« Vastaus #800 : 02.05.19 - klo:09:35 »
Terve,

Viikon verran tullut pruuvattua tätä uutta versiota. Muuten toimii hyvin mutta nyt kun taas lämmitetään niin olen ihmetellyt yhtä muutosta softassa.

Itselläni on kohtuullisen kaukana nollasta 'käynnistä kompressori'-raja.  -300 käytössä. Tämä on toiminut vanhalla softalla hienosti, on ollut vähän varaa jarrutella ja kiihdytellä. Asteminuutit seilanneet tuossa -100 ja -500 välillä kohtuullisen hyvin. Käyttöveden teon jälkeen on palattu lämmittämään normaalisti, kunhan asteminuutit ovat olleet alle nollassa.

Mutta tämä uusi softa laittaa kompuran huilimaan aina kun asteminuutit ovat  yli 'käynnistä kompressori'-rajan.

Esimerkki. Kompuran käynnistysraja -300
Käyttövettä aletaan tekemään kun asteminuutit ovat vaikkapa -234
-> Käyttöveden tekemisen jälkeen kompressori sammuu siksi aikaa kunnes asteminuutit laskee -234 -> -300:aan. Sitten taas kompura käyntiin.

Ennen jatkettiin lämmitystä suoraan ilman katkoja kunnes asteminuutit nousee nollaan.

Onkohan johonkin tullut jokin uusi asetus vai onko tämä vain tällainen? Muilla vastaavia havaintoja?

Hieman päivitystä tähän juttuun... Pitäisi ilmeisesti vähän useammin tarkkailla tuota lämpöpömpeliä oikein webaston kautta eikä pelkästään tuolla mobiilisovelluksella – jääpi tärkeää tietoa huomaamatta.

Logiin oli alkanut tulla viestejä korkeasta lauhduttimen tulolämpötilasta jokaisen käyttövesisyklin perään. Tämä laittaa kompressorin hetkeksi ottamaan lukua kunnes lämmitysalgoritmi liipaisee kompuran uudelleen tulille. Ja tämähän tietysti tapahtuu silloin jos asteminuutit ovat käynnistysrajan alapuolella.  Lauhduttimen tulo on logien mukaan käynyt 60 asteessa ja hiukan ylikin josta tämä herja. Minulla on käyttövesiasetuksissa normaalitilan pysäytyslämpötilana 49 astetta ja tähän asti on menty ilman herjoja. En tiedä miksi nyt sitten intoutui tästä herjailemaan -  onko softassa muuttunut jokin raja, pyöriikö kiertovesipumppu hitaampaa käyttöveden teon aikana vai mikä. En tutkinut enempää.

Yhtäkaikki – pudotin pysäytyslämmön 48 asteeseen eikä enää tule herjoja ja lämmitys jatkuu suoraan kv-syklin perään. Mutta asteminuuteilla ei ollut tämän asian kanssa mitään tekemistä vaikka niin luulinkin kun asioita katseli pelkästään tuolla mobiilisovelluksella.  ::)
OKT 2009 TRE 2krs valuharkko HA 160m2: 100m2+60m2 (vesikiert. lattialämmitys) + 25m2 at(sähköpat)
LÄM:180m+Nibe F1255-6
IV: Vallox 145 MV
ILP: Toshiba RAS-16
AP: 22 x Suntech STP305S-20/Wfhb + Fronius Symo 6.0-3-M

Poissa jaasarto

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #801 : 02.05.19 - klo:12:07 »
En usko että on tuossa kohtaa jäänyt huilaamaan vaan asteminuutit laskeneet käyttövesien jälkeen lähelle -250 ennenkö pumppu lisännyt riittävästi kierroksia ja asteminuutit alkaneet nousta. Selviää kun lisäät käyriin kompuran Hertzit.

Oheisessa kompuran hertzit mukana. Pelkkä käyttövesi tehty ja kompura jäänyt sen jälkeen huilaamaan noin 2.5 tunniksi kunnes asteminuutit ovat laskeneet -120:een.
Nibe F1255-6 R EM (03/19) (käyrä 6) - kaivon kokonaissyvyys 190 m, aktiivisyvyys 187 m - okt rv. 1974 (Mikkeli), lämmitettävä pinta-ala 140 m2 - Purmo C22 patterit (9 kpl) + pesutiloissa lattiakierto

Poissa jpk

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 59
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #802 : 02.05.19 - klo:12:30 »
Oheisessa kompuran hertzit mukana. Pelkkä käyttövesi tehty ja kompura jäänyt sen jälkeen huilaamaan noin 2.5 tunniksi kunnes asteminuutit ovat laskeneet -120:een.

