Kirjoittaja Aihe: F1255 kokemuksia  (Luettu 581553 kertaa)

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #880 : 21.05.19 - klo:07:59 »
Näyttää joskus suoraa viivaa, esim kompuran hertzit, kun nettiyhteys pätkässyt eikä logia siirry pilveen.
Joskus vähän hämännyt, sitten .csv-filestä nähnyt että dataa ei olekkaan tallentunut sinä ajanjaksona kun suoraa viivaa piirretty (joka siis muu arvo kuin nolla).
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #881 : 22.05.19 - klo:06:19 »
Voisko olla että vaihtoventtiili kääntää aina kierron lämmityspuolelle vaikka lämmitystarvetta ei olisikaan enää käyttöveden teon jälkeen. Lämmityskiertoon päässyt sitten lämmintä vettä joku määrä ennen kuin kiertovesipumppu on sammunut.

Näin on.
Jossain varhemmassa versiossa vaihtoventtiili jäi käyttövesiasentoon, jos lämmitystarvetta ei ollut.
Silloin käyttövesivaraajan lämpötila laski noin tuplanopeudella, kun kierukan vesi kiersi jäähtymässä Nibessä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #882 : 22.05.19 - klo:06:51 »
Aiemmin on pohdittu LJ pumpun nopeutta huilitilassa.

En väitä etteikö pysäyttämällä LJ pumppu huilijakson ajaksi saa lämmitystä riittävästi toimimaan, mutta asteminuuttilaskenta saa silloin koneen sisäisen lämpötilan, joka toki pitkässä juoksussa lähestyy talon lämpötilaa.

Jos LJ pumppu on pienellä (10%), niin menovesianturi saa "oikean" lämpötilatiedon lämmitykseen menevästä vedestä ja asteminuuttilaskenta menee oikein.


Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 887
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #883 : 22.05.19 - klo:07:18 »
Aiemmin on pohdittu LJ pumpun nopeutta huilitilassa.

En väitä etteikö pysäyttämällä LJ pumppu huilijakson ajaksi saa lämmitystä riittävästi toimimaan, mutta asteminuuttilaskenta saa silloin koneen sisäisen lämpötilan, joka toki pitkässä juoksussa lähestyy talon lämpötilaa.

Jos LJ pumppu on pienellä (10%), niin menovesianturi saa "oikean" lämpötilatiedon lämmitykseen menevästä vedestä ja asteminuuttilaskenta menee oikein.

Komppaan tässä ja uskallan jopa väittää, että lämmitys on vaikea ellei mahdoton saada toimimaan jos kierron pysäyttää kun pumppu ei käy. Ainakin pätkäkäynnin aikaan, mitä toki invertterin kanssa on vähemmän. Jos on ulkoinen kiertopumppu ja bt25, niin silloin toki kannattaa sisäinen kiertopumppu pysäyttää kun ei lämmitetään. Näin se auto-tilassa taitaa toimiakin.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #884 : 22.05.19 - klo:09:03 »
Lämmitystarvetta taidetaan arvioida kahta kautta, toinen on asteminuuttilaskenta ja toinen on tuo suodatusaika. Näissä LJ-pumpun toiminta eroaa toisistaan.

Jos suodatusaikalaskenta ei leikkaa (eli esim 24h alle 17C), niin pumppu pyörii tyhjäkäynnillä tai lämmintä tehdessään kovempaa. Asteminuutteja lasketaan menolämmön ja lasketun menolämmön erotuksesta.

Jos taas suodatusaikalaskenta katsoo, että lämmitystarvetta ei ole, ei myöskään asteminuutteja lasketa (ne on kiinteästi 0) ja Auto tilassa sisäinen LJ-pumppu ei pyöri. Ja tuolloin ei siis ole merkitystä pyöriikö vesi vai ei, koska asteminuutteja ei lasketa kuitenkaan.

Liitteessä kuva tilanteesta, jossa asteminuuttilaskenta lopetetaan ja aloitetaan uudestaan.

Näin siis oman päätelmäni mukaan.

Itse haluaisin pumpun kierrättävän vettä lattiassa, mutta onnistuukohan se muuten kuin muuttamalla suodatusta?
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #885 : 22.05.19 - klo:09:51 »
Juuri noin.
Käsitelin vain asteminuuttilaskennan näkökulmasta.

Ja jos toimii kuvatusti niin hyvä.

