Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: jkaijan talon viilennys yritys ;)  (Luettu 6742 kertaa)

Poissa J.Kaija

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
jkaijan talon viilennys yritys ;)
« : 22.01.15 - klo:15:24 »
Aattelin laittaa projektista kuvia ja infoa sitä mukaan kun se edistyy, jos ei haittaa muita...

Ne se Liettuasta tilaamani 'Sabiana mo-mvb crc84' tuli tammikuun alussa.
Ja maanantaina sain asennettua olohuoneen kattoon.

Lähtökohtahan on vähän huonot kun on maapiiri eikä porakaivoa, eli maapiirin lämpö kesällä n.14C ellei sitten toi konvektroi jopa nosta sitäkin.
Mutta kokeillahan tuokin pitää.

Seuraavaksi pitäisi vetää sähköt tuohon jotta pääsee kuulostelee minkälaista melua se pitää...
IVT Greenline C5 +350m keräyspiiri savimaassa, käyttöönotto syyskuu 2003 .
Talo pinta-ala 125m² 21°C + autotalli/varasto n.20m² 15°C.
HusData

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: jkaijan talon viilennys yritys ;)
« Vastaus #1 : 22.01.15 - klo:16:09 »
Aattelin laittaa projektista kuvia ja infoa sitä mukaan kun se edistyy, jos ei haittaa muita...

Näitä on aina mukava katsella vieläkun sanojen tukena on vielä kuviakin.  8)

Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: jkaijan talon viilennys yritys ;)
« Vastaus #2 : 23.01.15 - klo:07:40 »
Olen samaa mieltä: Näitä lisää.

Mitä tuollainen laite maksaa Liettuassa? Tuleeko paljon säästöä?

Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10

Poissa J.Kaija

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
Vs: jkaijan talon viilennys yritys ;)
« Vastaus #3 : 23.05.15 - klo:09:43 »
Olen samaa mieltä: Näitä lisää.

Mitä tuollainen laite maksaa Liettuassa? Tuleeko paljon säästöä?
Vastaus vähän myöhässä, mutta käytännössä laitteen ohjauspaneeli tuli ilmaiseksi suomen hintoihin verrattuna.(säästö se on pienikin säästö)
IVT Greenline C5 +350m keräyspiiri savimaassa, käyttöönotto syyskuu 2003 .
Talo pinta-ala 125m² 21°C + autotalli/varasto n.20m² 15°C.
HusData

Poissa J.Kaija

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
Vs: jkaijan talon viilennys yritys ;)
« Vastaus #4 : 23.05.15 - klo:09:57 »
Oli koko viilennyssysteemi unohtunut, kun oli saannut laitteen kattoon.
Mutta nyt pitäisi viimeistellä käyttökuntoon.
Nesteputkeksi tulee 18mm pex, jota on autotalissa riittävä määrä ja siihen lämpöeriste.
Tilasin eilen kiertovesipumpun

ja venttiilin


Mutta nyt pitäisi päättää minkä mallinen takaiskuventtiili
1-
2-
3-

Mikä noista venttiilimalleista on hyväksi ja kestäväksi todettu?
IVT Greenline C5 +350m keräyspiiri savimaassa, käyttöönotto syyskuu 2003 .
Talo pinta-ala 125m² 21°C + autotalli/varasto n.20m² 15°C.
HusData

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: jkaijan talon viilennys yritys ;)
« Vastaus #5 : 23.05.15 - klo:10:04 »
Siitä en tiedä mikä on hyvä mutta mulla on viljelty noita numero ykkösiä vähän jokapaikkaan. Ainakin jollain tapaa sitä pystyy mahdollisesti huoltamaan toisin kuin numero kolmosta. Käyttöiän näkee sitten myöhemmin...
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: jkaijan talon viilennys yritys ;)
« Vastaus #6 : 23.05.15 - klo:19:31 »
Minä laitoin vähän aikaa sitten omaan viilennyssysteemiin tuollaisen No 1.
Se piti melkoista räpinää pumpun käydessä.
Räpinät loppui kun otin vieterin pois, näyttää toimivan niinkin asennettuna vaakasuoraan putkeen.
Samalla viilasin virtausaukon suuremmaksi virtausvastuken pienentämiseksi.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa J.Kaija

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
Vs: jkaijan talon viilennys yritys ;)
« Vastaus #7 : 23.05.15 - klo:20:41 »
Mitenköhän toi mallin 2 toimisi, siellähän on sisällä reunasta saranoitu läppä, alkaisikohan se läppä paukuttaa pesän kylkeä ?
IVT Greenline C5 +350m keräyspiiri savimaassa, käyttöönotto syyskuu 2003 .
Talo pinta-ala 125m² 21°C + autotalli/varasto n.20m² 15°C.
HusData

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 053
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: jkaijan talon viilennys yritys ;)
« Vastaus #8 : 24.05.15 - klo:07:04 »
Takaiskuventtiili kannattaa valita yhtä-kahta kokoa suuremmaksi ettei maapiiri ahdistu.

Toinen temppu jonka tekisin tässä tapauksessa on että lisäisin lattiakiertoon 30€ levylämmönvaihtimen, jonka kautta kierrättäisin konvektorin menoputken. Siihen tietysti ohitusputki ja kaksi sulkua. Nythän tuossa nimittäin käy niin että maapiirin lämpötila viilennettäessä nousee tuosta mitatusta lähelle 20 astetta. Eli silloin kun konvektorista loppuu lämpötilaero niin sen puhallin sammutetaan ja viileä siirretään lattiaan, johon se vielä riittää.

Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: jkaijan talon viilennys yritys ;)
« Vastaus #9 : 24.05.15 - klo:20:16 »
Nythän tuossa nimittäin käy niin että maapiirin lämpötila viilennettäessä nousee tuosta mitatusta lähelle 20 astetta. Eli silloin kun konvektorista loppuu lämpötilaero niin sen puhallin sammutetaan ja viileä siirretään lattiaan, johon se vielä riittää.

Muistelisin että jatkuvallakaan käytöllä kaivon kaivossa kiertävän nesteen lämpötila ei noussut yli 10 asteen. Ja tuo mun härveli on vielä huomattavasti suurempi tehoiltaan kuin nuo seinämallit. Jos oletetaan että tuosta omasta kaivosta pystytään imemään 8kW tehoa niin että paluulämpötila on -0,7 ja menolämpötila -4,5 ja kaivon lämpötilan voisi olettaa vaikka olevan 5 astetta. Tällöin 8kW jatkuvalle teholle lämpötilaero kaivon ja liuoksen välille on jotain kuuden asteen luokkaa. Vaikka jäähdytysteho olisi samansuuruinen niin voisi kuvitella että lämpötila olisi tällöin jossain 11 asteen kieppeillä. Tosin noin suurta jäähdytehoa ei taida saavuttaa mitenkään ja noissa seinämalleissa ilmoitetuttehot taisi olla jotain 3kW jollain tietyillä lämpötiloilla. Tuossa kattomallissa tehot taisi olla 6kW luokkaa.

Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)