Kirjoittaja Aihe: IV-koneen äänieristys  (Luettu 6457 kertaa)

Poissa Pena2015

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 90
  • Maalämpöfoorumi
IV-koneen äänieristys
« : 29.11.15 - klo:14:59 »
Mulle tulossa lähipäivinä Swegon Casa R5 Smart IV-kone. Asennan tuon itse. Näytti asennusohjeessa olevan maininta, että tuloilmakanava pitäisi äänieristää IV-koneen ja kanavasa olevan äänenvaimentimen väliseltä matkalta, jotta ei huonetilaan kulkeudu melua tuosta tuloilmakanavasta. Onkos käsitystä millä materiaalilla tuollasen pätkän tuota tuloilmakanavaa pitäisi eristää? ArmaFlex?

Toinen juttu. Ko. IV-kone asennetaan seinäasennuksena. Kyseessä tiiliseinä. Itse järkeilin, että koska kyseessä tiiliseinä, niin IV-koneen mahdolliset äänet/tärinät eivät kulkeudu muualle taloon tuota seinää myöten eli sinänsä ei ole mitään tarvetta laittaa IV-koneen ja tuon seinän väliin mitään äänieristettä. Ei tosin koneen asennusohjeessakaan mitään tällaisestä puhuttu. Mielipiteitä? Ainoa mitä mainittiin ohjeessa oli, että IV-koneen ja seinän väli pitää tiivistää, ettei ääniä kulkeu muualle taloon. Eli varmaan jotain silikonia tms. massaa tuohon?
Kangasala, 1-taso, puutalo 2007, 147m2/383m3 + AT/VAR 46m2/113m3, lattialämmitys, Nibe F1255 4-16kW, kaivo 210/205m, LTO Swegon Casa R5 Smart, viilennyskonvektori Amena WX13MPVH-CWA

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 774
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IV-koneen äänieristys
« Vastaus #1 : 29.11.15 - klo:16:42 »
Ja tuloilmaputki ulkoa pitää lämpöeristää. Mutta sullahan oli jo varmaan vanhat putket valmiina siellä.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IV-koneen äänieristys
« Vastaus #2 : 29.11.15 - klo:17:18 »
Eipä itselle oikein muuta eristettä mieleen tule kun armaflex. Tuskimpa kukaan villaakaan haluaa tuossa kattella...

Itsellä ja tutuilla ei ole mitään seinän ja koneen välissä mitään ylimääräistä ja äänet ja kuulu rakenteita pitkin. Muistaakseni tuo koneen takaosa oli itsessään pehmustettu hiukan armaflexiä muistuvalla aineella.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
IV-koneen äänieristys
« Vastaus #3 : 28.12.15 - klo:23:37 »
Onko käsitystä onko vaaraa käyttää ilmanvaihtokonetta (Vallox 95) poissaolokäytöllä eli asennoss 1 (1-4) jos ilmanlaatu saallii? Kyseinen konehan on suht rimpula LTO:n suhteen, äänekäs tuoss makkarin vieressä ja alka pätkiä käyntiä jo -5-8C keleillä ilmeisesti estääkseen kennon jäätymistä.
Onko vaaraa poistokanava kondenssille jos ilmavirta on 20l/s?
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IV-koneen äänieristys
« Vastaus #4 : 28.12.15 - klo:23:47 »
Onko käsitystä onko vaaraa käyttää ilmanvaihtokonetta (Vallox 95) poissaolokäytöllä eli asennoss 1 (1-4) jos ilmanlaatu saallii? Kyseinen konehan on suht rimpula LTO:n suhteen, äänekäs tuoss makkarin vieressä ja alka pätkiä käyntiä jo -5-8C keleillä ilmeisesti estääkseen kennon jäätymistä.
Onko vaaraa poistokanava kondenssille jos ilmavirta on 20l/s?
Vaikka tämä nyt ei äänieristykseen suoranaisesti liitykään mutta vastataan tähän kuitenkin....

Ostin itse tuollaisen leikkikalun millä voi tutkia sisäilman kosteutta sekä co2 pitoisuutta. Täällä on siitä höpisty lisää. http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=23172.0

Esim enerventin koneen mukana tulleen ohjeen mukaan ilmanvaihdon määrän pienentäminen esimerkiksi sisätilan kosteuden hallintaan talvella on ok. Itsellä on juuri testit menossa kuinka ilmanvaihdon nopeuden muutos vaikuttaa sisäilman kosteuteen sekä co2 pitoisuuteen....

Tässä pari kuvaa mitä dataa tuolta laitteesta saa pihalle...

Sisäilman kosteus vs ulkolämpötila:


Sisäilman co2 pitoisuus ja kauanko kestää että ilman on täysin "puhdasta" riippuen iv-koneen nopeudesta:
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)