Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Ongelmia maaviileäkiertopumpun kera  (Luettu 14322 kertaa)

Poissa STIGA

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Ongelmia maaviileäkiertopumpun kera
« : 06.09.15 - klo:18:57 »
Ehdotuksia missä vika, kun neste ei kierrä mihinkään suuntaan maaviilennyksessä. Talvi on tulossa ja etupatteri menee jäähän kovemmalla pakkasella. KVV vastaava (=energiatekniikan DI) on kuutamolla aiheesta.
Mitä on tehty:
LAITTEET: danfoss dph-8 + grundfos MAGNA1  + vallox 110SE + 2 kpl vallox MLV multi + amena sisäyksikkö kesäkäyttöön
KORJAUKSET: kytkentöjä kokeiltu useita. Toimi pienemmällä kiertopumpulla, kun maalämpö oli päällä. Kun maalämpö seis, niin kierto lämpesi huoneen lämpöön. Toiminta oli riippuvainen kahden pumpun sarjaan kytkennästä. Noin toimivassa kytkennässä kiertopumpun imu oli maalämpöpumpun oman kiertopumpun jälkeen.
Vaihdettiin imu maalämmön rinnalle. Nyt kiertoa ei olla saatu aikaiseksi. Vaihdettu tehokkaampi pumppu -> ei vaikutusta. Tällä hetkellä kiertopumpun painepuoli lähes käden lämmössä.
Ilmapussit poistettu
Mankkuventtiili toimii äänen perusteella.
Takaisku toimii ja ollut poissakin.
Kaikki säätöventiilit ovat 2/2 ja ovat raollaan
Putket pumpulle Dn25, siitä eteenpäin noin 15mm.
Pumpput, maalämpö kompressori ja lvi kone pattereineen on teknisessä tilassa vierekkäin.
Maalämpökaivo n. 145m syvä on teknisen tilan vieressä noin 7m päässä.
Talo on vaatimaton 117m2
Putkisto on tarkastettu kahdesti ja puhallettu paineilmalla

Pumpun mitoitusta / putkistomitoitusta en valittevasti osaa...  *****us on kova....

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Ongelmia maaviileäkiertopumpun kera
« Vastaus #1 : 06.09.15 - klo:19:19 »
Lainaus
Mankkuventtiili toimii äänen perusteella.
Lainaus
Toimi pienemmällä kiertopumpulla, kun maalämpö oli päällä. Kun maalämpö seis, niin kierto lämpesi huoneen lämpöön. Toiminta oli riippuvainen kahden pumpun sarjaan kytkennästä.

Onkohan mankkuventtiili nollapaineella (paine-erolla) avautuva?
Kahdella sarjaan kytketyllä kiertopumpulla saadaan korkeampi paine magneettiventtiilille ja silloin venttiili avautuu.
Useat magneettiventtiilit tarvitsee jonkinverran painetta joka avaa venttiin virtauskanavan kalvon.
Tämä pitäisi näkyä magneettiventtilin toimintatiedoissa ;)

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Ongelmia maaviileäkiertopumpun kera
« Vastaus #2 : 06.09.15 - klo:20:01 »
Toimi pienemmällä kiertopumpulla, kun maalämpö oli päällä. Kun maalämpö seis, niin kierto lämpesi huoneen lämpöön.

Äkkiseltään kuulostaa virhekytkennältä. Kerro miten osat sijaitsevat toisiinsa nähden?

