Kirjoittaja Aihe: C7, liian matala GT6  (Luettu 35740 kertaa)

Poissa Espoosta

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
C7, liian matala GT6
« : 10.12.14 - klo:09:46 »
Kesällä hankittuun omakotitaloon oli 2008 asennettu IVT:n HT C7 pumppu ja porattu reikä kallioon. Systeemi oli kuutisen vuotta pyörittänyt vettä patteriverkostossa, joka vaihdettiin lattialämmitykseksi paitsi alakerran AT+varasto jätettiin peruslämmölle pattereilla. Talo lämpiää näillä keleillä, mutta pumppu käy jatkuvasti ja käyttää vastuksiakin vaikka lämmintä vettä menee vähänlaisesti. Patterisysteemin peruina järjestelmässä on puskurivaraaja lämmitysvedelle, joka pidettiin mukana nykysysteemissäkin, jotta käyntijaksoja tulisi harvemmin.

Tällaista lukemaa irtosi koneesta, kun lämmitysvettä oli lämmitelty jonkin aikaa:
GT1: Pys 29,1  Nyk 24,1
GT2: 4,7
GT3: Tav 46  Nyk 50,7
GT6: 33,1
GT8: 29,2
GT9: 24,6
GT10: 3,7
GT11: 0,2

Lämmitettävää alaa on n. 150 neliötä + alakerrassa pattereilla n. 40 neliötä tarkoitus pitää edes plussan puolella. Sama vesi kiertää molemmissa. Huoltomies kävi mittailemassa ja totesi, ettei varsinaista vikaa ole. Kylmäaineita on ja kompura nostaa paineet 20-21 bariin käyttövettä lämmitettäessä (jolloin GT6 n. 60 astetta) ja lämmitysvettä lämmitettäessä 3-5 bariin, jolloin GT6 on korkeimmillaan käynyt 36 asteessa. Sen verran tutkiskelin itse, että GT6 anturi näyttäisi olevan kompuran ja lämmönvaihtimen välisessä kupariputkessa ja anturi näyttäisi toimivan, koska putki tuntuu vain vähän lämpöiseltä lämmitysvettä tehdessä. Muilla näyttää GT6 pyörivän 70-100 asteessa, niin kuin sen manuaalin mukaan pitäisikin. Ongelma siis liittynee matalaan GT6:een, mutta käyttövettä tehdessä pumppu saa sen kyllä nostettua. Lämmitysvettä tehdessä viimeiset asteen kymmenykset nousevat tooooodella hitaasti, ehkä 0,1 astetta per puoli tuntia, kun kompuralta tulee lämmönvaihtimelle noin lämmitysveden tavoitearvon lämpöistä tavaraa.

Mikähän systeemissä mättää? Ja mihin ihmeeseen katoaa kuitenkin jatkuvasti yli 3 astetta keruupiirin nesteestä, kun lämmitysvesi ei kunnolla lämpene?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: C7, liian matala GT6
« Vastaus #1 : 10.12.14 - klo:10:47 »
Lämmityslaitos saattaa olla alimitoitettu.
Kerro vähän lisätietoja rakennuksesta, niin koetetaan tehdä mitoituslaskelma.
Rakennuksen:
- rakennusvuosi,
- montako kerrosta ja huonekorkeudet,
- ulkomitat (pituus, leveys),
- millainen ulkoseinärakenne (kivi, puu),
- ulkoseinän paksuus ja lämpöeristeen laatu (puru, villa) ja sen paksuus,
- yläpohjan lämpöeristyksen laatu ja paksuus,
- porakaivon syvyys.

Poissa Espoosta

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: C7, liian matala GT6
« Vastaus #2 : 10.12.14 - klo:11:11 »
Lämmityslaitos saattaa olla alimitoitettu.

Saattaa tietysti, mutta en oikein usko. Edelliset omistajat pärjäsivät patterikiertoisella systeemillä kuusi vuotta ja lattialämmön kanssa pumppu käyttää vastuksia jo +5 asteen säällä, niin jotain muuta(kin) lienee pielessä.
Lattialämmitystoimittajalle toimitin nuo rakennetiedot, joiden pohjalta laskelmat ja mitoitus tehtiin. Niissä tehontarpeeksi saatiin hiukan alle 7kW, kun ulkolämpötila on -20 astetta.

Kyseessä on 1970 tehty täystiilitalo (tiili-10 cm villa-tiili), jossa on ihan uudet ikkunat (U=1,0). Asuintilat yhdessä 250cm korkuisessa kerroksessa. Talo L-mallinen, kooltaan noin 14x14m, josta puuttuu yksi 7x7m kokoinen neljännes. Yläpohjan eristys on tällä hetkellä surkea, noin 15cm villaa. Sillä on kuitenkin tarkoitus selvitä tämä talvi.

