Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Ominaisuus vai vika ?  (Luettu 93671 kertaa)

Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ominaisuus vai vika ?
« Vastaus #40 : 26.08.14 - klo:20:50 »
Minuutin - pari mylly käy , sitten tulee pikku neliö näyttöön ja kone sammuu , muutaman minuutin kuluttua sama uudestaan , kohta voipi tulla vilu muuallakin kuin suihkussa ?

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Ominaisuus vai vika ?
« Vastaus #41 : 26.08.14 - klo:21:11 »
Pressostaatti katkaisee lämmityksen korkean paineen vuoksi. Vaikuttaa siltä, että lämmin vesi ei nyt pääse kiertoon. Onko joku venttiili kiinni, kiertopumppu seis tms?
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ominaisuus vai vika ?
« Vastaus #42 : 27.08.14 - klo:17:12 »
Kiertovesipumppu on suljettu kesän jäljiltä .

Poissa sonic

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 67
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ominaisuus vai vika ?
« Vastaus #43 : 27.08.14 - klo:17:42 »
Tarkoitetaan pumpun laitteiston sisällä olevaa kv pumppua joka kierättää vettä tuolla kierukassa ei kierrä tai ilmaa ym.

Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ominaisuus vai vika ?
« Vastaus #44 : 28.08.14 - klo:12:28 »
siitä pumpusta ei nyt tietoo , eikö sen pitäsi toimia ittekseen , tarpeen mukaan . Hieno systeemi tällä paikallisella "yhteistyö kumppanilla " parina päivänä nyt soitettu tuohon firmaan, aina luvataan kohta soittaa tännepäin , eikä mitään kuulu. tiistaina piti soittaa sieltäpäin tämän viikon aikataulusta , kohta näköjään sama , vaikka olisi odotellut elokuun lopussa ehtivää Kodikaslämpö - puljua .

Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ominaisuus vai vika ?
« Vastaus #45 : 31.08.14 - klo:14:36 »
Perjantaina kävi huoltomies , mittaili mm. kylmäaineitten paineet ja paljon mittaili , hänen jäljiltään nyt ollut tuo vesisäiliön kuva , mittari täynnä kuumaa vettä , kerran piti päästä pumppu yllättämään hurinan perusteella ilmeisesti talon lämmityksestä , se kuitenkin katkesi juuri ennen kuin näin mistä oli kyse, näyttöruudussa tällöin tuo pieni neliö merkki . Huoltomies lupasi kysellä (jos saa ketään thermialta kiinni ) että mitä jatkoa seuraa ?

Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ominaisuus vai vika ?
« Vastaus #46 : 04.09.14 - klo:08:24 »
Tiistaihin kesti taika = aina kuumavesi mittarin mukaan täynnä , sitten vähän enempi suihkuttelua ja tiskailua , mittari heti tyhjänä , vesi kyllä oli lämmintä, kone tietysti yritti käydä , mutta vaan sen pari minuuttia muutaman minuutin tauoilla , yön yli näin jatkaen mittari ke aamulla täysi , miten mahtaa talvella käydä , jos kone käy välillä vaan minuutin pari ?

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Ominaisuus vai vika ?
« Vastaus #47 : 04.09.14 - klo:21:19 »
Tiistaihin kesti taika = aina kuumavesi mittarin mukaan täynnä , sitten vähän enempi suihkuttelua ja tiskailua , mittari heti tyhjänä , vesi kyllä oli lämmintä, kone tietysti yritti käydä , mutta vaan sen pari minuuttia muutaman minuutin tauoilla , yön yli näin jatkaen mittari ke aamulla täysi , miten mahtaa talvella käydä , jos kone käy välillä vaan minuutin pari ?
Ei kyllä oikein mene jakeluun miten tuo pumppu oikein käyttäytyy mutta käynnistysväli on minimissään 20min jos ei ole muutettu.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ominaisuus vai vika ?
« Vastaus #48 : 04.09.14 - klo:21:22 »
Minusta joku käynnistys väli olisi 10 minuuttia , huolto valikossa , putkimies toki lupasi Thermialta kysellä vinkkejä , mitään ei yllättävästi ole kuulunut ? lieneekö joku kokeilu malli ? Jota ei kukaan hallitse ?

