäin hetkenpäästä.

Jos GT9 on kuvassa näkyvässä paikassa saattaa se aiheuttaa sen että käyttövettä tehdessä kone ei pysähdy korkean paluuveden takia vaan jää nalkkiin korkea pressostaatti ilmoitukseen. Nyt jos joku siirtää anturin niin että se tulee varaajasta lähtevän haaran alle niin tällöin anturi on kuumemmassa paikassa käyttövettä tehdessä ja kone pysähtyy virheilmoitukseen mutta lähtee silti käyntiin ilman virheilmoituksen kuittaamista. Tällöin anturin paikka on kuumempi eikä viileämpi.

Jos anturi laitetaan kylmempään paikkaan niin sitä voisi vaikka verrata siihen että ottaa moottorista kierrosten rajoittajan pois sillä riskillä että moottorin tuhoaa väärällä käytöllä. Kait tuo anturi jo tehtaalla on asennettu johonkin? Onko sillä oikein putkessa taskukin? Ikinä ei sitäkään tiedä vaikka tehtaan insinöörit on suuressa viisaudessaa asentaneet sen "sopivan" kauas kvv yhteestä jolloin saadaan käyttöön sellainen lukema mikä riittää.... vai? Toisaalta suurin menoveden lämpötila on 75 astetta joka tarkoittaa sitä että delta on oltava todella suuri ja paluuveden kylmää. Ilmeisesti tuon manttelin ehdoilla on pelattu paljon ja sen takia joudutaan tekemään monta kompromissia.  ::)


Niimpä näyttää olevan. Vaihtoventtiili kusee. Tuossa tapauksessa koneen sisäinen pumppu pyörii kun kone ei käy. Nyt se näyttää imevän vaaraajaa kuivaksi alakautta pikkuhiljaa... Hyviä laitteita...  ???
Tuo ohjekirja on uudemman mallin koneesta. Minulla ohjaa gt9 nimenomaan lauhduttimelle palaavaa litkua.
Vika ei kuittaudu itsekseen. Tästä oli juttu jossain.
gt 8 taas vahtii menevää litkua, katkaisuraja 75C. Kuittautuu itsekseen.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Presostaatti matala IVT C7
« Vastaus #66 : 31.12.15 - klo:14:52 »
Tuo ohjekirja on uudemman mallin koneesta. Minulla ohjaa gt9 nimenomaan lauhduttimelle palaavaa litkua.
Vika ei kuittaudu itsekseen. Tästä oli juttu jossain.
gt 8 taas vahtii menevää litkua, katkaisuraja 75C. Kuittautuu itsekseen.

Muuta en tiedä kuin mitä tuossa kuvassakin lukee ja mitä löysin jostain manuaalista netistä... "hälytys peruuntuu ja lämpöpumppu käynnistyy automaattisesti, kun lämpötila on laskenut"
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Presostaatti matala IVT C7
« Vastaus #67 : 02.01.16 - klo:02:25 »
Taidat nyt olla käsittänyt asian väärin tai muistat sen väärin. Tai sitten minä käsitän jotain väärin...  :D

GT9:n korkean menolämpötilan tarkoitus ei ole suojata lauhdutinta vaan kompressoria. Jos kylmäaineessa olevat öljyt kuumenevat liikaa niin kylmäaineen joukossa ja kompressorissa olevat öljyt saattavat mennä ennenaikojaan pilalle.

Näiden kuvien perusteella jos koneeseen tulee ilmoitus pressostaatti korkea se pysähtyy vikatilaan ja vaatii kuittaamista. Jos vikailmoitus on korkea gt9 kone antaa virheilmoituksen  mutta jatkaa silti eteenpäin hetkenpäästä.

Jos GT9 on kuvassa näkyvässä paikassa saattaa se aiheuttaa sen että käyttövettä tehdessä kone ei pysähdy korkean paluuveden takia vaan jää nalkkiin korkea pressostaatti ilmoitukseen. Nyt jos joku siirtää anturin niin että se tulee varaajasta lähtevän haaran alle niin tällöin anturi on kuumemmassa paikassa käyttövettä tehdessä ja kone pysähtyy virheilmoitukseen mutta lähtee silti käyntiin ilman virheilmoituksen kuittaamista. Tällöin anturin paikka on kuumempi eikä viileämpi.