Eikös tuossa ole pikemmin käynyt klo 19:00 kuumavesijakson jälkeen niin, että lämmitys on kyllä hetkeksi käynnistynyt, mutta aika äkkiä asteminuutit ovat sitten ylittäneet nollan ja kompressori on sammunut (...niin kuin pitääkin)?
Espoo, 2-tasoinen 215m2, patterilämmitys (märkätiloissa sähkölattialämmitys)
04/17- Nibe F1255-12, 100 litr puskurivaraaja, kaivo 200m

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #803 : 02.05.19 - klo:22:11 »
pyöriikö kiertovesipumppu hitaampaa käyttöveden teon aikana

Pyörii, täällä aikaisemmin noin 60% ja nyt noin 25%.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #804 : 02.05.19 - klo:22:15 »
Oheisessa kompuran hertzit mukana. Pelkkä käyttövesi tehty ja kompura jäänyt sen jälkeen huilaamaan noin 2.5 tunniksi kunnes asteminuutit ovat laskeneet -120:een.

Eikös tuossa ole pikemmin käynyt klo 19:00 kuumavesijakson jälkeen niin, että lämmitys on kyllä hetkeksi käynnistynyt, mutta aika äkkiä asteminuutit ovat sitten ylittäneet nollan ja kompressori on sammunut (...niin kuin pitääkin)?

Juuri näin. :)

E.  Asteminuutit olleet -30 luokkaa käyttöveden teon jälkeen ja hetken aikaa (~20 min) lämmitys ollut päällä ennenkö asteminuutit nollassa.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa embox

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 46
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #805 : 03.05.19 - klo:08:32 »
Pyörii, täällä aikaisemmin noin 60% ja nyt noin 25%.

Ok, kuulostaapa siis jotain muuttuneen. Hmmmm. nyt lämmityksessä pumppu pyörii kovempaa kuin ennen ja kv:n teossa hitaampaa kuin ennen... Jotain solmussa?

Mikä teillä on käyttöveden pysäytyslämpötila? Ei tuo softa nyt ihan jiirissä kyllä ole. Arvona oli 48 astetta eilen ja meillä tuli taas eilen ilmoitus korkeasta lauhduttimen menosta kello 22.23. Koko perheen voimin saunailta ja käyttöveden teossa meni aika pitkään, lopussa teki 55Hz:n sijaan 63Hz:llä. Ilmeisesti tämä riitti taas nostamaan menon 60 asteeseen josta tuli tuo ilmoitus ja kompura jäähylle. Silloin kun tehdään 55Hz:llä niin ilmoa ei tule. Kiertovesipumppu näyttää pyörineen n. 30%:lla 55Hz:n teholla ja vimeiset hetket kv-syklin lopussa enää 25%:lla. Ei ole ihme että lauhduttimen meno nousee korkealle kun kompura käy samalla 64 Hz:llä ja kiertovesipumppu himmailee samalla vauhtia.

Lisäksi yön ja aamun aikana tapahtunutta.

23:58 Ilmoitus: Uplink ilmoittaa että lämpöpumppu on irtikytketty
07:15 Käynti pannuhuoneessa
   - Maapallon kuva puuttui -> ei uplink yhteyttä
   - Huoltovalikkoon pudottamaan kv-pysäytysrajaa 47 asteeseen jotta ei tulisi hälyjä
   - Näyttömoduli jumiin kun painoin ok uudella 47 asetuksella
   - Kone boottaa itsensä
   - uplink jälleen ylhäällä

Täytyy nyt vielä pari päivää seurailla mutta nyt on kyllä iso houkutus laittaa vanha softa takaisin. Vanhan softaheebon sielu sanoo että jotain mätää tuossa kiertovesipumpun ohjauksessa nyt on. Taidan laittaa myös Nibe:lle kysymyksen aiheesta.

OKT 2009 TRE 2krs valuharkko HA 160m2: 100m2+60m2 (vesikiert. lattialämmitys) + 25m2 at(sähköpat)
LÄM:180m+Nibe F1255-6
IV: Vallox 145 MV
ILP: Toshiba RAS-16
AP: 22 x Suntech STP305S-20/Wfhb + Fronius Symo 6.0-3-M

Poissa Siikki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #806 : 03.05.19 - klo:09:02 »
Onko tuossa uusimmassa versiossa jotain, jonka takia kannattaa jättää asentamatta? Itsellä pumppu vasta kohta asennuksessa ja valmistuspäivämäärä on näemmä viime syksyltä, eli mahdollinen palauttaminen tarkoittaisi sitten tuohon versioon paluuta.

Puurunkoinen okt 2011, E-Karjala | 144m2+30m2, lattialämmitys | Nibe F1255-6, kaivo 192/197m (5/2019) | Vallox 110MV

Poissa embox

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 46
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #807 : 03.05.19 - klo:09:29 »
Onko tuossa uusimmassa versiossa jotain, jonka takia kannattaa jättää asentamatta? Itsellä pumppu vasta kohta asennuksessa ja valmistuspäivämäärä on näemmä viime syksyltä, eli mahdollinen palauttaminen tarkoittaisi sitten tuohon versioon paluuta.

