Kirjoittaja Aihe: F1255 kokemuksia  (Luettu 581534 kertaa)

Poissa embox

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 46
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #840 : 04.05.19 - klo:20:06 »
En minäkään ole ennen tuollaista nähnyt - vasta nyt tällä uudella softalla viime yöstä alkaen. Nyt puksuttaa taas tasaisesti vanhalla softalla.

Edit: tuo kuva oli siis uudella softalla ennen kuin vaihdoin iltapäivällä tänään vanhan tulille.
OKT 2009 TRE 2krs valuharkko HA 160m2: 100m2+60m2 (vesikiert. lattialämmitys) + 25m2 at(sähköpat)
LÄM:180m+Nibe F1255-6
IV: Vallox 145 MV
ILP: Toshiba RAS-16
AP: 22 x Suntech STP305S-20/Wfhb + Fronius Symo 6.0-3-M

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #841 : 04.05.19 - klo:21:04 »
En minäkään ole ennen tuollaista nähnyt - vasta nyt tällä uudella softalla viime yöstä alkaen. Nyt puksuttaa taas tasaisesti vanhalla softalla.

Edit: tuo kuva oli siis uudella softalla ennen kuin vaihdoin iltapäivällä tänään vanhan tulille.
Ok. Sellaisen huomion tein muutaman päivän perusteella että uusin softa säätää taajuutta jyrkemmin kuin vanha (olisko P- kerrointa sittenkin nostettu) ja toi  sun käyräs näyttäis siltä että taajuuden säätöpiiri rupeaa värähtelemään. Onko sulla tallessa värähtelyhetkeltä *.LOG filua, tuota tekis mieli katsoa hieman tarkemmin?
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa embox

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 46
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #842 : 04.05.19 - klo:21:29 »
Ei ole filua tallessa kun ei loggaa tällä hetkellä. Pitäisi laittaa tikku kiinni...

Äh, syy taisi löytyä... Tyttö valitti eilen että huoneessa on kuuma - laitoin siihen piiriin toimilaitteen kiinni ensimmäistä kertaa vuoteen. Ekan kerran tämän pumpun aikana. Ei olisi pitänyt vaan vetää ranteella kiertoa pienemmälle. On näköjään Warmian termari tai toimilaite antautunut. Eli on lähtenyt yöllä värähtelemään. Alla olevasta kuvasta näkee miten paluu vaihtelee 25,8 ja 26,8 välillä.

Uusi softa näköjään seuraa paluuta mikroauton tarkkuudella. Eli ei se softa sekaisin ollut - seuraa vaan näköjään tosi tarkasti paluuta. Repäisin toimilaitteen irti yläkerran tukilta ja paluun rippeli loppui siihen. Oma moka.  ::)

OKT 2009 TRE 2krs valuharkko HA 160m2: 100m2+60m2 (vesikiert. lattialämmitys) + 25m2 at(sähköpat)
LÄM:180m+Nibe F1255-6
IV: Vallox 145 MV
ILP: Toshiba RAS-16
AP: 22 x Suntech STP305S-20/Wfhb + Fronius Symo 6.0-3-M

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #843 : 04.05.19 - klo:21:40 »
Sen takia on hyvä lokitella ja seurata pumpun käytöstä  :)

Miltä asteminuuttikäyrä näyttää tuolloin?
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa embox

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 46
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #844 : 04.05.19 - klo:22:30 »
Niinpä... ::)

Alla vähän kuvia lisää. Laskettu meno on tasainen 28,8 astetta. Meno tietysti seuraa paluuta (jota varmaan softa tarkkaileekin) vaihdellen 28,2 - 29,2 asteen välillä.
Laitoin takaisin tuon -300 käynnistysrajaksi.
OKT 2009 TRE 2krs valuharkko HA 160m2: 100m2+60m2 (vesikiert. lattialämmitys) + 25m2 at(sähköpat)
LÄM:180m+Nibe F1255-6
IV: Vallox 145 MV
ILP: Toshiba RAS-16
AP: 22 x Suntech STP305S-20/Wfhb + Fronius Symo 6.0-3-M

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #845 : 04.05.19 - klo:23:18 »
Laitoin takaisin tuon -300 käynnistysrajaksi.
Tuon täytyy jotenkin liittyä tuohon korkeaan käynnistysrajaan. Uudessa softassa säätö on todella nopeaa asteminuuttien laskiessa alle -300:n.

Tässä yksi käyntijakso uudella softalla:

Pumppu käynnistyi illalla lämmittämään tyhjäkäynnillä, joka ei riitä (koska osa lämmityksestä napataan varaajaan) vaan asteminuutit laskee. Sen jälkeen meni teinit peräkkäin pitkiin suihkuihin, jolloin kone teki käyttövettä pitkään ja hartaasti. Näiden jälkeen tuli aika mielenkiintoinen tehopiikki:

01:13 20Hz
01:48 84Hz
02:59 22Hz ja siitä kohta tyhjäkäynnille.
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #846 : 04.05.19 - klo:23:55 »
Itsellä ei ole intoa lähteä tuollaisten kanssa leikkimään kun oma systeemi on tikissä, mutta seuraan silti sivusta mitä Nibe keksii tulevaisuudessa.

Itsekään en viitsi alkaa kokeilemaan kun ei ole mitään varmaa tietoa mitä tuolla ominaisuudella voisi tehdä.

Toisekseen tämä uusi softa toimii hyvin ainakin näillä "välikeleillä". Kompressorin startit pudonnu kolmanteen osaan.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #847 : 04.05.19 - klo:23:57 »
Itse päättelin, että säädetyssä MUTssa pumpun maximitehon voi säätää haluttuun arvoon jos pelkona vaikka että kaivo jäätyy.

Tuon saa nykyäänkin kyllä toteutettua kuristamalla kompuran ylätaajuuden hertsejä kuten olen itse tehnyt.

Voi se tietty olla tämäkin.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #848 : 05.05.19 - klo:00:00 »
Kompressorin säätö näyttää olevan kyllä tosi tarkkaa - kuten alta näkyy niin vatkaa jatkuvasti kompuran nopeutta. En tiedä onko tuokaan sitten niin hyväksi mutta kait se sitten noin kuuluukin tehdä. Mutta vanhalla mennään kohti kesää.

Tuossakin taas eroa, meillä kompuran hertzit ei vatkaa mutta säätyy tarvittaessa nopeammin kuin vanhoissa softissa.

E. Tai siis vatkasi vielä toissa talvena kun autotallia koitin pitää viileämpänä termostaatilla. Nyt toimilaitteet irti sieltäkin.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #849 : 05.05.19 - klo:00:05 »
Itse en ole koskaan nähnyt pikkupumpulla tuollaista vatkausta, näyttää melko epäterveelle?

Tässä referenssinä meidän pumpun edellinen käyntijakso, eli edellisellä softalla ilman mitään erikoisparametrien muutoksia. Kyllä taajuus säätyy tasaisen rauhallisesti pl. käyttöveden teon piikit.


Tässä meidän taajuudet uusimmalla softalla. Ei vatkaa vaan säätyy myös siististi.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #850 : 05.05.19 - klo:18:18 »
Meillä ollaan nyt pätkäkäynnin alueella ja tuollaista seuraamista ei "ehdi" tulla. Lepoajat on 1,5h - 2,5h.

Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Siikki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #851 : 05.05.19 - klo:21:30 »
Onko kenelläkään tätä käytössä: Huoneyksikkö RMU 40? Mulla on F470 kautta tuo asennettuna, mietin että olisiko hyötyä MLP kanssa myös, vai pitäisiköhän hyödyntää kyseistä paikkaa ja asentaa Vallox 110 MV MyVallox Control eli IV-koneen ohjausyksikkö siihen. Meillä RMU 40:n asennuspaikkana kodinhoitohuone, ei liene väliä, mutta tuntuisi että kenties enemmän tuolle MyValloxille käyttöä siinä olisi. Pumppu on teknisessä tilassa, eli jos jätän molemmat, niin pitäisi "tiedonsiirtokaapelia" vedellä välipohjan kautta kenties.