Aiemmista pohdinnoista tuli toisenlainen kuva.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Siikki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #886 : 24.05.19 - klo:19:28 »
24.5.2019 14.28.10   Korkea lauhduttimen tulolämpötila.
24.5.2019 9.03.29   Korkea lauhduttimen tulolämpötila.
23.5.2019 23.25.36   Korkea lauhduttimen tulolämpötila.
23.5.2019 16.57.37   Korkea lauhduttimen tulolämpötila.
23.5.2019 7.24.20   Korkea lauhduttimen tulolämpötila.
22.5.2019 3.32.44   Korkea lauhduttimen tulolämpötila.
19.5.2019 5.36.47   Korkea lauhduttimen tulolämpötila.
18.5.2019 7.38.07   Korkea lauhduttimen tulolämpötila.

Pumppu siis asennettu viime viikolla. Uplink näyttää kellonajoista, että "Raportoitiin" ja "Hävisi" ajat ovat kaikki alta minuutin tyyliin:

Hälytysnumero: 163
Raportoitiin: 24.5.2019 14.28.10
Hävisi: 24.5.2019 14.28.44
Tämä hälytys palautuu automaattisesti seuraavan kompressorikäynnistyksen yhteydessä.
Hälytys saattaa johtua seuraavista:
- Korkea lämpökäyrä ja/tai lämpökäyrän muutos
- Suuri virtaus lämmitysjärjestelmässä.
- Korkea käyttövesituotannon pysäytyslämpötila.
- Huone-/termostaattiventtiilit kiinni/pienellä korkean huonelämpötilan vuoksi.
Jos hälytys uusiutuu, ota yhteys asentajaan.


Lämpökäyränä 3+1. Huonetermareita auki 4/5. Käyttövesi suunnilleen normaaliasetuksilla, 45/49.

Nuo infoviestit ovat kaikki tulleet samaan aikaan kun käyttövesi pomppaa n. 53 asteeseen (liite), eli liittynee siihen. Googlettelin, niin noita tullut esim legionellan tapossa. Ehkä voisi laskea pysäytyslämpötilaa. Nostelin siinä vaiheessa kun sain perheen viidentenä pikasuihkuttelijana viileän piristävän suihkun Smart Controlin ollessa käytössä. :D     
 

Puurunkoinen okt 2011, E-Karjala | 144m2+30m2, lattialämmitys | Nibe F1255-6, kaivo 192/197m (5/2019) | Vallox 110MV

Poissa embox

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 46
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #887 : 25.05.19 - klo:10:33 »
Joo kannattaa normaalitilassa pitää pysäytys max 48 asteessa. Tämä uusin softa alkoi näitä hälyjä antamaan jos on yli sen. Meillä tosin tuli näitä hälyjä myös 48 asetuksella aina välillä. Siksi meillä edelleen vanhempi softa käytössä - uusi ja vanha softa laittaa aina kompuran jäähylle tuollaisen hälyn jälkeen mikä ei ole oikein hyvä ainakaan lämmityskaudella. Tässä ketjussa olen tätä vähän ihmetellytkin mutta vanhalla softalla mennään ja voi pitää pysäytyksen 48 asteessa. Ei tule hälyjä muuten kuin pöpöjen tapon yhteydessä parin viikon välein.
OKT 2009 TRE 2krs valuharkko HA 160m2: 100m2+60m2 (vesikiert. lattialämmitys) + 25m2 at(sähköpat)
LÄM:180m+Nibe F1255-6
IV: Vallox 145 MV
ILP: Toshiba RAS-16
AP: 22 x Suntech STP305S-20/Wfhb + Fronius Symo 6.0-3-M

Poissa Siikki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #888 : 25.05.19 - klo:21:45 »
Tarkalla on. 48 astetta nyt eikä hälyjä 1,5 vuorokauteen. No pidetään tuossa, tosin kovasti tuntuu kyykkäävän käyttöveden yläosakin (42 asteeseen) ihan perussuihkujen (5 kpl) ohessa. Toki nousee huomattavasti nopeammin takaisin mitä PILP F470 kanssa.

