Kirjoittaja Aihe: Wpc 07 kompressorin käynnistykset  (Luettu 3758 kertaa)

Poissa Heki

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Wpc 07 kompressorin käynnistykset
« : 28.02.19 - klo:22:18 »
Tervehdys,  oma wpc07 on pyörinyt 10kk moitteetta, ainut mikä askarruttaa on kompressorin käynnistyskerrat niitä on 6037, käyntiaika 1628h.  Miltä lukemat näyttää teidän mielestä?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 596
  • Vanha pieru!
Vs: Wpc 07 kompressorin käynnistykset
« Vastaus #1 : 28.02.19 - klo:22:41 »
Käynnistyksiä 20 kpl vuorokaudessa ja yhden käynnin keskimääräinen aika ollut hiukan yli 16 minuuttia.
Käyntiaikasude vain noin 23 %.
Käynnistymisten lukumäärä vuorokausittain hiukan yläkantissa.
Lyhyet käyntiajat.
Onko lämmitystarpeeseen nähden hiukan ylitehoinen maalämpökone?

Poissa Heki

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wpc 07 kompressorin käynnistykset
« Vastaus #2 : 28.02.19 - klo:23:31 »
Samaa n.16min käyntiaikaa olen välillä kellottanut. Mitään säätöjä en ole muuttanut asentajan jäljiltä kuin lämmityskäyrää pudottanut hieman kun rupes 24 huitelemaan sisälämpötila. Kohde on  2006 rakennettu talo 135m2, talli 50m2, maalämpökone tallirakennuksessa josta 20m kanaali taloon. Entinen lämmitysmuoto oli pelletti jota kului 5000kg vuodessa, aurinkokeräimet ja 500l varaaja työsäiliönä. Porakaivo 170m.  Olisiko mitään vinkkiä millä käyntiaikaa saisi pidennettyä?

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 905
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wpc 07 kompressorin käynnistykset
« Vastaus #3 : 28.02.19 - klo:23:51 »
Siellä on sellainen valinta kuin 'Saadin dyn', eli säädin dynamiikka ilmeisesti.
Laita siihen suurempi arvo, jos on oletusarvoisesti edelleen asennossa 10.
30 on maksimi.

Se ei löydy asetusten kautta, vaan käyttöönottovalikosta.
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 596
  • Vanha pieru!
Vs: Wpc 07 kompressorin käynnistykset
« Vastaus #4 : 01.03.19 - klo:09:25 »
Laskeskelin vähän noilla antamillasi tiedoilla kohteesi lämmityksen mitoitusta ja näyttäisi olevan kohtalaisen hyvin kohdallaan.
Oletin laskelmassa, että talosi on ns. puolitoista kerroksinen.
Pumpun lämmitysteho, tuo 7,5 kW on ilmeisesti hiukan yli tarpeen, joka lie siellä 6 - 7 kW välillä.
Kaivonkin syvyys on kohdallaan.
Systeemi on ihan ok. nykyiselläänkin.

Poissa Heki

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wpc 07 kompressorin käynnistykset
« Vastaus #5 : 01.03.19 - klo:09:40 »
Kiitos tiedosta, sain mielenrauhan :). Muutin arvon kokeeksi 10->30 ja seurasin yhden lämmitysjakson, kone jyskytti 63min. Selvästi piteni käyntijakso.

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 905
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wpc 07 kompressorin käynnistykset
« Vastaus #6 : 01.03.19 - klo:12:27 »
Hyvä juttu! Käyntiaika tuli n. nelinkertaiseksi. :)
Tietenkin jos talon sisälämmöt alkaa huojumaan tai tulee muita ongelmia, niin säädä sitten takaisin päin.
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita