Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Bosch Compress 7001i  (Luettu 217009 kertaa)

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1320 : 08.01.24 - klo:14:21 »

Minulla on saman ikäluokan 12 kW 7001i ja siinä tosiaan aina palaa tuohon -20 C minimi. Alussa laitoin aina takaisin -26 C, mutten enää. Täällä on sähkökatkoksia vuosittain, välillä useitakin vuodessa.
Onko tuo siis pelkkä lämpökäyrään vaikuttava piste eli pitää vaan antaa oikea menolämpö tuossa kohtaa, vai onko tuolla jotain oleellisempaa merkitystä tuossa koneessa.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1321 : 08.01.24 - klo:14:48 »
Olettaisin olevan vain lämpökäyrän "päätepiste", mutta ei manuaali tuota taida tarkemmin avata.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1322 : 08.01.24 - klo:14:52 »
Kun kaivosta tulee esim. -5 asteista 5 asteen sijasta

Ei kai tuo kaivo kovin kylmäksi mennyt. Onko ollut tarkkaa menoa ja paluuta näkyvillä. Jossain kuvassa kaivoon meni -3 C, joka on kutakuinkin nimellistilanne. Itsellä ei ole kokemusta noin kylmistä, mutta ei selvästi lämpimämpi keruu kovin kummoisesti nosta tehoa täysillä kierroksilla. Oiskohan joku 13 kW tullut enimmillään, kun keruulta tulee 6 C. 7001i 12 kW teho riippuu myös menolämmöstä eli laskee. 33 C menovedellä pitäisi saada tuo 12 kW, mutta paljonko tarvitsee 300 m2 kämppä?
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 312
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1323 : 08.01.24 - klo:15:25 »
Onko tuo siis pelkkä lämpökäyrään vaikuttava piste eli pitää vaan antaa oikea menolämpö tuossa kohtaa, vai onko tuolla jotain oleellisempaa merkitystä tuossa koneessa.

Täällä ainakin tekee liian kuumaa lattiaan leudoilla keleillä kun on pudottanut katkon jälkeen tuon minimilämpötilan -20. Itsellä se on kuitenkin -35 säädettynä...

Boschilta olen asiaa kysynyt monta kertaa kohta 2 vuoden ajan. Täysi radiohiljaisuus sen jälkeen kun vastasivat, että vika tiedossa korjausta ei vielä ole. Lie luovuttaneet 7001i mallin suhteen ja keskittyvät tuohon uuteen malliin?  ::)
Itsellähän tämä alkoi vasta piirikorttien vaihdon jälkeen eli ei ollut "ominaisuutta" vielä 2020 mallin koneessa. Ja vika on todellakin tiedossa maahantuojalla.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1324 : 08.01.24 - klo:15:49 »
Täällä ainakin tekee liian kuumaa lattiaan leudoilla keleillä kun on pudottanut katkon jälkeen tuon minimilämpötilan -20. Itsellä se on kuitenkin -35 säädettynä...


Tietenkin tekee, kun tuo muuttaa vain lämpökäyrän päätepisteen ulkolämpötilaa ei menolämpöä. Siis -20 C:ssä tulee se menolämpö, jonka olet asettanut -35 C:hen ja sitten alle -20 C myös korkeampia suhteessa. Siis käyrän kulmakerroin muuttuu tuosta. Siitä en ole aivan varma mitä tapahtuu -35 C:ssä, jos käyrä päättyy -20 C:ssä. Toivottavasti extrapoloi eli jatkaa samalla kulmakertoimella tuon -20 C jälkeenkin. Jos ei extrapoloi, ei tuota saa korjattua kuin muuttamalla joka sähkökatkon jälkeen tuon minimin.

Kai tuo kuntoon tulisi uudemmalla softalla. Valitettavasti se vaatii huoltokäynnin tai koko kortin viennin huoltoon, kun jostain ihmeen syystä tuossa ei ole nettipäivityksiä.

