Kirjoittaja Aihe: IVT HE C9 ongelmia?  (Luettu 9131 kertaa)

Poissa N.O.Hääppönen

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
IVT HE C9 ongelmia?
« : 06.10.15 - klo:14:43 »
Terve

IVT HE C9 intekroidulla varaajalla+100l puskurivaraajalla on ollut toiminnassa hieman vajaan kuukauden.

pari juttua joihin haluaisin lisätietoa..

onko näytön patterin kuva = varaajan lämpötila, vai onko menoveden lämpötila?

menovesi ohjearvo T1   on lämpökäyrän arvo, tähän pumppu pyrkii?
MEnovesi T1 (kiertoon menevä)

lämmitysvesi T8 ?  (varaaja)
lämmitysvesi T9 tulo ? (verkon paluulämpö)

ihmetyttää että laite ei minusta seuraa lämpökäyrää kovinkaan tarkkaan..joko alle tai sitten enemmän?!


E: menovesi ohjearvo 30astetta ja menovesi 38astetta? häh?

paluulämpö about sama kuin ohjearvo  kumpaa tää aparaatti koittaa säätää?


Poissa Osmo54

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HE C9 ongelmia?
« Vastaus #1 : 20.03.16 - klo:22:28 »
kopio suoraan IVT-manuaalista
Paluulämpötila:
Paluulämpötila on lämpöpattereista tai lämmitysputkistosta lämpöpumppuun palaavan
lämmitysveden lämpötila. Lämpöpumpusta lämmitysjärjestelmään
siirrettävän menoveden lämpötila on normaalisti 7-10 ºC korkeampi kuin
paluulämpötila.
Kun ulkolämpötila on -10 ºC ja valittuna on käyrä 4, pumppu pyrkii pitämään
paluulämpötilan n. 40 ºC asteessa. Jos todellinen paluulämpötila on 35 ºC,
lämpöpumppu lämmittää menovettä kunnes paluuvesi on riittävän lämmintä.

Paluuveden lämpötila on se parametri, joka säätää huoneen lämpötilaa.