Kirjoittaja Aihe: cop muutos maakeruunesteen lämpötilan muuttuessa  (Luettu 10184 kertaa)

Poissa ivt hq c8

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
kävinnytten naapurin juttusilla millä olise 135m kaivo jolla pumppu kuluttaa sähköä vuodessa noin 5000kw talo 105m2 reilummilla pakkasilla maalämmön neste menee 3-4 astetta miinukselle.cop oli ollut vuodelle 3,3
millaisia lämpötiloja muilla tulee maasta pakkasilla.jos itse laittaisi sittenkin 180m kaivon ja lämpötila pysyisi pakkasillakin vaikka +1 asteisena.ja cop luku nousee astetta kohdin 0,15.mikähän rahallinen säästö vuodessa voisi syntyä jos vaikka talon kulutus olisi 20000kw vuosi vai tuleeko siitä merkittäviä säästöjä.

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: cop muutos maakeruunesteen lämpötilan muuttuessa
« Vastaus #1 : 05.04.15 - klo:21:26 »
En tiedä tuleeko kummoistakaan säästöä, en ainakaan osaa sitä laskea. Kaivon lämpötila voi muutamien vuosien aikana vähän laskea että on hyvä olla pieni vara sille. Talvella alimmat kaivon lukemat oli tulo +2 ja paluu -2. Käyntiaika oli silloin jotain 1-2 tuntia. Kovin pitkää käyntiaikaa ei näillä vehkeillä saanutkaan aikaiseksi.
Tällä korkeudella ja tuosta kaivosta tuli talvella maksimissaan 4-5 asteista liuosta. Eli 50 minuutissa tulolämpötila tippui noin 2 astetta.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa ivt hq c8

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: cop muutos maakeruunesteen lämpötilan muuttuessa
« Vastaus #2 : 05.04.15 - klo:23:35 »
jos pumppu ottaa vaikka 5000kw×cop 3,3=16500kw.  Jos cop olisi vaikka 3,9 niin tulos olisi 19500kw     eli 3000kw ero jos tämä 3000kw tuotetaan vaikka3,3cop  sähköä kuluu 909kw   jasama 3,9cop sähköä kuluu  769kw  eli säästö vuodessa olisi alle 20e   vai menikö laskelmat päin persettä.                                                                           

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: cop muutos maakeruunesteen lämpötilan muuttuessa
« Vastaus #3 : 05.04.15 - klo:23:50 »
jos pumppu ottaa vaikka 5000kw×cop 3,3=16500kw.  Jos cop olisi vaikka 3,9 niin tulos olisi 19500kw     eli 3000kw ero jos tämä 3000kw tuotetaan vaikka3,3cop  sähköä kuluu 909kw   jasama 3,9cop sähköä kuluu  769kw  eli säästö vuodessa olisi alle 20e   vai menikö laskelmat päin persettä.                                                                         

Jos haluat tuottaa 20000kWh lämpöä ja cop on 3.3 silloin 20000/3,3=6060kWh sähköä
 -> 20000/3,9=5130kWh

6060-5130*0,12=930*0,12=111€

Tosin maalämpöpumpun hyötysuhde koostuu todella monesta eri tekijästä ja yhden tekijän vaikutusta on todella hankala todellisuudessa arvioida.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: cop muutos maakeruunesteen lämpötilan muuttuessa
« Vastaus #4 : 05.04.15 - klo:23:54 »
kävinnytten naapurin juttusilla millä olise 135m kaivo jolla pumppu kuluttaa sähköä vuodessa noin 5000kw talo 105m2 reilummilla pakkasilla maalämmön neste menee 3-4 astetta miinukselle.

Naapurillasi todennäköisesti menee kaivoon tuo -3 -  -4 asteinen liuos ja nousee sitten ylös jotain muuta. Jos tuo on kaivosta palaavan nesteen lämpötila niin silloin mittauksissa on vikaa tai joku kussoo muuten pahasti.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: cop muutos maakeruunesteen lämpötilan muuttuessa
« Vastaus #5 : 06.04.15 - klo:08:51 »
Lainaus
jos pumppu ottaa vaikka 5000kw×cop 3,3=16500kw.  Jos cop olisi vaikka 3,9 niin tulos olisi 19500kw     
Jos tämä COP:n paraneminen saadaan aikaan ainoastaan lämpimämmällä keruunesteellä, edellyttää tämä 6C lämpimämpää keruunestettä.
COP kasvaa n. 3% keruunesteen yhtä astetta kohden.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: cop muutos maakeruunesteen lämpötilan muuttuessa
« Vastaus #6 : 06.04.15 - klo:16:41 »
Jos tämä COP:n paraneminen saadaan aikaan ainoastaan lämpimämmällä keruunesteellä, edellyttää tämä 6C lämpimämpää keruunestettä.
COP kasvaa n. 3% keruunesteen yhtä astetta kohden.