PILP F470 kanssa olen hyödyntänyt tuota RMU:ta tehostettuun ilmanvaihtoon tai sitten takka-asetuksiin IV kanssa, mitään muuta en sillä ole tehnyt vai liekö joskus joku käyrän korjaus tullut tehtyä. MyValloxille tuo paikka olisi ihanteellinen toki suihkun läheisyydessä.
Puurunkoinen okt 2011, E-Karjala | 144m2+30m2, lattialämmitys | Nibe F1255-6, kaivo 192/197m (5/2019) | Vallox 110MV

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #852 : 09.05.19 - klo:11:05 »
Jännä kyllä tuo kiertovesipumpun nopeuden säätö. Parin viimeisen päivän aikana nopeus pudonnut 68% ---> 44%.

Edelleenkään ei näyttäs ulkomaan foorumeillakaan kukaan tietävän miten tuo pumpun ohjaus toimii uudessa softassa.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #853 : 09.05.19 - klo:11:46 »
Täällä näyttää tältä. Vaihdoin tyhjäkäyntiäkin kokeeksi 20% -> 30%, ei vaikutusta. Tasaisen 75% pyörittää lämmityksessä automaattiasetuksella.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa psion

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #854 : 09.05.19 - klo:19:05 »
Uusi versio asennettu 1255-6 koneseen viime viikolla. Näyttää hyvältä, ohjaa kompressoria rauhallisemmin eikä nopeus poukkoile kuten ennen. Pysähdykset ovat lähes poistuneet näillä keleillä. Myös lämmönkeruupumppu käy tasaisemmin ja yleisesti pienemmällä nopeudella. Kiertovesipumppu käy tosiaan kovemmin kuin ennen, mutta tasaisesti sekin ja trendi on laskeva. Onkohan tuossa jotain itsesäätyvyyttä rakennettu ohjelmaan?

Nibe on otettu käyttöön viime marraskuussa, ja tyytyväinen olen ollut. Laite on kiitettävän hiljainen. Koko talon energiankulutus on laskenut noin tasoon 70 % aiemmista kuukausittaista keskiarvoista (noin 16 vuoden ajalta laskettu). Ainoa ongelmanpoikanen oli loppuvuoden kuumavedenteon häiriöt, jotka korjaantuivat edellisellä ohjelmaversiolla.   
Nibe F1255-6, Kirkkonummi

Poissa Aku9

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #855 : 10.05.19 - klo:09:35 »
Näyttäisi että uudella versiolla modbus 40 kortti menee jumiin 3-4 päivän välein.
Kymenlaakso, talo 323m2, aitta 30m2, verstas 55m2. liian pieni maapiiri tällä hetkellä vielä.
Nibe F1155-16 em, modbus 40 liitäntä kiinteistöautomaatioon.
10kWp aurinkosähkö järjestelmä.

Poissa yka111

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #856 : 12.05.19 - klo:00:15 »
 Vuosi takana Niben seurassa(1155+ 300l varaaja)

Positiivinen yllätys:"Kulutus: 12371 kWh.
Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kulutuksenne on 2462 kWh enemmän"

Aiemmin käytössä puulämmitys ja 4 edellistä vuotta mentiin n.10k kulutuksella. Odottelin 15k-20k lukemia mutta hyvä näin.

Puukattila edelleen rinnakkais käytössä, mutta aika pienellä avulla mentiin eka vuosi, ehkä n.15-20 lämmityskertaa vuoden aikana.

Siporex talo(n.185m2 )keski-suomi , 4 lasta ja 2 aikuista.

Nibe F1155 3-12, VPB 300R, kaivo 210m

Poissa Siikki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #857 : 14.05.19 - klo:21:22 »
Noniin, pumppu pääosin asennettu ja toiminnassa.