Esim. järjestys kaivon tulon suunnasta: kaivo tulo --> viilennys meno t-haara -> yksisuuntaventtiili -> viilennys paluu t-haara -> MLP -> kaivo meno

viilennyshaarassa (esim.): viilennys meno t-haara -> magneettiventtiili -> pumppu -> kenno -> viilennys paluu t-haara
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa Kimmo_L

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 594
  • Stiebel Eltron WPC 7
Vs: Ongelmia maaviileäkiertopumpun kera
« Vastaus #3 : 07.09.15 - klo:10:50 »
KORJAUKSET: kytkentöjä kokeiltu useita. Toimi pienemmällä kiertopumpulla, kun maalämpö oli päällä. Kun maalämpö seis, niin kierto lämpesi huoneen lämpöön. Toiminta oli riippuvainen kahden pumpun sarjaan kytkennästä. Noin toimivassa kytkennässä kiertopumpun imu oli maalämpöpumpun oman kiertopumpun jälkeen.
Vaihdettiin imu maalämmön rinnalle. Nyt kiertoa ei olla saatu aikaiseksi. Vaihdettu tehokkaampi pumppu -> ei vaikutusta. Tällä hetkellä kiertopumpun painepuoli lähes käden lämmössä.

...

Putket pumpulle Dn25, siitä eteenpäin noin 15mm.

Ensimmäinen kytkentä oli oikein; muutos rinnankytkentään oli virhe.  Ensimmäisessä kytkennässä ongelma oli liian tehoton kiertopumppu.

Minulla huomio kiinnittyy tuohon, kun mainitset, että putket pumpusta eteenpäin noin 15 mm. Onko tuo ulkohalkaisija? Muovi- vai kupariputkea?

Kuinka pitkä matka tuollaista putkea on?

Ensimmäinen epäilykseni olisi, että tuo melkoisen ohut putki saattaa aiheuttaa merkittävän painehäviön. Mahdollisesti kiertopumpun teho tästä syystä ei riittänyt, vaikka sama pumppu paksummilla putkilla olisi ollut riittävä.
215 m², 600 m³, 175 m kaivo, 7,5 kW Stiebel Eltron WPC 7, Nereus lattialämmitys betonilaatassa, vuodesta 2011

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Ongelmia maaviileäkiertopumpun kera
« Vastaus #4 : 07.09.15 - klo:11:20 »
Lainaus
Kaikki säätöventiilit ovat 2/2 ja ovat raollaan
Missä siellä on säätöventtiileitä?
Mitä tarkoittaa 2/2 ja ovat raollaan? Eivätkö ole täysin auki?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 053
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Ongelmia maaviileäkiertopumpun kera
« Vastaus #5 : 07.09.15 - klo:15:00 »
Kehottaisin ottamaan järjestelmästä valokuvan, johon vaikka PAINT-ohjelmalla kirjailet mikä mikin on.

Omista kokemuksista sanoisin että kannattaa myös kiertovesipumpun päästä avata se "ruuvi" ja tarkastaa että KV-pumppu oikeasti pyörii ja pumppu on oikeinpäin kytketty.

Itselläni on aurinkokierrossa tuo maalämpöpiiri ja se toimii hyvin, koska se on paineeton ja paisuntasäiliö on korkeimmalla kohtaa. Tässä taitaa olla jokin paineistettu maapiirisysteemi ?
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Ongelmia maaviileäkiertopumpun kera
« Vastaus #6 : 08.09.15 - klo:09:49 »
Lainaus
Omista kokemuksista sanoisin että kannattaa myös kiertovesipumpun päästä avata se "ruuvi" ja tarkastaa että KV-pumppu oikeasti pyörii ja pumppu on oikeinpäin kytketty.
Ja tarkista lisäksi, että kiertovesipumppu saa myös sähköä?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa STIGA

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ongelmia maaviileäkiertopumpun kera
« Vastaus #7 : 10.09.15 - klo:21:02 »
Kytkentä:
Kaivo tulo -> T-haara -> dn25 vent -> MAGNA pumppu -> DN25 vent -> jatkuu 15mm putkella -> T-haara (jako Amena sisäyksikkö tai etupatterit)

Haara Amena sisäyksikkö-> 15mm kupariputki -> muunnos PEX putki -> PEX putkea 18m -> AMENA yksikkö -> PEX putkea 18m -> muunnos 15mm kupariputki -> säätöventtiili -> T-haara -> takaisku -> mankkuventtiili -> T-haara -> kaivo palmu