Jos anturi laitetaan kylmempään paikkaan niin sitä voisi vaikka verrata siihen että ottaa moottorista kierrosten rajoittajan pois sillä riskillä että moottorin tuhoaa väärällä käytöllä. Kait tuo anturi jo tehtaalla on asennettu johonkin? Onko sillä oikein putkessa taskukin? Ikinä ei sitäkään tiedä vaikka tehtaan insinöörit on suuressa viisaudessaa asentaneet sen "sopivan" kauas kvv yhteestä jolloin saadaan käyttöön sellainen lukema mikä riittää.... vai? Toisaalta suurin menoveden lämpötila on 75 astetta joka tarkoittaa sitä että delta on oltava todella suuri ja paluuveden kylmää. Ilmeisesti tuon manttelin ehdoilla on pelattu paljon ja sen takia joudutaan tekemään monta kompromissia.  ::)


Niimpä näyttää olevan. Vaihtoventtiili kusee. Tuossa tapauksessa koneen sisäinen pumppu pyörii kun kone ei käy. Nyt se näyttää imevän vaaraajaa kuivaksi alakautta pikkuhiljaa... Hyviä laitteita...  ???
Hienostihan tuo toimii lämmitykseen tänäänkin alle tunti ;)
Harmi kun tuo Husdata ei näytä oikeaa kulutusta tuolle pumpulle.

Poissa Justi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Presostaatti matala IVT C7
« Vastaus #68 : 03.01.16 - klo:12:59 »
Kolme päivää reissussa ja pumppu oli toiminut sillä välin ihan normaalisti(=ei ollut tullut hälytystä).

Tämä aamuna sitten olikin taas pressostaatti matala -hälytys. Sitten kun kuittasi hälytyksen niin punainen valo jäi palamaan muttei vilkkunut. Tämän on tenhyt joskus ennenkin mutta yleensä hälytyksen kuittaamisen jälkeen pumppu on palautunut normaalitilaan.

Minulla GT8 on ennen vaihtoventtiiliä, joten pakostaki sen lukema on iso eteenkin kun pumppu lämmittää käyttövettä. Pistin tuohon kuvaan anturoiden sijainnit.

Huoltomiestä odotellessa

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Presostaatti matala IVT C7
« Vastaus #69 : 03.01.16 - klo:15:07 »
Kolme päivää reissussa ja pumppu oli toiminut sillä välin ihan normaalisti(=ei ollut tullut hälytystä).

Tämä aamuna sitten olikin taas pressostaatti matala -hälytys. Sitten kun kuittasi hälytyksen niin punainen valo jäi palamaan muttei vilkkunut. Tämän on tenhyt joskus ennenkin mutta yleensä hälytyksen kuittaamisen jälkeen pumppu on palautunut normaalitilaan.

Minulla GT8 on ennen vaihtoventtiiliä, joten pakostaki sen lukema on iso eteenkin kun pumppu lämmittää käyttövettä. Pistin tuohon kuvaan anturoiden sijainnit.

Huoltomiestä odotellessa

Kummallista kun anturit viljellään koneen ympärillä aina hiukan eri tavalla.  ::)

Mahtaako vika tulla ainoastaan silloin kun käyttövettä tehdään? Jos kerran kolme pv mentiin ilman ongelmia? No jokatapauksessa tuo vv-vika nyt ainakin kannattaa alussa laittaa kuntoon.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Presostaatti matala IVT C7
« Vastaus #70 : 03.01.16 - klo:15:31 »
Kolme päivää reissussa ja pumppu oli toiminut sillä välin ihan normaalisti(=ei ollut tullut hälytystä).

Tämä aamuna sitten olikin taas pressostaatti matala -hälytys. Sitten kun kuittasi hälytyksen niin punainen valo jäi palamaan muttei vilkkunut. Tämän on tenhyt joskus ennenkin mutta yleensä hälytyksen kuittaamisen jälkeen pumppu on palautunut normaalitilaan.

Minulla GT8 on ennen vaihtoventtiiliä, joten pakostaki sen lukema on iso eteenkin kun pumppu lämmittää käyttövettä. Pistin tuohon kuvaan anturoiden sijainnit.