En tiedä olenko tämän haasteeni kanssa yksin mutta muilta osin tuo kyllä vaikuttaa ihan toimivalta.
OKT 2009 TRE 2krs valuharkko HA 160m2: 100m2+60m2 (vesikiert. lattialämmitys) + 25m2 at(sähköpat)
LÄM:180m+Nibe F1255-6
IV: Vallox 145 MV
ILP: Toshiba RAS-16
AP: 22 x Suntech STP305S-20/Wfhb + Fronius Symo 6.0-3-M

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #808 : 03.05.19 - klo:10:08 »
Itse päädyin palauttamaan edellisen tallessa olleen softan (8539R4), koska lauhdutinpumpun ohjaus ei uusimmassa versioissa toiminut käytännössä lainkaan vaan LJ-pumppu posotti kompuran taajuudesta riippumatta lämmitystilassa koko ajan maksiminopeudellaan.
En tiedä johtuisko tuo siitä että pumppuni on ensimmäisen erän laitteita eikä sisällä omaa virtausmittariaan, mutta tuollainen reilun asteen deltalla lämmitys samalla kun varaajaa vatkataan ympäri ämpäri ei toiminut meillä laisinkaan. Ei jatkoon.

edit. Kokeilin moneen kertaan palauttaa kaikki tehdasasetukset huoltopuolelle sekä eri asetuksia LJ-pumpun nopeudelle ja virtausasetuksille, mutta noilla ei ollut mitään vaikutusta vaan aina lämmitettäessä oltiin maksimiksi säädetyssä nopeudessa,
eikä tilanne muuttunut muutaman päivän odottelulla mihinkään.
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #809 : 03.05.19 - klo:10:23 »
Itsellä näyttää siirtyneen uusimman softan myötä pyörittämään lämmönjakopumppua 75% asetuksella lämmityksen aikana, kun ennen se sykki kompuran tahdissa jotain 5% ja 30 % välillä viime kuun ainakin.

Lämmönjaon deltaa vähän vaikea verrata aiempiin kun ei ole kunnon pakkasia ollut, mutta vanha softa -10 asteessa delta noin 5 astetta ja nyt viikolla ollut -4.4 alimmillaan ja delta noin 3, toiminee siis oikein.

Tarkistin huoltovalikosta, että kaikki asetukset muuttumattomia eli automaatilla mennään edelleen.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #810 : 03.05.19 - klo:10:49 »
Itse päädyin palauttamaan edellisen tallessa olleen softan (8539R4), koska lauhdutinpumpun ohjaus ei uusimmassa versioissa toiminut käytännössä lainkaan vaan LJ-pumppu posotti kompuran taajuudesta riippumatta lämmitystilassa koko ajan maksiminopeudellaan.
En tiedä johtuisko tuo siitä että pumppuni on ensimmäisen erän laitteita eikä sisällä omaa virtausmittariaan, mutta tuollainen reilun asteen deltalla lämmitys samalla kun varaajaa vatkataan ympäri ämpäri ei toiminut meillä laisinkaan. Ei jatkoon.

21.4. päivitin uuteen versioon. Meillä kesti kuusi päivää kunnes LJ-pumppu päätti, että 100% on hyvä. En kyllä tiedä miksi. Nyt on pitänyt myös tuota asteen eroa. Kyseessä uusi pumppu virtausmittarilla. Palasin vanhaan. Sellainen havainto tuossa sitten, että laite päättikin virtausmittarin olevan energiamittari 1:n (ovat siis vaihtoehtoisia). Tästä seurasi, että kulutuslukema alkoi juoksemaan vauhdilla. Millähän nuo saisi nollattua? Itsellä käytössä ulkoinen mittari 2:ssa.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa embox

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 46
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #811 : 03.05.19 - klo:11:02 »
Itse päädyin palauttamaan edellisen tallessa olleen softan (8539R4), koska lauhdutinpumpun ohjaus ei uusimmassa versioissa toiminut käytännössä lainkaan vaan LJ-pumppu posotti kompuran taajuudesta riippumatta lämmitystilassa koko ajan maksiminopeudellaan.
En tiedä johtuisko tuo siitä että pumppuni on ensimmäisen erän laitteita eikä sisällä omaa virtausmittariaan, mutta tuollainen reilun asteen deltalla lämmitys samalla kun varaajaa vatkataan ympäri ämpäri ei toiminut meillä laisinkaan. Ei jatkoon.

edit. Kokeilin moneen kertaan palauttaa kaikki tehdasasetukset huoltopuolelle sekä eri asetuksia LJ-pumpun nopeudelle ja virtausasetuksille, mutta noilla ei ollut mitään vaikutusta vaan aina lämmitettäessä oltiin maksimiksi säädetyssä nopeudessa,
eikä tilanne muuttunut muutaman päivän odottelulla mihinkään.

No en sitten olekaan yksin tämän LJ-pumppuhaasteen kanssa.

