Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Ceres-merkkinen kone  (Luettu 13240 kertaa)

Poissa poppop1000

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #80 : 07.08.18 - klo:21:54 »
Paisunta astian kuvan mukaan esipaine on tehtaalla säädetty 1,5 bar:iin
Säätikö asentaja sinun tilanteeseen oikean esipaineen?
Ellei niin 1,5 bar on aivan liian korkea ja paisunta astia ei toimi lainkaan
Tästä johtuen paine vaihtelee paljon

Kuvien mukaan nykyiset paineet ovat sopusoinnussa keskenään.
Käynnistä liuospumppu käsiohjauksella niin saadaan paineet pumpun ollessa käynnissä
Kalvopaisunta-astian asensi se ensimmäinen kaveri, joka ilmasi piirin. Paineet olivat käsittääkseni nollilla, kun tuo astia oli asennettu. Muistaakseni paineet nousivat vain silloin kun kone oli käynnissä 0.5.
Olen täysin käsi vielä näissä. Joten kerrotko tyhmälle miten käynnistän liuospumpun käsiohjauksella? Olisiko se sieltä sähkökaapin sisältä?
« Viimeksi muokattu: 08.08.18 - klo:08:13 kirjoittanut poppop1000 »

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 225
  • L-Ässä V-7
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #81 : 08.08.18 - klo:08:36 »
Enhän minä sitä tiedä.
Käyttöohjeesta asian luulisi selviävän.
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975

Poissa poppop1000

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #82 : 09.08.18 - klo:10:38 »
Tänä aamuna kun kävin katsomassa konetta, niin painehälytys oli taas päällä. Nyt se on ollut korjauksen jälkeen 3 kertaa. Kone lämmitti juuri silloin sähköllä vettä. Kun kuittasin virheilmoituksen, pumppu lähti päälle. Kompura kävi normaalisti noin 2 minuuttia ja sammui normaalisti. Ei virheilmoitusta. Paine pumpussa ennen kuin lähti käyntiin oli 0.7. Koneen käydessä paine putosi pumpun vieressä olevassa mittarissa 0.3. Kun kone sammui, paine nousi taas sinne 0.7. Kalvopaisuntasäiliössä paine oli 0.5 koko ajan. Käydessä ja pysöhtyneenä. Se siis oli korjauksen jälkeen lähellä 1.Vuoto??

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 225
  • L-Ässä V-7
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #83 : 09.08.18 - klo:14:23 »
Näistä arvoista voi päätellä että pumpun mittaus on liuospumpun imu puolella ja mittaus käyttäytyy juuri niin kuin pitääkin.
Paisunta astia on todennäköisesti kaivosta tulevassa linjassa. Koska paine pysyy samana pumpun käydessä ja seistessä, toimii paisunta astiakin oikein.
Nosta painetta siten että paisuntaastian mittari näyttää 1,0 bar ja seuraa koneen toimintaa sekä paineiden käyttäytymistä.
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975

Poissa poppop1000

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #84 : 09.08.18 - klo:17:06 »
Näistä arvoista voi päätellä että pumpun mittaus on liuospumpun imu puolella ja mittaus käyttäytyy juuri niin kuin pitääkin.
Paisunta astia on todennäköisesti kaivosta tulevassa linjassa. Koska paine pysyy samana pumpun käydessä ja seistessä, toimii paisunta astiakin oikein.
Nosta painetta siten että paisuntaastian mittari näyttää 1,0 bar ja seuraa koneen toimintaa sekä paineiden käyttäytymistä.
Meillä on siis maapiiri tontilla. Ei siis porakaivoa. Paine on siis pudonnut siitä 1 barista 0.5 kalvopaisuntasäiliössä. Eihän paineen pitäisi pudota alle 1 bar jos se sinne asetetaan?

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 640
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #85 : 09.08.18 - klo:22:10 »
Meillä on siis maapiiri tontilla. Ei siis porakaivoa. Paine on siis pudonnut siitä 1 barista 0.5 kalvopaisuntasäiliössä. Eihän paineen pitäisi pudota alle 1 bar jos se sinne asetetaan?

Ainostaan ilman häviäminen kierrosta voi pudottaa painetta/hävittää nestettä suljetusta järjestelmästä vuodon lisäksi. Sinällään ei ole väliä onko kyseessä kaivo vai maapiiri. Kaivossa on tietysti yleensä 90 asteen liitoksen kaivon yläpäässä.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 225
  • L-Ässä V-7
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #86 : 10.08.18 - klo:10:39 »
En minä muuta voi sanoa kuin että tilannetta on seurattava
Nosta paine 1,0 bariin
Lue molemmat paineet ja koneen sekä viilennyksen käyntitieto.
Aluksi päivittäin .
Näiden tietojen perusteella tehdään johtopäätöksiä
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975

Poissa poppop1000

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #87 : 10.08.18 - klo:21:36 »
En minä muuta voi sanoa kuin että tilannetta on seurattava
Nosta paine 1,0 bariin
Lue molemmat paineet ja koneen sekä viilennyksen käyntitieto.
Aluksi päivittäin .
Näiden tietojen perusteella tehdään johtopäätöksiä
Sieltä on nyt ensiviikolla tulossa sama korjaaja ilmaamaan molemmat piirit. 2x 200 ilmeisesti. Ja asentaa siis samalla jotkin venttiilit molempiin piireihin, jotta ne saadaan satavarmasti ilmattua. Mitähän sitten? Hän tulee siis paineistamaan. Minä en niitä osaa tehdä. Eikä minulla ole siihen laitteitakaan. Saa nähdä mitä tulee koko hommaa lopulta maksamaan.... Ihan hirvittää ajatus.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 225
  • L-Ässä V-7
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #88 : 11.08.18 - klo:16:56 »
Pitäisi nyt kuitenkin löytää syy mistä tämä kaikki johtuu.
Pitää tappaa tauti eikä vain hoitaa oireita.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975

Poissa poppop1000

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #89 : 12.08.18 - klo:01:11 »
Pitäisi nyt kuitenkin löytää syy mistä tämä kaikki johtuu.
Pitää tappaa tauti eikä vain hoitaa oireita.

ATS
Juurikin näin. Mitä tohtori sanoisi näiden oireiden perusteella taudiksi? Pakkohan nyt jonkun on osata tuo selvittää.