Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Oulu, kaukolämmöstä maalämpöön  (Luettu 224 kertaa)

Poissa EXRX

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.

90540 Oulu

- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?

2006, ei rinnetalo

- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.

Kaukolämpö, kulutus vuonna 2023 36 MWh, 2 aikuista + 5 lasta

- Patterilämmitys vai lattialämmitys?

Lattialämmitys

- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?

Koneellinen lämmöntalteenotolla

- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.

Päärakennus: ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus 49,6 m
Ulkorakennus: ulkoseinen yhteenlaskettu ulkopituus 34 m

- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?

Päärakennuksen ulkoseinät Leca-harkko LTH-380, ulkoseinän U=0,18W/m2K (sisältänee ikkunat koska rakenteen U-arvo on 0,15W/m2K)

Ulkorakennus Leca-harkko LTH-300, rakenteen U-arvo 0,23W/m2K

- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?

Kaksi kerrosta, ei kellaria

- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?

Huoneistoala: alakerta 112 m2, yläkerta 87 m2, kahden kerroksen korkuinen olohuone
Kerrosala yht: alakerta 131brm2, yläkerta 113brm

- Huonekorkeudet kerroksittain?

Alakerta 2,8m
Yläkerta 2,5m
Talon korkeus alapohjan yläreunasta yläpohjan eristeen yläreunaan piirrustusten mukaan 6,1m

- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?

Betonilaatta 80mm, styrox 50+50mm, reunoilla lisäksi +50mm, eristyssorakerros 400-500 mm, alapohjan U=0,25W/m2K

- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?

Puhallusvilla 300mm, levyvilla 100mm, yläpohjan U=0,16W/m2K

- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?

3-lasiset, normaalia suurempi

- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?

Ulkorakennus, jossa 2 auton autotalli ja jonka yhteydessä asuinkäytössä oleva yksiö. Pannuhuone ulkorakennuksen yhteydessä. Lämmönsiirtokanaali n. 10m.

- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)

Autotallin lämpötila +8 astetta. Yksiön pinta-ala 14m2 jossa normaali huonelämpötila.

- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.

Ilmoitetut U-arvot rakennuspiirrustuksista.
« Viimeksi muokattu: 08.03.24 - klo:08:44 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Oulu, kaukolämmöstä maalämpöön
« Vastaus #1 : 08.03.24 - klo:08:45 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos:
Talo ja erillinen ulkorakennus  ”EXRX”   OULU   (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 37 °C   -  menovesi lämpötila max 41 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -32 °C
- Talon alakerta 2006: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 87 m2, 244 m3  (31°C)   33 W/m2   2,87 kW   10 472 kWh
- Talon olohuone 2006: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 25 m2, 138 m3  * (40°C)   * 65,8 W/m2   1,64 kW   5 429 kWh
- Talon yläkerta 2006: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 87 m2, 218 m3  (32°C)   33,6 W/m2   2,92 kW   8 589 kWh
- Yksiö 2006: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 14 m2, 34 m3  * (41°C)      * 71 W/m2   0,99 kW   3 135 kWh
- Autotalli: 2006, Kivi-Lattialämmitys, 8°C, 42 m2, 101 m3  (14°C)      52,4 W/m2   2,20 kW   2 321 kWh
- Lämpökanaali CALPEX QUADRIGA H32+32/S28+22/142, pituus 10m, dT=4K      7,8 kPa   0,11 kW   951 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   42 W/m2   10,74 kW   30 896 kWh

• Kiinteistö yhteensä   255 m2   733 m3   4,4 COP   10,3 kW   30 896 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -1,0 kW   -2 940 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            9,3 kW   27 956 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,356 m3 / 50 °C   3,3 COP   2,01 kW   8 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   36 356 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            12,3 kW   36 356 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   255 m2   143 kWh/m2   4,1 SCOP   12,3 kW   36 356 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      12,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   12,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -32 °C

- Maasta kerätään          ( 4,1 SCOP)   9,5 kW   27 503 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            8 853 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   8 853 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        3 501 kWh

Tarvitaan vähintään 273 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   273 m
- Kaivon aktiivisyvyys 267 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 273 m.   Putkea kaivossa yhteensä 546 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 12 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,68 l/s = 40,8 l/min = 2448 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,68 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 567 ltr - 14 min 21 s      164 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,68 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 717 ltr - 18 min 2 s      89 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,68 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 886 ltr - 22 min 10 s      55 kPa = 0,55 bar
- Kaivo, painehäviö 0,68 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo putki, ΔT = 3,3 K. Liitäntä mukana. Vol 909 ltr - 22 min 44 s      52 kPa = 0,52 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 851m = 3x290 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 913 ltr - 22min 22s      27 kPa = 0,27 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa EXRX

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Oulu, kaukolämmöstä maalämpöön
« Vastaus #2 : 08.03.24 - klo:11:51 »
Kiitos!