Tuolla virtausmittarilla on varmaan joku rooli tuossa. Bootissa vaikuttaa tekevän jonkinlaisen LJ-pumpun kalibroinnin - ajeli 30%:lla ja 100:lla vähän aikaa. Voisi kuvitella, että rakentaa kalibrointiparametrit lukemalla virtausmittarin arvot näillä pumpun nopeuksilla. Ei taida nyt ihan toimia matikka vielä... varsinkaan jos koko mittari puuttuu mutta luulisi asian huomioidun.

Laitoin viestiä Nibe:lle tästä aiheesta - taitaisi olla parasta käydä palauttamassa vanha versio tulille.
OKT 2009 TRE 2krs valuharkko HA 160m2: 100m2+60m2 (vesikiert. lattialämmitys) + 25m2 at(sähköpat)
LÄM:180m+Nibe F1255-6
IV: Vallox 145 MV
ILP: Toshiba RAS-16
AP: 22 x Suntech STP305S-20/Wfhb + Fronius Symo 6.0-3-M

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #812 : 03.05.19 - klo:11:48 »
Mikä teillä on käyttöveden pysäytyslämpötila?

Täällä 48 astetta eikä ole tullut mitään hälytyksiä.

Täytyy nyt vielä pari päivää seurailla mutta nyt on kyllä iso houkutus laittaa vanha softa takaisin. Vanhan softaheebon sielu sanoo että jotain mätää tuossa kiertovesipumpun ohjauksessa nyt on. Taidan laittaa myös Nibe:lle kysymyksen aiheesta.

Laitoin jo noin viikko sitten Nibelle kysymystä kiertovesipumpun erilaisesta käytöksestä mutta vastausta ei ole kuulunut. Tai tuli vastaus etteivät tiedä sen enempää kuin mitä päivitysinfossa oli. Laitoin sitten että varmistavat tehtaalta...
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa embox

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 46
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #813 : 03.05.19 - klo:11:52 »
Täällä 48 astetta eikä ole tullut mitään hälytyksiä.

Laitoin jo noin viikko sitten Nibelle kysymystä lämmönjakopumpun erilaisesta käytöksestä mutta vastausta ei ole kuulunut. Tai tuli vastaus etteivät tiedä sen enempää kuin mitä päivitysinfossa oli. Laitoin sitten että varmistavat tehtaalta...

Ok ja kiitti - 48 astetta ei saanut hälytystä aikaan ennen kuin vettä tehtiin suuremmalla teholla (63Hz). Laitoin nyt 47 astetta asetuksiin. Jos tulee vielä herjat niin vanha softa menee käyttöön.
OKT 2009 TRE 2krs valuharkko HA 160m2: 100m2+60m2 (vesikiert. lattialämmitys) + 25m2 at(sähköpat)
LÄM:180m+Nibe F1255-6
IV: Vallox 145 MV
ILP: Toshiba RAS-16
AP: 22 x Suntech STP305S-20/Wfhb + Fronius Symo 6.0-3-M

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #814 : 03.05.19 - klo:11:54 »
En tiedä johtuisko tuo siitä että pumppuni on ensimmäisen erän laitteita eikä sisällä omaa virtausmittariaan, mutta tuollainen reilun asteen deltalla lämmitys samalla kun varaajaa vatkataan ympäri ämpäri ei toiminut meillä laisinkaan. Ei jatkoon.

Meilläkin nyt kun on lämmitystarvetta delta on 2,5 astetta ja kiertovesipumppu pyörii 67%. Viikko sitten kun ulkona 15-20 astetta delta oli noin yksi aste ja pumppu pyöri silloinkin 67...69%.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa jpk

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 59
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #815 : 03.05.19 - klo:11:54 »
Meillä tämä uusi softa on pelannut ihan ok. Lämmönjakopumppu pyörii tosiaan lämmitysaikana nyt melko vakio nopeudella, 38 - 40% ja virtausta on silloin n. 17 l/min. Kun kone huilaa, LJ-pumppu pyörii 30% teholla ja kun lämmityssykli alkaa, otetaan ensin vauhtia pyörittämällä pumppua hetken n. 60% teholla. Esim. juuri nyt lämmönjaon  meno- ja tulon erotus on aika kauniisti 3 astetta.

Mahtaisiko LJ-pumpun toiminta olla riippuvainen talon "konfiguraatiosta"? Meillä siis patterit ja puskurivaraaja omalla kiertovesipumpulla (pyörii vakionopeudella, ilman Niben ohjausta), liitäntä Nibeen 4-putkiliitännällä.

