Moi,
Käyttövesi mitataan tosiaan säiliön keskivaiheilta, joten 50C arvoa ei kannata ylittää..
Jos arvon ylittää joutuu pumppu luonnollisesti ottamaan kaivosta huomattavasti enemmän energiaa ja tällöin tulee kompressori lukittu -ilmoitus. Tällä estetään ettei kaivo mene ihan liian kylmäksi.
Sama efekti käy jos mukavuuslämpötila on liikaa.
Mistä tietää että mukavuuslämpötila on oikein? Helpoiten siten, että pesuhuoneen lattia on näillä 0c keleillä noin 25C. Oletus toki, että virtaukset on säädetty jakotukilta oikein, suunnitelman mukaisesti. Veikkaisin, että sinun Kastellissa arvo on 19-20C, niin arvo on oikein. Käyrän arvoa ei tarvitse muutella tehtaan oletuksesta 0.5 joka on nykyaikaisille lattialämmitystaloille.
Käyttövedestä.. seuraa jakotukilta, lämpimän veden putkea ylöspäin, vastaan tulee sekoitusventtiili. Tästä säädetään kuinka kuumaa vettä saa hanasta tulla. Laitat veden valumaan ja säädät mieluisaksi käsituntumalta.
Tarkasta myös, että käyttöveden lämmitys on kokoajan päällä eli pumpun paneelissa vasemmassa yläkulmassa oleva nappi.
Pitäisi toimia 😉