Mullahan ulkolämpötila kävi tuon -20 C alapuolella viime yönä ja ehkä aikaisemminkin viimeviikolla. En kuitenkaan osaa sanoa mitä tuo teki pyynnölle, kun olen rajoittanut menolämmön maksimin alle sen minkä käyrä muuten antaisi -20 C:ssä. Ei viitsi kuumempaa lattiaan laittaa. Lämmönjakoa puuttuu vielä, samoin jo rakennetuista puuttuu sisäkattolevyt. Nyt on menolämpö rajattu 47 C. Kun kaikki on valmista pitäisi -20 C:ssä riittää 40 C.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1325 : 08.01.24 - klo:16:12 »
Ei kai tuo kaivo kovin kylmäksi mennyt. Onko ollut tarkkaa menoa ja paluuta näkyvillä. Jossain kuvassa kaivoon meni -3 C, joka on kutakuinkin nimellistilanne. Itsellä ei ole kokemusta noin kylmistä, mutta ei selvästi lämpimämpi keruu kovin kummoisesti nosta tehoa täysillä kierroksilla. Oiskohan joku 13 kW tullut enimmillään, kun keruulta tulee 6 C. 7001i 12 kW teho riippuu myös menolämmöstä eli laskee. 33 C menovedellä pitäisi saada tuo 12 kW, mutta paljonko tarvitsee 300 m2 kämppä?

Jos oman kämpän kulutukseen  vertaa ( täyttää nykyvaatimukset eristeiltään ) tuollainen 300m2 asunto tarvitsee kovilla pakkasilla arviolta 17-18 kW tehon.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa Gate

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1326 : 14.01.24 - klo:13:30 »
Oma lusikka soppaan:
218m2 joulukuun kulutus 2382kwh ja tammikuu tähän mennessä 1313kwh. Asuinkuntana Helsinki. Kämppä rakennettu -00 ei ole mikään A-energialuokan talo.

Lisälämmittimen viiveen laskin 300->900. Myös aiemmin reaktionopeuden ulkolämpötilaan laski vastaavasti 4h>1h.

Millähän saisi nollattua nuo tilastot,että saisi jotain suuntaa antavaa infoa kulutuksista? Lämminvesi on asetettu normaaliin 50-58c

Talossa asuu 4,5 henkilöä. Vuoden 23 kokonaiskulutus oli 15 738kwh mikä on taas omasta mielestä ihan ok. 2000 luvun iv koneen tuloilman lämmitys on asennettu minimiin (16c). Kovemmilla pakkasilla joudutaan sulkemaan se välillä koska lämpötila makkaressa huitelee 17c paikkeilla. Kone on yläpohjassa joten en lähde vaihtamaan. Tuloilmaa en oöe mitannut koska koneessa ei ole käytännössä säätöjä lainkaan.

Alla muutama kuva koneen valikoista.

https://aijaa.com/pBlZGo
https://aijaa.com/4YLpaH
https://aijaa.com/QT1aGu
https://aijaa.com/pPeeJ2
https://aijaa.com/nEBbgf
https://aijaa.com/vEnmKL






Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 312
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1327 : 14.01.24 - klo:15:34 »
Oma lusikka soppaan:
218m2 joulukuun kulutus 2382kwh ja tammikuu tähän mennessä 1313kwh. Asuinkuntana Helsinki. Kämppä rakennettu -00 ei ole mikään A-energialuokan talo.

Lisälämmittimen viiveen laskin 300->900. Myös aiemmin reaktionopeuden ulkolämpötilaan laski vastaavasti 4h>1h.

Millähän saisi nollattua nuo tilastot,että saisi jotain suuntaa antavaa infoa kulutuksista? Lämminvesi on asetettu normaaliin 50-58c

Talossa asuu 4,5 henkilöä. Vuoden 23 kokonaiskulutus oli 15 738kwh mikä on taas omasta mielestä ihan ok. 2000 luvun iv koneen tuloilman lämmitys on asennettu minimiin (16c). Kovemmilla pakkasilla joudutaan sulkemaan se välillä koska lämpötila makkaressa huitelee 17c paikkeilla. Kone on yläpohjassa joten en lähde vaihtamaan. Tuloilmaa en oöe mitannut koska koneessa ei ole käytännössä säätöjä lainkaan.

Alla muutama kuva koneen valikoista.

https://aijaa.com/pBlZGo
https://aijaa.com/4YLpaH
https://aijaa.com/QT1aGu
https://aijaa.com/pPeeJ2
https://aijaa.com/nEBbgf
https://aijaa.com/vEnmKL

Hurja on kulutus maalämpötaloon vaikka neliöitä on 218m2, mutta paikkakunta kuitenkin helsinki.