Haara etupatterit -> 15mm kupariputki -> virtausvahti (turbiini tyyppi, DN15) -> T-haara etupatterit (2kpl) -> etupatteri -> ilmapoisto T-haara -> säätöventtiili -> T-haara etupatterit paluu -> T-haara -> takaisku -> mankkuventtiili .... (kaivon paluu)

Muuta:
Kokeilu mankun avamiseen tai sulkemiseen en ole tehnyt. Nyt max paine-ero venttiilin yli voi olla 0,6bar, joten en usko asiaan. Harkitaan vinkkiä.

Tämä on paineistettu suljettu piiri. Max paine 3bar. Nyt noin 1,5...2bar.

Pumppu toimii ja on ajettu nesteet sankkoon kierron kera. Sitten kun suljettu kierto kiinni, niin ei virtausta.

Tänään putket olivat kylmemmät. Kuitenkin IV koneen imu 0,5C sisällä kuin ulkoilman lämpötila

Epäilen itse painehäviötä. Pumpun painetuotto on 0,8bar, virtaustuotto on 1,5m3/h.
 
Valokuvaa en saanut, kun max koko 192kt... Ei tällä huuhaaweillä onnistu kuvan muokkaus

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Ongelmia maaviileäkiertopumpun kera
« Vastaus #8 : 10.09.15 - klo:21:20 »
Kytkentä:
Kaivo tulo -> T-haara -> dn25 vent -> MAGNA pumppu -> DN25 vent -> jatkuu 15mm putkella -> T-haara (jako Amena sisäyksikkö tai etupatterit)

Haara Amena sisäyksikkö-> 15mm kupariputki -> muunnos PEX putki -> PEX putkea 18m -> AMENA yksikkö -> PEX putkea 18m -> muunnos 15mm kupariputki -> säätöventtiili -> T-haara -> takaisku -> mankkuventtiili -> T-haara -> kaivo palmu

Tässä virhe. Vai jäikö maalämpöpumppu vahingossa mainitsematta?
Eli jos kylmähaarasi kytkentä on rinnan MLP:n kanssa, se on väärin. Kylmähaaran ja MLP:n pitää olla peräkkäin.
Vahvista vielä missä kohtaa MLP tuossa yllä kuvatussa on?
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Ongelmia maaviileäkiertopumpun kera
« Vastaus #9 : 10.09.15 - klo:21:20 »
Valokuvaa en saanut, kun max koko 192kt... Ei tällä huuhaaweillä onnistu kuvan muokkaus
Tallenna kuva vaikkapa tähän kuvapankkiin ja ota siitä linkki luvalle tyyliin:

http://kuva.termiitti.com/image/37777.jpg
Siis siirrä kuvapalvelimen antama kuvan numero tuossa olevan kuvanumeron [ 37777 ] tilalle.
Jos valitset salasanan ennen kuvan tallennusta, saat mahdollisuuden tarvittaessa poistaa lataamasi kuvan palvelimelta.

Poissa Kimmo_L

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 594
  • Stiebel Eltron WPC 7
Vs: Ongelmia maaviileäkiertopumpun kera
« Vastaus #10 : 11.09.15 - klo:13:54 »
Epäilen itse painehäviötä. Pumpun painetuotto on 0,8bar, virtaustuotto on 1,5m3/h.

Kuten aiemmissa viesteissä mainittiin, kytkentä pitäisi palauttaa siihen tilaan, että on sarjassa maalämpöpumpun kanssa. Rinnakkain se ei vaan toimi (ainakaan maalämpöpumpun keruupumpun käydessä).

Tuossa Amena sisäyksikön haarassa on yli 36 m 15 mm PEX-putkea. Siitä tulee tosi iso painehäviö.