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Ominaisuus vai vika ?
« Vastaus #49 : 04.09.14 - klo:22:09 »
Tiistaihin kesti taika = aina kuumavesi mittarin mukaan täynnä , sitten vähän enempi suihkuttelua ja tiskailua , mittari heti tyhjänä , vesi kyllä oli lämmintä, kone tietysti yritti käydä , mutta vaan sen pari minuuttia muutaman minuutin tauoilla , yön yli näin jatkaen mittari ke aamulla täysi , miten mahtaa talvella käydä , jos kone käy välillä vaan minuutin pari ?
Ei kyllä oikein mene jakeluun miten tuo pumppu oikein käyttäytyy mutta käynnistysväli on minimissään 20min jos ei ole muutettu.


Tulee väkisinkin mieleen, että joku lämpötila-anturi antaa disinformaatiota.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ominaisuus vai vika ?
« Vastaus #50 : 10.09.14 - klo:12:44 »
Lämmitys tapahtuma (mökinkuva) ainakin kerran seurattu,  , olisi onnistunut , kuumassa vedessä edelleen hämärää ( pikku neliö iskee päälle kesken ?) Olisko jotain pelinpolitiikkaa maahantuojalla /huoltomiehillä , saisivat pikkuhlijaa kihnutettua takuu-ajan loppuun , joku piilevä iso vika ? Mitä arvoisa raati tekisi tässä asemassa seuraavaksi ?

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Ominaisuus vai vika ?
« Vastaus #51 : 10.09.14 - klo:13:24 »
Lämmitys tapahtuma (mökinkuva) ainakin kerran seurattu,  , olisi onnistunut , kuumassa vedessä edelleen hämärää ( pikku neliö iskee päälle kesken ?) Olisko jotain pelinpolitiikkaa maahantuojalla /huoltomiehillä , saisivat pikkuhlijaa kihnutettua takuu-ajan loppuun , joku piilevä iso vika ? Mitä arvoisa raati tekisi tässä asemassa seuraavaksi ?
Pikkuneliö kertoo että käyttövesi on lämmitetty/valmis. Käyttöpressostaatti on silloin auki. Vaikuttaisi toimivan oikein jos lämpötilavalikossa käyttövesi on noin 58 astetta??
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

justus01

  • Vieras
Vs: Ominaisuus vai vika ?
« Vastaus #52 : 10.09.14 - klo:15:01 »
Lämmitys tapahtuma (mökinkuva) ainakin kerran seurattu,  , olisi onnistunut , kuumassa vedessä edelleen hämärää ( pikku neliö iskee päälle kesken ?) Olisko jotain pelinpolitiikkaa maahantuojalla /huoltomiehillä , saisivat pikkuhlijaa kihnutettua takuu-ajan loppuun , joku piilevä iso vika ? Mitä arvoisa raati tekisi tässä asemassa seuraavaksi ?

Jos tekee virallisen reklamaation (kirjallisena tai sähköpostitse) ennen takuuajan umpeutumista, niin takuu jatkuu kunnes systeemi korjattu tai vaihdettu. Kuluttaja-asiamies on sitä varten, että se auttaa jos mikään/kukaan muu ei voi auttaa.

Poissa sonic

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 67
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ominaisuus vai vika ?
« Vastaus #53 : 10.09.14 - klo:19:09 »
Minulla danfoss eli sama kone,toimii kuten sam68 kertoi käyttöveden teossa pieni neliö alakulmassa ja vesi 58 asteista,tosin käy n. 40 min.

Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ominaisuus vai vika ?
« Vastaus #54 : 10.09.14 - klo:20:07 »
Lämmitys tapahtuma (mökinkuva) ainakin kerran seurattu,  , olisi onnistunut , kuumassa vedessä edelleen hämärää ( pikku neliö iskee päälle kesken ?) Olisko jotain pelinpolitiikkaa maahantuojalla /huoltomiehillä , saisivat pikkuhlijaa kihnutettua takuu-ajan loppuun , joku piilevä iso vika ? Mitä arvoisa raati tekisi tässä asemassa seuraavaksi ?
Pikkuneliö kertoo että käyttövesi on lämmitetty/valmis. Käyttöpressostaatti on silloin auki. Vaikuttaisi toimivan oikein jos lämpötilavalikossa käyttövesi on noin 58 astetta??
Mittarin mukaan kuitenkin yleensä vesisäiliö kylmänä ?