Koodia: [Valitse]
keskiulkolämpötila BT1 12.6°C
käyttöveden täyttö BT6 44.1°C
käyttövesi yläosa BT7 48.8°C
ulkolämpötila BT1 9.4°C
virta EB100-BE1 1.5A
virta EB100-BE2 2.1A
virta EB100-BE3 1.1A
asteminuuttia -116GM
kompressorimoduuli
estetty ei
kompressorikäynnistykset EB100-EP14 5
kiertovesipumpun nopeus EP14 75%
lämmönkeruupumpun nopeus EP14-GP2 100%
imukaasu EB100-EP14-BT17 12.7°C
kuumakaasu EB100-EP14-BT14 79.7°C
lauhduttimen meno EB100-EP14-BT12 50.0°C
lämmönkeruu sisään EB100-EP14-BT10 6.0°C
lämmönkeruu ulos EB100-EP14-BT11 5.2°C
menolämpötila BT2 49.9°C
nestejohto EB100-EP14-BT15 47.5°C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3 48.4°C
kompressorin käyntiaika EB100-EP14 3h
kompressorin käyntiaika, lämminvesi EB100-EP14 1h
komp. taajuus nyt 20Hz
sallittu komp. taajuus min 20.0Hz
lämmitysjärjestelmä 1
lattiankuivaustoiminto pois
ulkoinen säätö S1 ei
huonelämpötila BT50 21.7°C
lask. menolämpötila S1 28.3°C
menolämpötila BT2 49.9°C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3 48.4°C
ulkoinen menoanturi BT25 --
lisäys
estetty kyllä
varokekoko 25A
aikakerroin 0.0h
maks.sääd.sähköteho 6.0kW
teho sähkölisälämpö 0.0kW

Nyt tosiaan vasta ollut kierrot auki muutaman tunnin, yksi kierto tosin jo pidemmän aikaa, jotta ilmaaminen olisi helpompaa.

Uusin versio päivitetty. Laitoin Smart Control päälle sekä lämmönkeruupumpun 100%. Menoveden lämpö tuntuu erikoiselle, F470 oli sama, jos kiertovesipumppu ei käynyt, mutta mistä tuo voisi johtua. Tuo oli ihan normaali aiemmin.

Edit: nyt taas meno 27, paluu 24. Kiertovesipumppu näemmä 100% nyt.

Vaikuttaako normaalille näin ensialkuun?   
Puurunkoinen okt 2011, E-Karjala | 144m2+30m2, lattialämmitys | Nibe F1255-6, kaivo 192/197m (5/2019) | Vallox 110MV

Poissa Siikki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #858 : 15.05.19 - klo:00:24 »
Kiertovesipumppu käy tosiaan kovemmin kuin ennen, mutta tasaisesti sekin ja trendi on laskeva. Onkohan tuossa jotain itsesäätyvyyttä rakennettu ohjelmaan?

Täällä nyt heti alkuunsa tuo 100% kiertovesipumppu. Aika rajulta vaikuttaa ja selvästi kyllä äänen kuulee kodinhoitohuoneesta kohtalaisen kauaskin. Onko samanlaista odotettavissa kovinkin kauan vai alkaako tuo tuosta laskemaan? Itsellä matala tuloilma nyt F470 kautta, jossa ei tuloilmalle lämmitystä, en tiedä vaikuttaako asiaan, tuskinpa.
Puurunkoinen okt 2011, E-Karjala | 144m2+30m2, lattialämmitys | Nibe F1255-6, kaivo 192/197m (5/2019) | Vallox 110MV

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #859 : 15.05.19 - klo:10:40 »
Vaikuttaako normaalille näin ensialkuun?

Vaikuttaa muuten mutta meno- ja paluulämpötilat ihmeellisen korkealla. Vai onko pumppu tehnyt käyttövettä tuolloin?

Täällä nyt heti alkuunsa tuo 100% kiertovesipumppu. Aika rajulta vaikuttaa ja selvästi kyllä äänen kuulee kodinhoitohuoneesta kohtalaisen kauaskin. Onko samanlaista odotettavissa kovinkin kauan vai alkaako tuo tuosta laskemaan? Itsellä matala tuloilma nyt F470 kautta, jossa ei tuloilmalle lämmitystä, en tiedä vaikuttaako asiaan, tuskinpa.

Muutaman päivän vaati ainakin minulla että rauhoittui. Ei kyllä koskaan ollutkaan 100% vaan lähti 74%. Nyt reilun kolmen viikon päästä 39%.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa Siikki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #860 : 15.05.19 - klo:16:39 »
Nyt täälläkin rauhoittunut tuo, hyvä niin. 30% nyt.