Mikä Magna 1 -malli tuo on tarkemmin? (malli on ilmeisesti joku 25/xx - paljonko xx on?)

Missä asennoissa säätöventtiilit ovat? Ellei etupattereiden haaran säätöventtiiliä ole paljon kuristettu, niin Amenalle ei varmaan mene juuri mitään. Ja jos on kuristettu paljon, niin voi olla että pumpun teho ei sitten riitä pyörittämään nestettä juuri missään.
215 m², 600 m³, 175 m kaivo, 7,5 kW Stiebel Eltron WPC 7, Nereus lattialämmitys betonilaatassa, vuodesta 2011

Poissa STIGA

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ongelmia maaviileäkiertopumpun kera
« Vastaus #11 : 12.09.15 - klo:09:28 »
Se on nyt rinnankytkentä. Maalämpöpumpun kaivopumppu on rinnan jäähdytyksen kera. Vaihdetaan kytkentä, kunhan ensin saa kättä pitempää tähän painehäviöiden arviointiin. Jäähdytyspumppu on magna1 25-80, joka tarkoittaa dn25 liityntä, nostokorkeus 0,8bar tai 80 desimetriä.

Kytkentätapoja on monia ja kaikilla on hyvät ja huonot puolensa. Kytkentä vaidettiin sarjasta rinnankytkentään, koska sarjaan kytkennässä jäähdytyspumppu joutuu imemään toisen keskipakopumpun lävitse tavaraa. Ongelma tulee vastaan silloin kun maalämpö ei käy. Uutta nestettä ei tule jäähdytyskiertoon. Olen itse oppinut, että keskipakopumpun imu pitää olla esteetön. Painepuolen ongelmat on taas mitoitus asiaa, jos tavara ei liiku
Tonen asia, mikä on huonoa sarjaankytkennässä on se, että kiertonesteen pakkaskestävyys lienee -20C, koska se on laimennettua alkoholia. Sarjaankytkennässä jäähdytyskierrossa on pakkasenpuolella olevaa tavaraa, jota talvella käytetään etupatterin lämmitykseen. Ainut positiivinen asia sarjaankytkennässä lienee se, että sarjaankytkennässä pumpun koko saattaa olla pienempi? Meillä se ei toiminut ja se on jo sähkönkulutukseltaan suurehko.

Voi olla, että säätöventtiileitä on nyt liikaa. PEX putki on sitä yhtä kokoa isompaa (en osaa tarkemmin sanoa kokoa). Kuitenkin talon lämmitysjakokoteloiden syötöt on vedetty samalla putkella, mutta tähän tuli ARMAFLEX eristys vielä päälle.

Kuvannosto on vaikeaa. Kuvan koko suoraan .JPG formaatissa on iso (5Mb). Kiitos linkistä, mutta selin sanoi ettei näin isoja kuvia hyväksytä.

Kuinka arvioidaan putkiston painehäviöt kuparin & PEX osalta? Näyttäisi, että tämä on se ongelman ydin.

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Ongelmia maaviileäkiertopumpun kera
« Vastaus #12 : 12.09.15 - klo:10:16 »

Kuvannosto on vaikeaa. Kuvan koko suoraan .JPG formaatissa on iso (5Mb). Kiitos linkistä, mutta selin sanoi ettei näin isoja kuvia hyväksytä.



Pakkaa sitä kuvaa pienemmäksi. Joku ilmainen kuvankäsittelyohjelma kuten IrfanView on ihan näppärä pienimuotoiseen säätöön.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Ongelmia maaviileäkiertopumpun kera
« Vastaus #13 : 12.09.15 - klo:11:18 »
Kuvannosto on vaikeaa. Kuvan koko suoraan .JPG formaatissa on iso (5Mb).
Kuvatermiitti rajaoittaa itse tarvittaessa kuvan kokoa, mutta..
kuvan formaattitunnus .JPG on isoilla kirjaimilla ja pitää vaihtaa pieniksi .jpg
Yleensäkin: jos kuva ei kelpaa johonkin kuvapalveluun, tai vaikkapa johonkin markkinatorille, ensimmäisenä muuttakaa .JPG --> .jpg