Lattialämmitys kuitenkin? koska 45 maksimi menolämmöt ja lämmönjaon dT on 6 astetta?

Tuossa tulikin kohtalaisesti esitetoja.
Mikä on kaivon syvyys ?
Kaivolta tulee 3 asteista ja menee -2 eli dt 5. On hieman isohko, mutta lämpöä riittää kuitenkin kun tulo noin hyvä.
Minkä tehoinen kone?

Onko käyttänyt vastuksia? Jos ei vastuksia niin sitten jonnekin menee sähköä paljon. Esim tuo mainitsemasi iv kone..

Muistaakseni tehdasasetusten palautuskaan ei nollaa kulutuksia. En ole tästä ihan varma 100% koska jo aikaa siitä kun viimeksi tuon tein. Itsellä nollautui kulutukset ainakin piirikorttien vaihdolla.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1328 : 14.01.24 - klo:16:51 »
Hurjaa kulutusta taitaa selittää huonekorkeudet.
Tässä lainaus, joka kertoo siitä:

...
Neliöitä on tosiissaan 218m2. Tilavuus on suuri. Olohuone on 7,3m korkea ja yläkerran huoneet (noin 100m) 3,2-4,8m korkeudeltaan. IV kone on vanha mutta edelleen menee ilman sähkövastuksia. Talteenotto kyky varmaan 50% ja kulutus päivätasolla pysyy alle 4kw näillä lämpötiloilla.  Päivä kulutus ilman saunaa on tässä kuussa ollut 46,86kw keskiarvo.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 774
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1329 : 14.01.24 - klo:16:57 »
En nyt tiedä mistään hurjista kulutuksista mutta kyllä meilläkin menee hupisähköä kohtuu riittävästi. Auton latailua, sauna joka päivä ym muuta. MLP on käynyt eilen 11-13 tuntia 4 kW teholla, joten se on syönyt sen n 50 kWh koko saaliista lämminvesi mukaanluettuna. Peruskulutus jo lähentelee 2 kW tehoa niin helposti palaa 100 kWh päivässä. Käynnistyskertoja tulee 9-12 vuorokauteen. Saisihan tuosta katottua kohtuu tarkankin kulutuksen kompuran sähköistä, kun vetää viivottimella laskien. Seinällä on mittari, josta näkee tarkan määrän, jos muistaa kattoa oikeaan aikaan. Auton lämmitin päälle aamusta ym näkee tuosta ihan helposti.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Gate

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1330 : 14.01.24 - klo:17:31 »
Hurja on kulutus maalämpötaloon vaikka neliöitä on 218m2, mutta paikkakunta kuitenkin helsinki.

Lattialämmitys kuitenkin? koska 45 maksimi menolämmöt ja lämmönjaon dT on 6 astetta?

Tuossa tulikin kohtalaisesti esitetoja.
Mikä on kaivon syvyys ?
Kaivolta tulee 3 asteista ja menee -2 eli dt 5. On hieman isohko, mutta lämpöä riittää kuitenkin kun tulo noin hyvä.
Minkä tehoinen kone?

Onko käyttänyt vastuksia? Jos ei vastuksia niin sitten jonnekin menee sähköä paljon. Esim tuo mainitsemasi iv kone..

Muistaakseni tehdasasetusten palautuskaan ei nollaa kulutuksia. En ole tästä ihan varma 100% koska jo aikaa siitä kun viimeksi tuon tein. Itsellä nollautui kulutukset ainakin piirikorttien vaihdolla.

Kaikkialla vesikiertoinen lattialämmitys. Kaivon syvyys 220m. Laite on 12kw versio.

Mistä näen onko käyttänyt vastuksia?

Iv koneessa on mittari kiinni se ei vie juuri mitään.

Tässä esimerkki päiväkulutuksesta jossa ketään ei ollut kotona.

https://aijaa.com/9543QS

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 312
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1331 : 14.01.24 - klo:17:52 »
Tilastot näkee INFO painikkeen alta -> sieltä tilastot.
Luovutettu energia
Kulutettu energia
Kulutus lisälämmitin. Tämän alta näky vastusten kulutus lämmitys/käyttöveteen.

