Kirjoittaja Aihe: SH ja lämmitysvarauksen lisäys  (Luettu 12690 kertaa)

Poissa JJ72

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 519
SH ja lämmitysvarauksen lisäys
« : 18.10.15 - klo:20:11 »

Tuli tossa mieleen, että jos halvalla sais tai tekis ite jonkun ison varaajan, niin tommosessa perinteisessä SH kytkennässä hybridivaraajaan, niin miten tuo lämmityksen lisävarauskapasiteetti pitäisi kytkeä? Vai voiko sitä ylipäätään lisätä toisella irtovaraajalla?

-58 rintsikka, 220m2 & 500m3. Maalämpöä jo 27.9.2013 lähtien :D

Oilon SH9 + 2x300m (aktiivista vaakakeruuta savimaassa 572m) + Akva Geo 1000l + Loval CU 3 K15 + 2x Loval R2 UKT323 4.5kW

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: SH ja lämmitysvarauksen lisäys
« Vastaus #1 : 18.10.15 - klo:20:20 »
Tuli tossa mieleen, että jos halvalla sais tai tekis ite jonkun ison varaajan, niin tommosessa perinteisessä SH kytkennässä hybridivaraajaan, niin miten tuo lämmityksen lisävarauskapasiteetti pitäisi kytkeä? Vai voiko sitä ylipäätään lisätä toisella irtovaraajalla?
Mitäs jos ajattelisit sen 1k varaajan kokonaan lämmitykselle ja LKV esilämmölle ja laittelet erillisen pienemmän pönän ottamaan haltuun sitä tulistusosuutta ja pitämään yllä LKV loppukuumennusta...

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: SH ja lämmitysvarauksen lisäys
« Vastaus #2 : 18.10.15 - klo:20:56 »
...  voiko sitä ylipäätään lisätä toisella irtovaraajalla?

Kyllä voi, vaikkapa näin:


Poissa JJ72

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 519
Vs: SH ja lämmitysvarauksen lisäys
« Vastaus #3 : 19.10.15 - klo:09:16 »

Tuo tonnin pytty riittää nyt oikein hyvin käyttövedelle, joten se tulistus sais edelleen mennä sinne, mutta sitä lämmitykseen käytettävää energiaa voisi varata enemmänkin...

Jos nyt laittaisin toisen tonnin pytyn lämmitykselle, ei tuo lämmityksen varautuvuus juurikaan parantuisi, kun käyttövettä ei paljoa kulu, houkuttelisi kytkentä, jossa lämmitykselle voisi hyödyntää molempien pyttyjen varausta. Lisäksi se toisen varaajan hinta pomppaa jos siihen haluaa kierukoita...

-58 rintsikka, 220m2 & 500m3. Maalämpöä jo 27.9.2013 lähtien :D

Oilon SH9 + 2x300m (aktiivista vaakakeruuta savimaassa 572m) + Akva Geo 1000l + Loval CU 3 K15 + 2x Loval R2 UKT323 4.5kW

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: SH ja lämmitysvarauksen lisäys
« Vastaus #4 : 19.10.15 - klo:16:29 »
Tuo tonnin pytty riittää nyt oikein hyvin käyttövedelle, joten se tulistus sais edelleen mennä sinne, mutta sitä lämmitykseen käytettävää energiaa voisi varata enemmänkin...

Jos nyt laittaisin toisen tonnin pytyn lämmitykselle, ei tuo lämmityksen varautuvuus juurikaan parantuisi, kun käyttövettä ei paljoa kulu, houkuttelisi kytkentä, jossa lämmitykselle voisi hyödyntää molempien pyttyjen varausta. Lisäksi se toisen varaajan hinta pomppaa jos siihen haluaa kierukoita...
Mahdoitko ymmärtää tuota erillistä tulistuspönttöideaa....semmosella vapautuu se 1000L nykypönttö lämmityskäyttöön kokonaan ja siten se voi käydä kylmempänä joten sen varauskyky kasvaa entiseen verrattuna, mutta ei tietystikkään niin paljoa kuin uusi eriliinen 1000L saa aikaan...
Nykyisellään joudut ilmeisimmin pitämään sitä 1000L pönttöä ylikuumana, tulistusmallien tapaan, ainakin kesäisin jotta käyttövesi piisaa ja siten ei ole haluaamaasi määrää reserviä olemassa johonkin tavoittelemaasi tarpeeseen, mikä sitten lieneekin?

