Kirjoittaja Aihe: Uusi hirsitalo ja diplomat 6 säädöt hukassa?  (Luettu 11631 kertaa)

Poissa -NoViisi-

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Heipä hei! Meillä on uusi kontion 141m2 hirsitalo johon muutimme jouluksi. Nyt vaan on muutama pieni ongelma joista haluaisin eroon.
Päätymakuuhuoneet jää viileämmäksi kuin muu talo, pumpussa huoneasetus 20 ja olohuoneen lämpötila onkin 23c jatkuvasti, termareita ei ole vielä käytössä. Makkarit jää n.20 asteeseen. Toisaalta saunaosastolla ja viereisessä makuuhuoneessa on ehkä turhankin lämmin. Mitä tälle voisi tehdä?
Olen nyt vasta ehtinyt tutustumaan pumppuun ja siinä on asetukset seuraavasti:
-käyrä 29
-minimi 10
-maksimi 40
-käyrä+5 0
-käyrä 0 1
-käyrä -5 0
Lämmitys pois 17
Onkohan tuo käyrä turhan korkea? Mitä tuo lämmitys pois käytännössä tarkoittaa?
Tänään tuli sähkölasku ja se oli mielestäni poskettoman iso, toki autotalli lämpiää sähköllä mutta silti oli aika huima kulutus ollut. Pumpulle ei ole omaa mittaria, oli kyllä tarkoitus laittaa kunhan löydän sopivan(halvan).


Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Uusi hirsitalo ja diplomat 6 säädöt hukassa?
« Vastaus #1 : 25.02.15 - klo:21:54 »
Käyrää voi pudottaa 27:ään. Min 26. Max 45. Lämmityspois joku 25.
Käyntitunnit kertaa 1,5 niin saat laskettua mitä kompura on kuluttanut. Talli vie luultavasti enemmän kuin talo.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa -NoViisi-

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi hirsitalo ja diplomat 6 säädöt hukassa?
« Vastaus #2 : 26.02.15 - klo:10:44 »
Niin luultavasti viekin, sielläkin on pientä säätöä vielä. Eli siis pumpun käyttötunnit x1,5=kwh jotka pumppu on vienyt tänä aikana?
Mitä nuo min ja maks. asetukset käytännössä tarkoittaa?

Poissa bergvärme

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 150
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi hirsitalo ja diplomat 6 säädöt hukassa?
« Vastaus #3 : 26.02.15 - klo:11:58 »
Lainaus
Päätymakuuhuoneet jää viileämmäksi kuin muu talo, pumpussa huoneasetus 20 ja olohuoneen lämpötila onkin 23c jatkuvasti, termareita ei ole vielä käytössä. Makkarit jää n.20 asteeseen. Toisaalta saunaosastolla ja viereisessä makuuhuoneessa on ehkä turhankin lämmin. Mitä tälle voisi tehdä?
Olen nyt vasta ehtinyt tutustumaan pumppuun ja siinä on asetukset seuraavasti:
...

Minusta voisit jopa ennenkuin muutat käyriä katsoa eri huonepiirien jakotukin esisäätöäsäätöä/patteriventtiilien mekaanista säätöä (jos ne on jaettu huoneittain) siten että:
-kiristät lämpöpiirin venttiilin esiasetusarvoa pikkasen, siinä tilassa missä on turhan lämmintä
-avaat lämpöpiirin venttiilin esiasetusarvoa pikkasen, siinä tilassa missä on turhan viileätä
Tarkoitus on kuitenkin että kaikki venttiilien esisäädöt jäisi mahdollisimman auki, eli kiristämällä venttiilit missä on liian lämmintä saa siirrettyä enemmän lämpöä vilpoisempiin tiloihin- missä säätöventtiilit ovat sitten levälleen.
Odotat pari päivää ja katsot että onko tilanne muuttunut. Ellei teet vähän lisää ruuvausta esisäätöihin.

Sitten kun tilanne alkaa olla hallussa, että huoneissa on "tasaisempi" lämpötila voit pudottaa käyrää.

Olisiko tuo huonetermostaatti nyt sellaisessa paikassa että se ohjaa liikaa lämpöä olohuoneeseen?.. voisikohan sen huijata, asetetaan sille +18?
Itsellä ei huonetermostaattia ollenkaan.. kun mielestäni ulkoilman lämpötilan tuntoelimen ohjaus riittää. (Pattereissa on termostaattiosat kiinni, kun verkosto ensin on tasapainotettu)

Sen tasapainoituksen jälkeen sitten käyrä ja asetukset alas niinkuin sam68 ehdottaa ja niinkuin oma mukavuus sietää. 

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Uusi hirsitalo ja diplomat 6 säädöt hukassa?
« Vastaus #4 : 26.02.15 - klo:12:04 »
Käyrä on varmasti turhan korkea. Siitä kertoo esim. se kun ylin lämpötila talossa on liian korkea. Lattialämmityksen perus säätö on varmasti myös pielessä ja sitä viilaamalla nuo makkarit saa lämpenemään paremmin. Jos ja toivottavasti kun siellä on virtausmittarit niin laita 1,5 L niihin makkareihin virtausta niin pitäisi kyllä riittää.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa -NoViisi-

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi hirsitalo ja diplomat 6 säädöt hukassa?
« Vastaus #5 : 02.03.15 - klo:14:49 »
Laskin käyrää , nyt 27. Olen yrittänyt säätää jakotukeista lattialämmitystä mutta en saa aikaseksi mitään vaikutusta lämpötiloihin. Paluupuolen karassa on säätövaraa n.2,5 kierrosta, olen kääntänyt nyt olohuoneen karoja n.45min eli 0,75 kierrosta, ei vaikutusta. Mitään virtausmittaria näissä ei käsittääkseni ole.
Mittailin lämpötiloja käyrän ollessa 29:
-pesuhuone 23c
-pesuhuoneen viereinen mh 23c
-tupakeittiö/olohuone 23c
-päätymakuuhuoneet 20c ja 21c
nämä makkarit ovat samassa tukissa olohuoneen kanssa ja yritinkin olkkaria kuristamalla jakaa lämpöä, pitääkö minun nyt vaan ruuvata rohkeasti enemmän kiinni niitä??

Poissa bergvärme

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 150
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi hirsitalo ja diplomat 6 säädöt hukassa?
« Vastaus #6 : 02.03.15 - klo:21:19 »
Lainaus
Laskin käyrää , nyt 27. Olen yrittänyt säätää jakotukeista lattialämmitystä mutta en saa aikaseksi mitään vaikutusta lämpötiloihin. Paluupuolen karassa on säätövaraa n.2,5 kierrosta, olen kääntänyt nyt olohuoneen karoja n.45min eli 0,75 kierrosta, ei vaikutusta. Mitään virtausmittaria näissä ei käsittääkseni ole.
.
nämä makkarit ovat samassa tukissa olohuoneen kanssa ja yritinkin olkkaria kuristamalla jakaa lämpöä, pitääkö minun nyt vaan ruuvata rohkeasti enemmän kiinni niitä?

Kirjoita nyt ensin paperille missä asennossa venttiilien säätöarvot oli, ja pvm,  ennenkuin säädit/säädät niitä seuraavaan xx-arvoon ja pvm. (niin voit paluttaa arvot tai tiedät mihin suuntaan liikkua seuraavasti)
Onko säätövaraa? avata kylmempien olohuoneiden piirit pykälän verran, niin tee se ensin ja odota taas ainakin pari päivää. Ellei auta niin sama uudestaan ja taas odotus ainakin pari päivää.
Ellei voi avata enempää kurista lämpimien tilojen säätöarvoa (pienempi numero kiristys- isompi numero avaus).
Ei kannata laittaa pienempää säätöarvoa kuin noin 1-1,5, muuten se pieni säätöreikä helpommin voi "roskistua" ja muuttua epätarkaksi. Säätöventtiilin voi sen sijaan laittaa melkein levälleen, ilman että haittaa.

Tuo parin päivän odotus ennen seuraava siirtoa voi ehkä olla lyhyt, jos varastoidaan niin paljon lämpöä laattaan. Patteritalossa se sen sijaan riittänee.
Lykkyä tykö! Vaatii vähän kärsivällisyyttä, mutta minä ainakin tekisin tällä tavalla - perusäätö tärkein - kaikki ohjauskorjaukset automattiikalla sen jälkeen. Esim sitä että lisäät temostaatit/tuntoelimet lämpimiin tiloihin joilla voi "leikata" liikalämmön niistä tiloista pois.

