Pyörii, täällä aikaisemmin noin 60% ja nyt noin 25%.
Ok, kuulostaapa siis jotain muuttuneen. Hmmmm. nyt lämmityksessä pumppu pyörii kovempaa kuin ennen ja kv:n teossa hitaampaa kuin ennen... Jotain solmussa?
Mikä teillä on käyttöveden pysäytyslämpötila? Ei tuo softa nyt ihan jiirissä kyllä ole. Arvona oli 48 astetta eilen ja meillä tuli taas eilen ilmoitus korkeasta lauhduttimen menosta kello 22.23. Koko perheen voimin saunailta ja käyttöveden teossa meni aika pitkään, lopussa teki 55Hz:n sijaan 63Hz:llä. Ilmeisesti tämä riitti taas nostamaan menon 60 asteeseen josta tuli tuo ilmoitus ja kompura jäähylle. Silloin kun tehdään 55Hz:llä niin ilmoa ei tule. Kiertovesipumppu näyttää pyörineen n. 30%:lla 55Hz:n teholla ja vimeiset hetket kv-syklin lopussa enää 25%:lla. Ei ole ihme että lauhduttimen meno nousee korkealle kun kompura käy samalla 64 Hz:llä ja kiertovesipumppu himmailee samalla vauhtia.
Lisäksi yön ja aamun aikana tapahtunutta.
23:58 Ilmoitus: Uplink ilmoittaa että lämpöpumppu on irtikytketty
07:15 Käynti pannuhuoneessa
- Maapallon kuva puuttui -> ei uplink yhteyttä
- Huoltovalikkoon pudottamaan kv-pysäytysrajaa 47 asteeseen jotta ei tulisi hälyjä
- Näyttömoduli jumiin kun painoin ok uudella 47 asetuksella
- Kone boottaa itsensä
- uplink jälleen ylhäällä
Täytyy nyt vielä pari päivää seurailla mutta nyt on kyllä iso houkutus laittaa vanha softa takaisin. Vanhan softaheebon sielu sanoo että jotain mätää tuossa kiertovesipumpun ohjauksessa nyt on. Taidan laittaa myös Nibe:lle kysymyksen aiheesta.