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Ominaisuus vai vika ?
« Vastaus #55 : 10.09.14 - klo:20:14 »
Katso tuo lämpötila sieltä valikosta. Jos se on kohdallaan niin homma varmaan pelaa kuten pitää..
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ominaisuus vai vika ?
« Vastaus #56 : 12.09.14 - klo:12:49 »
Käynnistys lämpö tila 50 (50) , alkoi tekemään lämmitä vettä juuri kun katsoin , lämmitti n. 2minuuttia ja lopputulos oli 50 (50) ,.? mittarissa aluksi parimilliä kuumaa samaten tuon parin minuutin jälkeen.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Ominaisuus vai vika ?
« Vastaus #57 : 12.09.14 - klo:17:57 »
Käynnistys lämpö tila 50 (50) , alkoi tekemään lämmitä vettä juuri kun katsoin , lämmitti n. 2minuuttia ja lopputulos oli 50 (50) ,.? mittarissa aluksi parimilliä kuumaa samaten tuon parin minuutin jälkeen.
Epäilen ettei tuo HGW-shuntti toimi oikein. Tuo alla olevan kuvan mukainen löytyy pumpun kaapin sisältä vasemmasta yläkulmasta.
Lepotilassa se on täysin kääntyneenä oikealle kellon pyörimissuuntaan. Kun käyttöveden lämmitys alkaa se kääntyy juuri vastakkaiseen suuntaan tappiin asti. Tuota asentoa pitäisi seurata kun käyttöveden lämmitys alkaa.
Pumpun saa tekemään käyttövettä kun nostaa sen huoltovalikossa/käyttövesi suluissa olevan arvon yli sen sulkujen etupuolella olevan. Pumppu kääntää samantien sen HGW-shuntin vasemmalle ääriasentoon.
Suluissa olevan arvon tulisi olla ~40 eikä 50 kuten teillä nyt on. Soittele jos et onnistu tutkimaan tuota niin koitetaan löytää syy ongelmaan.

http://www.stovesonline.co.uk/STOVE/IMG/esbe-cra111-controller.jpg
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ominaisuus vai vika ?
« Vastaus #58 : 12.09.14 - klo:19:09 »
pitää noita viikonloppuna tutkailla , tuo sunttihan näyttää samalta , minkä sotkamon miehet vaihtoivat,.  Tänään 2 immeistä otti viileet suihkut ,(lämmintä ei herunut ) ja luvut sen jälkeen 44 (50 )

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Ominaisuus vai vika ?
« Vastaus #59 : 12.09.14 - klo:20:29 »
Onhan käyttöveden säätötermari riittävän isolla? Kyllä noilla lämpötiloilla pitäisi vielä tulla suihkuvettä. On siinä pumpun päällä keskellä ja vasemmalla puolella se säätö..
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Ominaisuus vai vika ?
« Vastaus #60 : 13.09.14 - klo:00:00 »
pitää noita viikonloppuna tutkailla , tuo sunttihan näyttää samalta , minkä sotkamon miehet vaihtoivat,.  Tänään 2 immeistä otti viileet suihkut ,(lämmintä ei herunut ) ja luvut sen jälkeen 44 (50 )

