Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: F1255 kokemuksia  (Luettu 581539 kertaa)

Poissa jpvain

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumi
F1255 kokemuksia
« : 16.03.14 - klo:00:07 »
Avataanpa tällainen ketju, kun omalla työmaalla käynnisteltiin pari viikkoa sitten kuulemma ensimmäinen tai ainakin ensimmäisiä F1255-pumppuja Suomessa. tällä hetkellä ei vielä ole mitään sanottavaa toiminnasta, sillä talo on vielä rakennusvaiheessa, mutta palaan kyllä kokemusten kera kunhan tietoa on enemmän. Onko muita tällaisen laitteen tilanneita?

Oma kokoonpano siis on:

Nibe F1255  4-16 kW inverter maalämpöpumppu
      Nibe UKV 200 puskurivaraaja
      KBR-32 täyttöryhmä
      Nibe POOL 40 uima-allasohjaus
      Jäspi VLM 100S lisäkäyttövesivaraaja
      Ulkoallas lämmönvaihdin

Ja porattu reikä kokonaissyyvyydeltään 220m, aktiivisyvyys 196m.
« Viimeksi muokattu: 16.03.14 - klo:13:45 kirjoittanut jpvain »
Uudisrakennus, Brutto 440m2

Poissa ooko

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1 : 16.03.14 - klo:20:26 »
Täällä ois yksi jo käytössä. Meni 8viikkoa että saatiin kone Ruotsista. Tähän mennessä ei ole moitteen sanaa mutta käyttökokemusta vasta reilu kuukausi. Tässä ketjussa lisää ja muutama kuvakin : http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?PHPSESSID=595e08ad45078b226cbb786af74d93eb&topic=5083.0

Poissa Hati

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #2 : 19.03.14 - klo:20:17 »
Avataanpa tällainen ketju, kun omalla työmaalla käynnisteltiin pari viikkoa sitten kuulemma ensimmäinen tai ainakin ensimmäisiä F1255-pumppuja Suomessa. tällä hetkellä ei vielä ole mitään sanottavaa toiminnasta, sillä talo on vielä rakennusvaiheessa, mutta palaan kyllä kokemusten kera kunhan tietoa on enemmän. Onko muita tällaisen laitteen tilanneita?

Oma kokoonpano siis on:

Nibe F1255  4-16 kW inverter maalämpöpumppu
      Nibe UKV 200 puskurivaraaja
      KBR-32 täyttöryhmä
      Nibe POOL 40 uima-allasohjaus
      Jäspi VLM 100S lisäkäyttövesivaraaja
      Ulkoallas lämmönvaihdin

Ja porattu reikä kokonaissyyvyydeltään 220m, aktiivisyvyys 196m.

Kuinka iso allas tulossa ja miten paljon on talossa lämmitettäviä neliöitä? Itse kuolannut tuota samaa pumppua omaan projektiin.

Poissa jpvain

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #3 : 23.03.14 - klo:14:07 »
Allasvaihdinta on tarkoitus käyttää ulkoporealtaan lämmitykseen, ainakin osaksi jotta sähköä ei kuluisi niin järjettömästi. Talossa pinta-alaa n. 300m2, tilavuutta noin 1000m3. Kovasti kehuvat tuota tekniikkaa ainakin, toivottavasti toimii myös kehujen mukaisesti!
Uudisrakennus, Brutto 440m2

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #4 : 23.03.14 - klo:16:17 »
Oma kokoonpano siis on:

Nibe F1255  4-16 kW inverter maalämpöpumppu
      Nibe UKV 200 puskurivaraaja
      KBR-32 täyttöryhmä
      Nibe POOL 40 uima-allasohjaus
      Jäspi VLM 100S lisäkäyttövesivaraaja
      Ulkoallas lämmönvaihdin

Ja porattu reikä kokonaissyyvyydeltään 220m, aktiivisyvyys 196m.
Allasvaihdinta on tarkoitus käyttää ulkoporealtaan lämmitykseen, ainakin osaksi jotta sähköä ei kuluisi niin järjettömästi. Talossa pinta-alaa n. 300m2, tilavuutta noin 1000m3. Kovasti kehuvat tuota tekniikkaa ainakin, toivottavasti toimii myös kehujen mukaisesti!
Ainakin riittää pumpussa teho ja ilmeisesti riittää kaivokin.
Hyvä, että ei tule alimitoituksia. Turvallinen ratkaisu.
Menestystä projektillesi!