Tarvittaessa voinee nostaa normaalitilan käynnistyslämpötilaa toki.
Puurunkoinen okt 2011, E-Karjala | 144m2+30m2, lattialämmitys | Nibe F1255-6, kaivo 192/197m (5/2019) | Vallox 110MV

Poissa embox

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 46
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #889 : 26.05.19 - klo:10:36 »
No aika syvälle ehtii kyykkäämään yläpää jos 42 asteeseen putoaa. Meillä on käynnistysraja 40 ja pysäytysraja 48. Varaajan yläpää svengaa nätisti 48-54 asteen välillä vaikka otetaan suihkut ns. sarjassa. Oraksen hanojen kanssa on pelannut homma hyvin näiden vaihtelujen kanssa. 3-5 kertaa päivässä pata lämpenee kuumaksi.
OKT 2009 TRE 2krs valuharkko HA 160m2: 100m2+60m2 (vesikiert. lattialämmitys) + 25m2 at(sähköpat)
LÄM:180m+Nibe F1255-6
IV: Vallox 145 MV
ILP: Toshiba RAS-16
AP: 22 x Suntech STP305S-20/Wfhb + Fronius Symo 6.0-3-M

Poissa Putkenpätkä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #890 : 26.05.19 - klo:22:04 »
Mulla ei ole tullut yhtään hälyä legionellan noston yhteydessä.
144m2 v2008, Nibe 1255-6, kaivo 180m

Poissa Siikki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #891 : 28.05.19 - klo:21:29 »
Infoviestit loppuivat itselläkin kun pysäytys 48 astetta. Tosin legionellan tappajaiset aiheutti sellaisen.

Mutta tuo käyttöveden riittävyys mietityttää. Tänään taisi olla sillä hilkulla, mutta ei sentäs kylmää suihkua. Normaaliasetus päällä, alla olevat lukemat ja käyrät hetki saunan jälkeen. Lähtötilanteessa yläosa oli 51 asteessa.

Onko näistä säädöistä apua, ettei tuo täyttö/yläosa laskisi noin alas? Nibe F470 PILP oli ennen käytössä, eikä siinä tuo täyttö tai yläosa kyykännyt likikään noin alas. Siinä asetuksena oli 51/53, mutta ei se näyttänytkään ikinä korkeampia lukemia mitä 53 astetta. Vastukset estettynä siis tämä vertaus.

Valikko 5.1.11 - kiertovesipumpun nopeus

Käyttöveden manuaalinen säätö
Säätöalue: 1 - 100 %
Tehdasasetus: 70 %

odotustila
Säätöalue: 1 - 100 %
Tehdasasetus: 30 %
korkein sallittu nopeus
Säätöalue: 50 - 100 %
Tehdasasetus: 100 %

Tässä asetetaan kiertovesipumpun nopeus eri käyttötiloissa. Valitse "auto", jos kiertovesipumpun nopeus
säädetään automaattisesti (tehdasasetus) optimaalista
käyttöä varten.

"lämmitys" tarkoittaa kiertovesipumpun lämmityskäyttötilaa.
"odotustila" tarkoittaa kiertovesipumpun lämmitystai jäähdytyskäyttötilaa, mutta kun lämpöpumppu ei
tarvitse kompressoria tai sähkövastusta ja sen nopeus
laskee.
"käyttövesi" tarkoittaa kiertovesipumpun käyttövesikäyttötilaa.


Koodia: [Valitse]
keskiulkolämpötila BT1 15.6°C
käyttöveden täyttö BT6 30.1°C
käyttövesi yläosa BT7 42.4°C
ulkolämpötila BT1 15.0°C
virta EB100-BE1 0.5A
virta EB100-BE2 3.6A
virta EB100-BE3 2.1A
asteminuuttia 98GM
kompressorimoduuli
estetty ei
kompressorikäynnistykset EB100-EP14 63
kiertovesipumpun nopeus EP14 26%
lämmönkeruupumpun nopeus EP14-GP2 75%
imukaasu EB100-EP14-BT17 9.1°C
kuumakaasu EB100-EP14-BT14 65.4°C
lauhduttimen meno EB100-EP14-BT12 41.8°C
lämmönkeruu sisään EB100-EP14-BT10 5.7°C
lämmönkeruu ulos EB100-EP14-BT11 3.7°C
menolämpötila BT2 41.8°C
nestejohto EB100-EP14-BT15 34.0°C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3 34.9°C
kompressorin käyntiaika EB100-EP14 133h
kompressorin käyntiaika, lämminvesi EB100-EP14 28h
komp. taajuus nyt 55Hz
sallittu komp. taajuus min 20.0Hz
lämmitysjärjestelmä 1
lattiankuivaustoiminto pois
ulkoinen säätö S1 ei
huonelämpötila BT50 22.9°C
lask. menolämpötila S1 22.4°C
menolämpötila BT2 41.8°C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3 34.9°C
ulkoinen menoanturi BT25 --
lisäys
estetty kyllä
varokekoko 25A
aikakerroin 0.0h
maks.sääd.sähköteho 6.0kW
teho sähkölisälämpö 0.0kW
energiamittari
allas, vain kompr. EP14 0.0kWh
allas2, vain kompr. EP14 0.0kWh
lv, ml. sis. lisäys EP14 74.2kWh
lv, vain kompr. EP14 74.2kWh
lämmitys, ml. sis. lisäys EP14 132.7kWh
lämmitys, vain kompr. EP14 132.7kWh
virtaus BF1 7.0l/m
code]