Onhan talo toki iso ja huonekorkeudet varmasti selittää osaltaan suurta kulutusta.
Ehkä vertaan sitä liikaa omaan 134m2 yhdessä kerroksessa. Toki sijainti Kajaanissa eli huomattavasti pohjoisempana.
Joulukuun kulutus oli 1127kwh.
4 henkeä asuu. Hupisähköä kyllä menee. Tietokoneita lähes päivittäin 2-3 päällä lisäksi muut laitteet konsolit yms.

Ja puuta ei pala.

Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1332 : 14.01.24 - klo:18:13 »
Mistä tulee 6 kW piikit keskellä yötäkin. Kompressori ei vie ainakaan yli 4 kW.

Oisko tuo alimitoitettu? Meillä meni joulukuussa melkein 1000 kWh vähemmän. Tosin ei asuta eli ei mene käyttövettä eikä hupisähköä. Kuitenkin menee 9 kW -20 C lämpöä. Eli teillä ei ehkä 12 kW riitä. Kaivokin kuulostaa aika matalalta.

Katso ne kulutustiedot valikosta. Laita ylös ja katso 1 vrk myöhemmin uudestaan. Paljon tuotettiin lämpöä? Oliko vastus kWh:t lisääntyneet?
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 774
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1333 : 14.01.24 - klo:18:42 »
Näyttäisi melkein, että menee 3 kW vastus päälle noissa piikeissä.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Gate

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1334 : 14.01.24 - klo:19:03 »
Mistä tulee 6 kW piikit keskellä yötäkin. Kompressori ei vie ainakaan yli 4 kW.

Oisko tuo alimitoitettu? Meillä meni joulukuussa melkein 1000 kWh vähemmän. Tosin ei asuta eli ei mene käyttövettä eikä hupisähköä. Kuitenkin menee 9 kW -20 C lämpöä. Eli teillä ei ehkä 12 kW riitä. Kaivokin kuulostaa aika matalalta.

Katso ne kulutustiedot valikosta. Laita ylös ja katso 1 vrk myöhemmin uudestaan. Paljon tuotettiin lämpöä? Oliko vastus kWh:t lisääntyneet?

Ei pala puuta täälläkään.

Siksi myselin tuota nollausta kun kulutus menee jo megojen puolella. Eli jollain tuo pitäisi saada nollattua

Keskiviikolta on lukemat itseasiassa ylhäällä
Ainoa mikä on kwh merkinnöillä on "kulutus lisälämmitin"

Se on neljässä vuorokaudessa noussut 1211->1234 lämmityksessä ei muutosta, mutta lämmitys käyttövesi 3vrk ja 23h 23kwh

Husdataa kaipailisi.


Poissa Gate

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1335 : 14.01.24 - klo:19:12 »
Vielä lukemat pumpulta:
Luovutettu energia
Yhteensä 112mwh
Lämmitys 77mwh
Lämmin kv 35mwh

Kulutus kompressori
Yhteensä 27mwh
Lämmitys 15mwh
Lämmin kv 11mwh

Kulutus lisälämmitin
Yhteensä 1234KWH
Lämmitys 343KWH
Lämmin kv 888KWH

Tarjous on tullut tammikuussa 17pv 2020 suurinpiirtein sillon asennettu.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1336 : 14.01.24 - klo:19:38 »
Tuo selittää paljon. Käyttöveteen menee aivan valtavasti, 9 kWh vuodessa. Joko käytätte todella paljo lämmintä vettä, tai sitten teillä on käyttövesikierto, jossa on suuret häviöt. Käyttövedellä talon lämmittäminen vie paljon sähköä ja aiheuttaa helposti vastuskäyttöä. Käyttöveden teossa on huonompi hyötysuhde ja siinä ei voi käyttää täyttä tehoa loppupuolella.

Sinänsä kokonaislämpönergia on alle 30 kWh, mikä ei ole liikaa 12 kW pumpulle eikä 220 m kaivolle.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 236
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1337 : 14.01.24 - klo:21:27 »
Oma lusikka soppaan:
218m2 joulukuun kulutus 2382kwh ja tammikuu tähän mennessä 1313kwh.