Viimeisimpänä syylliseksi vikaan on epäilty vaihtoventtiiliä, mutta ei tämä ongelmakuvaus muiden vaihtoventtilivikaisten tarinoihin tunnu sopivan. Insinöörin logiikalla en ymmärrä miten veden lämmitys voi kylmemmällä säällä onnistua vaikka 40 asteiseksi, jos kompura syöttää lämmönvaihtimen kuumalle puolelle 36 astetta. Ongelmana on selvästi tuo matala GT6, mutta mikä sen voi aiheuttaa?
« Viimeksi muokattu: 10.12.14 - klo:11:46 kirjoittanut tomppeli »

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 774
  • Maalämpöfoorumi
Vs: C7, liian matala GT6
« Vastaus #3 : 10.12.14 - klo:11:31 »
Puhdista ne kaikki mutasuodattimet sieltä. Mulla oli jo vuoden jälkeen verkko täysin tukossa, kun vanhat patterilierat siellä pyörii. Olis pitänyt vaatia niitä huuhtelemaan koko putkisto jo heti ennen asennusta.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: C7, liian matala GT6
« Vastaus #4 : 10.12.14 - klo:11:45 »
Kyseessä on 1970 tehty täystiilitalo (tiili-10 cm villa-tiili), jossa on ihan uudet ikkunat (U=1,0). Asuintilat yhdessä 250cm korkuisessa kerroksessa. Talo L-mallinen, kooltaan noin 14x14m, josta puuttuu yksi 7x7m kokoinen neljännes. Yläpohjan eristys on tällä hetkellä surkea, noin 15cm villaa. Sillä on kuitenkin tarkoitus selvitä tämä talvi.
Tein laskelman ja liitin siitä tulosteen edelliseen omaan viestiisi.

Tämäkin laskelma on vain suuntaa antava.!

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: C7, liian matala GT6
« Vastaus #5 : 10.12.14 - klo:12:51 »
Lainaus
Kylmäaineita on ja kompura nostaa paineet 20-21 bariin käyttövettä lämmitettäessä (jolloin GT6 n. 60 astetta) ja lämmitysvettä lämmitettäessä 3-5 bariin, jolloin GT6 on korkeimmillaan käynyt 36 asteessa. Sen verran tutkiskelin itse, että GT6 anturi näyttäisi olevan kompuran ja lämmönvaihtimen välisessä kupariputkessa ja anturi näyttäisi toimivan, koska putki tuntuu vain vähän lämpöiseltä lämmitysvettä tehdessä.

Jos nuo lämmitysveden arvot ja kylmäaineen paineet (3-5bar) on oikeat niin kylmäainekierrossa on jotain vikaa.
Jossain koneikossa on tuon videon mukainen tarkistuslasi ja jos se kuplii tai nesteen virtaus näkyy kuten videolla niin kylmäaine ei lauhdu nesteeksi eikä sen paine ja lämpötila nouse.

Saattaa johtua kylmäainevajauksesta tai paisuntaventtiilin viasta.

Tässä  J.Kaijan video IVT:n tarkistuslasista kun on kylmäainevajausta
https://www.youtube.com/watch?v=r1Kly9Qvq8o&feature=youtu.be
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

justus01

  • Vieras
Vs: C7, liian matala GT6
« Vastaus #6 : 10.12.14 - klo:12:54 »
Puhdista ne kaikki mutasuodattimet sieltä. Mulla oli jo vuoden jälkeen verkko täysin tukossa, kun vanhat patterilierat siellä pyörii. Olis pitänyt vaatia niitä huuhtelemaan koko putkisto jo heti ennen asennusta.

Jos lämmönjako on tukossa niin eikö silloin kompuralla pitäisi lämmöt ja paineet pitäisi olla ennemmin koholla kuin alakantissa?

Poissa Espoosta

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: C7, liian matala GT6
« Vastaus #7 : 10.12.14 - klo:13:19 »
Lainaus
Kylmäaineita on ja kompura nostaa paineet 20-21 bariin käyttövettä lämmitettäessä (jolloin GT6 n. 60 astetta) ja lämmitysvettä lämmitettäessä 3-5 bariin, jolloin GT6 on korkeimmillaan käynyt 36 asteessa. Sen verran tutkiskelin itse, että GT6 anturi näyttäisi olevan kompuran ja lämmönvaihtimen välisessä kupariputkessa ja anturi näyttäisi toimivan, koska putki tuntuu vain vähän lämpöiseltä lämmitysvettä tehdessä.

Jos nuo lämmitysveden arvot ja kylmäaineen paineet (3-5bar) on oikeat niin kylmäainekierrossa on jotain vikaa.
Jossain koneikossa on tuon videon mukainen tarkistuslasi ja jos se kuplii tai nesteen virtaus näkyy kuten videolla niin kylmäaine ei lauhdu nesteeksi eikä sen paine ja lämpötila nouse.
Tarkistuslasista kurkattuna ei näy yhtään mitään eli ilmeisesti neste virtaa tasaisesti.
Lainaus
Saattaa johtua kylmäainevajauksesta tai paisuntaventtiilin viasta.
Paikalla käynyt huoltofirma heitti hanskat tiskiin ja tarjosi seuraavaa firmaa. Sieltä epäiltiin syylliseksi tuota paisuntaventtiiliä, tosin ei ihan varmoja oltu käymättä paikan päällä. Huomenna selvinnee.