Olikos patterit vai lattialämpö?

Poissa JJ72

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 519
Vs: SH ja lämmitysvarauksen lisäys
« Vastaus #5 : 19.10.15 - klo:17:49 »
Kyllä mä mielestäni ymmärrän :D Mutta kun tuo nykyinen on juuri hyvä sen käyttöveden tekemiseen kaikkine kierukoineen päivineen... Jos hommaan/teen uuden varaajan käyttövedelle, niin siinä pitäs sitte olla kierukka.

Jos uusi varaaja tulisi lämmitykselle, ei mitään kierukoita välttämättä tarvittaisi ja pytty olisi edullisempi/helpompi valmistaa. Saisin aika helposti mahdutettua parin kuution pytyn pumpun ja ton akvatermin viereen.

Mulla on pattereita, lattioita ja yksi puhallin konvektori ja toisen asennan kohta.

Ei se nykypytty musta mitenkään ylikuuma ole, lämpötila vaihtelee lämmitystarpeen mukaan.

Mut kun saisi jotenkin järkevästi sarjakytkettyä kaksi isoa pyttyä lämmitykselle, niin, että se vielä toimisi :D
-58 rintsikka, 220m2 & 500m3. Maalämpöä jo 27.9.2013 lähtien :D

Oilon SH9 + 2x300m (aktiivista vaakakeruuta savimaassa 572m) + Akva Geo 1000l + Loval CU 3 K15 + 2x Loval R2 UKT323 4.5kW

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: SH ja lämmitysvarauksen lisäys
« Vastaus #6 : 19.10.15 - klo:19:03 »
Mut kun saisi jotenkin järkevästi sarjakytkettyä kaksi isoa pyttyä lämmitykselle, niin, että se vielä toimisi :D
Mikäs siinä muuta kuin sarjaan vaan eli peräkkäin... ;)
Taitaa vaan olla kovin erilämpöisiä lämmitystarpeita, sitä ilm. mietit?

Poissa JJ72

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 519
Vs: SH ja lämmitysvarauksen lisäys
« Vastaus #7 : 21.10.15 - klo:11:17 »
Niin, niiden pyttyjen lämmöt pitäisi saada tasattua samaksi, mutta sitten katoaisi idea tuosta kerrostumisesta...

Edelleenhän se pumppu pitäisi varaajia senlämpöisinä, kuin kulloinkin tarvitsee.

Yksinkertaisempaa taitaa olla eriyttää lämmitys ja lämmin käyttövesi, tarkoittaa vaan sitä, että jos haluaa merkittäviä hyötyjä, pitäisi sitten sitä lämmitysveden määrää kasvattaa reilulla kädellä.


-58 rintsikka, 220m2 & 500m3. Maalämpöä jo 27.9.2013 lähtien :D

Oilon SH9 + 2x300m (aktiivista vaakakeruuta savimaassa 572m) + Akva Geo 1000l + Loval CU 3 K15 + 2x Loval R2 UKT323 4.5kW

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: SH ja lämmitysvarauksen lisäys
« Vastaus #8 : 21.10.15 - klo:12:55 »
Millaisia käynti/taukojakso pituuksia tulee nykyisellä 1000l:n varaajalla?
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa JJ72

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 519
Vs: SH ja lämmitysvarauksen lisäys
« Vastaus #9 : 21.10.15 - klo:14:51 »
kesällä kerran vuorokaudessa n. 50min, kun tehdään pelkkää käyttövettä ja talvella sitten ulkolämpötilan mukaan... -20:ssa tais käyttöaste olla 75% luokkaa...

