Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Daikin maalämpöpumppu, kokemuksia kaivataan  (Luettu 24314 kertaa)

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 493
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Daikin maalämpöpumppu, kokemuksia kaivataan
« Vastaus #40 : 14.05.18 - klo:13:38 »
Vähän pettynyt laitteen hyötysuhteeseen joka on tasan 3.
niin...jos oikein kuumaa menovettä tarvii niin kyllä se noilla haminoilla on, eikä oikeastaan kovinkaan kuumaa tarvii olla...mitähän se menolämpö on käytännössä ja mikä on pumpun speksissä?

Poissa Forso

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 46
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Daikin maalämpöpumppu, kokemuksia kaivataan
« Vastaus #41 : 14.05.18 - klo:19:24 »
Siis käyrän mukaan se ajelee, sisälämpönä n 21. En muista käyrän "reittiä" mutta sillee sen asettelin että sisälämpö pysyy 21 plus miinus puol astetta.

Poissa KTK

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Daikin maalämpöpumppu, kokemuksia kaivataan
« Vastaus #42 : 02.07.18 - klo:07:54 »
Morot,

Pientä täydennystä rojektin etenemiseen...

Eli hiljattain vietettiin rojektin kaksivuotissynttäreitä!
Homma on edelleen vaiheessa...

Lakimies on jo kuitenkin valjastettu asiaan.

No lämpösen vastine esimerkiksi puskurivaraajan puuttumiseen on:
"...järjestelmän asianmukainen käyttö ei edellytä sen (puskurivaraajan) asentamista".
ja kondensoivat maapiirin putket välikatossa (esim kattotuolit kostunet/tummuneet 30cm matkalta putkien kohdalta) aiheutti vastauksen:
"...asennustöissä käytettujen putkien eristeet eivät ole liian ohuita"

Saas nähdä mitä tästä tulee lopulta?!

Ja edelleen he kinuavat loppusummaa korkoineen!

...kohta ollaan käräjillä...
-Kimmo

Itse ostin Lämpösiltä 2015 Rotexin ja koneen tilauksessa, tuonnissa, toiminassa on ollut alusta asti ongelmia, on herjannut 7H-1vikaa (vedenkiertohäiriö) ja joka kerta kun soitin viasta ja pyysin korjaaja niin vastaus oli: Herkät laitteet tyhjää mutapussi. Vika on oluut n3-5 ketaa/kk ja vieläkään ei ole kone kunnossa. Asentajan mukan vika ei voi olla patteriverkossa koska 3 patteria on ilman termaria, vanhalla kiertonupilla ja kokonaan auki. Johtaja vaati että tehdään ns hullunkierto ja sehän tehtiin jonka jälkeen vika piti poistua; vrt patterit ilman termaria, vedenkierto jatkuvaa. Kesäkuussa kone on ollut 15 kertaa häiriössä vaikka ei tarvitse lämmitystä? Kertoisiko joku viisaampi mitenkä koneen pitäisi käyttää varalämmittimiä, vedenlämpö on säädetty 60C elikä ei ole desinfiointia? Myyjän puheen mukaan kone käyttää varalämmittimiä (sähköä) vain jos maaalämpö ei riitä lämmittämään huonetilaa, sekä desinfioinissa? Onko näin-
Tuomari on hankittu ja haastekirjelmä on lähdössa
Kari

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 628
  • Vanha pieru!
Vs: Daikin maalämpöpumppu, kokemuksia kaivataan
« Vastaus #43 : 02.07.18 - klo:09:13 »
Daikin manuaalin mukaan  7H-01  ( Flow failure, water flow too low 7H or no water flow at all, minimum required water flow is 16 l/min.) vikailmoitus kertoo siitä, että lämmityskäytössä lauhduttimelta ei siirry riittävän paljon lämpötehoa lämmön jakoon.
Kyseessä ei siis olisi laitevika, vaan se, että lämmönjakoon ei siirry niin paljon lämpöenergiaa, kuin pumpu sitä tuottaa.
Lisää pattereita auki, tai asettaa pumppulle riittävän korkea kesälämmityksen sulkuraja.
Tämä on ihan yleinen ongelma monilla pumppumerkeillä, ei pelkästään Daikinilla.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 493
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Daikin maalämpöpumppu, kokemuksia kaivataan
« Vastaus #44 : 02.07.18 - klo:09:58 »
Siis käyrän mukaan se ajelee, sisälämpönä n 21. En muista käyrän "reittiä" mutta sillee sen asettelin että sisälämpö pysyy 21 plus miinus puol astetta.
niin se oleellinen tieto kuinka kuumaa se kone joutuu lämmitykseen tekemään jäi uupumaan tuosta tarinastasi...