Tuleeko esim. vessan hanasta kuumaa? Meillä oli suihkusekoittajan termostaatti rikki => suihkusta ei tullut kunnolla kuumaa vaikka varaaja oli täynnä.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Ominaisuus vai vika ?
« Vastaus #61 : 13.09.14 - klo:23:39 »
Minulla oli sama, Oraksen vehje. Huoltosarja oli alle 40€ ja itse sen sai vaihdettua. Tekohengitin venttiiliä n. puoli vuotta sen jumittuessa legionellakuumennuksen jälkeen kylmimpään ääriasentoon kääntämällä säädintä 1 ja 6 välillä niin kauan kunnes termarin mäntä vapautui (kuului kolahdus). Lopussa piti avittaa kolauttamalla jakarilla ja viimeinen oli sitten totaalijumi.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ominaisuus vai vika ?
« Vastaus #62 : 14.09.14 - klo:19:28 »
Säätötermari on jo täysillä , pudotin käynnistyslämmön 40 asteeseen , purkasin suihkusekottajan , en aivan kokonaan , mutta sain sihdit ym putsattua, toisesta sekottajasta ,myös saunalla voi tulla käsi kokeella pari astetta kuumempaa , yläkerrassa keittiössä ja vessassa tulee täysillä kuumaa päästäessä sellaista , että vielä pystyy kättä pitään hanan alla .

Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ominaisuus vai vika ?
« Vastaus #63 : 15.09.14 - klo:19:57 »
Mittaavatko samaa asiaa , huoltovalikon kuumavesi osassa tuo esim 45 astetta ja normivalikon käyttövesi tms. lämpötila , niissä 10-13 asteen ero , jälkimmäinen kuumempi , viime yönä ilmeisesti legioona kuumennus kun aamulla vesi 52 asteista, olisi varmaan riittänyt joka lähtöön , tuotako ei pysty millään säätämään tuota käyttöveden lämmitystä , yläpäässä ?kovemmalle ?kuumemmalle ?

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Ominaisuus vai vika ?
« Vastaus #64 : 20.09.14 - klo:13:46 »
Ota selvää mikä lukema on käyttövesivaraajan alaosasta ja mikän yläosasta. Omassa koneessa (ja uskon että yleisesti muissakin) kaikki päätökset tehdään tuon alavaraajan lämmön kukaan, mutta esimerkiksi etupaneelin "mainostaulu" kertoo käyttöveden varaaja ylälämmön. Ylä- ja alavaraajan ero tilanteesta riippuen 5-20 astetta. Tarkoitatko kenties tätä?
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Ominaisuus vai vika ?
« Vastaus #65 : 20.09.14 - klo:14:20 »
Mittaavatko samaa asiaa , huoltovalikon kuumavesi osassa tuo esim 45 astetta ja normivalikon käyttövesi tms. lämpötila , niissä 10-13 asteen ero , jälkimmäinen kuumempi , viime yönä ilmeisesti legioona kuumennus kun aamulla vesi 52 asteista, olisi varmaan riittänyt joka lähtöön , tuotako ei pysty millään säätämään tuota käyttöveden lämmitystä , yläpäässä ?kovemmalle ?kuumemmalle ?
Huoltovalikossa keskianturin lpt ja lämpötilavalikossa yläanturin. Ero yleensä ~4 astetta mutta reippaammalla vedenkäytöllä voi hetkellisesti olla toistakymmentä.
Lämmitys katkeaa paineeseen jolloin lämpötila on yleensä luokkaa 58. Käynnitykseenvoidaan säätää alin lämpötila ja lisäksi siellä on painotettu arvo eli paljonko keskianturin vaikutus on suhteessa yläanturiin. Voidaan siis laittaa esim keskianturin vaikutusta suuremmaksi jolloin pumppu reagoi isompaan vedenlaskuun nopeammin.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ominaisuus vai vika ?
« Vastaus #66 : 25.09.14 - klo:10:20 »
Paikallinen putkimies oli saanut yhteyden kodikaslämpöön , siellä olisi ollut valloillaan mielipide , että meidän tyyppisessä pumpussa olisi tuon tyyppinen onkelma yleisempikin , nämä paikalliset olisivat halukkaita vaihtaan meille eri merkkisen pumpun , ei kuulemma vaan raaskisi vielä 4 vuotiasta vaihtaa, ittelle sama jos thermia maksaa viulut ? Kuulolla ollaan .