Haet kysymyksellä varmaankin maapiirin jäätymistä!? Koskaan ei ole tullut pellosta pakkasella olevaa viinaa takaisin.

Lämmön tuotanto on aikaohjelma5:llä kielletty tällähetkellä klo 06-13 (7h) ja 18-21 (3h). Näillä keleillä homma vielä pelaa ja sisälämpötila ei juurikaan muutu, mutta pumppu sulkee jo kiertovesipumput, kun varaaja on imetty tyhjäksi. Lämmitysvaraajan kaksinkertaistaminen toisi hyvin pelivaraa tuhon kikkailuun :)
-58 rintsikka, 220m2 & 500m3. Maalämpöä jo 27.9.2013 lähtien :D

Oilon SH9 + 2x300m (aktiivista vaakakeruuta savimaassa 572m) + Akva Geo 1000l + Loval CU 3 K15 + 2x Loval R2 UKT323 4.5kW

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: SH ja lämmitysvarauksen lisäys
« Vastaus #10 : 21.10.15 - klo:18:59 »
Lainaus
Haet kysymyksellä varmaankin maapiirin jäätymistä!? Koskaan ei ole tullut pellosta pakkasella olevaa viinaa takaisin.

Oikeastaan en,kun keruuputkisto on maassa niin ei tartte varoa jäätymistä vaikka keruuliuos menee reippaasti pakkaselle,meillä kovemmilla pakkasilla on maasta tullut -2C ja maahan mennyt -5C liuosta eikä edes routimista ole ollut.

Routiminen kylläkin saatiin aikaiseksi kun alkuun(1998-2000v) ohjattiin lämpöpumpun käyntiä edullisemman yösähkön käytön lisäämiseksi.
Silloin kompressori kävi lämmityskaudella klo 22.00-07.00 välisen ajan jatkuvasti ja huilasi sitten kalliiimman päiväsähkö ajan niinpitkälle kuin varaajassa piisasi lämpöä,enimmäkseen taukojakso oli 10-14h ulkolämpötilasta riippuen.
Ei vaan tullut keruuliuoksen lämpötiloja silloin seurattua kun ei ollut mitään mittauksia ko putkissa.

Lainaus
kesällä kerran vuorokaudessa n. 50min, kun tehdään pelkkää käyttövettä ja talvella sitten ulkolämpötilan mukaan... -20:ssa tais käyttöaste olla 75% luokkaa...

Tarkoitin käynti/taukojakson pituutta koskevalla kysymyksellä että kuinka kauan kompressori käy kun lataa nykyiseen varaajaan säädetyn lämpötehon?

Isoilla varaajilla kun tulee suuremman lämmönkulutuksen aikaan ilmiö jota ei muulloin tapahdu.
Jos talo kuluttaa kompressorin tuottamasta lämpötehosta 75% niin varaajan lataamiseen jää enää 25% lämpötehoa jolloin lämpöpumppu alkaa käydä jatkuvasti tai huomattavan pitkiä käyntijaksoja koska varaajan lämmön nostamiseen käytettävissä oleva teho pienenee.

Meillä tämä ilmiö on tullut esille kun ulkolämpö laskee  -20C tai alemmas.
Normaalisesti 4-5C:n hystereesilla  kompressorin käyntijaksot on 1-2h ja taukojaksot 3-6h, riippuu lämmökulutuksesta.
Tuossa -20C:n tienoilla käyntijaksot alkaa olla 3-4h ja taukojaksot 0,5-1h ja on lähellä tilanne että lämpöpumppu alkaa käydä jatkuvasti.

Silloin kun lämpöpumppu joutuu käymään jatkuvasti ei varaajasta enää ole hyötyä vaan pikemmin haittaa koska kaikki lämpöpumpun tuottama lämpöteho menee suoraan talon  lämmönkulutukseen.