Paljonko kesä- ja heinäkuussa meni?
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa Gate

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1338 : 14.01.24 - klo:21:38 »
Paljonko kesä- ja heinäkuussa meni?

Kesäkuu 765kwh
Heinäkuu 653kwh

Näyttäisi sielläkin käyttävän vastusta.
https://aijaa.com/zJMADB

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1339 : 14.01.24 - klo:22:31 »
Se Husdata olisi kyllä tarpeen. Näkeehän sillä Boschin surkealla appillakin jotain. Millainen käyttövesikierto talossa on? Onko joku lattialämmitys sen takana? Pitäisi päästä näkemään mitä tuo oikein tekee. Luultavasti tekee kymmenkunta käyttövesijaksoa/vrk. Asennuksesta ja asetuksista riippuen saattaa pitää aina 15 min tauon käyttövesijakson jälkeen. Tuossa tulee helposti lämmitysvelkaa ja sitten vastukset tulee apuun.

Mutta eihän vastuskäyttöä kamalan paljoa ole. N. 1/100 lämmöstä tehty vastuksilla. Jos nyt on yleistynyt, voi kaivo olla liian kylmä. Taas pitäisi nähdä käyriä, jotta ymmärtäisi mitä tapahtuu. Voihan sitä ammattilaisvalikosta katsoa keruun lämmöt eri tilanteissa.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Basillicus

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1340 : 17.01.24 - klo:20:31 »
Äh, väärä ketju, pumppu onkin 7800iLW, siirretty oikeaan ketjuun...

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 312
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1341 : 12.04.24 - klo:23:12 »
Jaahas.
3 vuotta tuli täyteen piirikorttien ja invertterin vaihdosta. Nyt oli vikakoodit 6219 ja 6220 päällä. Pumppu hyrräsi normaalisti.

Eli kyseessä siis Tee huolto heti koodit. Muistelinkin, että jollakin oli tullut nämä ja oli foorumilla siitä puhetta. Ilmeisesti nämä oli vain huoltomuistutukset 3 ja 5 v välein? Ilmeisesti kuittaantuu kolmannen kerran jälkeen.

When the message is acknowledged on customer level, it shown a second time after 24 h. New acknowledgement, then a third and last reminder follows after another 24 h. When it has been acknowledged there will be no more reminders. If technican acknowledges error code 6220 on installer level, further reminders on customer level are blocked.

https://www.lviraty.fi/data/dokumentit/bosch/vikakoodit/BOSCH-Vikakoodit-maalampopumppu-7001i-7800i_LW_LWM.pdf

Tuossa sanotaankin, että mikäli kortit vaihdetaan tuo 3v laskuri nollaantuu.

Pitäisi melkein kysyä paikalliselta bosch huollolta onko niillä päivitystä jo siihen Mitoituslämpötila ongelmaan joka toistuu aina sähkökatkon jälkeen. Maahantuojalta en ole saanut mitään kommenttia vuoden 2022 jälkeen.
Onko kellään asia korjattu päivityksellä?
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1342 : 14.04.24 - klo:09:33 »
Hyvä tietää nuo huoltomuistutukset. Ilmeisesti muistuttaa huollon tarpeesta, maapiirin paine, sihti ym.

Mulla vaihdettiin TR1 lämpötila-anturi kun meni vikatilaan. Huoltomies kertoi ettei noita pumpun ohjelmistoja voi päivittää kuin piirikorttia vaihtamalla tai irroittamalla kortti ja lähettämällä se maahantuojalle päivitettäväksi. Aikamoinen vaiva siihen nähden että tuon mitoituslämpötilan voi käsin korjata tarpeen mukaan.

Koita laittaa ohjelmistosta englanninkielinen versio käyttöön, se toimii parhaiten eikä mulla ainakaan asetukset vaihdu vaikka virrat katkeaisi lyhyeksi aikaa. Niin vähän noissa on ollut vikoja että maahantuojalkaan ole aina tiedä mistä kannattaa vianetsintä/korjaus aloittaa  ???
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 312
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1343 : 15.04.24 - klo:17:09 »
Hyvä tietää nuo huoltomuistutukset. Ilmeisesti muistuttaa huollon tarpeesta, maapiirin paine, sihti ym.