Uusi softa näyttää pitävän asteminuutit stabiilissa tilanteessa aika paljon alempana kuin vanha: kun käynnistysasetus on -120, asteminuutit asettuivat vanhalla softalla noin -120 ja -160 tuntumaan, nyt uusi softa pitää asteminuutit samalla asetuksella -220 ja -250 välimaastossa. Nostin äsken uuden softalle käynnistysrajan -60:een ja nyt stabiilissa tilanteessa pumppu pitää asteminuutit n. -150 -180 välillä

Ruotsalaiselle Nibe F1255 foorumilla ovat myös ihmetelleet SW päivityksen jälkeen uutta LJ-pumpun toimintaa ja arvelevat Niben tehneen syystä tai toisesta ison muutoksen pumpun säätöstrategiaan, mutta kukaan ei sielläkään tiennyt taustoista sen enempää, toisaalta monet olivat kyllä tyytyväisiä uuden softan toimintaan.

Espoo, 2-tasoinen 215m2, patterilämmitys (märkätiloissa sähkölattialämmitys)
04/17- Nibe F1255-12, 100 litr puskurivaraaja, kaivo 200m

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #816 : 03.05.19 - klo:12:03 »
Ok ja kiitti - 48 astetta ei saanut hälytystä aikaan ennen kuin vettä tehtiin suuremmalla teholla (63Hz). Laitoin nyt 47 astetta asetuksiin. Jos tulee vielä herjat niin vanha softa menee käyttöön.

Täällä on tehty useaan kertaan 66 Hz käyttövettä, viimeksi tänä aamuna eikä ole tullut mitään hälyjä silloinkaan.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa embox

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 46
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #817 : 03.05.19 - klo:12:05 »
Lainaus: "Täällä on tehty useaan kertaan 66 Hz käyttövettä, viimeksi tänä aamuna eikä ole tullut mitään hälyjä silloinkaan."

Hyvä juttu - ilmeisen tarkalla on sitten jossakin jokin raja kun meillä tulee häly ja siellä ei.

Kyllä tuo lämmityspuoli pelaa meillä ainakin hyvin ja siksi en vielä viitsisi luovuttaa. Delta on parhaillaan 2,9 astetta, pumppu 78% ja virtaus 15,8 l/m. Ei muuta ongelmaa kuin tuo häly kv-jakson lopuksi korkeasta lauhduttimen menosta ja sen myötä ylimääräisestä kompuran käynnistyksestä. Jos siis tuota ylimääräistä paneelin ja uplinkin 'jäätymistä' ja boottia lasketa...  ::)
OKT 2009 TRE 2krs valuharkko HA 160m2: 100m2+60m2 (vesikiert. lattialämmitys) + 25m2 at(sähköpat)
LÄM:180m+Nibe F1255-6
IV: Vallox 145 MV
ILP: Toshiba RAS-16
AP: 22 x Suntech STP305S-20/Wfhb + Fronius Symo 6.0-3-M

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #818 : 03.05.19 - klo:12:11 »
Uusi softa näyttää pitävän asteminuutit stabiilissa tilanteessa aika paljon alempana kuin vanha: kun käynnistysasetus on -120, asteminuutit asettuivat vanhalla softalla noin -120 ja -160 tuntumaan, nyt uusi softa pitää asteminuutit samalla asetuksella -220 ja -250 välimaastossa. Nostin äsken uuden softalle käynnistysrajan -60:een ja nyt stabiilissa tilanteessa pumppu pitää asteminuutit n. -150 -180 välillä

Täällä taas pitää uusi softa asteminuutit paremmin "halutussa". Käynnistysraja -140 ja asteminuutit seilaa -150...-200 nurkilla. Edellisellä softalla oltiin noin 50 pykälää alempana.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #819 : 03.05.19 - klo:12:16 »
Hyvä juttu - ilmeisen tarkalla on sitten jossakin jokin raja kun meillä tulee häly ja siellä ei.

Kyllä tuo lämmityspuoli pelaa meillä ainakin hyvin ja siksi en vielä viitsisi luovuttaa. Delta on parhaillaan 2,9 astetta, pumppu 78% ja virtaus 15,8 l/m. Ei muuta ongelmaa kuin tuo häly kv-jakson lopuksi korkeasta lauhduttimen menosta ja sen myötä ylimääräisestä kompuran käynnistyksestä. Jos siis tuota ylimääräistä paneelin ja uplinkin 'jäätymistä' ja boottia lasketa...  ::)

Tai sitten tämä uusi softa on herkempi sille millainen lämmitysjärjestelmä on kuten jpk epäili.

Mahtaisiko LJ-pumpun toiminta olla riippuvainen talon "konfiguraatiosta"? Meillä siis patterit ja puskurivaraaja omalla kiertovesipumpulla (pyörii vakionopeudella, ilman Niben ohjausta), liitäntä Nibeen 4-putkiliitännällä.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa embox

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 46
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #820 : 03.05.19 - klo:12:25 »
Tai sitten tämä uusi softa on herkempi sille millainen lämmitysjärjestelmä on kuten jpk epäili.