Edit: kv ilmaus / sihdin puhdistus - voiko auttaa? Laite siis asennettu 2 viikkoa sitten.
Puurunkoinen okt 2011, E-Karjala | 144m2+30m2, lattialämmitys | Nibe F1255-6, kaivo 192/197m (5/2019) | Vallox 110MV

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #892 : 29.05.19 - klo:11:41 »
Eipä taida noista pumpun nopeussäädöistä olla apua, automaatilla varmaan paras.

Meillä riittää lämmin vesi ihan hyvin neljälle hengelle normaaliin saunotteluun, käynnistyslämpötilana 38 ja pysäytys 48. Veden riittävyys menee tietty suorassa suhteessa kulutukseen mutta ei meilläkään mitään pikasuihkuja oteta.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa Siikki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #893 : 29.05.19 - klo:16:42 »
Oras Hydra meillä 2x. Meillä jos olisi vaikka 39 astetta, niin varmasti viimeinen saisi viileän suihkun. Lapset vielä niin pieniä, että peräperää käydään ns. lennosta vaihtaen. Se mikä tässä tosiaan ihmetetyttää, niin näinkin iso ero F470 ja F1255 kanssa noissa lämpötiloissa (etenkin täyttölämpötilassa huima ero, nyt painuu 18-20 aseteeseen). RMU40 käytössä molemmissa, joten siitä näki/näkee samantien tuon yläosan lämpötilan.

Onko noinkin alhainen käyttöveden täyttö normaalia?

Puurunkoinen okt 2011, E-Karjala | 144m2+30m2, lattialämmitys | Nibe F1255-6, kaivo 192/197m (5/2019) | Vallox 110MV

Poissa embox

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 46
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #894 : 29.05.19 - klo:16:48 »
Putoaa kyllä aika railakkaasti nuo Siikki:n lämmöt. Kyseessä uusi asennus - onhan varaaja nyt varmasti kytketty oikein päin? Eli kylmä vesi ladataan pohjasta ja taloon päin lähtee kuuma vesi ylhäältä? Tämä saattaa kuulostaa tyhmältä kysymykseltä mutta taisi tälläkin foorumilla jollakin ollut käynyt näin...  ::) Loppuu meinaan kuuma vesi kuin seinään, mutta ehkäpä teillä vaan kuluu vettä tosi paljon.

Elän kolmen naisen kanssa ja vettä kuluu aika reippaasti - ei ole ollut ongelmaa riittävyyden kanssa. Tuossa liitteenä clippi viimeiseltä vuorokaudelta. Eilen käytiin kaikki suhkussa 30 - 45 min sisään eikä saatu yläosaa putoamaan kuin 47 asteeseen.
OKT 2009 TRE 2krs valuharkko HA 160m2: 100m2+60m2 (vesikiert. lattialämmitys) + 25m2 at(sähköpat)
LÄM:180m+Nibe F1255-6
IV: Vallox 145 MV
ILP: Toshiba RAS-16
AP: 22 x Suntech STP305S-20/Wfhb + Fronius Symo 6.0-3-M

Poissa Siikki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #895 : 29.05.19 - klo:17:23 »
Putoaa kyllä aika railakkaasti nuo Siikki:n lämmöt. Kyseessä uusi asennus - onhan varaaja nyt varmasti kytketty oikein päin? Eli kylmä vesi ladataan pohjasta ja taloon päin lähtee kuuma vesi ylhäältä? Tämä saattaa kuulostaa tyhmältä kysymykseltä mutta taisi tälläkin foorumilla jollakin ollut käynyt näin...  ::) Loppuu meinaan kuuma vesi kuin seinään, mutta ehkäpä teillä vaan kuluu vettä tosi paljon.

