Kirjoittaja Aihe: Maalämmön hyötysuhde  (Luettu 6569 kertaa)

Poissa SH7,vm2008

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 55
  • 145m2,SH7,SHB500,patterit,173m kaivo
Maalämmön hyötysuhde
« : 10.12.09 - klo:22:19 »
Kuten aikaisemmassa kulutusseurannassani näkyy kulutus maalämmöllä vuodessa oli 6500 kWh ja aiempi öljynkulutus n.3000 l
joka vastaa n.26000 kWh vai olenko väärässä?

Tästä saataisiin maalämmön hyötysuhteeksi 4, tuntuu liian suurelta.
Ai niin pitää huomioida että lämmityksessä maalämmön kanssa avustanut ilmalämpöpumppu nostaen huonelämmän 19 C:sta 21 C:n
ja öljylämmityksessä kulunut myös sähköä polttimen toimintaan arviolta 2000 kWh/a.

Hyötysuhteet maalämmölle patteritaloissa pitäisi olla aijemman käsitykseni mukaan luokkaa 2,5. Jotain jäi siis huomioimatta. Kertokaa te viisaammat.

Pudotan nyt ilmalämpöpumpun pois pelistä ja lämmitän vain maalämmöllä koska tulossa kovemmat pakkaset ja silloin ilmalämpöpumppu ei ole oikea vaihtoehto jos haetaan parempaa hyötysuhdetta.

uusilla asetusarvoilla käyrän lukemat mulla nyt:

+19 C venttili kiinni
    0 C 43
 -20 C 58

Näillä huonelämmön pitäisi asettua n. 21 C, katsotaan kuinka käy.
JSS

justus01

  • Vieras
Re: Maalämmön hyötysuhde
« Vastaus #1 : 11.12.09 - klo:09:44 »
Taitaa tuo patteritalossa(kin) toteutuva COP riippua aika paljon siitä kuinka kylmällä vedellä talon saa pysymään lämpimänä. Eli coppiin vaikuttaa pumpun ja säätöjen ohella myös pattereiden mitoitus, talon eristykset ja talon maantieteellinen sijainti.

Joku tällä foorumilla oli mitannut energiamittareilla COP:ksi vähän vajaa 3, vaikka lämmönjako oli patterilla toteutettu.

Poissa SH7,vm2008

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 55
  • 145m2,SH7,SHB500,patterit,173m kaivo
Re: Maalämmön hyötysuhde
« Vastaus #2 : 11.12.09 - klo:14:48 »
Joo,

Jäi tosiaan huomiotta tuo takan lämmitys jossa käytetty n. 5 m3 puuta, joka vois antaa n. 5000 kWh

Maalämmön käyttämä sähkö suoraan maalämmön alamittarilta, jossa huomioitu kaikki maalämmön tarvitsema sähkö 6450 kWh/a.

Eli sillon päästäs 3,2 COP lukuun.
Ilmalämpöpumppua ei ekan vuoden aikana käytetty lämmitykseen.

Ja tosiaan patterissa kiertävän veden lämpötila oli ekan vuoden aikana

19 C venttili kiinni
0 C  patteriverkkoon 39 C
-20 C patteriverkkoon 54 C

Näillä arvoilla sisälämpötilaksi tuli 19 C, jossa takkaa ei ole huomioitu.

ja nyt nostin käyrää 0 C ja -20 C lämpötiloihin 4 C.

Ulkoilman läpötilakäyrät Salon alueen mukaan välillä 6.10.08-6.10.09



Ois kiva tietää saako joku laskettua summittain teoreettista COP lukua?

Mulla varaajan yläosa lämmennyt tähän asti 62C yläero 7 C
ja varaajan alaosa säädetty 35 C alaero 3 C.

 :-X
JSS