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Ominaisuus vai vika ?
« Vastaus #67 : 25.09.14 - klo:10:36 »
Paikallinen putkimies oli saanut yhteyden kodikaslämpöön , siellä olisi ollut valloillaan mielipide , että meidän tyyppisessä pumpussa olisi tuon tyyppinen onkelma yleisempikin , nämä paikalliset olisivat halukkaita vaihtaan meille eri merkkisen pumpun , ei kuulemma vaan raaskisi vielä 4 vuotiasta vaihtaa, ittelle sama jos thermia maksaa viulut ? Kuulolla ollaan .
Teillä on siis ongelmana käyttöveden loppulämpötila eli sen lämmitys katkeaa liian aikaisin ja se neliö tulee alanurkaan?

Tee tämä yksinkertainen testi:
1. Nosta huoltovalikosta käyttöveden alaraja suluista niin että kv lämmitys käynnistyy. Palauta se arvo sitten samantien 45:een.
2. Mene lämpötila-valikkoon ja seuraa lämmitysjaksoa.
3. Käyttöveden loppulämpötila lämpötilavalikossa kun lämmitys katkeaa? Menoveden loppulämpötila kun lämmitys pysähtyi?

Jos tuo lämmityksen katkeaminen tapahtuu ennen kuin lämpötila saavuttaa sen ~58 astetta on syynä joko painekytkimen liian aikainen katkaisu (paineen pitäisi olla 28,5bar joka on helppa mitata) tai sitten energia ei mene kokonaan käyttöveteen vaan jakautuu osittain myös talonlämmitykseen. Paine kuitenkin nousee tuohon katkaisupaineeseen. (syynä silloin HGW-shutti? kylmäaine vajaus? kompuravika?tulistin tukossa?)

Onko teillä kolmas presso tuossa punaisen ympyrän kohdalla? Sinisessä muuten näkyy miten kompuran ääniä saa vähennettyä värinäkumilla.


* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ominaisuus vai vika ?
« Vastaus #68 : 25.09.14 - klo:15:41 »
Täytyy testailla . Meillä pitäisi huoltomiehen mukaan olla 3 pressostaattia , ( tai vissiin nyt 4 , kun huoltonippaan panivat uuden) nythän , kun taloakin jo mylly lämmittää, näyttää käyttövesikin samalla lämpiävän jopa 58 asteeseen , mutta kesällä se jäi siihen 45-47 asteeseen ,.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Ominaisuus vai vika ?
« Vastaus #69 : 25.09.14 - klo:16:31 »
Yksi arvo joka pitäisi vielä katsoa on paineputken lämpötila. Se näkyy huoltovalikosta lämpöpumppu riviltä. Jos sen arvo on suluissa olevan arvon tasolla sekin aiheuttaa neliön ja katkaisun. Tutkippa tuotakin vielä..
Teille on laitettu huoltopressostaatti jolla on poissuljettu sen käyttöpainekytkimen vika. Tuo katkaisee käyttöveden lämmityksen.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ominaisuus vai vika ?
« Vastaus #70 : 02.10.14 - klo:08:57 »
"Tee tämä yksinkertainen testi " tuloksena oli 49 astetta . Nyt kun mylly lämmittää taloa ja ohessa käyttövettä ? on käyttöveten lämpö luokkaa 62 astetta . Tuntuu vaan että tuo 50-60 asteinen tulee suihkusta tehokkaamman oloisen kuin tuollainen 40-45 asteinen ?

Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ominaisuus vai vika ?
« Vastaus #71 : 09.10.14 - klo:15:42 »
Paikallinen putkimies oli saanut yhteyden kodikaslämpöön , siellä olisi ollut valloillaan mielipide , että meidän tyyppisessä pumpussa olisi tuon tyyppinen onkelma yleisempikin , nämä paikalliset olisivat halukkaita vaihtaan meille eri merkkisen pumpun , ei kuulemma vaan raaskisi vielä 4 vuotiasta vaihtaa, ittelle sama jos thermia maksaa viulut ? Kuulolla ollaan .
   Mitään ei ole kuulunut !

