Infoviestit loppuivat itselläkin kun pysäytys 48 astetta. Tosin legionellan tappajaiset aiheutti sellaisen.
Mutta tuo käyttöveden riittävyys mietityttää. Tänään taisi olla sillä hilkulla, mutta ei sentäs kylmää suihkua. Normaaliasetus päällä, alla olevat lukemat ja käyrät hetki saunan jälkeen. Lähtötilanteessa yläosa oli 51 asteessa.
Onko näistä säädöistä apua, ettei tuo täyttö/yläosa laskisi noin alas? Nibe F470 PILP oli ennen käytössä, eikä siinä tuo täyttö tai yläosa kyykännyt likikään noin alas. Siinä asetuksena oli 51/53, mutta ei se näyttänytkään ikinä korkeampia lukemia mitä 53 astetta. Vastukset estettynä siis tämä vertaus.
Valikko 5.1.11 - kiertovesipumpun nopeus
Käyttöveden manuaalinen säätö
Säätöalue: 1 - 100 %
Tehdasasetus: 70 %
odotustila
Säätöalue: 1 - 100 %
Tehdasasetus: 30 %
korkein sallittu nopeus
Säätöalue: 50 - 100 %
Tehdasasetus: 100 %
Tässä asetetaan kiertovesipumpun nopeus eri käyttötiloissa. Valitse "auto", jos kiertovesipumpun nopeus
säädetään automaattisesti (tehdasasetus) optimaalista
käyttöä varten.
"lämmitys" tarkoittaa kiertovesipumpun lämmityskäyttötilaa.
"odotustila" tarkoittaa kiertovesipumpun lämmitystai jäähdytyskäyttötilaa, mutta kun lämpöpumppu ei
tarvitse kompressoria tai sähkövastusta ja sen nopeus
laskee.
"käyttövesi" tarkoittaa kiertovesipumpun käyttövesikäyttötilaa.
keskiulkolämpötila BT1 15.6°C
käyttöveden täyttö BT6 30.1°C
käyttövesi yläosa BT7 42.4°C
ulkolämpötila BT1 15.0°C
virta EB100-BE1 0.5A
virta EB100-BE2 3.6A
virta EB100-BE3 2.1A
asteminuuttia 98GM
kompressorimoduuli
estetty ei
kompressorikäynnistykset EB100-EP14 63
kiertovesipumpun nopeus EP14 26%
lämmönkeruupumpun nopeus EP14-GP2 75%
imukaasu EB100-EP14-BT17 9.1°C
kuumakaasu EB100-EP14-BT14 65.4°C
lauhduttimen meno EB100-EP14-BT12 41.8°C
lämmönkeruu sisään EB100-EP14-BT10 5.7°C
lämmönkeruu ulos EB100-EP14-BT11 3.7°C
menolämpötila BT2 41.8°C
nestejohto EB100-EP14-BT15 34.0°C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3 34.9°C
kompressorin käyntiaika EB100-EP14 133h
kompressorin käyntiaika, lämminvesi EB100-EP14 28h
komp. taajuus nyt 55Hz
sallittu komp. taajuus min 20.0Hz
lämmitysjärjestelmä 1
lattiankuivaustoiminto pois
ulkoinen säätö S1 ei
huonelämpötila BT50 22.9°C
lask. menolämpötila S1 22.4°C
menolämpötila BT2 41.8°C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3 34.9°C
ulkoinen menoanturi BT25 --
lisäys
estetty kyllä
varokekoko 25A
aikakerroin 0.0h
maks.sääd.sähköteho 6.0kW
teho sähkölisälämpö 0.0kW
energiamittari
allas, vain kompr. EP14 0.0kWh
allas2, vain kompr. EP14 0.0kWh
lv, ml. sis. lisäys EP14 74.2kWh
lv, vain kompr. EP14 74.2kWh
lämmitys, ml. sis. lisäys EP14 132.7kWh
lämmitys, vain kompr. EP14 132.7kWh
virtaus BF1 7.0l/m
code]
Edit: kv ilmaus / sihdin puhdistus - voiko auttaa? Laite siis asennettu 2 viikkoa sitten.