Torstai-iltana jäi oma pumppu 64Hz jumiin (olikohan nyt 3. kerta) ja meinasin että siitä seuranneeseen pysähdykseen olis hyvä sauma päivittää samalla softa, muutoin en raaskis kompuraa pysäyttää näin jatkuvan käynnin aikana.
Mulla meni päivitys muuten ok, mutta tallettaessani pumpun asetuksia vanhalla softalla tikulle, jotta olisin uteliaana voinut vertailla että ovatko muuttaneet joidenkin asetusten oletusarvoja, heitti Nibe itsensä resettiin. Pienen selvittelyn jälkeen syy taisi selvitä, FAT32 tikulle oli yritetty kirjoittaa STORE.set että STORE.SET tiedostoihin yhtä aikaa (FAT ei ole case-sensitive) ja tämä sekoitti Niben softan. Windows kone näytti tikulta löytyvän STORE.set kahteen kertaan että tuo STORE.SET eli aika sekaisin saivat filesysteemin, mikähän käyttis pumpulla pyörii? Formatoidulle ja tyhjälle tikulle asetusten talletus meni ihan ok. Vika on tietysti voinut olla mun tikussakin..
Päivitin siis uusimman softan ja kokeilin samalla nostaa tehonsäädön P parametria.
Pumppu käynnistyi ihan saman kiihdytyksen aloituskaavan mukaan kuin ennenkin, mutta lämmityksen kiihdyttelyjen aikaan iski legionellasykli joka sekoitti hetkeksi pakkaa. Tuostakin vekotin toipui ihan järkevästi (vaikka ulkona pakkanen kiristyi ja legionellan jälkeen kompura nukkuu 30min jotta hälytys johon legionellasykli loppuu kuittaantuu). Asteminuutit käväs pahimmillaan -480:ssä, mutta nousivat sieltä käynnistysrajan (mulla nyt -160) tuntumaan 3-4 tunnissa.
Toistaiseksi en keksi uudessa softassa mitään moitittavaa. Tuntuis toimivan ihan kuin edellinenkin, mutta tuon P parametrin kasvatus hieman nopeutti tehon säädon nopeutta. Mun puolesta jatkoon.