Poissa Dr.Fell

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 388
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ominaisuus vai vika ?
« Vastaus #72 : 09.10.14 - klo:17:08 »
Paikallinen putkimies oli saanut yhteyden kodikaslämpöön , siellä olisi ollut valloillaan mielipide , että meidän tyyppisessä pumpussa olisi tuon tyyppinen onkelma yleisempikin , nämä paikalliset olisivat halukkaita vaihtaan meille eri merkkisen pumpun , ei kuulemma vaan raaskisi vielä 4 vuotiasta vaihtaa, ittelle sama jos thermia maksaa viulut ? Kuulolla ollaan .

Eipä yllätä Thermian/Danfossin kohdalla..

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Ominaisuus vai vika ?
« Vastaus #73 : 09.10.14 - klo:18:06 »
Paikallinen putkimies oli saanut yhteyden kodikaslämpöön , siellä olisi ollut valloillaan mielipide , että meidän tyyppisessä pumpussa olisi tuon tyyppinen onkelma yleisempikin , nämä paikalliset olisivat halukkaita vaihtaan meille eri merkkisen pumpun , ei kuulemma vaan raaskisi vielä 4 vuotiasta vaihtaa, ittelle sama jos thermia maksaa viulut ? Kuulolla ollaan .
   Mitään ei ole kuulunut !
Ole yhteydessä jälleenmyyjään vaikka päivittäin. He vastaavat omista asennuksistaan. Ei Thermialla ole mitään omia huoltoukkoja vaan siihen koulutetut jälleenmyyjien asentajat kylmälupineen...
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ominaisuus vai vika ?
« Vastaus #74 : 14.10.14 - klo:14:46 »
Täytyisi taas käydä paikan päällä "hiostamassa" luulisi vaan nykyään kännyköillä asiat hoituvan , kun on luvattu ottaa yhteyttä , vaan ei , jälleen myyjään en ole ollut yhteydessä elokuun jälkeen , en viitti itteeni kiusata. Maahan tuojan armopaloja nuo huoltomiesten käynnit ovat olleet .

Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ominaisuus vai vika ?
« Vastaus #75 : 25.11.14 - klo:15:53 »
Kyllä on raanavesi kuumakin nyt piisannut , kun talookin lämmitetään, mitähän pitäisi tehdä ensi kesäksi ? Voiko suihkusekottaja olla vialla ja toimia talvella paremmin kuin kesällä , eli kesällä sekotellaan 45 asteista ja talvella 60 asteista kuumaa vettä , Ittelle vois asentaa patahomman tai kiukaan piippuun säiliön kesävesien lämmittämiseen , mutta vieraille ? olisko semmonen virtauslämmitin toimiva , vai oikeen boileri tulisiko se asentaa ennen vai jälkeen maalämpö koneen ?

Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ominaisuus vai vika ?
« Vastaus #76 : 01.01.15 - klo:14:42 »
Lupasivat tuosta remontin n. 600 euron hinnasta hyvittää maahantuojan toimesta 250 euroa ja raha tulee heti, näin siis luvattiin marras-joulukuun vaihteessa , ennen joulua kyselin rahoja , sanottiin tuon heti tarkoittavan tammikuuta ? ???

Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ominaisuus vai vika ?
« Vastaus #77 : 28.01.15 - klo:15:22 »
Nyt oli tuo putkivirman lupaama heti välittömästi hetki tammikuun 26 päivä , eli kun putkimies lupaa heti , on viive n. 2-3 kuukautta tai sitten ei ollenkaan ? :D

Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ominaisuus vai vika ?
« Vastaus #78 : 30.04.15 - klo:09:49 »
Nyt menty talven yli ja lämmitys kauden ajan tuo lämminvesi on pelannut kyllä melko hyvin , jännää kuinka jatkossa , kun alkaa olla tuota pelkkää veden tekemistä , mahtaako tappelu ja ihmetys alkaa ,kuten syys puolella ?

Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ominaisuus vai vika ?
« Vastaus #79 : 20.05.15 - klo:09:25 »
Sitten pieni veikkaus : kesempänä kun menee pois kotoa , uskaltaako myllyn topata , kun se nyt tuntuu toimivan, eli saako reissun jälkeen enää toimimaan lämpöpumpun osa-alueita , oikein veikanneille kunniaa ja vähemmän tavarapalkintoja