Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Ceres-merkkinen kone  (Luettu 89425 kertaa)

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #160 : 11.09.18 - klo:22:06 »
Sori. Niinpäs olikin ihan muu kone. Mutta siis vuodon pitäisi kyllä löytyä sillä haistelumittarilla. Saippua ei taida olla ihan kunnollinen menetelmä kylmäkaasun vuodon etsintään.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Päiväkummun mies

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 67
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #161 : 12.09.18 - klo:10:29 »
Kylmäaine otettiin pois vaa'alle. Koneessa oli 2,8 kg kylmäainetta. Lisättiin 2,2 kg lisää. Eli olihan tuolla selvä kylmäainevajaus.
Eli nyt koneessa on kylmäainetta yhteensä 5 kg?  ??? Vai tarkoititko sitä, että koneessa pitäisi olla 2,8 kg ja siellä olikin vain 0,6 kg ja lisättiin 2,2 kg = 2,8 kg?
Stiebel Eltron WPF 10E pumppu, SBB 501 SOL kv-varaaja ja SBP 200 E puskurivaraaja. 180m kaivo. Asennettu kesäkuussa 2011. Enervent Pandion eco ECE. Talo -95, 131--161m2 + 40m2, patterilämmitys.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #162 : 12.09.18 - klo:11:45 »
"Huomenna klo 8 tulee sama korjaaja ottamaan kylmäaineet poisja lisäämään oikean määrän. Kauhavalta sanottiin et 4,8kg - 5,2kg."

Vanhoissa koneissa on melkoinen määrä kylmäainetta. 3 kg menee yli heittämällä. Taitaa silti välttää pakollisen vuositarkastuksen siirtymäajalla.
 
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #163 : 12.09.18 - klo:12:27 »
Kumpikohan kompressori koneessa on?
Maneurop vai Scroll?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa poppop1000

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 115
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #164 : 12.09.18 - klo:17:07 »
Eli nyt koneessa on kylmäainetta yhteensä 5 kg?  ??? Vai tarkoititko sitä, että koneessa pitäisi olla 2,8 kg ja siellä olikin vain 0,6 kg ja lisättiin 2,2 kg = 2,8 kg?

5 kg pitäisi nyt olla kylmäainetta koneessa. Laitoin talouspaperia koneen pohjalle, jos vaikka näkyisi niitä öljytippoja mahdollisen vuodon kohdalta.

Poissa poppop1000

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 115
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #165 : 12.09.18 - klo:17:08 »
Kumpikohan kompressori koneessa on?
Maneurop vai Scroll?

ATS

Scrolli.

Poissa poppop1000

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 115
  • Maalämpöfoorumi

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #167 : 12.09.18 - klo:21:17 »
Meillä oli vähäinen kylmäainevuoto tarkistuslasin reunassa lasin ja tiivisteen välissä,näkyy pienenä kuplimisena lasin vasemmassa reunassa.Huomasin siitä kun öljytippa roikkui tarkistuslasin alaosassa


https://vimeo.com/136374191
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #168 : 13.09.18 - klo:09:32 »
Lainaus
Noniin. Huoltomies kävi.

Kylmäaine otettiin pois vaa'alle. Koneessa oli 2,8 kg kylmäainetta. Lisättiin 2,2 kg lisää. Eli olihan tuolla selvä kylmäainevajaus. Mutta se ongelma. Mihin tuo kylmäaine on kadonnut??? Edelleenkään mittari ei löytänyt vuotoa mistään. Kokeilu vielä saippuavedellä myös. Ei kuplaa. Ei siis löytynyt kylmäainevuotoa.

Nyt kyllä pitää tarkastaa tuon mittarin kunto.