Jos sinulla käyttöaste -20C:n pakkasella on 75% niin sehän meinaa että kompressori käy 18h/vrk ja taukoa vaan 6h/vrk.

Eli talon kulutus olisi tuolloin n6,5kw ja varaajan lataamiseen liikenisi tehoa enää n 2,5kw


Ajatuksena tuollainen edullisemman pörssisähkön käyttäminen on ihan fiksua mutta tämä pitäisi huomioida jo lämpöpumpun tehomitoituksessa että lämpöpumpun teho riittää myös kovilla pakkasilla suuremman varaajan lataamiseen. ::)



 




 
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa JJ72

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 519
Vs: SH ja lämmitysvarauksen lisäys
« Vastaus #11 : 21.10.15 - klo:21:47 »

Noniin :D Eli olis pitäny ottaa pykälää isompi pumppu sittenkin :-[

Joo, totta tuo, käyntijaksot on lyhyempiä kun ei ole niin suurta varaajaa...

Se isompi varaaja pitäs sitten olla kytkettävissä kovilla pakkasilla pois, toisaalta sillon sitä varaus ominaisuutta eniten tarttis, kun hinnat on pakkasilla taivaissa... Tosin se suurin kulutus on pakkasilla yöllä ja sillon myös halvin hinta, jollei sitten syklit ajautuisi niin, että suurin osa yötä menis varatulla teholla ja sitte päivällä tarttis kalliilla hinnalla taas ladata lisää...

Tässä tilastoa mitä on tullu maalämmöstä pidettyä:



Kaikilta osin kuukaudet ei ole vertailukelpoisia, koska on asennettu konvektoreita ja muuteltu asetuksia ja käyttöveden kulutuksessa on tullut muutoksia...

-58 rintsikka, 220m2 & 500m3. Maalämpöä jo 27.9.2013 lähtien :D

Oilon SH9 + 2x300m (aktiivista vaakakeruuta savimaassa 572m) + Akva Geo 1000l + Loval CU 3 K15 + 2x Loval R2 UKT323 4.5kW

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: SH ja lämmitysvarauksen lisäys
« Vastaus #12 : 21.10.15 - klo:22:41 »
Eli talon kulutus olisi tuolloin n6,5kw ja varaajan lataamiseen liikenisi tehoa enää n 2,5kw


Ajatuksena tuollainen edullisemman pörssisähkön käyttäminen on ihan fiksua mutta tämä pitäisi huomioida jo lämpöpumpun tehomitoituksessa että lämpöpumpun teho riittää myös kovilla pakkasilla suuremman varaajan lataamiseen. ::)
Ensinnäkin olikos tässä se perimmäinen tarkoitus hyödyntää halpoja tunteja, en ole huomannut tommosta vaikka aavistellut kylläkin.
Ihan hyvä mitoitus tuo on varaajan lataamiseen, ei sitä nyt pahimmilla keleillä välttämättä tarvi tehdä...tyytyy silloin vain pieneen varauskykyn.

Nykylaitteita ajatellen Invertteri hoitais tommoset lataukset fiksusti esmes tässä F1x55 4-16kW...

Poissa JJ72

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 519
Vs: SH ja lämmitysvarauksen lisäys
« Vastaus #13 : 22.10.15 - klo:07:31 »

No juurikin sitä olis tarkotus harrastaa... nollakeleillä toi tonnin pytty riittää vielä nippanappa...

Sellanen kytkentä olis hyvä, jossa sen ison (lämmitys) varaajan voisi tarvittaessa poistaa käytöstä ja palata takaisin tähän nykyiseen systeemiin :)

-58 rintsikka, 220m2 & 500m3. Maalämpöä jo 27.9.2013 lähtien :D

Oilon SH9 + 2x300m (aktiivista vaakakeruuta savimaassa 572m) + Akva Geo 1000l + Loval CU 3 K15 + 2x Loval R2 UKT323 4.5kW

Poissa JJ72

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 519
Vs: SH ja lämmitysvarauksen lisäys
« Vastaus #14 : 04.03.16 - klo:09:21 »

Palauttelen vanhaa aihetta, kun asia on ollu mietintämyssyssä muhimassa...

Kyllä se taitaa tässä tapauksessa olla ainoa järkevä tapa, eriyttää tulistus erilliseen varaajaan. Lisääntyyhän tuossa lämmitysvaraus n, 60%, joten on sillä jo jotain merkitystä. Jos nyt oikein mittailin periaatekuvista, niin 1000l Akva pytyssä on 625l pellin alapuolella ja 375l pellin yläpuolella. Muutamia kysymyksiä heräilee tässä mieleen:

1. Minkäkokoinen olis sopiva tulistusvaraaja? 300-400l?

2. Mitä merkitystä tuolla välipellillä Akva Geo pytyssä on, jos sen koko kapasiteetti otetaan lämmityskäyttöön? Onhan siinä reikä keskellä, mutta paljonko se haittaa tuossa käytössä?

3. Toimiiko tuo kytkentä sellaisenaan mitä Tomppeli esitti, eli tämä tulistuspytty olisi pumpun tulistuslämmönvaihtimen ja nykyisen Akva Geo varaajan tulistusliitännän välissä?

Eli Akva Geo varaajassa hyödynnettäisiin käyttöveden esilämmitykseen molempia kierukoita ja sen jälkeen priimaus erillisen varaajan erillisessä kierukassa. Kierukan pituus ja tuotto pitäisi olla lienee samaa luokkaa, kun Akva Geon ylempi kierukka.

Samalla tuossa voi sitten purkaa nelitieshuntin estot ja antaa suhntin sen ottaa lämmintä lämmitykseen myös Akva Geon yläosasta.


Kommentteja!?
-58 rintsikka, 220m2 & 500m3. Maalämpöä jo 27.9.2013 lähtien :D

Oilon SH9 + 2x300m (aktiivista vaakakeruuta savimaassa 572m) + Akva Geo 1000l + Loval CU 3 K15 + 2x Loval R2 UKT323 4.5kW

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: SH ja lämmitysvarauksen lisäys
« Vastaus #15 : 04.03.16 - klo:12:15 »


Kohtaan 1.
Jos
- alavaraaja on noin 1000 litraa
- vesijohtoveden lämpötila on +7 C ja
- alavaraajan lämpötila on +45 C ja
- ylävaraajan lämpötila on +60 C
Tarvitaan ylävaraajan kooksi noin 400 litraa.
Tämä noin hyvin karkeasti laskien..

Kohtaan 2.
Tässä käytössä ei oikein mitään merkitystä, vähän rauhoittaa pyörrevirtauksia säiliössä.

Kohtaan 3.
Toimii.
Se liitäntä, joka nyt tulee pumpun lauhduttimelta, pitää siirtää lämmitysvesivaraajan yläpäähän.

Poissa JJ72

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 519
Vs: SH ja lämmitysvarauksen lisäys
« Vastaus #16 : 07.03.16 - klo:08:16 »
Joo, kyselin Akvaterm:ltä, niin heidän varaajat jakautuu 40/60 suhteella, eli tonnin pytyssä sitä käyttövettä on n. 400l. 400l pyttyjä ei taida olla, jollei sitten tee tai teetä mittatilauspyttyä, eli joutuu valitsemaan vähän alle tai vähän yli tuon... Nyt täytyy mittailla tiloja ja päättää mihin se uusi pytty sijoitetaan ja sitten pitää kattoa millanen mahtuu. Eristystä pitää olla vähintään se 10cm uretaania, kuten edellisessäkin.