Koodia: [Valitse]
keskiulkolämpötila BT1 16.8°C
käyttöveden täyttö BT6 41.9°C
käyttövesi yläosa BT7 46.7°C
ulkolämpötila BT1 16.7°C
virta EB100-BE1 0.7A
virta EB100-BE2 0.1A
virta EB100-BE3 1.4A
asteminuuttia 70GM
kompressorimoduuli
estetty ei
kompressorikäynnistykset EB100-EP14 6
kiertovesipumpun nopeus EP14 30%
lämmönkeruupumpun nopeus EP14-GP2 100%
imukaasu EB100-EP14-BT17 18.1°C
kuumakaasu EB100-EP14-BT14 20.1°C
lauhduttimen meno EB100-EP14-BT12 21.6°C
lämmönkeruu sisään EB100-EP14-BT10 6.6°C
lämmönkeruu ulos EB100-EP14-BT11 6.5°C
menolämpötila BT2 22.1°C
nestejohto EB100-EP14-BT15 17.3°C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3 22.2°C
kompressorin käyntiaika EB100-EP14 16h
kompressorin käyntiaika, lämminvesi EB100-EP14 1h
komp. taajuus nyt 0Hz
sallittu komp. taajuus min 20.0Hz

Tuollainen laitettiin: https://www.nibe.fi/tuotteet/lisatarvikkeet/NIBE-KB-R25/

Näistä pumpuista saa ne keruupuolen putket taivutetttua koneen takaa suoraan sivulle, mahdollistaa helpomman asennuksen tietyissä kohteissa. Tämän tietenkin osaava asentaja tietää.

Näin tehtiin, siisti tuli omasta mielestä.

Osaava asentaja tekee myös liuospuolen lakikorkeuteen laajennuksen tai runokokokoa olevan putkenpätkän johon sulkuventtiili ja autom. ilmanpoistaja. Itsellä vielä kolmen vuoden päästä tuhahtaa kun avaa sulun. Ei ilma vaivaa.

Tällainen taisi myös tulla, tuosta asentaja ainakin puhui. Mikäli siis tuo punanuppinen? (sellainen vielä toisessakin paikkaa) Kierrättivät kyllä tuntitolkulla viinaa pöntön kautta.

Kuvassa vielä jotain asennuksesta. Kaikkineen aikaa meni 15h kahdelta. Tuntiveloituksella Niben listoilta yritys.

Edit: Nyt taidan logitella vaan, mikäli ei mitään ihmeellistä noissa arvoissa ole? Viina- ja lämmin kv-sihdit taidan katsoa viikon-parin päästä ja sitten tarvittaessa esim 1kk välein pari kertaa. Muutoin kerran vuodessa lienee riittävä ellei hälyjä tule.

4.9.3 Käynnistä kompura on muuten nyt -60. Onko syytä muuttaa? Suodatusajan muutin F470 mukaiseen, eli 24h->5h.
Puurunkoinen okt 2011, E-Karjala | 144m2+30m2, lattialämmitys | Nibe F1255-6, kaivo 192/197m (5/2019) | Vallox 110MV

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #861 : 15.05.19 - klo:21:57 »
Edit: Nyt taidan logitella vaan, mikäli ei mitään ihmeellistä noissa arvoissa ole? Viina- ja lämmin kv-sihdit taidan katsoa viikon-parin päästä ja sitten tarvittaessa esim 1kk välein pari kertaa. Muutoin kerran vuodessa lienee riittävä ellei hälyjä tule.

4.9.3 Käynnistä kompura on muuten nyt -60. Onko syytä muuttaa? Suodatusajan muutin F470 mukaiseen, eli 24h->5h.

Lokeja vaan Uplinkin kautta tai USB-tikulle. Nyt on seuraavat puoli vuotta sellaiset ilmat ettei oikeen säätöjä voi tehdä.

Katso sihdit vaikka puolen vuoden päästä seuraavan kerran, varsinkaan jos ei pumpun toiminnassa näy mitään outoa.

Laittasin ainakin -120. Vähentää näillä keleillä käynnistysten määrää.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa Siikki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #862 : 16.05.19 - klo:07:58 »
Lokeja vaan Uplinkin kautta tai USB-tikulle. Nyt on seuraavat puoli vuotta sellaiset ilmat ettei oikeen säätöjä voi tehdä.