Kuvien ja videon perusteella siellä on öljymäistä ainetta.
Haettiinko vuotoa koneen käydessä vai seistessä?
Koneen seistessäkin on koko kylmäainepiiri ylipaineen puolella mutta käydessä kompressorin ja lauhdutinpuolen paineet nousevat huomattavasti.
Voi olla että vuoto on sellainen että se vuotaa vain koneen käydessä.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #169 : 13.09.18 - klo:11:09 »
R410A aineella on alapaine 28 bar ja yläpaine 45 bar haarukassa. Kylmäainetta on 17 kW koneessa 2,75 kg.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #170 : 13.09.18 - klo:11:29 »
Kylmäaineen suurehkoon määrään saattaa vaikuttaa Cereksen tulistin/lauhdutin rakenne.
Sehän on kuparikierukka varaajan ulkovaipassa ja tilavuutta varmaan enemmän kuin levylämmönvaihtimissa.

Jos jollain olisi tiedossa vanhemman 15kw:n LämpöÄssän(ennen 2007 käyttöönotettu) kylmäaineen määrä niin siitä ehkä saisi vertalulukeman Cereksen kylmäaineen määrään,rakenteellisesti kun nuot on aika samanlaisia tulistin/lauhdutinkierukan osalta

edit :aika samat määrät toisessa ketjussa
Lainaus
V15/2005 kyseessä ja asentamista pitäisi aloitella.
Lainaus
Nyt elokuussa kylmälaiteasentaja tyhjensi systeemin, poisti pöytäkirjan mukaan 3,5 kiloa ja lisäsi 4,7 kiloa R407C:tä.  Oikea kylmäainemäärä tarkistettiin tässä yhteydessä puhelimitse tehtaalta, joten on täysin kiistatonta, että ainetta on ollut aivan liian vähän.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2209.msg23465#msg23465
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa poppop1000

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 115
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #171 : 13.09.18 - klo:21:58 »
Nyt kyllä pitää tarkastaa tuon mittarin kunto.

Kuvien ja videon perusteella siellä on öljymäistä ainetta.
Haettiinko vuotoa koneen käydessä vai seistessä?
Koneen seistessäkin on koko kylmäainepiiri ylipaineen puolella mutta käydessä kompressorin ja lauhdutinpuolen paineet nousevat huomattavasti.
Voi olla että vuoto on sellainen että se vuotaa vain koneen käydessä.

ATS

Pitääkö tässä kutsua joku toinen korjaaja paikalle paikallistamaan se kylmäainevuoto? Vai miten tämä nyt selviää lopullisesti? Alkaa olla mitta täynnä tätä korjaamista jo... Enää ei olla onneksi enää kaukana siitä, että homma ratkeaa.
« Viimeksi muokattu: 14.09.18 - klo:07:40 kirjoittanut poppop1000 »

Poissa poppop1000

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 115
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #172 : 17.09.18 - klo:12:15 »
Toisessa ketjussa täällä mainittiin näin:

"Meillä kylmäaine vuoti itse venttiilistä, siitä josta laitetaan lisää tai poistetaan kylmäainetta kompuralta. Tarkkasilmäinen asentaja katsoi taskulampulla venttiilin hattuun ja kuinka ollakkaan siellä oli öljyä. Pikkuhiljaa kylmäaine vuoti pois ja kone sammui. Uudet venttiilit paikalle ja vuoto loppui. Nyt olen tarkastanut itse venttiilin hatut näkyykö vuodon merkkiä."

Tuossa Cereksessähän on varmasti tuollainen venttiili olemassa. Onko näkynyt lähettämissäni kuvissa?

Soitin äsken toiselle firmalle ja kertoivat, että vuoto voisi olla kuumakaasukierukassa säiliön sisällä tai lämmönvaihtimessa. Kuulemma paineen nostamisella voisi alkaa kuulumaan suhinaa, kun kone on pois päältä. Kuulemma uusi vaihdin olisi 800-1000€.

Jos vuoto on säiliön sisällä, niin sitä ei voisi korjata....

Mitäs tekisitte seuraavaksi?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #173 : 17.09.18 - klo:13:05 »
Lainaus
Meillä kylmäaine vuoti itse venttiilistä, siitä josta laitetaan lisää tai poistetaan kylmäainetta kompuralta. Tarkkasilmäinen asentaja katsoi taskulampulla venttiilin hattuun ja kuinka ollakkaan siellä oli öljyä. Pikkuhiljaa kylmäaine vuoti pois ja kone sammui. Uudet venttiilit paikalle ja vuoto loppui. Nyt olen tarkastanut itse venttiilin hatut näkyykö vuodon merkkiä."