Poissa karmar

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #5 : 27.12.14 - klo:21:35 »
Hei,

Kyselen tässä viestikejussa kun ei parempaa löytynyt. Tietäiskö joku mikä mahtaa olla Nibe F-1255 pumpussa maksimitaajuus kompressorilla, Olen nähnyt se nousevan ainakin 66 hertziin. Liitteenä huoltotietoa.

Poissa NeliX4

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #6 : 27.12.14 - klo:23:02 »
Omani on käynyt 98 mitä oon korkeimmillaan nähnyt

Poissa ooko

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #7 : 01.01.15 - klo:22:35 »
Oli 95hertsiä kun laitettiin lisää pyyntiä. Onkohan tietoa meneekö 102hertsiin vai onko rajoitettu jotenkin?

Poissa sumu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 65
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #8 : 02.01.15 - klo:11:12 »
Luulen että kompressorin ohjaus on saman typpinen kuin edellisessä invertterimallissa. Itsellä 1150 pyörinyt 3,5 vuotta ongelmitta.
Taajuus säätyy 30-120 Hz välillä.

Poissa karmar

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #9 : 03.01.15 - klo:00:20 »

Soitin Nibelle asiasta se on 1255-6kw mallissa 120 Hz ja 1255-16kw mallissa 102 Hz. Tehontuotto ei lineaarinen Hz suhteen.

Poissa ooko

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #10 : 04.01.15 - klo:17:04 »
Nibe 1255 huoltovalikossa on rajoitettu veden maksimilämpötila 60c. Sen voi nostaa 70c asti. Nostettiin arvo 65c jos vaikka kovalla pakkasella tarve nousisi sinne asti. Varmaan sitten nousee 102 hertziin jos pistäsi maksimi 70c.

Poissa UKK

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 156
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #11 : 08.01.15 - klo:19:56 »
Moi
Olisi mielenkiintoa kyseistä pumppua kohtaan. Minkälaisia kokemuksia nyt käytöstä? Lisäksi kiinnostaisi miten mitoitus onnistunut, vaikka tehoskaala pumpussa onkin aikamoinen.
Kysyin nibeltä mitoitus tarjousta ja halusin siihen vielä option autotallia varten. Ehdottivat juurikin tuota mallia. Ensilukemalla tuntui hieman ylimitoitetulta varsinkin porareikä joka oli 2x120m aktiivi syvyyttä. Miten tämmöisen pumpun kanssa pitäisi kaivo/keruupiiri mitoittaa? En varmaankaan tarvitse tuota maksimi tehoa kuin yhtenä päivänä/kahdessa vuodessa jos edes silloinkaan, vai? Tarkoituksena olisi kaivaa maapiiri ja laittaa niin paljon putkea kuin saadaan mahtumaan eli varmaan n450-500m max. Koko tehoskaalaa ajatellen varmaan liian vähän tuo?
Talo; Rv 1962.149/179m2(30m2 AT+VAR puoliläm)
NIBE F1255 4-16 , patterilämmitys
Maapiiri n. 400m

Poissa sumu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 65
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #12 : 10.01.15 - klo:22:32 »
Hieman kyllä ylimitoitetulta vaikuttaa, mutta invertteripumpulla se ei haittaa. Se lisäsatsaus tulee esille käyttömukavuutena. Siis lyhyesti, se tuottaa mitä tarvitaan, ei ylös alas juttuja.
Lisäksi invertteripumpun automatiikka on mielestäni astetta parempi.

Poissa NeliX4

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #13 : 11.01.15 - klo:01:12 »
Ainakin toi toimii ilman mitään säätämistä ja oma 250 m reikä on riittänyt.

Mitä tuosta nyt voisi sanoa, kun kaikki on mennyt ihan rasvatusti....  ;D

Poissa Eikoke

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #14 : 19.02.15 - klo:11:42 »
Onko kenelläkään tästä mallista mitään logidataa pistää jakoon, josta näkisi käyntiajat ja kierrosnopeudet jne?
Erityisesti 1,5-6kW koneen tiedot kiinnostaisivat.
Nibe F1255-1,5-6kW, 140m kaivo, 135m2 lämmitettävää 17mm lattiakierrolla, 2krs leka rinteessä, rv 2015->

Poissa Hati

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #15 : 15.03.15 - klo:09:48 »
Mulla on se isompi versio ja lämmitettäviä kuutioita on 405. Sisä lämpötila on 21 astetta ja pumppu käy ulkolämmön ollessa nollassa minimi teholla, eli 20hz. Vielä ei ole autotallin lämmitys liitetty tuohon eli pelkkä talo vasta kuormana.

