Nibelle ei yli 230m kaivoa?????
« : 16.06.14 - klo:16:26 »
"Liitteenä poraustarjous ja kun tässä olen selvitellyt asioita niin kyllä sen 210m maksimiporaussyvyyden voi hiukan ylittää ja varsinkin jos laittaa 3-putkisen järjestelmän.
No perusajatuksena kuitenkin aina 2-putkisesta lähdetään ja silloin kaivon kokonaissyvyys 12kW koneelle olisi suurinpiirtein 230m ja tämä olisi 3-putkisena silloin 210m"

Kaksi uutta asiaa joihin törmäsin nyt tarjouksessa:

1. Pitääkö tämä paiklaansa että kolmiputkisella kaivoja voi säästää metrejä niinkuin tarjouksen antanut firma väittää. Kaivon halkasija tarjouksessa 5 1/2 tuumaa.

2. Toinen väittämä oli ettei Niben pumpuille saisi porata yhtä yli 230m kaivoa ja tämä on ihan maahantuojan sanelema juttu koska pumput eivät jaksa kierrättää vettä tai jotain??

Kertokaahan nyt viisammat että miten on? 210m 12kw pumpulle kuulostaa jo niin pahisn pieneltä..  :'(

Pumppuna on ostettuna Niben 12kw f1145.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Nibelle ei yli 230m kaivoa?????
« Vastaus #1 : 16.06.14 - klo:16:54 »
Kolmiputkisessa on nesteen virtausvastus pienempi ja siksi sen avulla voidaan saada pumppu toimimaan pitemmällä keruupiirin lenkillä.
Mutta, kaivosta, sen jäätymättä sillä ei voi ottaa enemmän energiaa.
Tässä on siis eräänlaisena viimeisenä rajana kaivon jäätyminen, kun tehoa otetaan porattua metriä kohden liikaa.
Siis ei voida muuttaa kaivon mitoitusta keräintyyppiä vaihtamalla. Kaivo jäätyy silti ihan yhtä herkästi!

Jos pumppu sietää korkeintaan 400 metrisen keräinpiirin ja 200 metriseen porakaivoon,
niin kolmiputkisella keräimellä päästään karkeasti noin 1,33 kertaa suurempaan pituuteen, eli 530 metriin, 
eli käytännössä noin 260 metriseen porakaivoon.