Varmasti vaikuttaa. Meillä ei ole mitään muuta kuin Nibe:n omat palikat. Ei puskuria lämmitykseen, ei ulkoista kv-varaajaa, ei ulkoisia pumppuja Eli perussetti. Lattiapiirit on aina auki, edes yläkerrassa ei ole tarvittu lattiapiirien toimilaitteita ja ovat irtonaisina tuossa jakotukin juurella. Vesi kiertää koko talossa vapaasti ja hienosti on pysynyt lämmöt koko talossa 22 asteessa riippumatta ulkolämpötiloista. Tämä uusi versio osaa kyllä hienosti säädellä kompuran nopeutta.
OKT 2009 TRE 2krs valuharkko HA 160m2: 100m2+60m2 (vesikiert. lattialämmitys) + 25m2 at(sähköpat)
LÄM:180m+Nibe F1255-6
IV: Vallox 145 MV
ILP: Toshiba RAS-16
AP: 22 x Suntech STP305S-20/Wfhb + Fronius Symo 6.0-3-M

Poissa jaasarto

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #821 : 03.05.19 - klo:12:35 »
Juuri näin. :)

E.  Asteminuutit olleet -30 luokkaa käyttöveden teon jälkeen ja hetken aikaa (~20 min) lämmitys ollut päällä ennenkö asteminuutit nollassa.

Sorry, katsoin sen verran hätäisesti käppyrää etten tuota edes huomannut.


Asiasta kolmanteen, aina legionellakuumennuksen yhteydessä tulee infoviestit: Korkea lauhduttimen meno/tulolämpötila. Tarvitseeko tuosta välittää sen enempää vai pitäisikö asetuksia jotenkin muuttaa?
Nibe F1255-6 R EM (03/19) (käyrä 6) - kaivon kokonaissyvyys 190 m, aktiivisyvyys 187 m - okt rv. 1974 (Mikkeli), lämmitettävä pinta-ala 140 m2 - Purmo C22 patterit (9 kpl) + pesutiloissa lattiakierto

Poissa embox

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 46
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #822 : 03.05.19 - klo:12:39 »

Asiasta kolmanteen, aina legionellakuumennuksen yhteydessä tulee infoviestit: Korkea lauhduttimen meno/tulolämpötila. Tarvitseeko tuosta välittää sen enempää vai pitäisikö asetuksia jotenkin muuttaa?

Näitä ilmoituksia on tullut aina enkä ole niistä kyllä viisveisannut. Meillä tuo ainakin laittaa kompuran hiljaiseksi jossakin 52-53 asteen jälkeen (täyttö) ja puskee vastuksilla lopun matkaa 55 asteeseen.
OKT 2009 TRE 2krs valuharkko HA 160m2: 100m2+60m2 (vesikiert. lattialämmitys) + 25m2 at(sähköpat)
LÄM:180m+Nibe F1255-6
IV: Vallox 145 MV
ILP: Toshiba RAS-16
AP: 22 x Suntech STP305S-20/Wfhb + Fronius Symo 6.0-3-M

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #823 : 03.05.19 - klo:12:41 »
Meillä ei päivityksen jälkeen LJ-pumppu tuntenut kuin asennot 30% (lämmitys pois) ja 70% (lämmitys). Palasin vanhaan ja nyt lämmitetään mukavalla 37% nopeudella.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #824 : 03.05.19 - klo:13:07 »
Olisi mielenkiintoista tietää miksi moinen muutos on tehty ja voiko siihen jotenkin vaikuttaa. Ilman varaajaa tuollainen käytös on ehkä ihan järkevää, sillä ainakin meidän lattialämmitys vaatii tietyn minimivirtauksen jotta kaikki piirit lämpiävät tasaisesti,
mutta varaajan kanssa vanha 4-asteen minimidelta toimii huomattavasti paremmin.

Parantuneella hyötysuhteella muutosta ei voi perustella. Sillä uudella softalla oli 20Hz:llä lämmitettäessä keskimääräinen ottoteho ~270W verrattuna vanhan ~235Wattiin, mutta antoteho ei ainakaan kotimittausten perusteella noussut niin paljoa että hyötysuhde olisi vaikuttanut paremmalta, itse asiassa näyttäisi tyhjäkäynnillä olevan jopa huonompi? Tosin deltan ollessa hieman päälle asteen korostuu kotimittausten virheet aika suuriksi. Onko virtausmittirillisten pumppujen omistajilla minkälaisia havaintoja hyötysuhteesta uudella softalla?
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #825 : 03.05.19 - klo:14:40 »
Meillä ei ole mitään muuta kuin Nibe:n omat palikat. Ei puskuria lämmitykseen, ei ulkoista kv-varaajaa, ei ulkoisia pumppuja Eli perussetti. Lattiapiirit on aina auki, edes yläkerrassa ei ole tarvittu lattiapiirien toimilaitteita ja ovat irtonaisina tuossa jakotukin juurella. Vesi kiertää koko talossa vapaasti ja hienosti on pysynyt lämmöt koko talossa 22 asteessa riippumatta ulkolämpötiloista. Tämä uusi versio osaa kyllä hienosti säädellä kompuran nopeutta.

