Olen siirtymässä Puulämmityksestä maalämpöön. Mielipiteitä/suosituksia kaipaisin.
Tällä hetkellä menee reilu 30 pinokuutiota sekalaista puuta. Tarkkaa kirjanpitoa ei ole.
Tarkoituksena on lämmittää talo sekä autotalli.
Pannuhuone on autotallin yhteydessä. Noin 10m kanaalin päässä.
Suunnitelmissa on puukattila jättää varalle/roskan polttoon ja maalämpöpumppu lämmittäisi 2000litran varaajaa. pattereille ja lattialämmitykselle on omat piirit ja Ouman EH80 säätimet ulkolämpötilan mukaan.
Erillinen lämminvesivaraaja varmaankin tarvitaan ettei isoa pönttöä tarvitse pitää kuumana kesähelteellä.
Mielenkiintoinen pumppu hinnanpuolesta olisi NIBE F1226-12, koska siinä olisi varaajakin, mutta ei taida ihan teho piisata?
Lämmönkeruu vaakapiirillä. Alustava suunnitelma 2x400mm 3,7mm seinämällä paineputkea. Maa on hiekkaa/savea, tarkempaa analyysiä ei vielä ole.
Talo on 1,5 kerroksinen 855m3.
Yläkerta 135m2 381m3 vesipattereilla
Alakerta 175m2 473m3 Lattialämmitys sekä vesipatterit
Liitteenä Energiatodistuksen lähtöarvot.
Autotalli 40m2, Pannuhuone 11m2 nämä yhteensä 135m3.
Paikkakunta on Liminka, Pohjois pohjanmaalla
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos olen käyttänyt laskelmassa jotain virheellisiä lähtötietoja, kerro ja korjaan ne. Korjaaminen on ihan helppoa.
Tein laskelman sekä kulutetun polttopuun, että varsin hyvien rakennustietojen pohjalta.
Molemmat päätyvät suunnilleen samaan lopputulokseen. Rakennetietojen mukaista mitoitusta pidän luotettavampana.
Polttopuun vuosikulutukseksi arvioit reilun 30 m3.
Viime vuodet ovat olleet keskimääräisiä lämpöisempiä.
Mitoitus tulisi tehdä ns. normivuoden eli keskimääräisen vuoden mukaisesti.
Siksi tuo polttopuidenkin kulutus on tässä laskelmassa 37 m3/vuosi.
Ihan, kuin itsekin arvelit, 12 kW -tehoinen pumppu ei riitä.
Maakeruupiiriksi saattaisi riittää tuo arvioimasi 2 x 400 metriä. Laskelmassa siihen tuli 860 metriä.
Pumpun valinnassa on syytä huomata, että lämpöpumpun teho tulee olla ilmoitettuna B0 / W50 olosuhteissa.
B0 / W35 olosuhteissa ilmoitettu teho ei sovellu patterilämmitteiseen kohteeseen.
Jos kohteessa on osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen periaatteella, koska silloin tarvitaan korkeampi (+50 ... +55 C) menoveden lämpötila.
Kohteeseen, jossa on sekä patteri, että lattialämmitystä, soveltuu hyvin ns. tulistusvaraajallinen maalämpöpumppu.
Tämäkin laskelma on vain suuntaa antava; ei mikään takuumitoitus.Alan ammattilaiselta saat takuumitoituksenkin.!