Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Miten pumppusi toimii kun lämmittää / tekee käyttövettä?  (Luettu 967 kertaa)

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Bosch 7001i LWM 4-16, ylimitoitus pumpussa ja kaivossa.
lämmitys:
Pumppu pyrkii toimimaan minimiteholla 4.8 kW ja liuospumppu 50-60% teholla.
Maksimilukemat 18.7 kW :) mutta tasaantuu jakson edetessä 16.5-17.5 kW nurkille.
Tänä talvena käynyt maksimissaan 10 kW teholla. Kaivo keskimäärin meno n.2 ja paluu n.5 astetta
Käyntiaikasuhde 47%.

Läyttövesi:
Käyttövettä lämmitetään 7 kW teholla n. 10-15 min jonka jälkeen teho putoaa jopa 3.8 kW:iin kun kun pumppu jarruttaa kun kompressorilta lauhduttimelle menevä lämpötila nousee yli 100 asteen. Liuospumppu lopussa n.20% Koko käyttöveden lämmitysjakso 46-> 56 astetta kestää n. 20-25 min.