Poissa Espoosta

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: C7, liian matala GT6
« Vastaus #8 : 10.12.14 - klo:13:20 »
Puhdista ne kaikki mutasuodattimet sieltä. Mulla oli jo vuoden jälkeen verkko täysin tukossa, kun vanhat patterilierat siellä pyörii. Olis pitänyt vaatia niitä huuhtelemaan koko putkisto jo heti ennen asennusta.

Jos lämmönjako on tukossa niin eikö silloin kompuralla pitäisi lämmöt ja paineet pitäisi olla ennemmin koholla kuin alakantissa?

Näin päin sen itsekin pähkäilin ja lisäksi nykysetuppi on ollut käynnissä kolmisen viikkoa, joten ei mutasihdit nyt mahdottoman huonossa kunnossa vielä voi olla.

Poissa sundanic

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: C7, liian matala GT6
« Vastaus #9 : 10.12.14 - klo:19:34 »
GT6  vitttaa kompuranvikaa, joko kylmäkaasut vähissä tai kompura muuten hajoamassa.  itsellä menee  4h ajon jälkeen 68 astetta  käyttövettä tehdessä 74 asteessa.

IVT C7 vuodesta 2004
220m2 Rintsikka-tupa,
30m3 uima-allas.

Online
http://www.husdata.se/pop_pulse.asp?ID_User=84&DS=0&View=Pulse

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 774
  • Maalämpöfoorumi
Vs: C7, liian matala GT6
« Vastaus #10 : 10.12.14 - klo:20:11 »
Voisiko tuossa vaihtoventtiili olla jumissa?
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: C7, liian matala GT6
« Vastaus #11 : 10.12.14 - klo:20:46 »
Lainaus
Lainaus
nykysetuppi on ollut käynnissä kolmisen viikkoa

Lainaus
Ja mihin ihmeeseen katoaa kuitenkin jatkuvasti yli 3 astetta keruupiirin nesteestä, kun lämmitysvesi ei kunnolla lämpene?

Voisikohan tuossa olla vielä lattian kuivumisvaihe menossa?
Eli kosteuden haihduttamiseen lattiasta lämmityksen lisäksi menee enemmän lämpötehoa kuin mitä lämpöpumppu pystyy tuottamaan(?)

 
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: C7, liian matala GT6
« Vastaus #12 : 10.12.14 - klo:21:09 »
Paljonko pumpulla on käyntitunteja takana? Mikä jakauma lv-kv teon välillä?
Voisihan kompurasta olla männänrengas poikki jos on mäntäkone kyseessä.
HT malli on varmaan uudemmalla kompuralla?

Poissa Espoosta

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: C7, liian matala GT6
« Vastaus #13 : 11.12.14 - klo:23:52 »
Huolto kävi paikalla ja kyllä paisuntaventtiilin suuntaan osoitellaan syyttävää sormea. Se on mitä ilmeisimmin täysin auki jatkuvasti ja kylmäaineet juosta rallattaa vapaasti. Paisuntaventtiilin kiinni vääntäminen ei alkuun aiheuttanut mitään muutosta, kunnes vasta melkein kiinni asti ruuvattuna alkoi hiukan lämmöt (GT6) nousta. Vaihdetaan se paisuntaventtiili nyt ensin ja katsotaan sitten, miltä lämmöt näyttää. Menee ensi viikkoon.

Vaihtoventtiili koneesta on jo joskus vaihdettu, ei ollut kuulemma alkuperäinen.

Matiaksen veikkaus lattian kuivumisesta ei sekään taida päteä tässä. 25 neliötä valettiin Kiilto 60:llä ja loput on lämmönluovutuslevyillä toteutettu eli kuivaa pitäisi olla.

Poissa Espoosta

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: C7, liian matala GT6
« Vastaus #14 : 18.12.14 - klo:23:46 »
No niin. Paisuntaventtiili uusittu ja pumppu toimii nyt niin kuin pitääkin. Lämmitysvettä tehdessä (tavoite 29C) GT6 nousee 65-70 asteen välille ja käyttövettä tehdessä (tavoite 52C) ainakin 90 asteeseen. Lämpenee hiukan eri vauhdilla kuin aiemmin...

