Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: F1255 kokemuksia  (Luettu 213353 kertaa)

Poissa ishiba

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 145
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1080 : 29.09.19 - klo:06:30 »
P = Q * Δt * 0,07 ,

missä
P = lämmitysteho [kW]
Q = vesivirta [l/min]
Δt = delta-t [°C]

Invertteri säätää tehoa, kiertovesipumppu vesivirtaa ja delta-t riippuu kahdesta edellisestä. Varsinkin pikkutehoilla lattiat lämpeää tasaisemmin kun tuo delta-t ei ole kauhean iso.

Esim,
Täällä virtaus 32,7 l/m. Delta näillä keleillä 2-2,5 astetta

32,7 * 2 * 0,07 = 4,6 kW
32,7 * 2,5 * 0,07 = 5,7 kW

Mun mielestä näillä on tämmöinen yhteys toisiinsa.

Poissa luu5

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 191
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1081 : 29.09.19 - klo:10:12 »
Näin lasken omanikin. Ja näillä keleillä mennään siellä 2-3 kW välillä.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt

Paikalla v130882

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 423
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1082 : 29.09.19 - klo:20:19 »
P = Q * Δt * 0,07 ,

missä
P = lämmitysteho [kW]
Q = vesivirta [l/min]
Δt = delta-t [°C]

Invertteri säätää tehoa, kiertovesipumppu vesivirtaa ja delta-t riippuu kahdesta edellisestä. Varsinkin pikkutehoilla lattiat lämpeää tasaisemmin kun tuo delta-t ei ole kauhean iso.

Eli delta-t on pienempi koska uusimmalla softalla Q on suurempi.

Niin ja tais tuon tehon nähdä logitutkijastakin, täytyy jos muistaa verrata viime vuotisia lokeja tämän syksyisiin.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa Matti84

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 30
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1083 : 03.10.19 - klo:17:37 »
Asensin tuon uusimman softan n. Kuukausi sitten. Nii silmiin pisti kiertovesipumpun nopeus joka lämpöä tehdessä huiteli n. 65-80% hujakoilla. Käyränä on 3 ja sillä talossa tasanen +22 meno paluu delta n.1-1,5 astetta. Niin nyt viimesen viikon lämpöä tehdessä kiertovesipumppun nopeus pyörii tuolla 25-35% hujakoilla ja meno paluu delta kasvanut 3 asteeseen ja kämpässä lämpö tippunut +21.

Onko muilla samanlaisia huomioita? Hakeeko pumppu jotakin optimi säätöjä omatoimisesti? Kelit näinä huomioiden aikana ollut melko samanlaiset.
Nibe 1255-6 , Kaivo 140m (kallio porausta 122m), Talo 122m2+8,2m2 lämmin varasto (Kuopio). Muuttovalmis ainoakoti/designtalo 2018 marraskuussa valmistunut. Iv-kone vallox 110mv.

Poissa luu5

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 191
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1084 : 03.10.19 - klo:21:35 »
Asensin tuon uusimman softan n. Kuukausi sitten. Nii silmiin pisti kiertovesipumpun nopeus joka lämpöä tehdessä huiteli n. 65-80% hujakoilla. Käyränä on 3 ja sillä talossa tasanen +22 meno paluu delta n.1-1,5 astetta. Niin nyt viimesen viikon lämpöä tehdessä kiertovesipumppun nopeus pyörii tuolla 25-35% hujakoilla ja meno paluu delta kasvanut 3 asteeseen ja kämpässä lämpö tippunut +21.

Onko muilla samanlaisia huomioita? Hakeeko pumppu jotakin optimi säätöjä omatoimisesti? Kelit näinä huomioiden aikana ollut melko samanlaiset.

Asensin myös uuden softan, pari viikkoa sitten. Aluksi kävi 99%, nyt on "laskenut" 95% nurkille.