Hyvä kysymys se, aloin heti epäilemään, mutta käsittääkseni on oikein kun moneen kertaan tarkistin. Laitetaan nyt varmuudeksi kuva, mutta tosiaan keskimmäisistä putkista oikeanpuolinen on kylmä ja vasemmanpuolinen lämmin.
Puurunkoinen okt 2011, E-Karjala | 144m2+30m2, lattialämmitys | Nibe F1255-6, kaivo 192/197m (5/2019) | Vallox 110MV

Poissa Siikki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #896 : 29.05.19 - klo:17:38 »
Elän kolmen naisen kanssa ja vettä kuluu aika reippaasti - ei ole ollut ongelmaa riittävyyden kanssa. Tuossa liitteenä clippi viimeiseltä vuorokaudelta. Eilen käytiin kaikki suhkussa 30 - 45 min sisään eikä saatu yläosaa putoamaan kuin 47 asteeseen.

Meillä tosiaan 2 aik + 3,6,8v, joten vanhempien seura kelpaa vielä saunoessa. Suihkut ennen saunaa ja saunan jälkeen ihan putkeen siis (suihku päällä tai kaksikin). Teillä ehkä hiukan kerkesi Nibe toipua välissä, joskaan yläosa ei tippunut kuin n. 6 asteen verran. Meillä taisi tiputusta olla 8-9 astetta. Tietysti tuplasuihkut tuossa meillä ja yksi lutraaja enemmän, eli lieneekö sitten hirveän merkittävä ero lopulta.

Huonetermarit vielä auki, ei tosin taida olla vaikutusta. Mites tämä: "Mene valikkoon 4.9.1 ja lisää käyttöveden jaksoaikaa." Onko hyötyä?

Edit: onko nuo edellisen viestin kuvassa olevat punanuppiset ns. automaattisia ilmanpoistimia? Tarvitseeko niille tehdä mitään? Entä kun tuossa on tuo lämpimän veden säätö +/-, niin onko tuolla mitään merkitystä lämpimän käyttöveden riittävyyden suhteen?
Puurunkoinen okt 2011, E-Karjala | 144m2+30m2, lattialämmitys | Nibe F1255-6, kaivo 192/197m (5/2019) | Vallox 110MV

Poissa embox

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 46
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #897 : 29.05.19 - klo:19:01 »
Juu hyvältä näyttää jos menee XL4:lta kuuman veden jakotukille kuten varmasti meneekin. Kyllä tuo kaksi suihkua yhtäaikaa auki tekee asiaan ja vettä vaan kuluu sen verran paljon. Meillä on 12v ja 9v tenavat joten käydään aikalailla peräkkäin ja pieni tauko välillä.

Siellä käyttöveden huoltovalikossa on myös valinta "korkea teho" jolla saa lisää hönkää lämmitykseen. Soittelee silloin kompuraa 90Hz:llä jolloin vettä lämmitellään ripeämmin. Ja aina voi tietysti pistää luxus-tilan päälle. Nämä siis jos tuosta tulee ongelma - jos pärjää niin tuo normaali 55 - 64 Hz teho on hyötysuhteen ja kompuran keston kannalta ehkä parempi.

Huonetermarit ei tähän vaikuta - vettä ei kierrä KV-lämmityksen aikana muualla kuin varaajassa. Meillä käyttöveden priorisointi 100% käyttövedelle, taitaa olla jotain 150/0 mutta tuolla toisella luvulla ei ole merkitystä jos toinen on nolla. Ilmanpoistimilta näyttää (ainakin maallikolle kuten täällä) ja tuo käyttöveden lämmönsäätöventtiilli taitaa olla pakollinen nykyisten määräysten takia. Käytännössä tuo laitetaan aina täysin kuumalle kun pumppu tekee vain tuollaista 55 asteista vettä.
OKT 2009 TRE 2krs valuharkko HA 160m2: 100m2+60m2 (vesikiert. lattialämmitys) + 25m2 at(sähköpat)
LÄM:180m+Nibe F1255-6
IV: Vallox 145 MV
ILP: Toshiba RAS-16
AP: 22 x Suntech STP305S-20/Wfhb + Fronius Symo 6.0-3-M

Poissa Siikki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #898 : 29.05.19 - klo:19:23 »
Kiitoksia, avasi paljon asiaa. Taidan säätää myös tuolta 4.9.1 valikosta 100% käyttövedelle, jos alkaa lämmin vesi lippumaan liian alas. 30/30min nyt.