Juuri noin ajattelin kytkeä, kun tuossa kuvassa.
-58 rintsikka, 220m2 & 500m3. Maalämpöä jo 27.9.2013 lähtien :D

Oilon SH9 + 2x300m (aktiivista vaakakeruuta savimaassa 572m) + Akva Geo 1000l + Loval CU 3 K15 + 2x Loval R2 UKT323 4.5kW

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
Vs: SH ja lämmitysvarauksen lisäys
« Vastaus #17 : 07.03.16 - klo:20:34 »
Joo, kyselin Akvaterm:ltä, niin heidän varaajat jakautuu 40/60 suhteella, eli tonnin pytyssä sitä käyttövettä on n. 400l. 400l pyttyjä ei taida olla, jollei sitten tee tai teetä mittatilauspyttyä, eli joutuu valitsemaan vähän alle tai vähän yli tuon... Nyt täytyy mittailla tiloja ja päättää mihin se uusi pytty sijoitetaan ja sitten pitää kattoa millanen mahtuu. Eristystä pitää olla vähintään se 10cm uretaania, kuten edellisessäkin.

Juuri noin ajattelin kytkeä, kun tuossa kuvassa.

Miten anturit varaajiin? Ja parametrointi? Onko suunnitelmaa?
Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.

Poissa JJ72

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 519
Vs: SH ja lämmitysvarauksen lisäys
« Vastaus #18 : 08.03.16 - klo:07:59 »
Anturit pitää toki myös siirtää. Ylin anturi vanhasta varaajasta uuteen, jotta SH voi haistella käyttöveden lämpötilaa. Lisäksi se pytyn keskiosassa oleva pitää siirtää ylemmäksi.
Pumpun logiikalle tuosta muutoksesta ei mun mielestä tarvitse kertoa mitään.
-58 rintsikka, 220m2 & 500m3. Maalämpöä jo 27.9.2013 lähtien :D

Oilon SH9 + 2x300m (aktiivista vaakakeruuta savimaassa 572m) + Akva Geo 1000l + Loval CU 3 K15 + 2x Loval R2 UKT323 4.5kW

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
Vs: SH ja lämmitysvarauksen lisäys
« Vastaus #19 : 08.03.16 - klo:16:46 »
Hei!

Liitteenä toinen ajatus kytkennästä.
Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: SH ja lämmitysvarauksen lisäys
« Vastaus #20 : 08.03.16 - klo:17:41 »
Pitää lukasta viestit että mitä hyötyä siitä isommasta vesimäärästä haetaan.
Nyt siis 1000 L ja siinä on käyttövesi myös.
Täällä melkein saman tehoinen 10kW kone ja 400-500 L läpivirtaava puskuri. Siinä on käyttöveden esilämmityskin, mutta esilämmitystä ei tarvitsisi koska on jo ennestään kaksi kierukkaa kai varaajassa. Joku 300 tai 400 L läpivirtaava puskuri voisi tuoda lisää vesitilavuutta? Uusi 300 litrainen taitaisi maksaa 750€.

Muuttelin vähän kuvaa mikä oli ajatuksena.



Lainaus
Mut kun saisi jotenkin järkevästi sarjakytkettyä kaksi isoa pyttyä lämmitykselle, niin, että se vielä toimisi :D

Kuvassa pitäisi olla sarjaankytkentä. Toimii idioottivarmasti. Täällä pytyn lämpötilaa säätää yläpukessa oleva lämpötila-anturi joka menee pattereille/lattialämmitykselle.
Pytyn koko tosiaan jotain 400-500 L. Ei varmaan toimi jos sarjaankytketty varaaja on liian iso kompressorin tehoon nähden (liian pitkä käyntiaika tai ehkä lämpötila seilaa liikaa).

Jotain 7-8 käynnistystä taitaa tulla päivässä jos ei ole kovin kylmä. Mitä lämpimämpää niin sitä pidemmiksi taukoajat venyy.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa Dr.Fell

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 388
  • Maalämpöfoorumi
Vs: SH ja lämmitysvarauksen lisäys
« Vastaus #21 : 09.03.16 - klo:16:15 »
Toimii vielä paremmin kun laittaa vaihtoventtiilin..