Tällä hetkellä jatkuva käynti on noin 5 asteen nurkilla, kun aikaisemmin oli nollan tienoilla. Johtunee varmaan tuosta pienestä deltasta, 1-2 astetta. Mutta toisaalta nyt on välillä autotallin puhallin lämmitellyt kunnolla, tallin ollessa auki. Parhaimmillaan pumppu on tehnyt lämpöä 6kW teholla kun normaali on vajaa 3kW. Nämä siis virtauksista laskien.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt

Poissa Matti84

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 30
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1085 : 04.10.19 - klo:13:26 »
Asensin myös uuden softan, pari viikkoa sitten. Aluksi kävi 99%, nyt on "laskenut" 95% nurkille.

Tällä hetkellä jatkuva käynti on noin 5 asteen nurkilla, kun aikaisemmin oli nollan tienoilla. Johtunee varmaan tuosta pienestä deltasta, 1-2 astetta. Mutta toisaalta nyt on välillä autotallin puhallin lämmitellyt kunnolla, tallin ollessa auki. Parhaimmillaan pumppu on tehnyt lämpöä 6kW teholla kun normaali on vajaa 3kW. Nämä siis virtauksista laskien.

Sullahan tuo on pysynyt melkolailla samana. Ihmetyttää itsellä vain mistä tuommoinen yhtäkkinen "romahdus" johtunee. Käyrää nostamallahan sitä lämpöä saa taas nostettua, mutta koittas nyt pumppu päättää, että millä linjalla jatketaan.  :D Meillä ei vielä jatkuvaa ole näkynyt... Pitkiä sessioita toki n. 12h-20h. Mistähän sekin johtuu, kun monella alkanut jo +5 tekemään ja meillä haluaa väkisin sammua sen 1-2 kertaa päivässä.
Nibe 1255-6 , Kaivo 140m (kallio porausta 122m), Talo 122m2+8,2m2 lämmin varasto (Kuopio). Muuttovalmis ainoakoti/designtalo 2018 marraskuussa valmistunut. Iv-kone vallox 110mv.

Poissa luu5

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 191
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1086 : 04.10.19 - klo:17:30 »
Sullahan tuo on pysynyt melkolailla samana. Ihmetyttää itsellä vain mistä tuommoinen yhtäkkinen "romahdus" johtunee. Käyrää nostamallahan sitä lämpöä saa taas nostettua, mutta koittas nyt pumppu päättää, että millä linjalla jatketaan.  :D Meillä ei vielä jatkuvaa ole näkynyt... Pitkiä sessioita toki n. 12h-20h. Mistähän sekin johtuu, kun monella alkanut jo +5 tekemään ja meillä haluaa väkisin sammua sen 1-2 kertaa päivässä.

1 pysähdys päivässä on mieleståni jo "jatkuvaa" käyntiä, jos se on siis tunnin pari. Nyt on käynyt 2.10. 13.00 lähtien jatkuvasti. Tosin lämpötilakin mennyt liki nollaan.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt

Poissa psion

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1087 : 06.10.19 - klo:17:42 »
Tuli Nibeltä viesti säköpostiin, että historiapäivitys oli keskeytynyt ja kehotus tarkistaa laitteen tila. Kävin siis katsomassa laitetta, ja koetin mennä Info näyttöön. Hetken päästä näyttö pimeni, ja Nibe buuttasi. Tämä toistui neljä kertaa mutta käynnistys ei onnistunut loppuun asti (valikko tuli näkyviin). Laitoin paneelista virrat pois ja hetken päästä takaisin. Sama juttu. Laitoin virrat uudelleen pois nyt pidemmäksi aikaa. Nyt käynnistys onnnistui. Hälytyksiä ei ole tullut.