Sihditkin tuli tarkastettua, lämmityspuolella metalliroskaa milli-pari max. Keruussa hiukan ”mutaa”. Saanee odottaa syksyyn seuraava tarkastuskerta.

Ilmanpoistajille ei ilmeisesti tarvitse tehdä mitään itse?
Edit2: säädin nyt kokeeksi kuitenkin 30/15min käyttöveden eduksi.
Puurunkoinen okt 2011, E-Karjala | 144m2+30m2, lattialämmitys | Nibe F1255-6, kaivo 192/197m (5/2019) | Vallox 110MV

Poissa Putkenpätkä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #899 : 29.05.19 - klo:19:32 »
Ilmanpoistajille ei ilmeisesti tarvitse tehdä mitään itse?

Ei. Itse olisin laittanut noi sulkujen taakse.
144m2 v2008, Nibe 1255-6, kaivo 180m

Poissa embox

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 46
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #900 : 29.05.19 - klo:19:37 »
Ei tarvitse tehdä mitään. http://www.kodinrakennus.com/products/LVI65/LV3710/LV371017/L4162227 löytyy hiukan tietoa.

Jos kämpässä ei ole lämmitystarvetta niin tuolla priorisoinnilla ei ole väliä. Tehdään aina käyttövettä niin kauan kuin tarvii. Jos sen sijaan asteminuutit sanoo että pitää lämmittää niin silloin astuu tuo jako peliin. Tuolla sinun asetuksella tehdään vettä 30 min, lämmitetään mökkiä 15 min ja sitten taas 30 min vettä. Laita vaan suosiolla reilusti kaikki käyttövedelle, vaikka 30/0. Ei se mökki liikaa kylmene tuon veden lämmityksen aikana. Ainakaan meillä ei huomaa mitään.
OKT 2009 TRE 2krs valuharkko HA 160m2: 100m2+60m2 (vesikiert. lattialämmitys) + 25m2 at(sähköpat)
LÄM:180m+Nibe F1255-6
IV: Vallox 145 MV
ILP: Toshiba RAS-16
AP: 22 x Suntech STP305S-20/Wfhb + Fronius Symo 6.0-3-M

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #901 : 29.05.19 - klo:19:39 »
Käynnistysrajaa nostamalla pysyy varaaja kuumempana ja kuumaa vettä riittää pidempään.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Siikki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #902 : 29.05.19 - klo:19:51 »
Käynnistysrajaa nostamalla pysyy varaaja kuumempana ja kuumaa vettä riittää pidempään.

Meillä nyt jo maksimissa tuo, eli 45 ja 48 pysäytys. Min. 3 asteen ero vaaditaan tässä. Pysäytyksen ollessa 49 asteessa tuli tällä uusimmalla versiolla infoviestejä lauhduttimen tulolämpötilasta.

embox: Joo, tottahan tuo. Eihän tuota varmastikaan huomaa edes. Laitoin 30/0 nyt. 
Puurunkoinen okt 2011, E-Karjala | 144m2+30m2, lattialämmitys | Nibe F1255-6, kaivo 192/197m (5/2019) | Vallox 110MV

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #903 : 29.05.19 - klo:19:55 »
Mulla ei ole tullut yhtään hälyä legionellan noston yhteydessä.

Samoin, eikä vastuksia käytetä näköjään. Vaikka sallittua olisikin.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Siikki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #904 : 29.05.19 - klo:20:46 »
Samoin, eikä vastuksia käytetä näköjään. Vaikka sallittua olisikin.

Uusin firmware? Tosin eipä tuo liene niin vakavaa, jos antaa vain legionellan yhteydessä.

Meillä muuten taisi eilen olla lämmitystarvetta päällä ja kenties juuri huonossa kohtaa, eli 30min ajan "lämmitti" ja käyttövesi vasta sitten. No katsotaan miten jatkossa kun prioriteetti 100% käyttövedelle.

Miten teillä suodatusaika? Säädin itse PILP F470 mukaisen asetuksen, eli 6 tuntia. 24h tuntuu liian pitkälle, ehkä 12h voisi olla sopivampi mitä 6h. Tosin tuolla 6h saa veden kiertämään märkätilojen lattiassa kesälläkin yöaikaan ainakin hetken.
Puurunkoinen okt 2011, E-Karjala | 144m2+30m2, lattialämmitys | Nibe F1255-6, kaivo 192/197m (5/2019) | Vallox 110MV

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #905 : 29.05.19 - klo:21:19 »
Meillä nyt jo maksimissa tuo, eli 45 ja 48 pysäytys. Min. 3 asteen ero vaaditaan tässä.

