Noniin, pumppu pääosin asennettu ja toiminnassa.
keskiulkolämpötila BT1 12.6°C
käyttöveden täyttö BT6 44.1°C
käyttövesi yläosa BT7 48.8°C
ulkolämpötila BT1 9.4°C
virta EB100-BE1 1.5A
virta EB100-BE2 2.1A
virta EB100-BE3 1.1A
asteminuuttia -116GM
kompressorimoduuli
estetty ei
kompressorikäynnistykset EB100-EP14 5
kiertovesipumpun nopeus EP14 75%
lämmönkeruupumpun nopeus EP14-GP2 100%
imukaasu EB100-EP14-BT17 12.7°C
kuumakaasu EB100-EP14-BT14 79.7°C
lauhduttimen meno EB100-EP14-BT12 50.0°C
lämmönkeruu sisään EB100-EP14-BT10 6.0°C
lämmönkeruu ulos EB100-EP14-BT11 5.2°C
menolämpötila BT2 49.9°C
nestejohto EB100-EP14-BT15 47.5°C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3 48.4°C
kompressorin käyntiaika EB100-EP14 3h
kompressorin käyntiaika, lämminvesi EB100-EP14 1h
komp. taajuus nyt 20Hz
sallittu komp. taajuus min 20.0Hz
lämmitysjärjestelmä 1
lattiankuivaustoiminto pois
ulkoinen säätö S1 ei
huonelämpötila BT50 21.7°C
lask. menolämpötila S1 28.3°C
menolämpötila BT2 49.9°C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3 48.4°C
ulkoinen menoanturi BT25 --
lisäys
estetty kyllä
varokekoko 25A
aikakerroin 0.0h
maks.sääd.sähköteho 6.0kW
teho sähkölisälämpö 0.0kW
Nyt tosiaan vasta ollut kierrot auki muutaman tunnin, yksi kierto tosin jo pidemmän aikaa, jotta ilmaaminen olisi helpompaa.
Uusin versio päivitetty. Laitoin Smart Control päälle sekä lämmönkeruupumpun 100%. Menoveden lämpö tuntuu erikoiselle, F470 oli sama, jos kiertovesipumppu ei käynyt, mutta mistä tuo voisi johtua. Tuo oli ihan normaali aiemmin.
Edit: nyt taas meno 27, paluu 24. Kiertovesipumppu näemmä 100% nyt.
Vaikuttaako normaalille näin ensialkuun?