Meilläkin on tuo sama perussetti, lattiapiirit aina täysin auki ja hyvin rokkaa.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #826 : 03.05.19 - klo:14:42 »
Asiasta kolmanteen, aina legionellakuumennuksen yhteydessä tulee infoviestit: Korkea lauhduttimen meno/tulolämpötila. Tarvitseeko tuosta välittää sen enempää vai pitäisikö asetuksia jotenkin muuttaa?

Samat tulee myös täällä mutta en ole niistä välittänyt.

Meillä tuo ainakin laittaa kompuran hiljaiseksi jossakin 52-53 asteen jälkeen (täyttö) ja puskee vastuksilla lopun matkaa 55 asteeseen.

Samalla tavalla tekee täälläkin.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #827 : 03.05.19 - klo:14:51 »
Olisi mielenkiintoista tietää miksi moinen muutos on tehty ja voiko siihen jotenkin vaikuttaa. Ilman varaajaa tuollainen käytös on ehkä ihan järkevää, sillä ainakin meidän lattialämmitys vaatii tietyn minimivirtauksen jotta kaikki piirit lämpiävät tasaisesti,
mutta varaajan kanssa vanha 4-asteen minimidelta toimii huomattavasti paremmin.

Parantuneella hyötysuhteella muutosta ei voi perustella. Sillä uudella softalla oli 20Hz:llä lämmitettäessä keskimääräinen ottoteho ~270W verrattuna vanhan ~235Wattiin, mutta antoteho ei ainakaan kotimittausten perusteella noussut niin paljoa että hyötysuhde olisi vaikuttanut paremmalta, itse asiassa näyttäisi tyhjäkäynnillä olevan jopa huonompi? Tosin deltan ollessa hieman päälle asteen korostuu kotimittausten virheet aika suuriksi. Onko virtausmittirillisten pumppujen omistajilla minkälaisia havaintoja hyötysuhteesta uudella softalla?

Tuli itsellekin hyötysuhteen huononeminen mieleen. Tämän takia laitoin melkein heti päivityksen jälkeen kysymystä Nibelle mitä on muutettu ja miksi. Kun sieltä vaan saisi vastauksia... ::)
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #828 : 03.05.19 - klo:14:59 »
Tuollaiselta näyttää virtaus vanha vs uusi.

Ehkä tuo sitten vähemmän pumppua kuluttaa kun pitää tasaisena virtauksen, mutta jotain muutakin tuolla on varmasti haettu.. Voisiko olla tavoitteena irtaantua enemmän on/off-koneen pohjalta rakennetusta ohjaustavasta ja kehittää invertterille täysin omaa tapaa? Ainakin asteminuuttien käytökseen tuo softa myös vaikutti. Who knows..
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa jaasarto

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #829 : 03.05.19 - klo:15:10 »
Samat tulee myös täällä mutta en ole niistä välittänyt.

Samalla tavalla tekee täälläkin.


Jos nyt oikein tulkitsen niin meillä legionellakorotus on tehty puhtaasti kompuralla ja klo 00:48.20 on tullut infoviesti jolloin lauhduttimen meno on ollut 63.5 C. Samalla kompura on pysähtynyt muutamaksi minuutiksi. Jos tiputtaisi kokeeksi lämpötilaa vaikka asteella tai parilla?
Nibe F1255-6 R EM (03/19) (käyrä 6) - kaivon kokonaissyvyys 190 m, aktiivisyvyys 187 m - okt rv. 1974 (Mikkeli), lämmitettävä pinta-ala 140 m2 - Purmo C22 patterit (9 kpl) + pesutiloissa lattiakierto

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #830 : 03.05.19 - klo:15:21 »
Jos tiputtaisi kokeeksi lämpötilaa vaikka asteella tai parilla?

Kannattaa kokeilla niin näkee miten käy.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #831 : 03.05.19 - klo:18:05 »
Lueskelen tätä foorumia nykyään harvakseltaan koska tapatalk lakkas toimimasta, mutta onko uuden softan "teho MUT:issa" ominaisuutta jo puitu?
Aika hauska idea ja mahdollistaisi järkevän tehonohjauksen ulkoilman mukaan.
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa jaasarto

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #832 : 03.05.19 - klo:19:02 »
Kannattaa kokeilla niin näkee miten käy.

