En osaa laskea turboputken painehäviötä, joten lasken sen sileäseinäiselle putkelle.
Nyt, kun kyseessä on VPC10 lattialämmityksellä, jolloin dT = 5,0 K, COP = 5, keruun virtaus 0,404 l/s, olisi kaivon 456 m PE40x2.4 putkella + liitosputkella 30 m PE40x2.4 olisi keruun painehäviö noin 44 kPa (0,44 bar).
Jos dT arvoksi halutaan 3,5 K, tulisi samoin laskemalla COP = 5, keruun virtaus 0,578 l/s, olisi kaivon 456 m PE40x2.4 putkella + liitosputkella 30 m PE40x2.4 olisi keruun painehäviö noin 93 kPa (0,93 bar).
Tarvittaisiin aika tehokas kiertopumppu. Täällä foorumilla on henkilöitä, jotka tuntevat hyvin kiertopumput. He varmaankin voivat kertoa, millainen kiertopumppu olisi sopiva.
Kun dT menisi arvoon 3,5 K, saattaisi kierron arvoiksi tulla jotain tämä tyyppistä: kaivosta tuleva noin -0,3 C ja kaivoon lähtevä noin -3,8 C.
Kovimmilla pakkasilla, jossain -25 C olisi hyvä sallia vastusten käyttö.
Jos kaivoon vaihdettaisiin 50x3.0 keräin, liitäntäputkitus kaivolle edelleen 40x3.7, tulisi keruun painehäviöksi dT arvolla 3,3 K noin 40 kPa.
Nykyinen kiertopumppu jaksasi silloin hoitaa kierron.