Kirjoittaja Aihe: Maakylmä/konvektori omakotitalon yläkertaan  (Luettu 5879 kertaa)

Poissa JPT

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Maakylmä/konvektori omakotitalon yläkertaan
« : 27.05.14 - klo:08:00 »
Moi
Talossamme (2-kerroksinen okt) on pari vuotta ollut maalämpö porakaivolla, joka on toiminut moitteettomasti. Nyt olisi tarkoitus pistää yläkertaan jäähdytyskonvektori jäähdyttämään kesällä. Maalämpöpumppu (Nibe F1226) sijaitsee alakerran teknisessä tilassa. Tätä palstaa luettuani kuvio alkaa olla kutakuinkin selvä:

-T-haarat maalämmön keruuputkiston maahan menevään putkeen, ja väliin takaiskuventtiili
-Kylmäpiirin tulo ja paluu noista T-haaroista, ja menenevälle puolelle kiertovesipumppu sekä magneettiventtiili
-Ohjauskaapeli konvektoriyksiköltä joka käynnistää pumpun ja avaa venttiilin

Keruupiiri on tällä hetkellä (ilmeisesti) paineistamaton, teknisessä tilassa on tasopaisunta-astia (”valkoinen muovipullo”), jota ei ole mahdollista siirtää konvektorin yläpuolella. Riittääkö että tuon korvaa kalvopaisunta-astialla vai pitääkö tässä vielä huomioida jotain muuta? Voiko tästä aiheutua jotain ongelmia ilmauksen kanssa jatkossa, ja pitääkö tuohon kalvopaisunta-astiaan lisätä painetta aina välillä (ja jos pitää niin voiko sen tehdä itse?)

Osaako joku suositella hyvää kiertovesipumppua, nostokorkeus on noin 5m, jonne se neste pitäisi jaksaa nostaa. Riittääkö joku 6 m:n nostokorkeudella oleva pumppu vai meneekö liian tiukalle?

Konvektoriksi varmaan joku Technibelin  malli, toki parempaakin saa suositella. Kaikki kommentit ovat muutenkin tervetulleita.

Kiitos.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maakylmä/konvektori omakotitalon yläkertaan
« Vastaus #1 : 27.05.14 - klo:08:19 »
Osaako joku suositella hyvää kiertovesipumppua, nostokorkeus on noin 5m, jonne se neste pitäisi jaksaa nostaa. Riittääkö joku 6 m:n nostokorkeudella oleva pumppu vai meneekö liian tiukalle?

Konvektoriksi varmaan joku Technibelin  malli, toki parempaakin saa suositella. Kaikki kommentit ovat muutenkin tervetulleita.

Olethan tsekannut tämän http://www.onninen.com/SiteCollectionDocuments/Finland%20Documents/Tuotteet/Kylm%C3%A4/Technibel/Maakylma_esite_CS4%20-%202-2014.pdf
Mulla pumppuna on tuo mikä tuossa ohjeessa on eli WILO lämpöjohtopumppu YONOS PICO 25/1-6-(EU1). Ei tosin ole halvin mahdollinen....
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa JPT

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Maakylmä/konvektori omakotitalon yläkertaan
« Vastaus #2 : 27.05.14 - klo:08:33 »
Joo, juuri tuota pumppua itseasiassa alustavasti jo katselinkin.

Osaatko sanoa mikä tuon linjasäätöventtiiiln tarkoitus tuossa listassa on? 3-tieventtiiliäkään en ilmeisesti tarvitse, kun ei tule kuin yksi puhallin yksikkö.

Tuleekohan noihin Technibelin konvektoreihin kaukosäädin mukana vai onko ostettava erikseen, en ihan suoraan löytänyt tietoa tästä

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maakylmä/konvektori omakotitalon yläkertaan
« Vastaus #3 : 27.05.14 - klo:17:47 »
Joo, juuri tuota pumppua itseasiassa alustavasti jo katselinkin.

Osaatko sanoa mikä tuon linjasäätöventtiiiln tarkoitus tuossa listassa on? 3-tieventtiiliäkään en ilmeisesti tarvitse, kun ei tule kuin yksi puhallin yksikkö.

Tuleekohan noihin Technibelin konvektoreihin kaukosäädin mukana vai onko ostettava erikseen, en ihan suoraan löytänyt tietoa tästä

Linjasäätöventtiiliä tarvitaan jos on useampi konvektori että kaikille saadaan sopiva virtaus riippumatta putkiston pituudesta yms..

En tiedä tarkoitatko kattokasetti mallista vai seinäkiinnitteistä mallia mutta itsellä on cwx-sarjan kattokasetti ja siinä voi valita ottaako kaukkari mallin vai sellaisen missä tulee termostaatti seinälle. Oma ei vielä ole ollut käytössä kun asunto on ollut rakenteilla.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)