Mulla vaihdettiin TR1 lämpötila-anturi kun meni vikatilaan. Huoltomies kertoi ettei noita pumpun ohjelmistoja voi päivittää kuin piirikorttia vaihtamalla tai irroittamalla kortti ja lähettämällä se maahantuojalle päivitettäväksi. Aikamoinen vaiva siihen nähden että tuon mitoituslämpötilan voi käsin korjata tarpeen mukaan.

Koita laittaa ohjelmistosta englanninkielinen versio käyttöön, se toimii parhaiten eikä mulla ainakaan asetukset vaihdu vaikka virrat katkeaisi lyhyeksi aikaa. Niin vähän noissa on ollut vikoja että maahantuojalkaan ole aina tiedä mistä kannattaa vianetsintä/korjaus aloittaa  ???

Joo saman ymmärsin silloin kun 2021 huhtikuussa piirikortit vaihdettiin miten päivitykset näissä toimii. Tämä MUT lämpötilan resetti sähkökatkon yhteydessä on selkeästi tietyn softaversion ongelma. Itsellä 2020 pumppu ja alkuperäisessä versiossa sitä ei ollut. Ongelma alkoi kun 2021 piirikortit vaihtui ja samalla uudet versiot sisään.
Joo eihän tuo kovin iso vaiva ole muuttaa takaisin haluttuun ja talvella onneksi katkoja on vähän. Kesällä ei lämmitystarvetta niin ei juuri merkitystä.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1344 : 15.04.24 - klo:20:00 »
Joo saman ymmärsin silloin kun 2021 huhtikuussa piirikortit vaihdettiin miten päivitykset näissä toimii. Tämä MUT lämpötilan resetti sähkökatkon yhteydessä on selkeästi tietyn softaversion ongelma. Itsellä 2020 pumppu ja alkuperäisessä versiossa sitä ei ollut. Ongelma alkoi kun 2021 piirikortit vaihtui ja samalla uudet versiot sisään.
Joo eihän tuo kovin iso vaiva ole muuttaa takaisin haluttuun ja talvella onneksi katkoja on vähän. Kesällä ei lämmitystarvetta niin ei juuri merkitystä.
Eihän kone tuommonen voi olla ettei kestä sähkökatkoa... kaupan purku tai semmoset näkkileivät koneeseen että kestää sähkökatkon.
Ei voi olla että laitos pitää parametraatata uudestaan sähkökatkon jälkeen. Sähkökatkothan on semmosia että tulee varmasti ja monta kertaa.

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 312
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1345 : 16.04.24 - klo:11:02 »
Eihän kone tuommonen voi olla ettei kestä sähkökatkoa... kaupan purku tai semmoset näkkileivät koneeseen että kestää sähkökatkon.
Ei voi olla että laitos pitää parametraatata uudestaan sähkökatkon jälkeen. Sähkökatkothan on semmosia että tulee varmasti ja monta kertaa.

Totta kyllähän se selkeästi softavika on. Toki ei niitä katkoja täällä juurikaan ole talviaikaan. Tammikuussa 24 viimeksi ollut koneen lokin mukaan katko. Hyvä puoli on siinä, että pieni räpsy jossa virrat palautuu nopeasti ei aiheuta mut lämpötilan resettiä. Mutta pidemmässä kyllä esim virrat pois kytkimeltä.
Noh onhan tuo jo edistystä siitä, mitä oli ennen piirikorttien vaihtoa. Silloin tuli vaihdevalvontavika päälle ja meni tunteja, että palautui.
2022 viimeksi sähköpostia boschin maahantuojan kanssa vaihdettu ja silloin ei ollut vielä päivitystä asiaan. vika oli siis tiedossa. Nyt eivät vastaa enää viesteihin  ::)
Voisihan tuota kysyä paikalliselta huollolta joko löytyy päivitetty softaversio missä tuo vika korjattu.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa RG1

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1346 : 22.04.24 - klo:15:23 »
Moi,

Liityin uutena tänne, vaikka Boschin 7001i onkin ollut käytössä jo vuodesta 2019. Päivitetty softa 9/2022 (uudet: NF38.02, V02.04 ja V02.03).