ATS

Tuota, eikös tuossa esimerkistä kuitenkin puhuta COP:in paranemisesta kuudella kymmenyksellä (3,3 => 3,9)?
Jos:
- COP = 1 niin lämmitetään vastuksilla
- COP = 2 niin saadaan 50 % "ilmaisenergiaa" keruupiiristä
- COP = 3 niin saadaan 67 %         -""-                 -""-
- COP = 4 niin saadaan 75 %         -""-                 -""-
...jne

Jos ajatellaan, että halutaan parantaa COP:pia vaikkapa 1:sta 2:een niin paljonko pitää keruunesteen lämpötilaa nostaa?
Jos lähtötilassa COP = 1 @ 0oC niin paljonko pitää samalla setupilla olla keruunesteen lämpö että päästään COP 2:een?

+1 => COP 1,03
+2 => COP 1,06 (vaiko 1,03 x 1,03 => COP 1,09)
+3 => COP 1,09 (vaiko 1,03 x 1,09 => COP 1,15)
+4 => COP 1,12 (vaiko 1,03 x 1,15 => COP 1,21)
+5 => COP 1,15 (vaiko 1,03 x 1,21 => COP 1,28)
+6 => COP 1,18 (vaiko 1,03 x 1,28 => COP 1,35)
.
.
.
+24 => COP 1,72 (vaiko 1,03^24 => COP 1,97)
.
.
.
+33 => COP 1,99 (vaiko 1,03^33 => COP 2,65)

Sori, heräsin just päivätorkuilta ja päästin kissan ulos  :)
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: cop muutos maakeruunesteen lämpötilan muuttuessa
« Vastaus #7 : 06.04.15 - klo:17:56 »
"Seagear"

Lainaus
Tuota, eikös tuossa esimerkistä kuitenkin puhuta COP:in paranemisesta kuudella kymmenyksellä (3,3 => 3,9)?

COP paranee tosiaan kuusi kymmennystä.
Tässä tapauksessa kuusi kymmenneystä 3,3:sta on 18%.   (3,9-3,3)/3,3*100=18%
Esko Kaappolan mukaan COP muuttuu 3% keruunesteen yhtä astetta kohden.

18%/(3%/1C) = 6C

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa ivt hq c8

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: cop muutos maakeruunesteen lämpötilan muuttuessa
« Vastaus #8 : 06.04.15 - klo:19:41 »
tarkistan vielä mutta kylläse väitti että tuleva neste menee jonkun asteen pakkaselle.itelle oli tulossa 160m kaivo maata noin 7m vesi tulee aikapinnassa.joka varmasti riittäisi 110m2 taloon jos ottaisi 20m lisää se maksaisi 500e entiedä maksaisiko ikinä itseä takaisin.www.energiapakkaus.fi tuolta löytyy esimerkki kohteita esim saneeraus kohteet joissakin cop 2,9 ja cop jopa yli 4  entiedä jos olisi reilusti mitoitettu kaivo säästäisikö tuon yli mitoituksen vaikka alle 10 vuodessa.

Poissa Enter

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: cop muutos maakeruunesteen lämpötilan muuttuessa
« Vastaus #9 : 08.04.15 - klo:18:35 »
kävinnytten naapurin juttusilla millä olise 135m kaivo jolla pumppu kuluttaa sähköä vuodessa noin 5000kw talo 105m2 reilummilla pakkasilla maalämmön neste menee 3-4 astetta miinukselle.cop oli ollut vuodelle 3,3
millaisia lämpötiloja muilla tulee maasta pakkasilla

Vertailun vuoksi omasta kaivosta (200m syvä, aktiivista muistaakseni 192m) IVT:n C9:llä kaivoon menevä on noin 3-4 astetta pakkasella, ja tuleva nollan hujakoilla pidemmillä käyntijaksoilla. Cop:ia en ole pystynyt luotettavasti laskemaan, mutta keruu pyörii noissa lukemissa.
IVT Greenline HE C9, kaivo 200m, asennus 2011
175m² / 650m³ rv. 2008

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: cop muutos maakeruunesteen lämpötilan muuttuessa
« Vastaus #10 : 08.04.15 - klo:20:29 »
Vertailun vuoksi omasta kaivosta (200m syvä, aktiivista muistaakseni 192m) IVT:n C9:llä kaivoon menevä on noin 3-4 astetta pakkasella, ja tuleva nollan hujakoilla pidemmillä käyntijaksoilla. Cop:ia en ole pystynyt luotettavasti laskemaan, mutta keruu pyörii noissa lukemissa.
Meillä ei ole vielä koskaan mennyt kaivosta tuleva alle nollan, ei edes silloin kun viikon käyttöaste on pumpulla ollut 93%.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa ivt hq c8

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: cop muutos maakeruunesteen lämpötilan muuttuessa
« Vastaus #11 : 10.04.15 - klo:10:19 »
otin sittenkin sen 180 m kaivon ja 300l puskurin tulihanse vähän enempi maksamaan mutta onpahan reilusti mitoitettu kaivo.kuukauden sisällä poraus