En ole ilmanvaihdon asiantuntija!
Rakentamisen säädösten mukaan asuintilojen ilmamäärän tulisi vaihtua 0,5 kertaa tunnissa.
Tuolla perusteella laskien: 76 litraa sekunnissa tuloilmaa on 60 x 60 x 76 = 273600 litraa tunnissa.
1 m3 = 1000 litraa, siis 273600 litraa / 1000 = 274 m3.
Tuon pitäisi olla 0,5 x rakennuksen ilmatilavuus, eli rakennuksen ilmatilavuus on 2 x 274 m3 = 547 m3.
Tuo ilmamäärä pitää tulla myöskin talon ilmanvaihdon putkituksen aiheuttamalla virtausvastuksella.
76 litraa/s on normien mukainen, mutta on tilanteita, jolloin tarvitaan vähän isompi ilmanavihto.
Perhejuhlien aikaan havaitaan, että ilmanvaihto ei ole riittävä. 30 % vara on varmaankin sopiva reservi.
Tuloilman määrän on oltava jonkin verran ( 5 - 10 % ) pienempi, kuin poistoilman määrä.
Tällä saadaan rakennukseen pieni alipaine.
Alipaine tarvitaan siksi, että rakennuksen sisällä oleva lämmin ja runsaasti kostetutta sisältävä ilma ei pyri talon ulkoseinien läpi ulos.
Jos ilmaa virtaisi seinien läpi ulospäin, tiivistyisi sisäilman kosteus talon ulkoseinärakenteisiin ja syntyy hometalo.
Pienen alipaineen takia kylmempi ja vähemmän kostetutta sisältävä ulkoilma pyrkii seinärakenteiden läpi sisäänpäin.
Sisäänpäin rakenteiden läpi tuleva kylmä ilma lämpenee,
josta syystä sen ilman suhteellinen kostetusprosentti pienenee ja vuotoilma sisäänpäin tullessaan kuivattaa rakenteita.