Kyselin juuri Boschilta tuohon softapäivitykseen liittyen (mitoituslämpötilan nollautuminen) ja sain vastausta, että olisi työn alla, mutta aikataulusta ei ole kuulemma tietoa:


"Pumppuun on tulossa uusi softapäivitys, joka korjaa mitoituslämpötilan nollaantumisen. Aikataulusta emme vielä tiedä mitään. Tehdas on ilmoittanut, että on työnalla.

Olemme yhteydessä, kun tämä uusi päivitys tulee."


Eli tuon ymmärtäisi siten, että ovat sitten yhteydessä kaikkiin pumpun omistajiin, joilla on tämä buginen softaversio. Pakko kait uskoa tuohon ja odotella vain...

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1347 : 22.04.24 - klo:18:00 »
Vaikea kuvitella, että ovat aktiivisesti yhteydessä kaikkiin (onko edes yhteystietoja) ja varsinkaan, että asentaisivat uuden softan, mikä vaatii käymistä paikanpäällä tai kunkin kortin viemistä heille.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1348 : 23.04.24 - klo:07:34 »
Todennäköisesti ei Bosch tee asialle mitään. Aika harvoin on yli 30 min sähkökatkoksia jonka jälkeen kone nollautuu, joten haitta on vähäinen ainakin kaupunkialueilla asuville.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa RG1

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1349 : 23.04.24 - klo:10:40 »
Sain hieman lisätietoa aiheeseen.

"The issue you are describing is well-known but unfortunately still not fixed. I have been told that it will eventually, but I do not have a clear timeline. I believe that the release is contingent upon a refinement of the refrigerant circuit control, which is still in development."

Täytyy kaikkien aktiivisesti kysellä tuosta, vaikka puolivuosittain. Eiköhän se vielä joskus ennen seuraavaa malliversiota tule saataville...
Voipi olla, että pitää olla itse aktiivinen, jos tuon korjauksen joskus haluaa itselleen. Vaikka kait Boschilla on jonkinlaiset tiedot omistajista, ainakin jos Lämpömestarin kautta on ollut asennus ja rekisteröinti tehtynä lisätakuulle.

Tässä vähän selvitystä myös miten tuo homma toimii:

If having a higher (warmer) DOT than default: The slope of the heat curve is decreased.
Consequence will be too low flow temp to the heating system after power cut.

If having a lower (colder) DOT than default: The slope of the heat curve is increased.
Consequence will be too high flow temp to the heating system after power cut.

Example: 35°C flow temp at -10°C DOT
35 + (-10 - (-20)) = 45°C.
45°C flow temp at factory set DOT -20°C = 35°C flow temp at DOT -10°C.

-20C DOT:n jälkeen tuo lämpötilakäyrä muuttuu vakioksi, eli -20 default-arvolle täytyy asettaa veden lämpötilan se maksimiarvo minkä haluaa olla esim. DOT -29C:ssäkin.
Eli silloin sama veden lämpöarvo on ulkolämpötilan välillä -20...-29C, mutta käyrä alkaa taas toimimaan eli laskee lineaarisesti veden lämpötilaa ulkolämpötilasta -20C lämpimämpään suuntaan.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1350 : 23.04.24 - klo:11:12 »

-20C DOT:n jälkeen tuo lämpötilakäyrä muuttuu vakioksi, eli -20 default-arvolle täytyy asettaa veden lämpötilan se maksimiarvo minkä haluaa olla esim. DOT -29C:ssäkin.

Onko tuo tieto, että käyrä tasaantuu DOTin jälkeen vakioksi. Eihän siihen voi laittaa -29 C menovettä, koska silloin on liian kuuma alle -29 C ellei termareilla hoida.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa RG1

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1351 : 23.04.24 - klo:13:50 »
Tuo on ymmärtääkseni ainoa keino tuohon tällä hetkellä. Pitää löytää kompromissi menoveden lämpötilalle, jos tuo ongelma vaivaa usein eli -20C default-arvo tulee sähkökatkojen jälkeen. Onneksi noita alle -20 lämpöjä on suht harvoin. Mennyt talvi oli taas hiukan poikkeus, kun oli aika pitkäänkin Etelä-Suomea myöten.