Poissa -NoViisi-

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Hei, meillä on 2014 tehty talo johon muutetttiin jouluksi 2014. Ongelmana koko ajan on ollut että yksi huone jää kylmemmäksi kuin muut, jos ovi on auki päivällä niin lämpötila eroa naapurihuoneeseen on 1 aste mutta kun ovi on yön kiinni eroa onkin jo kolme astetta ja 17-18c on aivan liian kylmä 3 vuotiaan huoneessa. Putkistoa on ilmattu ja kuulemma kierto on normaali. Mitään säätöjä ei ole tehty vaan kaikki venttiilit on kokonaan auki. Mitähän tässä nyt voisi tehdä?? Joka makuuhuoneeseen tulee termostaatti.
Termostaattien asennus on edelleen kesken kun ensin oli ongelmia saada ne urakoitsijalta ja nyt on uusi ongelma johon toinen kysymys liittyy: eli sain toimilaitteet ja ne makasi useamma kuukauden kaapissa, nyt huomattiin että toimilaitteissa on väärä kierre, eli kierre on liian iso. Saako näihin jotain adaptereita??

Poissa geo_lampoa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 97
  • Maalämpöfoorumi
Hei, meillä on 2014 tehty talo johon muutetttiin jouluksi 2014. Ongelmana koko ajan on ollut että yksi huone jää kylmemmäksi kuin muut, jos ovi on auki päivällä niin lämpötila eroa naapurihuoneeseen on 1 aste mutta kun ovi on yön kiinni eroa onkin jo kolme astetta ja 17-18c on aivan liian kylmä 3 vuotiaan huoneessa. Putkistoa on ilmattu ja kuulemma kierto on normaali. Mitään säätöjä ei ole tehty vaan kaikki venttiilit on kokonaan auki. Mitähän tässä nyt voisi tehdä?? Joka makuuhuoneeseen tulee termostaatti.
Termostaattien asennus on edelleen kesken kun ensin oli ongelmia saada ne urakoitsijalta ja nyt on uusi ongelma johon toinen kysymys liittyy: eli sain toimilaitteet ja ne makasi useamma kuukauden kaapissa, nyt huomattiin että toimilaitteissa on väärä kierre, eli kierre on liian iso. Saako näihin jotain adaptereita??

Kyllä lämmönjakopiirien tasapainotus on syytä hoitaa kuntoon. On täysin väärä olettamus, että maalämmön kanssa kaikki venttiilit pitäisi olla täysin auki! Tällaisessa tapauksessa kiertävä vesi oikaisee lyhimmän piirin kautta ja muut jäävät kylmiksi.

Itsellänikin tasapainotus oli pielessä sähkölämmityksen jäljiltä ja pisimmät piirit jäivät kylmiksi. Tasapainotuksen jälkeen kaikki paikat lämpenevät tasaisesti ja samalla myös pumpun käyntijaksot pitenivät ja harvenivat.

Termostaatteja älä asenna! Hoida vain tasapainotus kuntoon sillä periaatteella, että pisin /pisimmät täysin auki ja lyhimpiä kuristetaan. Jakotukkien asennusohjeessa pitäisi olla ohjeelliset säätöarvot, jos asennusfirman jäljltä ei mitään löydy.

 
Nibe F1245-12, puskuri 300l 2016
Kaivo 220m, lisäpumppu Grundfos Magna 3 25-100 180
Talo 210m2, lattialämm., rv 2011 Liminka
Halli 100m2, Nibe F1245-6, kaivo 190m

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Nyt on tosiaan se lattialämmityksen tasapainotus pielessä. Eli tuo kylmin 17-18C saa kai olla aivan auki, mutta muita "kuumempia" sitten tulee laittaa pienemmälle.

Termostaatit ei ole ratkaisu vaan se tasapainotus tulee ensin tehdä. Muutenkin voi jättää koko termostaatit asentamatta, ne ei ole ollenkaan välttämättömät.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
, toinen kysymys liittyy: eli sain toimilaitteet ja ne makasi useamma kuukauden kaapissa, nyt huomattiin että toimilaitteissa on väärä kierre, eli kierre on liian iso. Saako näihin jotain adaptereita??

