Edellisessä viestissä oli kulutustietoa tuosta 2015 rakennetusta hallista, mutta tässä kyselisin uuden hallin lämmitysneuvoa:
Eli rakennamme uuden hallin, joka on hiukan tuota isompi:
pohjapiirustus
pinta-ala 1200 m2 (ulkomitat 50x24 m)
sisäkorkeus 7,4 m
kaksi oviaukkoa 7,5 x 7,4 m (korkeus x leveys)
Lattiassa ja sokkelikorkeudella pohjakuvaa huonompi eristys, joka kyllä samanlainen kuin tuossa n. 830 m2 hallissa:
Lattiassa ei eristettä, asvalttilattia (sokkelissa pystyyn ja sisäreunalla asvaltin alla yksi levy)
9-tuuman seinä lähtee valuharkkosokkelin päältä, sokkelin korkeus 100 cm lattiasta. Sokkeli eristetään 50 tai 100 mm uretaanilevyllä sisäpuolelta.
Jos vertaa tuohon 2015 rakennettuun n. 830 m2 halliin, ja sen öljylämmityskuluun, niin minkälaiseksi tomppeli laskisi tämän hallin lämmitystarpeen? Ja minkälaisella pumpulla / kaivolla se saavutettaisiin? Rakennuspaikka Rymättylä.
Koetin tehdä laskelman ja tältä se näyttäisi:Halli 1200 ”traktori” RYMÄTTYLÄ (Varsinais-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Halli: Patterilämmitys, 12 C, 1154 m2, 8540 m3, 31,69 kW 42 565 kWh
YHTEENSÄ 31,7 kW 42 565 kWh
- Josta johtumisvuodot 28,19 kW 38 525 kWh
- Josta ilmanvaihdot 1,69 kW 1 947 kWh
- Josta vuotoilmat 1,81 kW 2 093 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( Patterilämmitys +40 C max )
• Kiinteistö, 1154 m2, 8540 m3 4,5 COP 31,44 kW 42 565 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,00 kW 0 kWh
- Yhteensä 4,5 SCOP 31,4 kWh 42 565 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -331 kWh 0,24 kW 42 234 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 42 220 kWh
- Pumpulla tuotetaan 30,00 kW 42 206 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 14 kWh
Yhteensä 42 220 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 31,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lähes täysteho ) 30,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 C
▪ Maasta kerätään ( 4,5 COP) 23,4 kW 32 937 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 9 284 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 14 kwh) 9 298 kWh
Tarvitaan 2 x 185 m = 370 aktiivimetriä lämpökaivoja. Keruun virtaus vähintään 1,74 l/s. Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille kaivoa kohden:
• Kaivon painehäviö 0,87 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 1,73 bar (173 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,87 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,96 bar (96 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,87 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,57 bar (57 kPa)Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1 m. 742 m
Tämä laskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus! ...
Huomaa tässä vähän tavanomaisesta kohteesta poikkeavaa:
Laskelma on tehty +12 C -sisälämmölle, joka lyhentää lämmityskautta.
Siitä syystä lämpöenergian kulutus 42.000 kWh on pieni lämmityslaitteen lämpötehoon (30 kW) nähden.
Tämä lyhentää myöskin sitä aikaa, jona lämpöenergia otetaan lämpökaivosta.
Iso pumpputeho nostaa keruunesteen virtausmäärää.
Kokonaismäärä on on vähintään noin 1,74 l/s ja kahdella kaivolla tuosta puolet, eli kaivoa kohden vähintäänkin 0,87 l/s.
Suuri virtausmäärä nostaa keruupiirin painehäviötä.
Siksi keräinputkitus pitää olla kaivoissa 50 millistä ja pumpulta haarotuskaivoon 60 millistä.