Taitaa olla sellainen juttu että legionellakuumennuksen lopetuslämpötilaa ei pystykään säätämään, mikä on tietysti tavallaan hyvä asia jotta homma tulee hoidettua kunnolla!? En ainakaan äkkiseltään löytänyt sellaista asetusta.
Nibe F1255-6 R EM (03/19) (käyrä 6) - kaivon kokonaissyvyys 190 m, aktiivisyvyys 187 m - okt rv. 1974 (Mikkeli), lämmitettävä pinta-ala 140 m2 - Purmo C22 patterit (9 kpl) + pesutiloissa lattiakierto

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #833 : 03.05.19 - klo:19:23 »
Taitaa olla sellainen juttu että legionellakuumennuksen lopetuslämpötilaa ei pystykään säätämään, mikä on tietysti tavallaan hyvä asia jotta homma tulee hoidettua kunnolla!? En ainakaan äkkiseltään löytänyt sellaista asetusta.
Siellä se on huoltovalikossa muiden käyttovesiasetusten mukana: 5.1.1: "pysäytyslämp. per korotus" - säätöalue 55-70C.
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa jaasarto

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #834 : 03.05.19 - klo:19:40 »
Siellä se on huoltovalikossa muiden käyttovesiasetusten mukana: 5.1.1: "pysäytyslämp. per korotus" - säätöalue 55-70C.

No niinpä. On näköjään 55 astetta oletuksena ja tuottaa silti sen infoviestin. Ei kai sille sitten mitään voi.
Nibe F1255-6 R EM (03/19) (käyrä 6) - kaivon kokonaissyvyys 190 m, aktiivisyvyys 187 m - okt rv. 1974 (Mikkeli), lämmitettävä pinta-ala 140 m2 - Purmo C22 patterit (9 kpl) + pesutiloissa lattiakierto

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #835 : 03.05.19 - klo:23:00 »
Lueskelen tätä foorumia nykyään harvakseltaan koska tapatalk lakkas toimimasta, mutta onko uuden softan "teho MUT:issa" ominaisuutta jo puitu?
Aika hauska idea ja mahdollistaisi järkevän tehonohjauksen ulkoilman mukaan.


Eli tuolla säädetään suoraan pumpun antamia kiloWatteja ulkolämpötilan suhteen?
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #836 : 04.05.19 - klo:00:15 »
Eli tuolla säädetään suoraan pumpun antamia kiloWatteja ulkolämpötilan suhteen?
Ei aavistustakaan eikä release notessa tuosta puhuttu mitään. Osui vaan silmään kun nollasin uudella softalla asetukset ja kävin käsin korjailemassa halutut arvot.

Toinen muutos uudessa softassa joka vihjailis liittyvän tehon/lämmityksen säätöön on tuo ulkoisen paluuanturin kytkentä:
"Is now possible to choose “heat medium return (BT71)” on AUX-in (Menu 5.4)"

Itsellä ei ole intoa lähteä tuollaisten kanssa leikkimään kun oma systeemi on tikissä, mutta seuraan silti sivusta mitä Nibe keksii tulevaisuudessa.
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #837 : 04.05.19 - klo:00:20 »
Eli tuolla säädetään suoraan pumpun antamia kiloWatteja ulkolämpötilan suhteen?

Itse päättelin, että säädetyssä MUTssa pumpun maximitehon voi säätää haluttuun arvoon jos pelkona vaikka että kaivo jäätyy.

Tuon saa nykyäänkin kyllä toteutettua kuristamalla kompuran ylätaajuuden hertsejä kuten olen itse tehnyt.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa embox

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 46
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #838 : 04.05.19 - klo:17:44 »
Päädyin kuitenkin palauttamaan edellisen version 8539R4 käyttöön. Yritetään joskus myöhemmin jos tulee uudempi versio. Tällä vanhalla saan pidettyä käyttöveden siinä missä haluan ilman herjoja.

Kompressorin säätö näyttää olevan kyllä tosi tarkkaa - kuten alta näkyy niin vatkaa jatkuvasti kompuran nopeutta. En tiedä onko tuokaan sitten niin hyväksi mutta kait se sitten noin kuuluukin tehdä. Mutta vanhalla mennään kohti kesää.

Edit: Alla oleva kuva versiolla 9172R2 4.5. kello 1430 asti. Siitä eteenpäin vanha käytössä.
OKT 2009 TRE 2krs valuharkko HA 160m2: 100m2+60m2 (vesikiert. lattialämmitys) + 25m2 at(sähköpat)
LÄM:180m+Nibe F1255-6
IV: Vallox 145 MV
ILP: Toshiba RAS-16
AP: 22 x Suntech STP305S-20/Wfhb + Fronius Symo 6.0-3-M

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #839 : 04.05.19 - klo:19:41 »
Kompressorin säätö näyttää olevan kyllä tosi tarkkaa - kuten alta näkyy niin vatkaa jatkuvasti kompuran nopeutta. En tiedä onko tuokaan sitten niin hyväksi mutta kait se sitten noin kuuluukin tehdä. Mutta vanhalla mennään kohti kesää.
Itse en ole koskaan nähnyt pikkupumpulla tuollaista vatkausta, näyttää melko epäterveelle?

Tässä referenssinä meidän pumpun edellinen käyntijakso, eli edellisellä softalla ilman mitään erikoisparametrien muutoksia. Kyllä taajuus säätyy tasaisen rauhallisesti pl. käyttöveden teon piikit.
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE