Kirjoittaja Aihe: Maaviileä putket ja laitteet  (Luettu 8190 kertaa)

Poissa diezel

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
  • Maalämpöfoorumi
Maaviileä putket ja laitteet
« : 31.07.14 - klo:21:05 »
Kun nuo maaviileän lähdöt tuli asennuksen yhteydessä otettua voisi niistä alkaa pikku hiljaa jotain hyötyäkin ottamaan kun tuo sisälämpökin on huidellut tänä kesänä 30,5 asteessa.

Elikäs tästä kesästä viisastuneena ensi kesäksi pitää seinälle saada konvektori tai kaksi.
Tila mikä pitää saada viileäksi on n.70 neliötä mutta oviaukkoa ja syvennystä on niin pahisn paljon, joten leviääkö tuo viileä yhdellä konvektorilla joka kolkkaan?

Konvektorin ja viileä haarojen korkeusero olisi n. 5m ja pituus n. 7m.
Haarat on otettu keruupiirin paluusta.



Helpoin tie olisi tilata avaimet kouraan asennus mutta on luultavasti niin suolainen hinta että köyhää alkaa pelottamaan, joten työ ja tarvikkeet täytynee hoitaa itse.

Mitä kaikkea sitä tarvitaan?

-pumppu kierrättämään nestettä, mikä pumppu kun kaikki eivät kuulema kestä keruuliuosta?
-putkea, mitä putkea? Kuparia, muovia, komposiittia ja minkä kokoista?
-konvektori, technibel, sabiana, jne ?
-mitä muuta?

Mitenkäs järjestelmä oikein toimii?
Pumppu kierrättää nesteen konvektorissa mutta jauhaako se koko ajan, myös silloin kun viilennystä ei tarvita?
3-tie venttiili annostelee konvektorille kylmää nestettä, missä tämä venttiilin tulisi fyysisesti sijaita?
Konvektorin elektroniikka seuraa huonelämpötilaa ja puhaltelee sen perusteella?
Unohtuiko taas jotain olennaista?

Poissa bittivirhe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Maaviileä putket ja laitteet
« Vastaus #1 : 31.07.14 - klo:21:14 »
Mitenkäs järjestelmä oikein toimii?
Pumppu kierrättää nesteen konvektorissa mutta jauhaako se koko ajan, myös silloin kun viilennystä ei tarvita?
3-tie venttiili annostelee konvektorille kylmää nestettä, missä tämä venttiilin tulisi fyysisesti sijaita?
Konvektorin elektroniikka seuraa huonelämpötilaa ja puhaltelee sen perusteella?
Unohtuiko taas jotain olennaista?

Konvektori ohjaa venttiiliä ja pumppua (mahdollisesti välireleen kautta).  Meillä venttiili on teknisessä tilassa.
MH9, SH16

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maaviileä putket ja laitteet
« Vastaus #2 : 01.08.14 - klo:07:37 »
itse laitoin seinä termostaatin joka avaa termostaatin sekä kytkee kiertovesipumpun päälle automaattisesti lämpötilan mukaan... mielestäni hyvä ratkaisu ja laitetta ei tarvi käynnistellä itse ollenkaa vaan myös puhallin käynnistyy vasta kun jäähdytystarvetta on...
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Maaviileä putket ja laitteet
« Vastaus #3 : 01.08.14 - klo:10:54 »

-pumppu kierrättämään nestettä, mikä pumppu kun kaikki eivät kuulema kestä keruuliuosta?

Unohtuiko taas jotain olennaista?

Meillä Wilo-Stratos PICO 25/1-6

Sallitut pumpattavat aineet (muut aineet tiedustelun perusteella)
Lämmitysvesi (VDI 2035 mukaan)    •
Vesi-/glykoliseos (maks. 1:1; yli 20 % pitoisuudet vaativat virtaustietojen tarkastusta)

http://productfinder.wilo.com/fi/FI/product/0000001b000288a60001003a/fc_product_datasheet

Itse kytkisin myös ilmanvaihdon mukaan järjestelmään, jotta saataisiin kuivatusefektiä sisääntulevalle ilmalle.
Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10

Poissa diezel

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maaviileä putket ja laitteet
« Vastaus #4 : 01.08.14 - klo:11:42 »
Ilmanvaihto on painovoimainen ainakin toistaiseksi.

Poissa diezel

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maaviileä putket ja laitteet
« Vastaus #5 : 02.08.14 - klo:10:14 »
Nyt olisi putkeksi valikoitumassa fincu ja siihen päälle armaflexi.
Mikä on oikea putkikoko 15mm, 18mm vai 22mm? Mikä tuon koon määrää?

Poissa nikoak

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 51
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Maaviileä putket ja laitteet
« Vastaus #6 : 04.08.14 - klo:09:04 »


-konvektori, technibel, sabiana, jne ?


Jos technibelin laitat niin siinä  (varmaan muissakin)on sitten todella huonosti tilaa putkille ja sähköjohdoille jos joudut ne sivusta tuomaan konvektorille. Eri
asia jos pääset  tuomaan putker suoraan seinän läpi konvektorin takapuolelle.

Tuosta putkesta/letkusta koitin kysellä omassakin toikissa vinkkejä mutta ei niitä juuri tullut.. Paras ja helpoin olisi se valmiiksi eristetty letku mitä asennusliikkeet käyttää, mutta eipä sitäkään saanut kun koitin kysellä...  Mikähän lie merkiltään?
thermia diplomat 8 tws. 170m2 + erillinen talli  lattiakierrolla rv2006

Poissa kariv

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maaviileä putket ja laitteet
« Vastaus #7 : 04.08.14 - klo:11:26 »
Viime keskiviikkona kävivät asentamassa konvektorin avaimet käteen periaatteella. Lähdöt tingin maalämmön asennuksen yhteydessä joten lähtökohta on kokolailla sama. Hintaa hommalle tuli 1,2k€ töineen ja tarvikkeineen.

Asentajat käyttivät komposiittiputkea jonka eristivät, pumppu on Grundfos UPS025-60 ja konvektori Sabiana Carisma Fly CVP-T. Tuo viimemainittu ohjaa pumppua eli sammuttaa sen kun lämpötila on saavutettu. Puhallin jatkaa pyörimistään minimillä senkin jälkeen ja automaatilla ollessaan lisää kierroksia tarvittaessa.

Asennus oli sikäli yksinkertainen, että konvektori tuli seinälle jonka takana ml-pumppu majailee, putkea tuli siis jotain pari-kolme metriä suuntaansa.

Lähtötilanne oli se, että sisällä oli 27 astetta. Nyt 5 päivän jälkeen tilanne on vakiintunut siten, että olohuoneessa missä konvektori sijaitsee on 21 astetta ja kauimmaisessa makuuhuoneessa 23. Kylmän leviämistä helpottaa tosin ilmalämmityksen puhallin. Pinta-alaa on muistaakseni 150m^2. Mielenkiinnosta olen seurannut myös konvektorilta tulevan ilman lämpötilaa. Se huitelee siinä 12...13 asteessa.

Kiertovesipumpussa on kolme tehoa joista näyttivät valinneen suurimman (70W) ja konvektorin puhaltimen teho on kyljessä olevan tarran perusteella 35W. Tuosta voi laskeskella viileän hintaa eli siinä 10€/kk jos säät sallii sitä koko ajan käyttää.

justus01

  • Vieras
Vs: Maaviileä putket ja laitteet
« Vastaus #8 : 05.08.14 - klo:10:38 »
Mielenkiinnosta olen seurannut myös konvektorilta tulevan ilman lämpötilaa. Se huitelee siinä 12...13 asteessa.


Paljonko on keruuliuoksen lämpötila?

Poissa nikoak

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 51
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Maaviileä putket ja laitteet
« Vastaus #9 : 05.08.14 - klo:12:27 »
Viime keskiviikkona kävivät asentamassa konvektorin avaimet käteen periaatteella. Lähdöt tingin maalämmön asennuksen yhteydessä joten lähtökohta on kokolailla sama. Hintaa hommalle tuli 1,2k€

jaa 1200e. No ei tämä sitten paljonkaan kalliimmaksi tule itse tehtynä...
thermia diplomat 8 tws. 170m2 + erillinen talli  lattiakierrolla rv2006

Poissa kariv

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maaviileä putket ja laitteet
« Vastaus #10 : 05.08.14 - klo:18:43 »
Mielenkiinnosta olen seurannut myös konvektorilta tulevan ilman lämpötilaa. Se huitelee siinä 12...13 asteessa.


Paljonko on keruuliuoksen lämpötila?

Äsken oli 11 astetta ja tuloilman lämpötila oli noussut 14,2 asteeseen. Ulkona 28...31 astetta, sisällä 21,3...22,6 mittauspaikoista riippuen. Kuumaa vettä ei ole käytetty joten Thermian oma pumppu ei ole todennäköisesti tänään pyörittänyt maapiiriä. Pitää käydä vilkaisemassa mikä on tilanne sitten kun mlp pyörii.