Haet kysymyksellä varmaankin maapiirin jäätymistä!? Koskaan ei ole tullut pellosta pakkasella olevaa viinaa takaisin.
Oikeastaan en,kun keruuputkisto on maassa niin ei tartte varoa jäätymistä vaikka keruuliuos menee reippaasti pakkaselle,meillä kovemmilla pakkasilla on maasta tullut -2C ja maahan mennyt -5C liuosta eikä edes routimista ole ollut.
Routiminen kylläkin saatiin aikaiseksi kun alkuun(1998-2000v) ohjattiin lämpöpumpun käyntiä edullisemman yösähkön käytön lisäämiseksi.
Silloin kompressori kävi lämmityskaudella klo 22.00-07.00 välisen ajan jatkuvasti ja huilasi sitten kalliiimman päiväsähkö ajan niinpitkälle kuin varaajassa piisasi lämpöä,enimmäkseen taukojakso oli 10-14h ulkolämpötilasta riippuen.
Ei vaan tullut keruuliuoksen lämpötiloja silloin seurattua kun ei ollut mitään mittauksia ko putkissa.
kesällä kerran vuorokaudessa n. 50min, kun tehdään pelkkää käyttövettä ja talvella sitten ulkolämpötilan mukaan... -20:ssa tais käyttöaste olla 75% luokkaa...
Tarkoitin käynti/taukojakson pituutta koskevalla kysymyksellä että kuinka kauan kompressori käy kun lataa nykyiseen varaajaan säädetyn lämpötehon?
Isoilla varaajilla kun tulee suuremman lämmönkulutuksen aikaan ilmiö jota ei muulloin tapahdu.
Jos talo kuluttaa kompressorin tuottamasta lämpötehosta 75% niin varaajan lataamiseen jää enää 25% lämpötehoa jolloin lämpöpumppu alkaa käydä jatkuvasti tai huomattavan pitkiä käyntijaksoja koska varaajan lämmön nostamiseen käytettävissä oleva teho pienenee.
Meillä tämä ilmiö on tullut esille kun ulkolämpö laskee -20C tai alemmas.
Normaalisesti 4-5C:n hystereesilla kompressorin käyntijaksot on 1-2h ja taukojaksot 3-6h, riippuu lämmökulutuksesta.
Tuossa -20C:n tienoilla käyntijaksot alkaa olla 3-4h ja taukojaksot 0,5-1h ja on lähellä tilanne että lämpöpumppu alkaa käydä jatkuvasti.
Silloin kun lämpöpumppu joutuu käymään jatkuvasti ei varaajasta enää ole hyötyä vaan pikemmin haittaa koska kaikki lämpöpumpun tuottama lämpöteho menee suoraan talon lämmönkulutukseen.
Jos sinulla käyttöaste -20C:n pakkasella on 75% niin sehän meinaa että kompressori käy 18h/vrk ja taukoa vaan 6h/vrk.
Eli talon kulutus olisi tuolloin n6,5kw ja varaajan lataamiseen liikenisi tehoa enää n 2,5kw
Ajatuksena tuollainen edullisemman pörssisähkön käyttäminen on ihan fiksua mutta tämä pitäisi huomioida jo lämpöpumpun tehomitoituksessa että lämpöpumpun teho riittää myös kovilla pakkasilla suuremman varaajan lataamiseen.