Huoltomiestä odotellessa
Joo gt 8 vastuspatruunan yläpuolella juuri ennen vaihtovenaa.
GT 9 pystyputkessa varaajan takana vasemmalla. Siitä saa helposti pois tuon vasemman seinän. Kaksi ruuvia ylhäällä.
Tuossa Raitsan pumpun kuvassa on tuo pystyputki hyvin näkyvillä ja näköjään teippikin on jätetty putkeen kun anturin paikkaa on siirretty. En oikein ymmärrä, jos meillä on gt9 paikka sama ja paluulämmöt kumminkin heittää :-[
Kokeileppa resetoida se pumppu. Valikossa on tehdasasetusten palautus.( Oletkin sen tehnyt). Ota ylös ensin tärkeimmät säätölukemat.
Tuossa jo mainitsinkin paisuntaventtiilin piilevästä viasta. Kannattaisi ehkä harkita vaihtoa.
 Tunteja alkaa olla aika paljon takana.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Presostaatti matala IVT C7
« Vastaus #71 : 03.01.16 - klo:16:11 »
Joo gt 8 vastuspatruunan yläpuolella juuri ennen vaihtovenaa.
GT 9 pystyputkessa varaajan takana vasemmalla. Siitä saa helposti pois tuon vasemman seinän. Kaksi ruuvia ylhäällä.
Tuossa Raitsan pumpun kuvassa on tuo pystyputki hyvin näkyvillä ja näköjään teippikin on jätetty putkeen kun anturin paikkaa on siirretty. En oikein ymmärrä, jos meillä on gt9 paikka sama ja paluulämmöt kumminkin heittää :-[
Kokeileppa resetoida se pumppu. Valikossa on tehdasasetusten palautus.( Oletkin sen tehnyt). Ota ylös ensin tärkeimmät säätölukemat.
Tuossa jo mainitsinkin paisuntaventtiilin piilevästä viasta. Kannattaisi ehkä harkita vaihtoa.
 Tunteja alkaa olla aika paljon takana.

Eikös tuolla käynyt kylmäkale ja todennut että homma bueno sen osalta? Koneen ollessa levossa myös anturit kertoivat jotakuinkin järkeviä lukuja toisiinsa nähden....
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Presostaatti matala IVT C7
« Vastaus #72 : 03.01.16 - klo:16:35 »
Eikös tuolla käynyt kylmäkale ja todennut että homma bueno sen osalta? Koneen ollessa levossa myös anturit kertoivat jotakuinkin järkeviä lukuja toisiinsa nähden....
Mutta jos vika ilmenee vain kolmen neljän viikon välein niin aika epätodennäköistä on että kylmiksen vierailu
sattuisi juuri tuohon ajankohtaan.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Presostaatti matala IVT C7
« Vastaus #73 : 04.01.16 - klo:02:45 »
Ai niin. Tehtaan alkuperäisen kuvan mukaan GT9:n paikka on käyttövesivaraajasta tulevan putken ja lämmitysjärjestelmästä tulevan putken haarassa.

Loppu läpyskä: http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_GreenlineHTPlus_2.4_fi.pdf
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Justi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Presostaatti matala IVT C7
« Vastaus #74 : 24.01.16 - klo:08:07 »
Huoltomies soitti alkukuusta ja hänellä ei ollut mitään uutta mullistavaa ideaa vaivaan. Maakierron pumpun pistin II:lle hänen kehoituksestaan ja sen vaikutti, että nyt ottaa hieman enemmän lämpöä maasta 3 astetta.

Pakkasta on ollut sen verran paljon, että pumppu on käynyt lähes koko ajan. Matala presostaatti hälytyksiä on tullut harvakseltaan
7.1. klo 21:06
8.1. klo 20:05, 21:02 ja 21:40
18.1. klo 20:54 ja 23:35
23.1. klo 3:29, 10:22 ja 22:59

Eli ei läheskään päivittäin mutta eipä kyllä pumppu ei ole juurikaan pysähtynyt kolmen edellisen viikon aikana.

Täytyy soittaa kylmäkalle takaisin ja vaihdattaa paisuntaventtiili ja katsoa mitä siitä seuraa.