No niin näyttää käyränkin mukaan olevan, en katsonut tarpeeksi tarkkaan.

Kuten kirjoititkin, niin tuon "kyykkäyskohdan" analysointi on paikallaan.

Onko loggaus päällä?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Siikki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #906 : 29.05.19 - klo:21:32 »
Onko loggaus päällä?

Juu, on kyllä. Uplinkin käyristä päätellen taisi olla lämmityksen prio tuolloin ainakin suurimman osan ajasta. Lämmityksen tarve täyttyi ehdoilla 6h ja ka 17 astetta. Katsotaan miten 100% prio käyttövedelle auttaa asiassa. Suodatusaikaa pitänee miettiä myös, joskaan sillä ei tässä taida olla juuri mitään roolia, varsinkaan nyt kun käyttövesi 100% prioriteetti.

Samaten lämmityksen pysäytyslämpötilaa pitää pohtia kesäksi.
Puurunkoinen okt 2011, E-Karjala | 144m2+30m2, lattialämmitys | Nibe F1255-6, kaivo 192/197m (5/2019) | Vallox 110MV

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #907 : 29.05.19 - klo:21:42 »
Lokista näkee "lahjomattomasti" mitä kone on tehnyt.
Jää arvailu pois.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #908 : 30.05.19 - klo:08:05 »
Täällä uusimmalla softalla mennään edelleen kiertovesipumpun 75% nopeudella, ollut noin päivityksen julkistuksesta asti kun sen heti asensin.

Viimeisin lämmityssykli 5-10 C ulkolämpötilassa näytti menneen meno-paluu deltalla välillä 1,9-2,5 joka lienee kuitenkin ihan OK näillä ulkolämpötiloilla. Termareita ei ole sotkemassa.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Paikalla Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 375
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #909 : 30.05.19 - klo:19:26 »
Juu, on kyllä. Uplinkin käyristä päätellen taisi olla lämmityksen prio tuolloin ainakin suurimman osan ajasta. Lämmityksen tarve täyttyi ehdoilla 6h ja ka 17 astetta. Katsotaan miten 100% prio käyttövedelle auttaa asiassa. Suodatusaikaa pitänee miettiä myös, joskaan sillä ei tässä taida olla juuri mitään roolia, varsinkaan nyt kun käyttövesi 100% prioriteetti.

Samaten lämmityksen pysäytyslämpötilaa pitää pohtia kesäksi.
Minä olen jo alentanut pys. lämpötilan 14 asteeseen. Suodatusaika 4 h. Saa pitkän huilin päiväsaikaan.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Paikalla Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 375
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #910 : 02.06.19 - klo:20:18 »
Kertokaapa, millaisia kesäasetuksia olette nibeen säätäneet. Nuo tehdasasetukset aiheuttaa ärsyttäviä käyntejä lämpimillä ilmoilla. Samoin syksyn alussa ei patterit tahdo lämmetä koleana yönä koska pitkä tehdasasetus piinaa suodatusajassa.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa Putkenpätkä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #911 : 02.06.19 - klo:21:03 »
Kertokaapa, millaisia kesäasetuksia olette nibeen säätäneet. Nuo tehdasasetukset aiheuttaa ärsyttäviä käyntejä lämpimillä ilmoilla. Samoin syksyn alussa ei patterit tahdo lämmetä koleana yönä koska pitkä tehdasasetus piinaa suodatusajassa.

Nyt testaan että vain kosteita tiloja lämmitän (sauna, suihku, kodinhoitohuone), asteminuutit 350. Käynnistyksiä näyttäs tulevan 230 per kk eli aika paljon...
144m2 v2008, Nibe 1255-6, kaivo 180m