Mikähän mättää ja pitäisikö tästä olla huolissaan? Laite on tähän asti toiminut hyvin lukuunottamatta viime vuoden lopun ohjelmistoperäisiä ongelmia.
Nibe F1255-6, Kirkkonummi

Poissa psion

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1088 : 06.10.19 - klo:18:02 »
Eipä kauaa Nbe käynyt. Kävin katsomassa Info näyttöä, ja taas alkoi boottausyritykset. Laitoin taas virrat pois ja odottelen jonkun aikaa ennenkuin virrat taas päälle. Sitten en koske mihinkään, katsotaan alkaako boottailla ihan itsekseenkin.
Nibe F1255-6, Kirkkonummi

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 696
  • 55 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
    • Kotisivuni
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1089 : 06.10.19 - klo:20:12 »
Eipä kauaa Nbe käynyt. Kävin katsomassa Info näyttöä, ja taas alkoi boottausyritykset. Laitoin taas virrat pois ja odottelen jonkun aikaa ennenkuin virrat taas päälle. Sitten en koske mihinkään, katsotaan alkaako boottailla ihan itsekseenkin.

Panelissa oleva virtakytkinhän ei katkaise kokonaan Nibessä sähköä.
Ainoastaan turvakytkin tai sitten sulakkeet poi katkaisee koko tietokoneen sähköt.

Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa psion

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1090 : 08.10.19 - klo:06:02 »
Panelissa oleva virtakytkinhän ei katkaise kokonaan Nibessä sähköä.
Ainoastaan turvakytkin tai sitten sulakkeet poi katkaisee koko tietokoneen sähköt.


Tuota en tiennytkään. Mutta tilasin huollon, joka tuli kiitettävän nopeasti saman päivän aikana.Vika oli paneelin kytkimessä, ja koko paneeli vaihdettiin takuuna.
Nibe F1255-6, Kirkkonummi

Paikalla v130882

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 423
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1091 : 09.10.19 - klo:21:56 »
Huomenna lähtee huoltokutsua Nibelle. Saa riittää nuo satunnaiset piikit mittauksissa. >:( Tänään kaksi piikkiä menolämmössä joista kummastakin seurasi asteminuuttien nollaantuminen ja pumpun pysähdys. Muuten pumppu käynyt reilun viikon tauotta.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa UKK

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 154
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1092 : 12.10.19 - klo:17:41 »
Noita Invertterihälytys tyyppi I ja II hälytyksiä tuntuu tulevan aika ajoin. Meillä liittyvät suoraan siihen jos tulee nopea piikki tai notkahdus johonkin vaihejänniteeseen. Tämän huomaa parhaiten valojen välkkymisenä. Riitää kun pari kertaa välkkyy, niin menee suojaus päälle, jos kompura ollut silloin käynnissä. Nibe tuesta asiaa tiedusteltu ja viimeksi huoltomiehen kanssa asiasta juteltuani, sain sen käsityksen että on enemmän ominaisuus kuin vika.

Pitkästä aikaa eilen tuli vanha vika/ominaisuus esille, kun valot välkky muutaman kerran illalla. Tosin sillä muutoksella että tuli vain Invertterihälytys tyyppi I(434) ja Tilap. suojauspysäytys invertteri(426). Pumppu lähti jonkun ajan päästä normaalisti käyntiin ilman mitään kikkailuja. Ainoa muutos mitä edellisten hälytysten jälkeen on tapahtunut, on softaversion päivitys v9172R2. Lokia katsomalla ei mitään muuta näy kuin että kompressorin taajuus tippui 0 ja asteminuutit lähtivät laskemaan. Seuraillaan...
Talo; Rv 1962.149/179m2(30m2 AT+VAR puoliläm)
NIBE F1255 4-16 , patterilämmitys
Maapiiri n. 400m

Paikalla v130882

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 423
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1093 : 14.10.19 - klo:21:29 »
Huomenna lähtee huoltokutsua Nibelle. Saa riittää nuo satunnaiset piikit mittauksissa. >:( Tänään kaksi piikkiä menolämmössä joista kummastakin seurasi asteminuuttien nollaantuminen ja pumpun pysähdys. Muuten pumppu käynyt reilun viikon tauotta.

Ja taas tänään piikkejä, kompuran taajuus käyny päivällä mukamas 123 Hz. Eikä Nibeltä yllättäen kuulunut mitään... ::)
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m