Katso sihdit vaikka puolen vuoden päästä seuraavan kerran, varsinkaan jos ei pumpun toiminnassa näy mitään outoa.

Laittasin ainakin -120. Vähentää näillä keleillä käynnistysten määrää.

Kiitokset. Tikulle meneekin jo nyt. Vaihdoin -120, onko tuo ok myös syksyllä/talvellakin?
Sihdeistä sanottiin, että 2-4 viikkoa tms olisi hyvä eka tsekkaus jos löytyy isompia. Tiedä sitten
Puurunkoinen okt 2011, E-Karjala | 144m2+30m2, lattialämmitys | Nibe F1255-6, kaivo 192/197m (5/2019) | Vallox 110MV

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #863 : 16.05.19 - klo:09:12 »
Kiitokset. Tikulle meneekin jo nyt. Vaihdoin -120, onko tuo ok myös syksyllä/talvellakin?
Sihdeistä sanottiin, että 2-4 viikkoa tms olisi hyvä eka tsekkaus jos löytyy isompia. Tiedä sitten

Tuo käynnistysraja riippuu vähän järjestelmästä esim. itsellä on ympäri vuoden -140. Sitä voi "kasvattaa" aina siihen asti kunnes sisälämpötila alkaa huojua ja sitten ottaa vähän takasinpäin. Inventteripumppu lämmityskaudella käy lähes kokoajan joten niissä raja ei sitten tarvitsekkaan olla kauhean suuri. Eli yhteenvetona lähtisin tuolla samalla arvolla (-120) syksyyn ja sitten lokien perusteella hienosäätöä jos tarvetta.

Itse katsoin sihdit vuoden käytön jälkeen eikä niissä ollut juuri mitään tavaraa. Helppohan ne on avata joten miksi ei voisi katsoa muutaman viikon käytön jälkeenkin.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa Siikki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #864 : 16.05.19 - klo:12:31 »
Eli yhteenvetona lähtisin tuolla samalla arvolla (-120) syksyyn ja sitten lokien perusteella hienosäätöä jos tarvetta.

Itse katsoin sihdit vuoden käytön jälkeen eikä niissä ollut juuri mitään tavaraa. Helppohan ne on avata joten miksi ei voisi katsoa muutaman viikon käytön jälkeenkin.

Hyvä, näillä eteenpäin. Täytyy sitä vaan ihmetellä, että on se vaan hiljainen kone F470 PILP verrattuna. Käyttöveden lämpötila tuntuu alhaiselle, kun 49 asteessa. F470 oli 53 astetta pysäytyslämpötila, tosin eipä siinäkään alkusäätöjen jälkeen lämmin vesi loppunut. Smart Control pysykööt siis päällä. 
Puurunkoinen okt 2011, E-Karjala | 144m2+30m2, lattialämmitys | Nibe F1255-6, kaivo 192/197m (5/2019) | Vallox 110MV

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #865 : 16.05.19 - klo:15:28 »
Smart Control pysykööt siis päällä.

Smart control oppii muistaakseni viikon ajalta kuuman veden käyttöä ja jos veden käyttö on vaihtelevaa niin kuuma vesi saattaa olla viileää aina jossain vaiheessa. Itse käytin sitä noin kuukauden ja vaihdoin sitten mukavuustilan normaaliin.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa Siikki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #866 : 17.05.19 - klo:15:01 »
Mistähän nuo menoveden piikit johtuvat?

Puurunkoinen okt 2011, E-Karjala | 144m2+30m2, lattialämmitys | Nibe F1255-6, kaivo 192/197m (5/2019) | Vallox 110MV

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #867 : 17.05.19 - klo:16:01 »
Lämmintä käyttövettä tehnyt.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Siikki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #868 : 17.05.19 - klo:16:12 »
Ok, eli nämä piikit lienevät siis normaaleita. Juuri itseasiassa logeja tutkin ja menivät rintarinnan nuo likipitäen. Puskeeko se tuon veden kiertoonkin - ei kai? Pumpun omistaja viidettä päivää nyt, mutta F470 kanssa muistuu mieleen, että kun kv-pumppu oli seis, niin arvot olivat todella korkealla. 
Puurunkoinen okt 2011, E-Karjala | 144m2+30m2, lattialämmitys | Nibe F1255-6, kaivo 192/197m (5/2019) | Vallox 110MV

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #869 : 17.05.19 - klo:21:50 »
Ok, eli nämä piikit lienevät siis normaaleita. Juuri itseasiassa logeja tutkin ja menivät rintarinnan nuo likipitäen. Puskeeko se tuon veden kiertoonkin - ei kai? Pumpun omistaja viidettä päivää nyt, mutta F470 kanssa muistuu mieleen, että kun kv-pumppu oli seis, niin arvot olivat todella korkealla.