Poissa STIGA

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ongelmia maaviileäkiertopumpun kera
« Vastaus #14 : 12.09.15 - klo:11:53 »
Otettu lopultakin PC esille. HuuHaaWei:lla ei ole kuvankäsittely ohjelmaa ja pakkaus ei pienentänyt kuvaa + sopiva tiedostoformaatti oli vain .jpg & .gif. Nykyiset kuvien koot kasvaneet sellaiseksi kameran pikselimäärän mukaisesti.

Liittessä nyt kuva + viivat virtaussuunnista. Toinen kuva kuvattu hieman eri kulmasta.

Poissa STIGA

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ongelmia maaviileäkiertopumpun kera
« Vastaus #15 : 12.09.15 - klo:11:54 »
Tässäpäs toinen kuva

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Ongelmia maaviileäkiertopumpun kera
« Vastaus #16 : 12.09.15 - klo:12:20 »
Onpas häsäkkä! Tuostahan ei ota selvää edes vanha Erkkikään.
Voisin yrittää laskea noita putkistovastuksia mutta siihen pitäisi tietää tarkemmin putkien pituudet ja putkikoot kummassakin piirissä.
Kupariputkessa on ilmeisesti 1mm seinämä mutta mikä on PEX:ssä?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Kimmo_L

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 594
  • Stiebel Eltron WPC 7
Ongelmia maaviileäkiertopumpun kera
« Vastaus #17 : 12.09.15 - klo:12:51 »
PEXien yleiset koot on kai 15x2,5 (käyttövedelle) ja 16x2 (lämmitys) (ja 14x2).

Joten jos se on 15mm tarkasti, niin kai se silloin 2,5 seinämällä on. 16x2 olisi painehäviön kannalta jo parempi.


Sent from my iPhone using Tapatalk
215 m², 600 m³, 175 m kaivo, 7,5 kW Stiebel Eltron WPC 7, Nereus lattialämmitys betonilaatassa, vuodesta 2011

Poissa Kimmo_L

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 594
  • Stiebel Eltron WPC 7
Ongelmia maaviileäkiertopumpun kera
« Vastaus #18 : 12.09.15 - klo:13:07 »
Kuvasta vielä: kompakti paketti tosiaan tehty :)

Vähän vaikea saada selvää. Onko tuossa nuo merkityt eristämättömät kupariputket kanssa keruunesteen putkia? Eikö ne hikoile hirveästi (kondensoi ilman kosteutta pinnalleen)?

Missä ne linjansäätöventtiilit on? Nuo selvästi näkyvät punaiset kahvat ovat sulkuventtiileitä.
 
Kirjoitit, että PEX voikin olla isompaa, jolla lämmönjaon syötöt on vedetty. Tämä tietysti on hyvä, jos on isompaa kuin 15mm. Eikö lämmönjaon syötöt vedetä yleensä 25mm putkella, vai onko nekin merkittävästi pienemmällä?


Sent from my iPhone using Tapatalk
215 m², 600 m³, 175 m kaivo, 7,5 kW Stiebel Eltron WPC 7, Nereus lattialämmitys betonilaatassa, vuodesta 2011

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Ongelmia maaviileäkiertopumpun kera
« Vastaus #19 : 12.09.15 - klo:22:59 »
Kytkentä vaidettiin sarjasta rinnankytkentään, koska sarjaan kytkennässä jäähdytyspumppu joutuu imemään toisen keskipakopumpun lävitse tavaraa. Ongelma tulee vastaan silloin kun maalämpö ei käy. Uutta nestettä ei tule jäähdytyskiertoon. päälle.
Sarjaankytkentäkään ei ole oikea termi, koska jäähdytyskierto on sivuhaara ennen maalämpöpumppua. Ettei yksisuuntaventtiili vain ollut viallinen? Vai oliko se paikallaan ollenkaan?
Jos unohdetaan jäähdytyshaaran osat, niin oliko maapiirisi pääkomponenttien järjestys:
Kaivo tulo -> t-haara (jääh. meno) -> yksisuuntaventtiili -> t-haara (jääh. tulo) -> MLP -> kaivo meno
ilman sulkuja ja muita aiemmassa kytkennässäsi?


RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Ongelmia maaviileäkiertopumpun kera
« Vastaus #20 : 13.09.15 - klo:18:14 »
Onko nykyinen kytkentä oheisen kuvan kaltainen?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa STIGA

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ongelmia maaviileäkiertopumpun kera
« Vastaus #21 : 16.09.15 - klo:21:58 »
Piirusteltu kuva on oikein. Molemmilla etupattereilla on omat säätöventtiilit.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Ongelmia maaviileäkiertopumpun kera
« Vastaus #22 : 17.09.15 - klo:10:34 »
Piirusteltu kuva on oikein. Molemmilla etupattereilla on omat säätöventtiilit.
Sinulla kiertää neste maalämpöpumpun kautta (ei kaivon kautta) ilman yksisuuntaventtiiliä kun MLP ei ole käynnissä. Tätä samaa hain aiemmasta kytkennästäsi, josko siitäkin puuttui yksisuuntaventtiili. Ilmeisesti puuttui?

Liitteenä Niben kytkentäohje, lienee yleismaailmallinen. Kylmäpiiri ennen MLPtä ja kylmäpiirin lähdön ja tulon välissä yksisuuntaventtilli mahdollistamaan virtaus kaivon kautta.
« Viimeksi muokattu: 17.09.15 - klo:16:46 kirjoittanut Timo Karhu »
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa STIGA

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ongelmia maaviileäkiertopumpun kera
« Vastaus #23 : 08.10.15 - klo:20:57 »
Nyt on kunnossa. Viimeisintä kytkentää ei kokeiltu, mutta palattiin alkuperäiseen malliin eli jäähdytys/talvilämmitys saadaan kaivolle palaavasta nesteestä. Tämä on kuitenkin kesää ajatellen kytkentävaihtoehdoista parhain.
Vika oli mankkuventtiilissä. Otettu DAHL:n hyllystä, mutta joku laittanut siihen väärän mankkuventtiilin. Sähköllä kiinni ja ei sähköä auki.
KIITÄN OSALLISTUJIA ja jatkan LOGO8 ohjelmointi projektia eteenpäin...

Poissa MLP_kauppias

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 81
  • kirjoitan kokemuksen tuomaa faktaa, en mielikuvia!
Vs: Ongelmia maaviileäkiertopumpun kera
« Vastaus #24 : 12.10.15 - klo:21:08 »
Vähän offtopic, mutta...

Yhdenlaisen "ennätyksen" asennusliike on tehnyt tuossa putkiviidakossa. Onko kytkennän tehnyt maalämpötoimittaja vai ulkopuolinen asennusliike? Miten tuosta esimerkiksi vaihtaa paisunta-astian kun se jossakin vaiheessa kajahtaa? Kaikki putket ympäriltä poikki ja verkostot tyhjiksi lienee ainoa vaihtoehto. Kateeksi ei käy sitä asentajaa joka putket sitten aikanaan liittää jälleen kiinni...

Olen jo pitkin hampain joutunut toteamaan että asennuksien taso vaihtelee nykyisin laidasta laitaan. Kuvassa näkyvän kaltaista sutta ja sekundaa ei sen sijaan pitäisi kenenkään hyväksyä kotiinsa.
Lämpöpumppujen myyntiä, huoltoa ja suunnittelua reilusti yli 10 vuoden kokemuksella.