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 261
  • L-Ässä V-7
Vs: Daikin maalämpöpumppu, kokemuksia kaivataan
« Vastaus #45 : 02.07.18 - klo:09:59 »
Lainaus
on herjannut 7H-1vikaa (vedenkiertohäiriö)

Lainaus
Kertoisiko joku viisaampi mitenkä koneen pitäisi käyttää varalämmittimiä, vedenlämpö on säädetty 60C elikä ei ole desinfiointia? Myyjän puheen mukaan kone käyttää varalämmittimiä (sähköä) vain jos maaalämpö ei riitä lämmittämään huonetilaa, sekä desinfioinissa? Onko näin-
Tuomari on hankittu ja haastekirjelmä on lähdössa
Kari
Onko tosiaan käyttöveden lämpötila säädetty tehtäväksi 60C:een kompressorilla?
Jos näin on, on oma arvaukseni että käyttöveden teon jälkeen vaihdettaessa lennossa pattereiden lämmitykseen, on lauhduttimessa niin paljon jäännöslämpöä että siitä seuraa ylipainelaukaisu (7H-1).

Pudota käyttöveden lämpötilan tavoitearvo 50C:een ja seuraa että poistuuko häiriöt.
Desinfiointi normaalisti aikaohjelmalla esim 2 vko välein.

Tuomari tuskin tuntee lämpöpumpun toimintaa, hanki mieluummin asiansa osaava asentaja, joka säätää lämpöpumpun toiminnan kohdaleen.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975

Poissa Hikeä pukkaa

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Daikin maalämpöpumppu, kokemuksia kaivataan
« Vastaus #46 : 28.07.18 - klo:15:47 »
Mitään en ymmärrä näistä säätöasioista enkä ole yhtään viisaampi Lämpösen asennuksenkaan jälkeen. Jotain lämpökäppyröitä piirsi ja kertoi, että päätaululla saa alas ja ylös napeilla säädettyä lämpöä. tuntui vähän hepposelta, mutta kun saivat laitteen toimimaan maahantuoja avustuksella, tyydyin siihen. Nyt kesällä helteiden alettua tuskastuimme, kun pattereissa kiertää kuuma vesi. En saa lämpökäyrää alle +24 asteen. Nyt on ollut ainoa vaihtoehto sulkea kaikki lämpötermostaatit pattereista, ettemme kypsyisi. Laite on tietenkin nyt vikatilassa.  Sanoivat Recairilla että asentajan tulisi tulla säätämään, on jäänyt  säätäminen puolitiehen. Asennusten takkauilun ja viipymisien jälkeen olen saanut ilmeiseti porttikiellon Lämpöselle, kun eivät suostu tulemaan säätämään. Vuoden päästä asennuksesta piti olla ilmainen huoltokäynti, mutta kappas, sain laskun, jonka riitautuin. On kuitenkin reilusti takuuaikaa jäljellä..

Täytyy vain sanoa tätä viestiketjua lukiessa, että tutut on meiningit. Olisinpa tämän löytänyt jo hankintavaiheessa, niin olisin säästynyt paljolta. Olisiko teillä tietoa Pirkanmaalla huoltoliikkeetä, jolta saisin todellisia neuvoja enkä vain lupauksia. Mielelläni tästä maksan.

itse laite lämmitti hyvin talvella eikä ollut ongelmia. Lähinnä vain nämä säätöasiat ja opastus ovat retuperällä

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 769
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Daikin maalämpöpumppu, kokemuksia kaivataan
« Vastaus #47 : 28.07.18 - klo:20:24 »
Mitään en ymmärrä näistä säätöasioista enkä ole yhtään viisaampi Lämpösen asennuksenkaan jälkeen. Jotain lämpökäppyröitä piirsi ja kertoi, että päätaululla saa alas ja ylös napeilla säädettyä lämpöä. tuntui vähän hepposelta, mutta kun saivat laitteen toimimaan maahantuoja avustuksella, tyydyin siihen. Nyt kesällä helteiden alettua tuskastuimme, kun pattereissa kiertää kuuma vesi. En saa lämpökäyrää alle +24 asteen. Nyt on ollut ainoa vaihtoehto sulkea kaikki lämpötermostaatit pattereista, ettemme kypsyisi. Laite on tietenkin nyt vikatilassa.  Sanoivat Recairilla että asentajan tulisi tulla säätämään, on jäänyt  säätäminen puolitiehen. Asennusten takkauilun ja viipymisien jälkeen olen saanut ilmeiseti porttikiellon Lämpöselle, kun eivät suostu tulemaan säätämään. Vuoden päästä asennuksesta piti olla ilmainen huoltokäynti, mutta kappas, sain laskun, jonka riitautuin. On kuitenkin reilusti takuuaikaa jäljellä..

Täytyy vain sanoa tätä viestiketjua lukiessa, että tutut on meiningit. Olisinpa tämän löytänyt jo hankintavaiheessa, niin olisin säästynyt paljolta. Olisiko teillä tietoa Pirkanmaalla huoltoliikkeetä, jolta saisin todellisia neuvoja enkä vain lupauksia. Mielelläni tästä maksan.

itse laite lämmitti hyvin talvella eikä ollut ongelmia. Lähinnä vain nämä säätöasiat ja opastus ovat retuperällä

Katsopa laitteen tarkka malli ja kerro se. Tutkitaan sitten löytyykö siihen manuaalia ja jos löytyy niin ihmetellään saako siitä joku muu jotain sellaista irti millä voisi neuvoa mitä pitää tehdä asetuksille.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)