Poissa Hannu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 130
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: C7, liian matala GT6
« Vastaus #15 : 25.12.14 - klo:10:13 »
Jaahas, onkohan mun pumpussa nyt samaa vikaa ?   :'( 
Viisi vuotta hyvin toiminut (eli takuu juuri umpeutunut) Greenline HT Plus C11, ja pitkin syksyä olen katellut että käyntiajat pidemmät kuin aikaisempina vuosina samoissa ulkolämpötiloissa. Tosin lämpimän käyttöveden kulutus jonkinverran lisääntynyt, mutta tuskinpa nyt ratkaisevasti. Kun olen viime päivinä tarkkaillut arvoja niin täälläkin GT6 jäänyt alemmas kuin aiemmin. Kompressorin lämpötila nousee hädin tuskin yli 50 asteen (jossain vaiheessa käväisi 57 asteessa) ja muistelen aikaisemmin nähneeni kompuran lämmpöjen pyörineen jossain sadankin asteen paikkeilla.   Viime viikolla vastukset olivat kuumina jo -5 asteen ulkolämpötiloissa , kun vielä viime talvena sai pakkasta olla n 10 astetta ennenkuin alkoi haukkaamaan sähköä.  Nyt kun tänne pk-seudullekin tuli pakkasta (-9) joulun kunniaksi niin taitaa olla lisäenergialla käyttöä, kun pumppu on muutenkin pyörinyt pysähtymättä jo ainakin kolme vuorokautta.
Mutasihdit pitäisi olla puhtaat, eikä tarkastuslasissa näy liikettä.
Millähän asian saisi varmistettua ?  Vai pitääkö kutsua ammattilaiset paikalle ?  Kukahan täällä Helsingissä hallitsee homman ?   Luuletteko että menisi vielä takuuseen, vaikka takuuaika meni umpeen n neljä kk sitten ?   ::)

Etukäteen kommenteista kiittäen !
 
« Viimeksi muokattu: 25.12.14 - klo:10:46 kirjoittanut tomppeli »
Hannu

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: C7, liian matala GT6
« Vastaus #16 : 25.12.14 - klo:10:45 »
Talomme on alunperin 52 rakennettu rintamamiestalo, jota laajennettiin -94 siten että nyt on lämmitettäviä neliöitä n 200 + kellarissa n 100 neliötä joita lämmitetään osittain. Voisi ehkä sanoa että lämmitettävää tilaa on 250 m2, siitä 60 toisessa kerroksessa. Kuutioita ehkä 750 (korkea olohuone).
Yösähköä on palanut n 50 000 kWh/vuosi, käytännöllisesti katsoen kaikki lämmitykseen + käyttöveteen. Kuulostaa ehkä kovalta kulutukselta, mutta vaimo ja lapset on vilukissoja, lämmön talteenottoa ei ole, eikä muutenkaan ole oltu kovin tarkkoja.
Koetin tehdä tästäkin laskelman ja näyttäisi siltä, että pumpun teho riittäisi noin -6C -ulkolämpötilaan.
Laskelman tulosteen liitin viestiisi.

Poissa Hannu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 130
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: C7, liian matala GT6
« Vastaus #17 : 25.12.14 - klo:12:17 »
Kiitokset nopeasta vastauksesta Tomppeli ! 

Laskelmasi osui aika lähelle, todellinen vuosikulutus (kaikki sähköt) ollut n 16500 kWh (n 2000,- EUR)viime vuosina.   Mitoituksen teki aikoinaan pumpun myyjät, yksi tarjosi 195 m reikää + Diplomat 12, mutta tuon IVT:n + 215 m reiän sain muistakseni neljä tonnia halvemmalla.  (Reikä jouduttiin loppujen lopuksi tekemään kahtena kappaleena, 155 + 65 m, johtuen louhikosta.)  Luotin noihin mitoituksiin ja vaikka lisäenergiaa on kulunut n 100 euron edestä/vuosi olen ollut säästöihin tosi tyytyväinen.   En ole vielä varma onko tuossa nyt jotain vikaa, mutta eikös tuon kompukan pitäisi lämmetä  ainakin 70 asteeseen kun se takoo yhtä mittaa jo kolmatta vuorokautta. Vai onko toi  50 - 54 astetta ok ?   Koko aamupäivän olen tarkkaillut pumppua, eikä tuon ylemmäs lämpö nouse kompukassa. Lisäenergiaa ottaa ajoittain.       ::)
« Viimeksi muokattu: 25.12.14 - klo:13:40 kirjoittanut tomppeli »
Hannu

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: C7, liian matala GT6
« Vastaus #18 : 25.12.14 - klo:12:38 »
Lainaus
En ole vielä varma onko tuossa nyt jotain vikaa, mutta eikös tuon kompukan pitäisi lämmetä  ainakin 70 asteeseen kun se takoo yhtä mittaa jo kolmatta vuorokautta. Vai onko toi  50 - 54 astetta ok ? 

Paisuntaventtiilille menevässä kylmäaine (nestelinja)putkessa on euron kolikon kokoinen nesteen tarkistuslasi.Jos siinä näkyy kuplia tms kompressorin jatkuvan käynnin aikana niin kylmäaineessa saattaa olla vajausta tai paisuntaventtiili ei toimi oikein.Kompressorin käynnistyessä kuplimista voi näkyä minuutin-parin aikana mutta senjälkeen kupliminen pitäisi lakata ja lasista näkyy vain kirkas neste.