Käyttövettä tehdessään lattiakierto on seis. Lyhyt pulssi kuumaa vettä menee lattiaan venttiilin kääntyessä takaisin lämmitykseen.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

kjg

  • Vieras
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #870 : 19.05.19 - klo:23:19 »
Mitenkäs venttiilit toimivat nyt, kun pumppu on jo lämpiminä päivinä pois lämmityskäytöstä ja tekee vain käyttöveden?
Menolämpötila pysyy korkeana käyttöveden teon jälkeenkin. Lämmityskierronnpumppu on 0% nopeudella. Kääntyykö venttiili käyttövesijakson jälkeen lämmityspuolelle vaikka lämmitys onkin seis.
Yläkerran jakotukille asti putki hohkaa lämmintä (vajaa 40c) vaikka kiertoa ei ole.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #871 : 20.05.19 - klo:08:33 »
Syntyisiköhän sinne hidas kierto itsestään, jos kerran jakotukki on lämmin. Itse menoveden anturihan pysynee lämpimänä koneen sisuksissa pitkäänkin.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #872 : 20.05.19 - klo:08:55 »
Voisko olla että vaihtoventtiili kääntää aina kierron lämmityspuolelle vaikka lämmitystarvetta ei olisikaan enää käyttöveden teon jälkeen. Lämmityskiertoon päässyt sitten lämmintä vettä joku määrä ennen kuin kiertovesipumppu on sammunut.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #873 : 20.05.19 - klo:09:05 »
Helposti uskottavissa että kääntyy lämmityspuolelle issekseen heti vaikka ei olisi mitään tarpeita käydä, koska haluaa mitata lämmityskierron lämmöt...

Mahtaako kiertopumppu pyöriä maltilla tuossa vaihto tilanteessa jos pumppu seis?

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #874 : 20.05.19 - klo:09:09 »
Itselläni on kaikki seis, ei edes virtausta (BF1 = 0,0 l/min)
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

kjg

  • Vieras
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #875 : 20.05.19 - klo:10:37 »
Itselläni on kaikki seis, ei edes virtausta (BF1 = 0,0 l/min)

Mitä menolämpötila näyttää, kun pumppu on seis.
Täälläkin virtaus nollassa.

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #876 : 20.05.19 - klo:11:52 »
Täällä näyttää menolämpötila tällä hetkellä 45,3 astetta. Pumppu seissyt lämmityksen osalta elisestä klo 16:20 asti ja tehnyt käyttövettä reilu tunti sitten.

Mahtaako kiertopumppu pyöriä maltilla tuossa vaihto tilanteessa jos pumppu seis?

Ainakin omien lokien mukaan virtaus menee nollaan noin puoli minuuttia sen jälkeen kun kompura on pysähtynyt.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #877 : 20.05.19 - klo:17:25 »
UKV varaajan jälkeinen on näköjään about huonelämpötilassa. Ja pumpun sisäinen menovesi laskee hitaasti.

Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #878 : 20.05.19 - klo:21:37 »
Kannattaa muuten huomata, että Niben sivujen grafiikka hukkaa mitapisteitä "sopivasti".

Esim tässä kuvan tilanteessa virtaus (ruskea) on nolla samalla kun pumppu (vihreä) on pois päältä. Kuvaaja näyttää kuitenkin virtausta. Tämän näkee selvästi, kun ottaa tuolta exportista (Vie tiedot) .csv filen esiin.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #879 : 20.05.19 - klo:22:13 »
Huomannut myös tuon pisteiden "hukkaamisen". Kun tuollaista kohtaa suurentaa niin sitten käyrä(t) näyttää oikein.

USB loki kaikinpuolin parempi.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m