Paikalla Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 375
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #912 : 02.06.19 - klo:22:44 »
Nyt testaan että vain kosteita tiloja lämmitän (sauna, suihku, kodinhoitohuone), asteminuutit 350. Käynnistyksiä näyttäs tulevan 230 per kk eli aika paljon...
Sinulla on vielä reippaammat. GM: t kun minulla. Minulla on300 . Lämmitys startteja tulee n 3 vrk. Pari käyttövesi starttia. Yöllä lämmitys käynnin pituus on noin 110 min riippuen ulkoilman lämmöstä. Se on näppärä mitata UpLinkistä.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa Siikki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #913 : 03.06.19 - klo:20:01 »
Jos kämpässä ei ole lämmitystarvetta niin tuolla priorisoinnilla ei ole väliä. Tehdään aina käyttövettä niin kauan kuin tarvii. Jos sen sijaan asteminuutit sanoo että pitää lämmittää niin silloin astuu tuo jako peliin. Tuolla sinun asetuksella tehdään vettä 30 min, lämmitetään mökkiä 15 min ja sitten taas 30 min vettä. Laita vaan suosiolla reilusti kaikki käyttövedelle, vaikka 30/0. Ei se mökki liikaa kylmene tuon veden lämmityksen aikana. Ainakaan meillä ei huomaa mitään.

Nyt se 100% priorisointi tosiaan käyttövedelle. Muistin nyt vähän ottaa lukemiakin ylös, niin 15min suihkuttelun jälkeen (2 aik + 3 pientä lasta), kaksi suihkua periaatteessa koko ajan auki varmaan kymmenisen minuuttia ja toinen vain viitisen min.:

Käyttöveden täyttö BT6   47,0°C -> 16,1°C
Käyttövesi yläosa BT7 50,8°C -> 48,3°C

Nyt 20min suihkuttelun lopettamisesta:
Käyttöveden täyttö BT6   28,1°C
Käyttövesi yläosa BT7 50,8°C -> 47,2°C

lämmönkeruu sisään EB100-EP14-BT10   5.9°C
lämmönkeruu ulos EB100-EP14-BT11   4.0°C

Vesi normaaliasetuksella 45/48. Taidan tyytyä tähän toistaiseksi. Tällä kokemuksella 100% prio käyttövedelle perusteltua ainakin meillä.
Puurunkoinen okt 2011, E-Karjala | 144m2+30m2, lattialämmitys | Nibe F1255-6, kaivo 192/197m (5/2019) | Vallox 110MV

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #914 : 03.06.19 - klo:21:14 »
Kertokaapa, millaisia kesäasetuksia olette nibeen säätäneet. Nuo tehdasasetukset aiheuttaa ärsyttäviä käyntejä lämpimillä ilmoilla. Samoin syksyn alussa ei patterit tahdo lämmetä koleana yönä koska pitkä tehdasasetus piinaa suodatusajassa.
Lämmityksen lopetus 17C.
Suodatusaika 8h.

Samat asetukset kesät-talvet.
Ulkoisen lj-pumpun laitan I:lle kesäksi, jos muistan (vielä en ole muistanut  ;) )
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa HS

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #915 : 02.07.19 - klo:19:48 »
Viimeviikolla asennettiin 1255-12 pumppu meillekkin. Onko normaalia jos esim käyttöveden lämmityksessä keruun dt on aluksi n.1,5 keruupumpun ollessa täysillä? dt kasvaa kuitenkin noin 3:een kun keruupumppu pikkuhiljaa laskee nopeutta 40 tai 50 %:iin.
Nibe f1255 3-12kW.
268m kaivon aktiivisyvyys.
Häggman puukattila 3000l varaajalla kytketty rinnalle.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #916 : 03.07.19 - klo:08:11 »
Täällä toimii samalla tavalla.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jaasarto

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #917 : 12.07.19 - klo:10:10 »
Kannattaako laite sammuttaa loman ajaksi (n. pari viikkoa) kokonaan, vai tiputtaa lämpöjä loma-asetuksilla?
Nibe F1255-6 R EM (03/19) (käyrä 6) - kaivon kokonaissyvyys 190 m, aktiivisyvyys 187 m - okt rv. 1974 (Mikkeli), lämmitettävä pinta-ala 140 m2 - Purmo C22 patterit (9 kpl) + pesutiloissa lattiakierto

Paikalla Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 375
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #918 : 12.07.19 - klo:14:39 »
Jos säätäisi valikosta 4.9.2 riviltä sammuta kompressori vaikka 10 asteeseen ei starttaa. Mikä  suodatusaika sinulla on valittu? Vaikka 3h suodatusajalla voi saada kylmänä yönä lämmityskäynnin. Lämpimän käyttöveden hygienian takia olisi hyvä jos komp lämmittäisi varaajaa.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #919 : 13.07.19 - klo:09:03 »
Kannattaako laite sammuttaa loman ajaksi (n. pari viikkoa) kokonaan, vai tiputtaa lämpöjä loma-asetuksilla?

Jos pudottaa, niin loma-asetuksilla.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.