Tehon heikkenemiseen vaikuttaa myös keruupiirin liuoksen lämpötilat ja lämpötilaero.
Jos kompressorin käydessä keruun lämpötilaero 5 asteen tienoilla niin silloin on oikea mutta jos on 10 asteen paikkeilla niin sitten on jotain pielessä.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Hannu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 130
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: C7, liian matala GT6
« Vastaus #19 : 25.12.14 - klo:12:46 »
Niin, tarkastuslasissa ei näy kuplia ja lämpökaivoon menevän nesteen lämpö nyt n -0,8 ja tulevan nesteen lämpötila n +2 astetta, eli nuo toimii kuten ennenkin.  Seuranta-aikani nyt senverran lyhyt, että elättelen toivetta, että hermoilin liian aikaisin, mutta lisäkommentit tosiaan edelleen tervetulleita.
Mikähän teillä muilla on kompukan lämpötila ?
Hannu

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: C7, liian matala GT6
« Vastaus #20 : 25.12.14 - klo:13:02 »
Mikähän teillä muilla on kompukan lämpötila ?

Jos tarkoitat kuumakaasun lämpötilaa niin se oli 87 astetta äsken kun kurkkasin. Pattereille lähti 48-asteinen vesi, pyynti 45.
Kaivosta 1, kaivoon -2 90 min käynnin jälkeen.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: C7, liian matala GT6
« Vastaus #21 : 25.12.14 - klo:13:10 »
Niin, tarkastuslasissa ei näy kuplia ja lämpökaivoon menevän nesteen lämpö nyt n -0,8 ja tulevan nesteen lämpötila n +2 astetta, eli nuo toimii kuten ennenkin.  Seuranta-aikani nyt senverran lyhyt, että elättelen toivetta, että hermoilin liian aikaisin, mutta lisäkommentit tosiaan edelleen tervetulleita.
Mikähän teillä muilla on kompukan lämpötila ?
Mulla C7 ja kompuran lämmöt lämmityskäynnin lopulla noin 73C. Kv tä tehdessä pikkasen alle 90C asteen.
Joku nyrkkisääntö on sellainen että kompuran lämmöt pitäisi olla noin puolta suuremmat kuin menoveden lämpötila.
Paisuntavena taitaa olla sökönä.
Ei kai vain ole taas tehtaalle ostettu halpa erä paisuntavenoja ja ongelmat alkaa näköjään 5-6 vuoden päästä. :-[

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: C7, liian matala GT6
« Vastaus #22 : 25.12.14 - klo:13:39 »
Laskelmasi osui aika lähelle, todellinen vuosikulutus (kaikki sähköt) ollut n 16500 kWh (n 2000,- EUR)viime vuosina.   Mitoituksen teki aikoinaan pumpun myyjät, yksi tarjosi 195 m reikää + Diplomat 12, mutta tuon IVT:n + 215 m reiän sain muistakseni neljä tonnia halvemmalla.  (Reikä jouduttiin loppujen lopuksi tekemään kahtena kappaleena, 155 + 65 m, johtuen louhikosta.)  Luotin noihin mitoituksiin ja vaikka lisäenergiaa on kulunut n 100 euron edestä/vuosi olen ollut säästöihin tosi tyytyväinen.   En ole vielä varma onko tuossa nyt jotain vikaa, mutta eikös tuon kompukan pitäisi lämmetä  ainakin 70 asteeseen kun se takoo yhtä mittaa jo kolmatta vuorokautta. Vai onko toi  50 - 54 astetta ok ?   Koko aamupäivän olen tarkkaillut pumppua, eikä tuon ylemmäs lämpö nouse kompukassa. Lisäenergiaa ottaa ajoittain.       ::)
Tässä ensimmäisessä laskelmassa kaivon mitoitus on tehty valitun pumpputehon mukaisesti.
Tein toisenkin laskelman, versio B.
Talomme on alunperin 52 rakennettu rintamamiestalo, jota laajennettiin -94 siten että nyt on lämmitettäviä neliöitä n 200 + kellarissa n 100 neliötä joita lämmitetään osittain. Voisi ehkä sanoa että lämmitettävää tilaa on 250 m2, siitä 60 toisessa kerroksessa. Kuutioita ehkä 750 (korkea olohuone).
Yösähköä on palanut n 50 000 kWh/vuosi, käytännöllisesti katsoen kaikki lämmitykseen + käyttöveteen. Kuulostaa ehkä kovalta kulutukselta, mutta vaimo ja lapset on vilukissoja, lämmön talteenottoa ei ole, eikä muutenkaan ole oltu kovin tarkkoja.
Olit ilmoittanut vuotuiseksi lämmityssähkön kulutukseksi 50.000 kWh/a. Se on mielestäni liian iso talollesi.
40.000 kWh/a olisi mielestäni lähempänä oikeata.
Tässä toisessa laskelmassa, B, olen pudottanut vuotuisen lämmitystarpeen 40.000 kWh/a, jokka päästään noin 12,4 Wh/m3/Ap/vuosi ominaiskulutukseen, joka saattaa olla lähempänä todellista.
Lämpökaivo on tässä mitoitettu lämmitystarpeen mukaisesti.

Arvioitahan nämä laskelmat vain ovat!

Poissa Hannu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 130
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: C7, liian matala GT6
« Vastaus #23 : 25.12.14 - klo:14:17 »
Käväisin äsken katsomassa tilannetta;  menoveden lämpötila 48,5 ja kompressorin 52 (ohjekirja ja näyttö puhuvat vain kompressorin lämpötilasta, GT6,
mutta kait se on sama kuin kuumakaasun lämpö).   Pekin nyrkkisäännön mukaanhan tosiaan kompukan lämpö pitäisi olla jossain 72 asteen paikkeilla...
Kaipa sitä korjaajaa pitää ruveta metsästämääm heti pyhien jälkeen.   Onko suosituksia ?    Entä kustannusarvioita paisuntaventtilin vaihdolle ?

Kiitos tarkennuksista Tomppeli !    Tosiaan "ennätysvuonna"  joskus -07 - 08,  (varaavan yösähkön aikaan) sähkön kokonaiskuluus meillä oli n 65 000 kWh,
mutta siihen aikaan kolme teini-ikäistämme olivat vielä kotona ja nauttivat elämästään lämpimän suihkuveden alla.  Tilannekin on nyt siis ihan toinen.

   
Hannu

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: C7, liian matala GT6
« Vastaus #24 : 25.12.14 - klo:15:18 »
Voisit vielä ensiavuksi koputella sitä paisuntavenaa vaikka ruuvarilla. Tiedä vaikka alkaisi toimia :-[

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: C7, liian matala GT6
« Vastaus #25 : 25.12.14 - klo:19:14 »
Lainaus
Käväisin äsken katsomassa tilannetta;  menoveden lämpötila 48,5 ja kompressorin 52 (ohjekirja ja näyttö puhuvat vain kompressorin lämpötilasta, GT6,
Jos mittaukset näyttävät oikein, on koneessa jotain pahasti vialla.
Paisuntaventtiili on hyvä arvaus.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Hannu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 130
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: C7, liian matala GT6
« Vastaus #26 : 25.12.14 - klo:19:37 »
Kävin koputtelemassa paisuntaventtiiliä. Niin rajusti kuin uskalsin, mutta ainakaan pariin tuntiin ei ole muutosta näkynyt, kompuran lämpötila edelleen 51 astetta (pientä vaihtelua).   Vertailin aikaisempia muistiinpanoja.  Tilanne ei sähkön kulutuksen kannalta ole välttämättä kovin erilainen. Vastaavissa tilanteissa, (10 astetta pakkasta, lisäenergiaa on tarvittu 2 - 5 tuntia/vrk ja energiaa palanut n 100 kW/vrk. Mutta eilen oli aattoilta, sauna päällä eikä tullut tehtyä tavanomaista klo 19:00 lukemien tarkistusta.  Sähköä meni ehkä 120 kW/24h, lisäenergia päällä 6 h (?). Täytyy vielä tarkkailla, mutta onhan toi "kylmä" kompura vähän outo juttu.
Kiitokset vielä kaikille kommenteista, ja jos tulee jotain mieleen, niin....     :)   
Hannu

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: C7, liian matala GT6
« Vastaus #27 : 25.12.14 - klo:20:24 »
Kävin koputtelemassa paisuntaventtiiliä. Niin rajusti kuin uskalsin, mutta ainakaan pariin tuntiin ei ole muutosta näkynyt, kompuran lämpötila edelleen 51 astetta (pientä vaihtelua).   Vertailin aikaisempia muistiinpanoja.  Tilanne ei sähkön kulutuksen kannalta ole välttämättä kovin erilainen. Vastaavissa tilanteissa, (10 astetta pakkasta, lisäenergiaa on tarittu 2 - 5 tuntia/vrk ja energiaa palanut n 100 kW/vrk. Mutta eilen oli aattoilta, sauna päällä eikä tullut tehtyä tavanomaista klo 19:00 lukemien tarkistusta.  Sähköä meni ehkä 120 kW/24h, lisäenergia päällä 6 h (?). Täytyy vielä tarkkailla, mutta onhan toi "kylmä" kompura vähän outo juttu.
Kiitokset vielä kaikille kommenteista, ja jos tulee jotain mieleen, niin....     :)   
Voisit kokeilla sammuttaa sen kompuran ja ajella pelkällä vastuksella kunnes huolto saapuu. Onneksi lupasivat hetkeksi lauhtuvaa :)

Poissa Hannu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 130
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: C7, liian matala GT6
« Vastaus #28 : 25.12.14 - klo:20:47 »
Miksi pelkällä vastuksella ?   Minusta tuntuu että pumppu pelaa, mutta alemmalla teholla, vai onko tuossa riski että jotain muutakin hajoaa  ?  Kompura ?  ???
Hannu

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: C7, liian matala GT6
« Vastaus #29 : 25.12.14 - klo:21:16 »
Lainaus
Käväisin äsken katsomassa tilannetta;  menoveden lämpötila 48,5 ja kompressorin 52 (ohjekirja ja näyttö puhuvat vain kompressorin lämpötilasta, GT6,
mutta kait se on sama kuin kuumakaasun lämpö)

Oliskos Hannulla jotain toista lämpömittaria jolla kompressorista lähtevän kuumakaasuputken pintalämpötilaa voisi mitata että onko likimain sama kuin GT6 lukema?

Lainaus
Miksi pelkällä vastuksella ?   Minusta tuntuu että pumppu pelaa, mutta alemmalla teholla, vai onko tuossa riski että jotain muutakin hajoaa  ?

Tämä on yksi konsti selvittää kompressorista saatavaa lämpötehoa.
Jos esim 6kw:n vastuksilla menoveden lämpö nousee paremmin kuin 10kw:n kompressorilla  niin silloin kompressorista ei saada täyttä lämpötehoa.
Tässä testissä siis lämmitys pelkillä vastuksilla ja kompressori stopissa testin ajan

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: C7, liian matala GT6
« Vastaus #30 : 25.12.14 - klo:22:02 »
Miksi pelkällä vastuksella ?   Minusta tuntuu että pumppu pelaa, mutta alemmalla teholla, vai onko tuossa riski että jotain muutakin hajoaa  ?  Kompura ?  ???
Siinä koneessa on luultavasti valittavissa vielä 9kwtin vastuskin. Tehdasasetus on tuo 6kw. Huoltovalikosta löytyy.
Älä sitten lämmittele saunaa kun vastuksilla ajelet jos on sähkökiuas.
Muuten, voisiko tuossa olla syypää yhden vaiheen puuttuminen?

Poissa sundanic

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: C7, liian matala GT6
« Vastaus #31 : 26.12.14 - klo:16:58 »
Miksi pelkällä vastuksella ?   Minusta tuntuu että pumppu pelaa, mutta alemmalla teholla, vai onko tuossa riski että jotain muutakin hajoaa  ?  Kompura ?  ???
Siinä koneessa on luultavasti valittavissa vielä 9kwtin vastuskin. Tehdasasetus on tuo 6kw. Huoltovalikosta löytyy.
Älä sitten lämmittele saunaa kun vastuksilla ajelet jos on sähkökiuas.
Muuten, voisiko tuossa olla syypää yhden vaiheen puuttuminen?
Pumppu ei taida toimia jos puuttuu vaihe. Meillä ainakin meni pumppu vikatilaan kun yksi vaihe putosi pois myrskyn vuoksi.  Taulussa oli ilmoitus vaiheviasta.
IVT C7 vuodesta 2004
220m2 Rintsikka-tupa,
30m3 uima-allas.

Online
http://www.husdata.se/pop_pulse.asp?ID_User=84&DS=0&View=Pulse

Poissa Hannu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 130
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: C7, liian matala GT6
« Vastaus #32 : 26.12.14 - klo:21:40 »
Olen tuossa pitkin päivää seuraillut pumpun toimintaa ja yrittänyt selvittää itselleni, miten se oikein pelaa. Lisäenergiaa ei ole tarvittu nyt kun ulkolämpökin on jossain -4 asteen paikkeilla, pumppu on kuitenkin käynyt jatkuvasti, mikä ei näillä ulkolämmöillä ole normaalia.   Käyttövettä tehtäessä GT6 nousee jopa 60 asteeseen, mutta heti kun pumppu kääntää lämmityksen puolelle, kompukan lämpö laskee 50 asteeseen. Tuon voi tuntea myös paisuntaventtiilin jälkeisestä putkesta, mikä jäähtyy huomattavasti heti kun vaihtoventtiili siirtyy lämmitysveden puolelle. Mistähän tuo johtuu  ? Miksei kompukka jatka yhtä kuumana kuin käyttövettä tehdessään ? 
Katselin myös tuota ruotsalaista lämpöpumppufoorumia. Siellä oli jollain sama vika akuuttina ja maanantaina mittaavat paisuntaventtiilin toiminnan.
Ruotsin foorumilla oli myös hyvän tuntuinen sivusto IVT:n varaosakauppaan, jota tuli silmäiltyä vastaisuuden varalle.  Esim tuo paisuntaventtiili (Greenline HT Plus) n. 140;- egeä, ja uusi kompressori n 1000;- E.      8)    Mistähän löytyisi vastaava hinnasto täältä Suomen puolelta ?     
Hannu