Poissa tana

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #16 : 24.04.15 - klo:20:20 »
Sain tänään tarjouksen, jossa tarjottiin 1155 1,5-6kW pumppua  johon saisin mukaan softan jolla suurimman tehon saisi 8kW asti. Kyselisin uutena foorumilaisena, onko jollain kokemusta tai tietoa, onko tämä järkevä ratkaisu? Talolleni sopiva pumppu mitoitus on juuri siinä rajoilla onko 6-8kW sopiva.. Vaihtoehtoa ehdotti virallinen jälleenmyyjä, mutta seudun toinen jälleenmyyjä ei tällaisesta ollut kuullukaan.

Poissa Alijohtaja

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #17 : 25.04.15 - klo:20:31 »
Nibeltä tulee f1255 3-12kw kohtapuolin.

Poissa tana

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #18 : 27.04.15 - klo:11:39 »
Selvittelyn jälkeen kävikin ilmi että 1,5-6kW pumppu, todellisuudessaan onkin 1,5-8kW. Annetut db ylittyy 8kW ja siksi teho supistettu 6kW:iin. Myös maahantuoja kertoo softan käytön, jolla koko tehoalue otetaan käyttöön, olevan mahdollista.

Pumppu siis lähti tilaukseen, josta koko tehoalue otetaan käyttöön. Äänellä ei väliä, sillä sijoituspaikka pannuhuoneessa, kaukana elintiloista.

3-12kW pumppu saapuu markkinoille vasta alkuvuodesta 2016.

Poissa UKK

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 156
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #19 : 02.05.15 - klo:20:45 »
Täällä ois yksi jo käytössä. Meni 8viikkoa että saatiin kone Ruotsista. Tähän mennessä ei ole moitteen sanaa mutta käyttökokemusta vasta reilu kuukausi. Tässä ketjussa lisää ja muutama kuvakin : http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?PHPSESSID=595e08ad45078b226cbb786af74d93eb&topic=5083.0

Moi
Tilasitteko koneen suoraan Ruotsista vai maahantuojan kautta? Onko muilla kokemuksia Ruotsista tilaamisesta? Hinnat tuntuvat olevan melko "kilpailukykyisiä" länsinaapurissa.
Talo; Rv 1962.149/179m2(30m2 AT+VAR puoliläm)
NIBE F1255 4-16 , patterilämmitys
Maapiiri n. 400m

Poissa rizard

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #20 : 14.06.15 - klo:22:31 »
Onkos porukalla kokemuksia 1255 4-16kw pumpusta. Ensi viikolla pitäisi tehdä päätös 1245 12kw ja 1255 4-16kw välillä.

Poissa hegemon

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 75
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #21 : 20.09.15 - klo:21:29 »
Selvittelyn jälkeen kävikin ilmi että 1,5-6kW pumppu, todellisuudessaan onkin 1,5-8kW. Annetut db ylittyy 8kW ja siksi teho supistettu 6kW:iin. Myös maahantuoja kertoo softan käytön, jolla koko tehoalue otetaan käyttöön, olevan mahdollista.

Pumppu siis lähti tilaukseen, josta koko tehoalue otetaan käyttöön. Äänellä ei väliä, sillä sijoituspaikka pannuhuoneessa, kaukana elintiloista.

3-12kW pumppu saapuu markkinoille vasta alkuvuodesta 2016.

Miten tässä kävi? Onko tuo pienempi toiminut nyt suunnitelmien mukaan 1,5-8kW alueella? Oliko asennuksessa jotain erityistä huomioitavaa? Kuinka paljon ääni oikeasti lisääntyi?
OKT rv. 1996: ak 155m2 (vesi) + yk 33m2 (ILP,sähkö) + 45m2 at+varasto (ILP, sähkö)
MLP: 210m + Nibe F1255-6 (1,5-8kW) (11/2015)
IV: Vallox 145 MV (03/2016)
S: 1-aika

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #22 : 12.10.15 - klo:23:53 »
Mikäs näissä on uusin softaversio?

Täällä on versiohistoria jossa viimeisin softa on 17.2.2015

Täällä joku on puhunut että softauksen jälkeen minimi taajuus olisi 26Hz... Onko tuossa mitään perää?
After the latest update of 16kW, it is now 26 Hz minimum compressor frequency. Why have they increased so much from the 20? What is the maximum frequency of the pump?

Manuaalissa taajuuksista on mainittu näin:
F1255-6: 20 – 120 Hz
F1255-16: 20 – 102 Hz
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa UKK

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 156
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #24 : 19.10.15 - klo:18:43 »
Mikäs näissä on uusin softaversio?

Täällä on versiohistoria jossa viimeisin softa on 17.2.2015

Täällä joku on puhunut että softauksen jälkeen minimi taajuus olisi 26Hz... Onko tuossa mitään perää?
After the latest update of 16kW, it is now 26 Hz minimum compressor frequency. Why have they increased so much from the 20? What is the maximum frequency of the pump?                                                     

Manuaalissa taajuuksista on mainittu näin:
F1255-6: 20 – 120 Hz
F1255-16: 20 – 102 Hz.   

Näyttäisi tulleen uusi päivitys loppukuusta. Täytyy tänään kokeilla asentaa. Uplinkin kautta saa ladattua .
Talo; Rv 1962.149/179m2(30m2 AT+VAR puoliläm)
NIBE F1255 4-16 , patterilämmitys
Maapiiri n. 400m

Poissa UKK

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 156
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #25 : 19.10.15 - klo:19:48 »
Version päivitys -> 6881R5
Smart price adaption tuli näköjään lisänä. Laitoin logituksen päälle ja näytti sielläkin olevan jotain uutta. Ja alla lista muutoksista.

Added

”Blocking Hot water” on AUX-in (Menu 5.4) can now be selected.

Supports up to 8 climate systems.

Menu 5.12, country selection added, info alarm (900) if no country is selected.

Word swap of data in Modbus (meny 5.3.11) can be selected.

Support added for accessory ACS 45.
Changes

Improvements that is related to viewing and managing of menus.

Improved control of brine and heating medium pumps.

Max 10 icons can now be shown in ”my icons”.

Default value for time zone and DOT-value is now depending on country selection.

Improved control of compressor frequencies with accessory ACS40.

Improved Top-Up function of hot water charging.

Language translations has been adjusted

Anti freeze protection for the climate system is improved.

Improved control of operation mode sensor (BT74) for changing between heat/cooling.

Improved system stability

Other minor bug fixes and improvements
Talo; Rv 1962.149/179m2(30m2 AT+VAR puoliläm)
NIBE F1255 4-16 , patterilämmitys
Maapiiri n. 400m

Poissa arijuki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 55
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #26 : 19.10.15 - klo:20:00 »
Version päivitys -> 6881R5
Smart price adaption tuli näköjään lisänä. Laitoin logituksen päälle ja näytti sielläkin olevan jotain uutta. Ja alla lista muutoksista.

Meneekö päivitys ilman ongelmia? Huomenna tulee F1255 pihaan, ke porataan reikä ja asennus varmaan maanantaina :-) Ei taideta vkl vasten aloittaa asennusta kun pitäisi asuakin talossa.
-----------------------------------------------------
NIBE F1255 4-16 kW + UKV200, 250 m kaivo
Omakotitalo, Vantaa, rv. 1968, 2. kerrosta, brutto 264 m2, patterilämmitys

Poissa UKK

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 156
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #27 : 19.10.15 - klo:20:05 »
Meneekö päivitys ilman ongelmia? Huomenna tulee F1255 pihaan, ke porataan reikä ja asennus varmaan maanantaina :-) Ei taideta vkl vasten aloittaa asennusta kun pitäisi asuakin talossa.

Kannattaa katsoa uplink ohje. Pitäisi mennä kuin elokuvissa. Uudelleen käynnistyksen jälkeen tulee aloitusvalikko uudelleen esiin. Siihen sitten täytellään tarvittavat muutokset.
Jos ongelmia asennuksessa niin voi aina palauttaa edelliseen versioon.
Talo; Rv 1962.149/179m2(30m2 AT+VAR puoliläm)
NIBE F1255 4-16 , patterilämmitys
Maapiiri n. 400m

Poissa jpvain

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #28 : 23.10.15 - klo:09:18 »
Päivitetäänpä omia kokemuksia, nyt on pumppu pyörinyt ja lämmittänyt taloa jo jonkin aikaa ongelmitta. Porealtaan lämmitystä ei otettu käyttöön, altaan valmistaja sanoi hyödyn olevan melko pieni verrattuna jopa putkituskustannuksiin... Kompressorin käynnistysten lukumäärä hieman ihmetyttää, ymmärsin että invertteripumpulla käynnistyksiä pitäisi tulla paljon vähemmän, mutta tällä hetkellä tiedot näyttävät seuraavaa:

kompressorin käyntiaika EB100-EP14   6791h
josta
kompressorin käyntiaika, lämminvesi EB100-EP14     3161h
kompressorikäynnistykset EB100-EP14     6563

Miltä nämä näyttävät jonkun asiasta enemmän tietävän silmään, jotain asetuksia väärin vai onko ok?
Uudisrakennus, Brutto 440m2

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #29 : 23.10.15 - klo:12:19 »
Totta, talviaikaan invertterillä ei pitäisi tulla paljoa käynnistyksiä, jos kone on hyvin mitoitettu.
Ketjua takaisinpäin selaillen, sinullä on noissa luvuissa kaksi kesää ja yksi talvi. Kesällä tulee käynnistyksiä enemmän kuin talvella.
Jos oikein päättelin niin 1,5 vuotta kone on käynyt (=15000 tuntia)  ja kone käynyt siitä n. 45%.   
Ei varmaan ihan "metsässä"  ;)

Oletko logannut koneen toimintaa ? Jos, niin siitä voisi jotain päätellä ja jos ei niin suosittelen loggaamaan, niin näkee kuinka kone toimii.

Lämmintä käyttövettä ei paljon tehdä.

Laitatko footteriin kohteen tiedot, niin saa yleiskuvan.

Mikä on käynnistyksen asteminuuttiasetus ?

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jpvain

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #30 : 02.11.15 - klo:23:54 »
Päivitin vähän tietoja, en ole vielä logannut mutta pitääpä tuo nyt aloittaa, myös sähkönkulutusta pumpulta pystyn nyt mittaamaan kun mittarin sain asennettua.

Asteminuutit ovat käynnistykselle -120.
Uudisrakennus, Brutto 440m2

Poissa UKK

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 156
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #31 : 21.11.15 - klo:17:02 »
Moi
Onko kellään invertteri pumpun omistajalla tietoa/kokemusta miten Niben tai muiden merkkien koneet käyttäytyvät kun kelit kylmenee?
Olen ymmärtänyt että lämpimillä keleillä mennään asteminuutiasetusten ohjaamana. Mutta miten kun kelit kylmenee?
Välittääkö enää asteminuuteista sen jälkeen?
Satuin vaan oman Niben lähettyville kun vaihtoi käyttövesi tilasta lämmitykseen. Kävi hetken lämmittämässä ja pysähtyi. Kompressori tiedoissa alkoi aika juoksemaan 16min-> 0min jolloin käynnistyi uudestaan ja jatkoi lämmitystä normaalisti. Mitään hälytyksiä ei tullut.

Talo; Rv 1962.149/179m2(30m2 AT+VAR puoliläm)
NIBE F1255 4-16 , patterilämmitys
Maapiiri n. 400m

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #32 : 22.11.15 - klo:18:41 »
Tässä on/off - pumppaajan ajatuksia aiheesta....

Veikkaan että algoritmissa on aina mukana asteminuutit.
Kun on kylmempää, niin taajuutta ohjataan siten, että kone tuottaa käyrän mukaista vettä ja jos asteminuutit pyrkii nollaan, niin taajuutta pienennetään aina minimikierroksille ja toisinpäin, jos asteminuutit kasvaa liiaksi niin taajuutta lisätään.
Eli asteminuutit seilaa joidenkin arvojen välillä.

Jos kuvaamasi katkotilanne oli jatkuvan "käynnin aikana", niin käyttöveden teon jälkeen putkistossa menee muutama litra "käyttövesikuumaa" vettä ja se voi aiheuttaa asteminuuttien menon nollaksi.

Laitatko lokin näkyville, niin siitä voisi päätellä jotain.
Jos lokissa olisi sekä "asteminuuttiohjattua" että "jatkuvan käynnin" aikaa, niin aina parempi.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #33 : 22.11.15 - klo:19:22 »
Jos kuvaamasi katkotilanne oli jatkuvan "käynnin aikana", niin käyttöveden teon jälkeen putkistossa menee muutama litra "käyttövesikuumaa" vettä ja se voi aiheuttaa asteminuuttien menon nollaksi.
Kait tossa vaihtotilanteessa on sentään automaattisesti tommosen käyttövesikuuman  'pois suodatusta' ettei sekottele laskentoja...

Poissa UKK

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 156
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #34 : 22.11.15 - klo:22:35 »
Joo ei se ollut normaali vaihto käyttövedestä lämmitykseen. Normaalisti se tapahtuu sulavasti taajuutta laskemalla ja samalla alkaa menoveden lämpötila laskea. Eilen oli muutama sähkö katko ja valot vilkkui jatkuvasti. Voikohan ohjaus ottaa itseensä ja sammuttaa pumpun? Luin jostain että Nibessä 15 min ajastustoiminto pumpun uudelleen käynnistykselle.
Talo; Rv 1962.149/179m2(30m2 AT+VAR puoliläm)
NIBE F1255 4-16 , patterilämmitys
Maapiiri n. 400m

Poissa ap003

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #35 : 23.11.15 - klo:10:39 »
Hei,

Täällä foorumin uusi jäsen, F1255 4-16 ollut käytössä lokakuun alusta lähtien omakotitalossa, logituksen pistin juuri päälle. Opiskelen aihetta ja pääsemässä pikkuhiljaa kärrylle!?

Päivitin viime viikolla ohjelmiston uusimpaan versioon, 6881R5:een. Parin päivän päästä sain oudon, ei varsinaisesti hälytyksen, mutta Uplinkin terminoliassa infoviestin: Invertterihälytys tyyppi 1. Onko kenelläkään hajua/aavistusta/tietoa mitä tuo mahtaisi tarkoittaa?

10/2015 Nibe F1255-16 + 150 l lisäkäyttövesivaraaja. Kaivo 2 x 180 m.
OKT 2-taso, rv. 1968, uudissaneeraus v. 2009, n. 360 m2/1200 m3, lattialämmitys.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #36 : 23.11.15 - klo:11:07 »
Nibe F 1255 sivulla 5:
213  Inverter fel typ I = Tillfälligt inverter fel  = "tilapäinen invertterin häiriö".

Ilmeisesti joku virheellinen toiminto, joka on todennäköisesti jonkinlainen softaongelma, mutta ei varsinainen vika.

Poissa UKK

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 156
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #37 : 23.11.15 - klo:18:28 »
Tässä on/off - pumppaajan ajatuksia aiheesta....

Veikkaan että algoritmissa on aina mukana asteminuutit.
Kun on kylmempää, niin taajuutta ohjataan siten, että kone tuottaa käyrän mukaista vettä ja jos asteminuutit pyrkii nollaan, niin taajuutta pienennetään aina minimikierroksille ja toisinpäin, jos asteminuutit kasvaa liiaksi niin taajuutta lisätään.
Eli asteminuutit seilaa joidenkin arvojen välillä.



Tarkkailin Niben toimintaa ja näyttäisi aikalailla tähän tapaan menevän. Asteminuuttien lähentyessä nollaa lähti menolämpötila laskuun ja meni alle laskennallisen jolloin taas asteminuutit kasvoivat. Tosin kompressorin taajuus pysyttelee samoissa lukemissa( 20hz). Kyllä tämä Niben sielunelämä tässä vähitellen alkaa aukeamaan.  ;)
Talo; Rv 1962.149/179m2(30m2 AT+VAR puoliläm)
NIBE F1255 4-16 , patterilämmitys
Maapiiri n. 400m

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #38 : 23.11.15 - klo:19:29 »
Mulla legionellakuumennusten yhteydessä tulee aina nipussa Invertterihälytys tyyppi II, Korkea lauhduttimen menolämpötila ja Korkea lauhduttimen tulolämpötila.
Johtunevat siitä että pikkunibe joutuu tekeen kuumennuksen kompuralla niin sanotusti tappiin asti, koska lisäys on estettynä.
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #39 : 23.11.15 - klo:19:50 »
Tyypin II -hälytyksiä näkyy tuossa listassa olevan useita.

Ilmeisesti tulee hälytysnumerokin näkyviin.
Tyypin II -hälytysnumerot näkyvät olevan 420 - 460 alueellta.
Kertovat yleensä invertteriin tulevasta tai siitä lähtevästä ylivirrasta, ylilämpenemisestä jne..
Jokin kompressorin vaihejohdin voi myöskin olla irti jne..