Jos kyseessä on putkikierre niin yleisimpiin kokoihin löytyy.Tuollaisella adapterilla tehtyyn liitokseen tarttee laittaa putkiteippiä(helpompi) tai tappuraa kierteisiin että pitää vettä ;)
Esim tuolla ja tietysti putkiliikeistä
http://www.motonet.fi/fi/tuote/383694/Adapteri-12-sisa---34-ulko
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa -NoViisi-

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi hirsitalo ja diplomat 6 säädöt hukassa?
« Vastaus #11 : 01.12.16 - klo:16:32 »
Löysin vihdoin paikan mistä tavarat ovat tulleet, huomenna saan mahdollisesti oikeat osat. Luulin pääseväni helpolla kun otin koko lämmitysjärjestelmän samasta paikasta urakalla. No, lattialämmitysmies lopetti hommat aika nopeasti minun talon jälkeen eikä miestä saanut enää kiinni, myyjäliikkeessä on erii miehet töissä ja sielläkin on tehty järjestelyitä joten olen omillani tämän kanssa. Miten tuo säätö käytännössä tapahtuu, minulle asentajat sanoi että täysi virtaus joka piirrin on oikea tapa. Tosiaan mitään virtausmittareita noissa tukeissa ei ole, kertokaa nyt ihan kädestä pitäen miten homma toimii.
Ja termarit on asennettu, aika rumat nuo pelkät rasiat seinissä  :D  Katotaan nyt laitetaanko toimareita toimintaan vai ei.


Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 775
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi hirsitalo ja diplomat 6 säädöt hukassa?
« Vastaus #12 : 01.12.16 - klo:16:38 »
Nuo toimilaite adapterit saattaa olla tukkikohtaisia. Ja samaan tukkiin saattaa käydä moni eri laite. Adapterihan on usein ulkopuolinen sovitusosa, eikä tarvii mitään tappuroita kierteisiin. Tuolla on esim 4 eri sovitinta sivulla 8.

http://docplayer.fi/8638173-Meltex-lattialammitysjarjestelma-tuoteluettelo.html
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Uusi hirsitalo ja diplomat 6 säädöt hukassa?
« Vastaus #13 : 01.12.16 - klo:17:16 »
Tuo on Primexin tukki. Veikkaan että jakotukki on kaukana tuosta huoneesta ja lämpö jää siihen välille. Itsellä ollut yksi hirsitalo jossa vähän samaa ongelmaa. Muita kuristamalla tilanne on parempi, mutta noiden kauimmaisten piirien syöttöputki kannattaa laittaa alkuosaltaan suojaputkeen. Silloin lämpö menee paremmin perille.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa -NoViisi-

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi hirsitalo ja diplomat 6 säädöt hukassa?
« Vastaus #14 : 01.12.16 - klo:17:19 »
Ei se nyt kauhean kaukana ole, olohuone ja keittiö on paljon kauempana ja kyllä niissä lämpöä riittää. Toki tuo ongelmahuone on kulmahuone joten siinä on kaksi kylmää seinää.

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 905
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi hirsitalo ja diplomat 6 säädöt hukassa?
« Vastaus #15 : 01.12.16 - klo:17:21 »
Eihän nuo valkoiset ylemmät korkit ole liian tiukalle kiinni kierretty?
Eli korkki painaisi neulaa alaspäin ja estäisi täten kierron piirissä?
Toki tämähän koskisi sitä yhtä piiriä ainoastaan, joka jää kylmäksi...
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 775
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi hirsitalo ja diplomat 6 säädöt hukassa?
« Vastaus #16 : 01.12.16 - klo:18:38 »
Ota vatmuudeksi tuo auki oleva hattu kokonaan pois ja varmista, että se kara nousee myös ylös, eikä ole juuttunut, kuten usein käy patteriventtiileillä. Jos ei ole sellainen kimmoisa, kuin jousi, niin koputtelemalla herkistelyä. Ja onkos noitten alempien pienten hattujen alta tarkistettu, että virtaus on varmasti auki. Toivottavasti järjetys vielä on oikea niissä.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa geo_lampoa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 97
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi hirsitalo ja diplomat 6 säädöt hukassa?
« Vastaus #17 : 01.12.16 - klo:21:29 »
Olisikohan tuolla kyseessä oleva tukki ja jotain lähtötietoja säätöjen tekemiseen:

http://www.airwise.fi/content/download/995/19342/Asennusohje%20ICMA%20v2.pdf
Nibe F1245-12, puskuri 300l 2016
Kaivo 220m, lisäpumppu Grundfos Magna 3 25-100 180
Talo 210m2, lattialämm., rv 2011 Liminka
Halli 100m2, Nibe F1245-6, kaivo 190m

Poissa -NoViisi-

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi hirsitalo ja diplomat 6 säädöt hukassa?
« Vastaus #18 : 01.12.16 - klo:22:20 »
Kiitos, tiedän nyt aika paljon enemmän  :)