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: C7, liian matala GT6
« Vastaus #33 : 27.12.14 - klo:09:37 »
Lainaus
Käyttövettä tehtäessä GT6 nousee jopa 60 asteeseen, mutta heti kun pumppu kääntää lämmityksen puolelle, kompukan lämpö laskee 50 asteeseen. Tuon voi tuntea myös paisuntaventtiilin jälkeisestä putkesta, mikä jäähtyy huomattavasti heti kun vaihtoventtiili siirtyy lämmitysveden puolelle. Mistähän tuo johtuu  ? Miksei kompukka jatka yhtä kuumana kuin käyttövettä tehdessään ?
Käyttövettä tehdessä on kompressorin paine suurempi kuin lämmitysvettä tehdessä. Tästä johtuu korkeampi lämpötila tehtäessä käyttövettä.
Paisuntaventtiilin jälkeinen putki pitäisi olla useamman asteen verran pakkasen puolella ja huurteen peittämä.
Onko?
Ellei ole niin paisuntaventtiili on todennäköisesti täysin auki ja höyrystin ei jaksa höyrystää kaikkea kylmäainetta.
Tämän näkee myös kylmäaineen p-h kaaviosta. (Mikäli mittaukset näyttävät oikein)
--> Kompressoriin menee nestemäistä kylmäainetta.
   --> Tekee nannaa kompressorille.
      --> Voit jatkaa kompressorin käyttöä, uudenhan saa tonnilla.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Hannu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 130
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: C7, liian matala GT6
« Vastaus #34 : 27.12.14 - klo:10:58 »
Siis se putki, jossa myös tarkastuslasi,  on kuuma/lämmin ja paisuntaventtiilin toisella puolella oleva putki (jossa eristeet) on kylmä, muttei huurtessa.
Ymmärsinköhän nyt oikein tuon putken ?
Eli kaipa se on ruvettava lämmittämään sähköllä, ettei toi tonnin kompukka hajoa.
Niin, onko ne hinnat noilla tasoilla, kun en mistään löydä hinnastoa ?

Kiitokset taas kommenteista tähän asti !   :) 
Hannu

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 437
  • Maalämpöfoorumi
Vs: C7, liian matala GT6
« Vastaus #35 : 27.12.14 - klo:11:38 »
Luultavasti kompressorin hinta on tonnin paikkeilla, mutta vaihdettuna se taitaa olla lähempänä 2500e. Löytyisikö Lämpötorilta sopivaa mallia (www.lampotori.fi), sieltä saa kompressoreja edullisesti?

Poissa Hannu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 130
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: C7, liian matala GT6
« Vastaus #36 : 27.12.14 - klo:12:15 »
Kiitos Tipi, elättelen vielä toiveita että kompura sentään jää ehjäksi. Siirryin juuri Seppaant:n kehoituksesta sähkökäytölle, jolla aion pärjäillä ainakin ensi viikolle. Tämä hintavertailu nyt vaan muuten, kun en ole asiaa joutunut aikaisemmin miettimään.  Mutta joka tapauksessa nice to know että hinnat suunnilleen samoissa meillä Ruotsiin verrattuna. Täytyypä kurkata tuonne torille, mutta täytyyhän ne osat ostaa sieltä mistä työkin.
Hannu

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: C7, liian matala GT6
« Vastaus #37 : 27.12.14 - klo:13:33 »
Hannun kannattaisi ekaksi teettää vianetsintädiagnoosi pätevällä kylmäkoneasentajalla.
Tuossa on kuitenkin useita vikamahdollisuuksia ja esim joku pulpin anturin kiinnityksen löystyminen tms paisarin säätöhäiriö voi aiheuttaa tuollaista oireita.

Eli ei kannata tutkimatta suoraan tilata kompressorin vaihtoa,toki sekin toki onnistuu mutta saattaa sitten keljuttaa jos kompressorin uusimisen jälkeen alkuvika on edelleen olemassa. ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Hannu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 130
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: C7, liian matala GT6
« Vastaus #38 : 27.12.14 - klo:13:58 »
Joo, ei, tarkoitus on pyytää ihan ammattilaiset paikalle tekemään diagnoosi ja sitten korjaamaan. Henkisesti olen valmistautunut siihen että paisuntaventtiili menee vaihtoon, mutta, että tuo runsaat viisi vuotta käytössä ollut kompukka saisi vielä jatkoaikaa.    ::)

P.S. On muuten Honeywellin paisuntaventtiili - eikös noiden pitäisi olla ykköslaatua ?
Hannu

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 437
  • Maalämpöfoorumi
Vs: C7, liian matala GT6
« Vastaus #39 : 27.12.14 - klo:14:36 »
Mikäli remontista tulee kallis (esim. kompuran kosahdus), laaja kotivakuutus luultavasti korvaa suurimman osan remontista kun laite ei ole vielä kovin vanha.