mitäs ootte mieltä noista antureiden paikoista ? mielestäni meno vesi anturi on hiukan väärässä paikassa, koska jos ja jos ja jos
eli nythän ouman ohjaa talon sisä lämpöjä jos huone lämmöt a syystä b toisestä nousee. sulkee ouman suntit jolloin varaajan lähtevässä putkessa ei ole virtausta.... pumppu varmaan korventaa varaajaa niin kauan kun saa meno putkelta haluamansa lämpö arvon
Kyllä Oumanin kuuluu juuri noin toimiakin,ottaa varaajasta lämpöä vain silloin kun talon lämmitykseen tarvitaan.
Lämpöpumppu lämmittää varaajaa lauhduttimen kiertopumpun virtauksella ja se siis kiertää vain varaajan kautta eikä talon lämmitysverkon Oumanit tähän lämpöpumpun kiertoon vaikuta.
Eli lämpöpumppu lämmittää varaajaa ja varaajasta otetaan talon lämmitys.
Lämmitystehon puolesta tuollainen 8kw:n lämpöpumppu kykenee nostamaan 3000l:n varaajan veden lämpöä n 5 astetta kahden tunnin käyntijakson aikana,eli ei ole pelkoa varaajan ylikuumenemisesta.
Ihan ensimmäiseksi kannattaisi lämpöpumpulta varaajaan menevä putki nostaa mahdollisimman ylös varaajassa,tuolla putkikytkennällä ei varaaja toimi niinkuin pitää.
Lämpöpumpun käydessä varaaja lämpiää ylhäältä alaspäin ja taukojakson aikana varaaja jäähtyy alhaalta ylöspäin.
Tämä johtuu veden painovoimaisesta lämpökerrostumasta eli kylmin vesi on painavinta ja laskeutuu aina alimmaksi varaajassa,kuumin osa vedestä pysyttelee varaajan ylimmässä osassa