Todennäköisesti kyseessä on Rotalock venttiili ja se löytyy kompressorilta lähtevästä alemmasta putkesta.
Tuo putki menee kompressorilta vesivaraajaan ja jossain kohdassa putkessa löytyy tuo venttiili.
Älä kuitenkaan ala itse aukoa  venttiiliä tai sen hattuja ennenkuin olet varma mitä olet tekemässä.
Jos/kun löydät tuon venttiilin niin laita valokuva tänne,varmaan joku osaa neuvoa miten miten ko venttiilin hatut voi turvallisesti avata ja etsiä venttiilihatusta merkkejä öljystä.

Meillä muuten ekassa käynnistyksessä 20v sitten laukaisi matalapainepressostaatti ja kylmäaine oli vuotanut auki jääneestä Rotalock venttiilistä ;)

edit:Foorumilta pari tapausta aiheeseen liittyen

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6719.msg88792#msg88792

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1960.msg19901#msg19901

edit 2:
Lainaus
Tuossa Cereksessähän on varmasti tuollainen venttiili olemassa. Onko näkynyt lähettämissäni kuvissa?

Tutkippa tuon liitekuvan venttiilin ulkopinnat että onko niissä merkkejä öljystä,näyttää olevan pohjalla olevan öljylammikon kohdilla
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #174 : 17.09.18 - klo:20:17 »
Lainaus
Soitin äsken toiselle firmalle ja kertoivat, että vuoto voisi olla kuumakaasukierukassa säiliön sisällä tai lämmönvaihtimessa. Kuulemma paineen nostamisella voisi alkaa kuulumaan suhinaa, kun kone on pois päältä. Kuulemma uusi vaihdin olisi 800-1000€.
Jos vuoto on säiliön sisällä, niin sitä ei voisi korjata....

Mitäs tekisitte seuraavaksi?
- Etsiä vuotoa toimivaksi todetulla mittarilla
- Tarkkailla säännöllisesti näkölasia ja seurata missä ajassa vaahto ja kuplat häviävät ja lasi kirkastuu.
- Puhdistaa huolellisesti koko konehuone ja laittaa pohjalle paperi öljytippojen havaitsemisen helpottamiseksi.
- Seurata niitä kohteita missä on ollut öljyä tai muuta "märkää"
- Haistella vuotoa lämmönjaon ilmauksista
- Haistella vuotoa keruupiirin ilmauksista.
- Asentaa lämpötilamittaukset keruupiirin kumpaankin haaraan, kuumakaasuputkeen ja lauhdeputkeen.

Onko kylmäaineen lisäyksen jälkeen tullut hälytyksiä?
Milloin viimeksi?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa poppop1000

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 115
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #175 : 20.09.18 - klo:06:24 »
Todennäköisesti kyseessä on Rotalock venttiili ja se löytyy kompressorilta lähtevästä alemmasta putkesta.
Tuo putki menee kompressorilta vesivaraajaan ja jossain kohdassa putkessa löytyy tuo venttiili.
Älä kuitenkaan ala itse aukoa  venttiiliä tai sen hattuja ennenkuin olet varma mitä olet tekemässä.
Jos/kun löydät tuon venttiilin niin laita valokuva tänne,varmaan joku osaa neuvoa miten miten ko venttiilin hatut voi turvallisesti avata ja etsiä venttiilihatusta merkkejä öljystä.

Meillä muuten ekassa käynnistyksessä 20v sitten laukaisi matalapainepressostaatti ja kylmäaine oli vuotanut auki jääneestä Rotalock venttiilistä ;)

edit:Foorumilta pari tapausta aiheeseen liittyen

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6719.msg88792#msg88792

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1960.msg19901#msg19901

edit 2:
Tutkippa tuon liitekuvan venttiilin ulkopinnat että onko niissä merkkejä öljystä,näyttää olevan pohjalla olevan öljylammikon kohdilla

Tässä kuvia. Ei tuntunut käteen öljyä tuossa ympärillä.

https://aijaa.com/zbkHJi
https://aijaa.com/TjfGuD
https://aijaa.com/o7U0o6
https://aijaa.com/hcgMXC




Poissa poppop1000

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 115
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #176 : 20.09.18 - klo:06:32 »
- Etsiä vuotoa toimivaksi todetulla mittarilla
- Tarkkailla säännöllisesti näkölasia ja seurata missä ajassa vaahto ja kuplat häviävät ja lasi kirkastuu.
- Puhdistaa huolellisesti koko konehuone ja laittaa pohjalle paperi öljytippojen havaitsemisen helpottamiseksi.
- Seurata niitä kohteita missä on ollut öljyä tai muuta "märkää"
- Haistella vuotoa lämmönjaon ilmauksista
- Haistella vuotoa keruupiirin ilmauksista.
- Asentaa lämpötilamittaukset keruupiirin kumpaankin haaraan, kuumakaasuputkeen ja lauhdeputkeen.

Onko kylmäaineen lisäyksen jälkeen tullut hälytyksiä?
Milloin viimeksi?
ATS

Laitoinkin tuohon toiseen kuvia viimeisimmästä.

Mittaria ei ole toista vielä saatu toista testiin.
Näkölasissa ei ole näkynyt kuplaa. En toki ole juuri silllä sekunnilla ollut vieressä kun kone lähtee käyntiin.
Paperia olen laittanut pohjalle heti seuraavana päivänä kun kylmäaineen lisäys tehtiin.
Aivan kuin tuossa paperissa jotain näkyisi näyttölasin lähellä. Kokeilin siitä kädellä, mutta ei öljyä.
Haistella vuotoja... Siis tarkoitatko, että jotain hajua pitäisi tulla?
Ostin infrapunalämpömittarin. Olisiko siitä hyötyä tässä lämpömittauksessa?
Hälytyksiä ei ole tullut.



Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #177 : 20.09.18 - klo:10:40 »
Lainaus
Haistella vuotoja... Siis tarkoitatko, että jotain hajua pitäisi tulla?
Ostin infrapunalämpömittarin. Olisiko siitä hyötyä tässä lämpömittauksessa?
Termillä "haistella" tarkoitin kohteen tutkimista vuotoilmaisimella. Anteeksi ammattipiirien slangisana.

Infrapunamittarilla saa tähän tarkoitukseen riittävän hyviä tuloksia.
Valitse mittauskohdat mieluummin metallipinnoista, joihin kaikkiin on laitettu samanlainen musta teippi.
Mittauskohdat olen merkinnyt oheiseen kuvaan.
Kuvaan on ilmeisesti piirretty Maneuropin mäntäkompressori, jonka putkiyhteet sijoittuvat erilailla kuin Scroll-kompressorissa.

A) Maasta tuleva keruuliuos
B) Maahan menevä keruuliuos
C) Lauhde, kylmäaine lauhduttimen jälkeen
D) Kylmäaine höyrystimen jälkeen
E) Kuumakaasu, kylmäaine kompressorin jälkeen

Mittaukset olisi hyvä tehdä pari minuuttia koneen käynnistymisestä ja toisen kerran käyntijakson loppupuolella.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa poppop1000

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 115
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #178 : 20.09.18 - klo:15:12 »
Termillä "haistella" tarkoitin kohteen tutkimista vuotoilmaisimella. Anteeksi ammattipiirien slangisana.

Infrapunamittarilla saa tähän tarkoitukseen riittävän hyviä tuloksia.
Valitse mittauskohdat mieluummin metallipinnoista, joihin kaikkiin on laitettu samanlainen musta teippi.
Mittauskohdat olen merkinnyt oheiseen kuvaan.
Kuvaan on ilmeisesti piirretty Maneuropin mäntäkompressori, jonka putkiyhteet sijoittuvat erilailla kuin Scroll-kompressorissa.

A) Maasta tuleva keruuliuos
B) Maahan menevä keruuliuos
C) Lauhde, kylmäaine lauhduttimen jälkeen
D) Kylmäaine höyrystimen jälkeen
E) Kuumakaasu, kylmäaine kompressorin jälkeen

Mittaukset olisi hyvä tehdä pari minuuttia koneen käynnistymisestä ja toisen kerran käyntijakson loppupuolella.

ATS

Aivan mahtavaa, että jaksat auttaa!! Kiitos todella paljon! Täytyy mittailla kun ehdin. Pitkiä työpäiviä taas...

Poissa poppop1000

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 115
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #179 : 23.09.18 - klo:23:54 »
Tässä video näyttölasista.

Koneen sammuessa, lasiin jää nestettä??

https://youtu.be/SBWQbd5D1AU

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #180 : 24.09.18 - klo:16:21 »
Lainaus
Tässä video näyttölasista.
Koneen sammuessa, lasiin jää nestettä??
Minusta toiminta oli aivan normaalia.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #181 : 03.12.18 - klo:20:11 »

Onko mitään uutta nyt kun varsinainen lämmityskausi on menossa?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa poppop1000

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 115
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #182 : 18.12.18 - klo:19:49 »
Onko mitään uutta nyt kun varsinainen lämmityskausi on menossa?

ATS

Kone toiminut normaalisti. Talouspaperille tippunut öljyä. Kylmäainevuoto siis vielä korjaamatta.

Tänään tuon sähkökatkon johdosta lämpösuojausherja. Ilmeisesti kontaktori rikki? Kompura ei siis käy.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #183 : 18.12.18 - klo:21:28 »
Onko lämpösuoja lauennut?
Pitää kuitata, eli virittää lämpösuoja, se ei palaudu itsestään.
Painettava reippaasti kuittauspainiketta.

Jos lämpösuoja laukeaa uudelleen, puuttuu koneelle tulevasta yhdestä vaihejohtimesta jännite.
Syynä voi olla palanut sulake tai huono kosketus tulppasulakkeen pohjakoskettimeen.
Jos tulppasulake on kiristetty kiinni liian löysästi, kipinöi sulakkeen pohjakoskettimessa ja se arpeutuu huonosti sähköä johtavaksi.
Sulakkeen pohjakoaskettimessa on jännite ja se on vaarallinen.!
Sulakkeen pohjakoskettimeen ei saa koskea, ellei ole katkaistu sulakkeille tulevan syötön sähköä pääkytkimestä.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #184 : 18.12.18 - klo:23:31 »
Lainaus
Tänään tuon sähkökatkon johdosta lämpösuojausherja.

Käännä kompressorin moottorisuojakytkimen väännin ensin vaakasuoraan ja sen jälkeen pystyyn.
Kun suoja laukaisee sähköhäiriön tms takia niin jää tuolleen väliasentoon ;)

http://aijaa.com/IzfMtC

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6259.msg78354#msg78354
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa poppop1000

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 115
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #185 : 19.12.18 - klo:21:00 »
Käännä kompressorin moottorisuojakytkimen väännin ensin vaakasuoraan ja sen jälkeen pystyyn.
Kun suoja laukaisee sähköhäiriön tms takia niin jää tuolleen väliasentoon ;)

http://aijaa.com/IzfMtC

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6259.msg78354#msg78354

Sähkömies mittaili jännitemittarillaan yhtä ja toista. Kaikki ok. Pumppu kävi juuri nyt. Kokeili kääntää kompuran kytkimestä 0 asennosta 1 asentoon. Kompura lähti normaalisti käyntiin. Käynyt nyt pitkään.

Lämmin vesi oli loppunut kokonaan ja lattiat kylminä ennen tätä. Nyt kävin suihkussa ja lämmintä vettä normaalisti.

Minä siis tein saman käännön 0sta 1 asentoon eilen ja kompura korisi kuten 2015. Sen jälkeen kytkin meni T asentoon. Eli ei auttanut.

Sähkökatko oli johtunut siitä , että sähkötolppa oli syttynyt palamaan tuossa lähellä. Oli kuulemma rajattu ongelmakohta pois ja saatu palautettua sähköt takaisin. Itse korjaus oli tehty päiväsaikaan. Sähkömies sanoi, että sekin voi olla syy siihen, että kun minä käänsin 0 sta 1 asentoon, niin jokin vaihe ei välttämättä ollut vielä kunnossa siellä vikapaikassa.

Te varmaan ymmärrätte paremmin. Mutta kiitos kun olette olemassa taas. Mahtavaa, kun olette kiinnostuneita ongelmistani. Kiitos!

Poissa poppop1000

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 115
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #186 : 21.12.18 - klo:00:48 »
Aamulla sama herja. Kontaktori nyt vaihdettu ja kaikki pelaa taas. Outoa on miksi edellisenä päivänä toimi, mutta aamulla taas lämpösuojahälytys.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #187 : 21.12.18 - klo:08:15 »
Mitattiinko kompressorin ottovirrat?

Poissa poppop1000

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 115
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #188 : 25.12.18 - klo:15:44 »
Mitattiinko kompressorin ottovirrat?

Sähkömies mittasi kaikenlaista. En tiedä vastausta kysymykseen. Uusi kontaktori laitettiin tilalle Hager ESC425 4S 25A.

Poissa poppop1000

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 115
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #189 : 26.12.18 - klo:14:39 »
Jahas. Palattiin joululomalta kotiin. Sama virheilmoitus. ML Lämpösuojahälytys. Mitähän nyt........?

Päivitys 15.00. Kokeilin kääntää kutkimen 0-asentoon. Pumppu lähti päälle. Odotin hetken. Käänsin 1-asentoon. Kompura lähti päälle normaalisti. Kävi normaalisti hetken aikaa. Sammui normaalisti.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #190 : 26.12.18 - klo:15:37 »
Lainaus
Jahas. Palattiin joululomalta kotiin. Sama virheilmoitus. ML Lämpösuojahälytys. Mitähän nyt........?

Pitäisi mitata esim pihti-A mittarilla kompressorin käynnissä ollessa sen ottama virta kaikista vaiheista ja verrata mitattua virtaa lämpöreleen laukaisuasetukseen sekä kompressorin kyljessä olevan tyyppikilven nimellisvirtaan.

Mitattu virta pitää kaikissa vaiheissa olla alempi kuin nimellisvirta.

Jos mitattu käyntivirta on alempi kuin nimellisvirta mutta suurempi kuin lämpöreleeseen aseteltu laukaisuvirta niin lämpöreleen laukaisuvirta-asetusta pitää suurentaa n 10% korkeammaksi kuin mitattu virta.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa poppop1000

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 115
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #191 : 01.01.19 - klo:10:33 »
Päivitystä tilanteeseen.

Maalämpökone on toiminut nyt koko ajan. Huoltotilaus tehtiin jo viine viikolla, kun sama virheilmoitus oli tullut parin päivän toiminnan jälkeen. Laite on siis toiminut 26.12 jälkeen koko ajan.

Perunko huoltotilauksen vai onko tässä iso riski vian uusiutumiselle? 95€ lasku tuli jo konnektorin vaihdosta.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #192 : 01.01.19 - klo:10:46 »
Jos koneessa ei nyt ole mitään vikaa, on huoltomiehenkin mahdotonta löytää siitä sellaista.

Poissa Jämerä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Karhu KIV12+Akvaterm 700L
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #193 : 02.01.19 - klo:21:00 »
Ja vieläkin ajat konettasi  ML ASETUS 51°C ??????? SIIS AIKUISTEN OIKEESTI!!
Meneekö jotain rikki jos kokeilet 40°C ?
En jaksa enään,hyvää yötä

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #194 : 03.01.19 - klo:09:59 »
Päivitystä tilanteeseen.

Maalämpökone on toiminut nyt koko ajan. Huoltotilaus tehtiin jo viine viikolla, kun sama virheilmoitus oli tullut parin päivän toiminnan jälkeen. Laite on siis toiminut 26.12 jälkeen koko ajan.

Perunko huoltotilauksen vai onko tässä iso riski vian uusiutumiselle? 95€ lasku tuli jo konnektorin vaihdosta.

Laittele tuollainen koneen toimintaa trendikäyrinä tallettava kaapeli ja vaikka LogTemp ilmaisohjelma tietokoneelle niin näkee missä käyntitilanteessa häiriö tulee,muuten on satunnaisen vian löytäminen arvailujen varassa

Lainaus
TiiMi 5202 säädin täyttää vaativimmankin asukkaan tarpeet, sisältäen mm. RS -232 tiedonsiirtoläh-
dön, jonka kautta säätimen mittauslämpötilat ja muut prosessiti
edot saadaan vietyä tarvittaessa
PC/Windows tietokoneelle tarkasteltaviksi.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=5760.0;attach=8790;image
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa poppop1000

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 115
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #195 : 04.01.19 - klo:02:29 »
Ja vieläkin ajat konettasi  ML ASETUS 51°C ??????? SIIS AIKUISTEN OIKEESTI!!
Meneekö jotain rikki jos kokeilet 40°C ?
En jaksa enään,hyvää yötä

Voisiko joku vanhempi jäsen kommentoida tätä? Menenkö muutamaan asetusta?

Poissa poppop1000

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 115
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #196 : 04.01.19 - klo:02:32 »
Laittele tuollainen koneen toimintaa trendikäyrinä tallettava kaapeli ja vaikka LogTemp ilmaisohjelma tietokoneelle niin näkee missä käyntitilanteessa häiriö tulee,muuten on satunnaisen vian löytäminen arvailujen varassa
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=5760.0;attach=8790;image

Tarkoitatko tämmöistä liitintä? https://www.partco.fi/fi/liittimet/tietokone-liittimet/d-liittimet/8213-d9n.html

Sähkömies paikalle asentamaan? Itsekin varmaan osaan, jos joku kertoo miten.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #197 : 04.01.19 - klo:04:50 »
Voisiko joku vanhempi jäsen kommentoida tätä? Menenkö muutamaan asetusta?

Ei harmainta aavistusta mitä tuo vaikuttaa. Kokeile ja muuta takaisin jos vaikutus on negatiivinen. Edellinen kommentoija voi varmaan hiukan valottaa mitä tuolla säädöllä pitäisi tapahtua.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Jämerä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Karhu KIV12+Akvaterm 700L
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #198 : 04.01.19 - klo:07:04 »
Huomenta taas?
Poppop1000 on itsekin laittanut tänne kuvia omasta käyttöohjekirjasta? Jossa kerrotaan että ML Asetus kannattaa laittaa mahdollisimman alas mukavuuden kärsimättä,säästää konetta ja energiaa?
Tiimi säätimen ohjeistus taisi olla 35-40°C lattialämmitys ja 45-50°C patteritaloon!!!!
Se 55°C on ehdoton maximi,kerran kokeilin ja ei mennyt kuin hetki niin ML Lämpösuoja hälytys.
Eli rautalangasta mutkalle,Jos lämminkäyttövesi riittää vaikka ML asetuksella 38°C ,niin ole tyytyväinen? Sähköä säästyy ja kompura ei joudu tekemään töitä kokoajan 😎
« Viimeksi muokattu: 04.01.19 - klo:16:34 kirjoittanut Jämerä »

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #199 : 04.01.19 - klo:09:24 »
Tarkoitatko tämmöistä liitintä? https://www.partco.fi/fi/liittimet/tietokone-liittimet/d-liittimet/8213-d9n.html

Sähkömies paikalle asentamaan? Itsekin varmaan osaan, jos joku kertoo miten.

D-liittimessä on juotettavien pinnien vieressä numerot (1-9).Johdot juotetaan pinneihin 2-3 ja 5.

Jos juottaminen tuntuu hankalalta niin tuollaisella ruuviliitos palikalla ehkä helpompaa.Siinä johdot kytketään riviliittimen numeroihin 2-3 ja 5 ;)

https://www.data-systems.fi/tuote/65268/

Tuollaisella sovelluksella saa maalämpökoneen toiminnat tietokoneelle
https://www.mrsoft.fi/ohj01.htm

Tai Ouman Trend sovellus
https://ouman.fi/ouman-sovellukset/
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m