Kirjoittaja Aihe: F1255 kokemuksia  (Luettu 581537 kertaa)

Poissa litku

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #640 : 17.01.19 - klo:21:40 »
Softaversio 8539R4 kuitenkin toimii vaikka asennus tökkii?

No enpä oikein tiedä. Mitä tässä olen seurannut niin lämmitysjaksolla koertovesipumpun ja lämmönkeruu pumpun nopeus on 3-5% luokkaa. Menolämpötila laahaa 1,5-2,0 astetta perässä mitä käyrä pyytää. Asteminuutit menee koko ajan enemmän miinukselle.

Käyttövesijaksolla pumppujen nopeus hyppää liki täysille

Minä näistä tämän enempää tiedä mutta taidan palauttaa vanhan softan


Sent from my iPhone using Tapatalk
Oulu. 2018rak 131m2 OKT vesikiert.lattia. Nibe F1255-6 R EM. Kaivo 150m. Huonetermostaatit. Vallox 110MV

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #641 : 17.01.19 - klo:21:55 »
Paljonko asteminuutit nyt on?

Buutin jälkeen kestää suht kauan ennenkö kone alkaa kiihdyttää. Minulla jossain -260 asteminuutin kohdalla.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa litku

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #642 : 17.01.19 - klo:22:19 »
Paljonko asteminuutit nyt on?

Buutin jälkeen kestää suht kauan ennenkö kone alkaa kiihdyttää. Minulla jossain -260 asteminuutin kohdalla.

Tein päivityksen iltapäivällä 13.30-14.00 aikaan. Päivityksen jälkeen astemiinutit oli 0 ja tällä hetkellä ne on -401 ja laskee koko ajan. Lask menolämpötila 34,2. Menolämpötila (bt2) 32,7. Kv pumppu 13% ja LK pumppu 16%

Eipähän ole viileä kaivo näillä asetuksilla hah


Sent from my iPhone using Tapatalk
Oulu. 2018rak 131m2 OKT vesikiert.lattia. Nibe F1255-6 R EM. Kaivo 150m. Huonetermostaatit. Vallox 110MV

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #643 : 17.01.19 - klo:22:31 »
No ei tuo kyllä hyvältä vaikuta muuta kuin korkeintaan kaivon kannalta. :o

Ajattelin huomenna illalla päivittää mutta katsotaan nyt...
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 913
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #644 : 18.01.19 - klo:06:03 »
Paljonko asteminuutit nyt on?

Buutin jälkeen kestää suht kauan ennenkö kone alkaa kiihdyttää. Minulla jossain -260 asteminuutin kohdalla.

Aina kun meillä pitää isossa kerrostalossa jostain syystä sammuttaa koneet, on minulle annettu ohjeeksi;

"Ota aina ennen sammutusta paperille ylös asteminuuttilukema, missä kone on.
Sitten heti startin jälkeen laita käsin asteminuutit takasin siihen arvoon,
ja miinusta lisää arvoa "jollain määrällä" katkon pituudesta riippuen."

Näin menetellen ei ole mitään huolta, että lämpö ei riittäisi.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 913
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #645 : 18.01.19 - klo:06:07 »
Minulla teki päivityksen jälkeen tämän errorin. Eli päivitys asentui normaalisti, kone käynnistyi päälle. Hetken kuluttua näyttö meni punaiseksi, jotain error tekstia. Pikku hetken se errori siinä oli ja itestään käynnistyi uudestaan eikä tullut enää. Saapa nähä miten tässä käy..

Meillä esiintyi tuota samaa "punainen ruutu" juttua aiemmin, kun otamme joka kk. logit ja asetusarvot tikulle.
Ilmiö johtui meillä "sopimattomista" USB tikuista.
Etsin kauan sellaisia tikkuja joilla ilmiötä ei esiinny, ja löytyhän niitä, kokeilemalla.
Nyt käytössä olevilla tikuilla ei enää ole ilmiötä esiintynyt, oli kyse sitten softan päivityksestä, logien kk. vaihdosta, tai asetusten kk. kopioinnista. Noille kaikille on omat tikkusarjansa per kone.

Eli voi olla, että ilmiö ei ollenkaan johdu softasta, vaan tikuista.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa litku

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #646 : 18.01.19 - klo:06:38 »
Meillä esiintyi tuota samaa "punainen ruutu" juttua aiemmin, kun otamme joka kk. logit ja asetusarvot tikulle.
Ilmiö johtui meillä "sopimattomista" USB tikuista.
Etsin kauan sellaisia tikkuja joilla ilmiötä ei esiinny, ja löytyhän niitä, kokeilemalla.
Nyt käytössä olevilla tikuilla ei enää ole ilmiötä esiintynyt, oli kyse sitten softan päivityksestä, logien kk. vaihdosta, tai asetusten kk. kopioinnista. Noille kaikille on omat tikkusarjansa per kone.

Eli voi olla, että ilmiö ei ollenkaan johdu softasta, vaan tikuista.

Tein päivityksen erillä tikulla millä aiemmat päivitykset ja nykyinen lokinkerääjä on. Hyvä huomio !


Sent from my iPhone using Tapatalk
Oulu. 2018rak 131m2 OKT vesikiert.lattia. Nibe F1255-6 R EM. Kaivo 150m. Huonetermostaatit. Vallox 110MV

Poissa litku

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #647 : 18.01.19 - klo:06:43 »
No ei tuo kyllä hyvältä vaikuta muuta kuin korkeintaan kaivon kannalta. :o

Ajattelin huomenna illalla päivittää mutta katsotaan nyt...

Tein softan palautuksen (nyt 8539R3) noin 23.30. Asteminuutit lähti taas 0 tilanteesta laskemaan. -300 kohilla lähdin nukkumaan. Nyt aamulla menolämpötila oli saavuttanut laskennallisen, asteminuutit -275 ja kaivon lämmöt totutun kylmät :D Tällä softalla mennään toistaiseksi


Sent from my iPhone using Tapatalk
Oulu. 2018rak 131m2 OKT vesikiert.lattia. Nibe F1255-6 R EM. Kaivo 150m. Huonetermostaatit. Vallox 110MV

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #648 : 18.01.19 - klo:14:03 »
Tein softan palautuksen (nyt 8539R3) noin 23.30. Asteminuutit lähti taas 0 tilanteesta laskemaan. -300 kohilla lähdin nukkumaan. Nyt aamulla menolämpötila oli saavuttanut laskennallisen, asteminuutit -275 ja kaivon lämmöt totutun kylmät :D Tällä softalla mennään toistaiseksi

Pitääköhän sitä kuitenkin koittaa itsekin tuota uutta softaa tänään, heräsi sen verran mielenkiinto miten se toimii/ei toimi. Hyvä pakkaskeli koittaa kylmeneekö talo vai ei... :D

Onko muut jo kokeilleet uutta softaa?
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa litku

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #649 : 18.01.19 - klo:19:00 »
Pitääköhän sitä kuitenkin koittaa itsekin tuota uutta softaa tänään, heräsi sen verran mielenkiinto miten se toimii/ei toimi. Hyvä pakkaskeli koittaa kylmeneekö talo vai ei... :D

Onko muut jo kokeilleet uutta softaa?

Onnea ja menestystä ;)


Sent from my iPhone using Tapatalk
Oulu. 2018rak 131m2 OKT vesikiert.lattia. Nibe F1255-6 R EM. Kaivo 150m. Huonetermostaatit. Vallox 110MV

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #650 : 18.01.19 - klo:21:28 »
Onnea ja menestystä ;)

Meni niin myöhään etten viitsi sitä yön yli jättää. Mutta jos huomenna...
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #651 : 19.01.19 - klo:13:38 »
-490 and counting... 8)

Päivitin 8539R4 softan tänään klo 11:30. Asennus onnistui niinkuin pitikin. Menolämpötila (29,7) laahaa reilun kaksi astetta pyynnin (32,4) perässä.

Antaa pyöriä vielä jonkin aikaa niin saa Nibelle lokia.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #652 : 19.01.19 - klo:14:22 »
Torstai-iltana jäi oma pumppu 64Hz jumiin (olikohan nyt 3. kerta) ja meinasin että siitä seuranneeseen pysähdykseen olis hyvä sauma päivittää samalla softa, muutoin en raaskis kompuraa pysäyttää näin jatkuvan käynnin aikana.

Mulla meni päivitys muuten ok, mutta tallettaessani pumpun asetuksia vanhalla softalla tikulle, jotta olisin uteliaana voinut vertailla että ovatko muuttaneet joidenkin asetusten oletusarvoja, heitti Nibe itsensä resettiin. Pienen selvittelyn jälkeen syy taisi selvitä, FAT32 tikulle oli yritetty kirjoittaa STORE.set että STORE.SET tiedostoihin yhtä aikaa (FAT ei ole case-sensitive) ja tämä sekoitti Niben softan. Windows kone näytti tikulta löytyvän STORE.set kahteen kertaan että tuo STORE.SET eli aika sekaisin saivat filesysteemin, mikähän käyttis pumpulla pyörii? Formatoidulle ja tyhjälle tikulle asetusten talletus meni ihan ok. Vika on tietysti voinut olla mun tikussakin..

Päivitin siis uusimman softan ja kokeilin samalla nostaa tehonsäädön P parametria.

Pumppu käynnistyi ihan saman kiihdytyksen aloituskaavan mukaan kuin ennenkin, mutta lämmityksen kiihdyttelyjen aikaan iski legionellasykli joka sekoitti hetkeksi pakkaa. Tuostakin vekotin toipui ihan järkevästi (vaikka ulkona pakkanen kiristyi ja legionellan jälkeen kompura nukkuu 30min jotta hälytys johon legionellasykli loppuu kuittaantuu). Asteminuutit käväs pahimmillaan -480:ssä, mutta nousivat sieltä käynnistysrajan (mulla nyt -160) tuntumaan 3-4 tunnissa.

Toistaiseksi en keksi uudessa softassa mitään moitittavaa. Tuntuis toimivan ihan kuin edellinenkin, mutta tuon P parametrin kasvatus hieman nopeutti tehon säädon nopeutta. Mun puolesta jatkoon.
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #653 : 19.01.19 - klo:15:00 »
Päivitin siis uusimman softan ja kokeilin samalla nostaa tehonsäädön P parametria.

Pumppu käynnistyi ihan saman kiihdytyksen aloituskaavan mukaan kuin ennenkin, mutta lämmityksen kiihdyttelyjen aikaan iski legionellasykli joka sekoitti hetkeksi pakkaa. Tuostakin vekotin toipui ihan järkevästi (vaikka ulkona pakkanen kiristyi ja legionellan jälkeen kompura nukkuu 30min jotta hälytys johon legionellasykli loppuu kuittaantuu). Asteminuutit käväs pahimmillaan -480:ssä, mutta nousivat sieltä käynnistysrajan (mulla nyt -160) tuntumaan 3-4 tunnissa.

Toistaiseksi en keksi uudessa softassa mitään moitittavaa. Tuntuis toimivan ihan kuin edellinenkin, mutta tuon P parametrin kasvatus hieman nopeutti tehon säädon nopeutta. Mun puolesta jatkoon.

Nyt asteminuutit -590 ja vastukset menee päälle -620 kohdalla. Menolämpötila edelleen jäljessä pyynnistä noin asteen.

Taidan kanssa kokeilla tuota P säädön parametrin nostoa.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #654 : 19.01.19 - klo:15:03 »
Paljonko on nyt kompuran hertsit ja missä vaiheessa niitä alettiin nostaan ts. onko muutosta edelliseen softaan?
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #655 : 19.01.19 - klo:15:13 »
Nyt (tai tarkemmin 5 min sitten) kompuran hertzit nousi 118 Hz. Vanhalla softalla kompura alkoi nostaa kierroksia -260 asteminuutin kohdalla ja niin nytkin mutta kierrosten nosto oli paljon hitaampaa.

Asteminuutit nyt -606 ja meno 0,5 astetta jäljessä pyynnistä.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #656 : 19.01.19 - klo:15:41 »
Mielenkiintoisia lukuja, nuo kompuran Herzit. Omassa 3-12 mallissa maksimi Hz minkä löydän, ainakin taajuden estoissa on 50Hz. Ja tuo ei ole siis päällä. Nytkin kun Hz saavutti 49. Tuli näytöllä perään ilmoitus rajoituksen saavuttamisesta.

Luinkin väärin. Mutta mitähän tarkoittaa "cut off frequency active" ilmoitus kun ollaan 49Hz kohdalla? Ekalla kerralla kone jarrutteli alas noin 44Hz kohdalle. Kun ihmettelin tuota, kone polkaisi taas 49Hz ja tuli tuo ilmoitus mutta sitten hyppäsi yli ->55Hz.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #657 : 19.01.19 - klo:16:47 »
Taidan kanssa kokeilla tuota P säädön parametrin nostoa.

En sitten muuttanut parametria koska näyttö buuttasi itsensä kun yritin tallentaa arvoja tikulta. Koitin pari kertaa uudestaankin.

Jätin kuitenkin uusimman softan niin katsotaan miten se käyttäytyy.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #658 : 19.01.19 - klo:17:13 »
Luinkin väärin. Mutta mitähän tarkoittaa "cut off frequency active" ilmoitus kun ollaan 49Hz kohdalla? Ekalla kerralla kone jarrutteli alas noin 44Hz kohdalle. Kun ihmettelin tuota, kone polkaisi taas 49Hz ja tuli tuo ilmoitus mutta sitten hyppäsi yli ->55Hz.
Onkohan tuo jotain pumpun omia kierrosten rajoituksia. Ainakin pikkupumpussa on taajuudet 56-63Hz sellaisia joista hypätään yli, vaikkei niitä ole käyttäjän määrittelemiin vältettäviin kierroslukualueihin merkitty.
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #659 : 19.01.19 - klo:17:16 »
En sitten muuttanut parametria koska näyttö buuttasi itsensä kun yritin tallentaa arvoja tikulta. Koitin pari kertaa uudestaankin.
Mulla kävi asetuksia tallettaessa juurikin noin. Oliko sulla tikulla paljon fileitä tai isoja tiedostoja? Mulla siellä oli muutaman sadan päivän lokitukset ja muutama edellinen Niben softa.

Formatoidulle tikulle jossa oli vain LOG.SET ja uusin softa onnistui asetusten talletus ja käyttöönotto ihan ok. Voisit mainita tästä bugista NIbelle jos olet sinnepäin yhteyksissä.
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #660 : 19.01.19 - klo:17:34 »
Mulla kävi asetuksia tallettaessa juurikin noin. Oliko sulla tikulla paljon fileitä tai isoja tiedostoja? Mulla siellä oli muutaman sadan päivän lokitukset ja muutama edellinen Niben softa.

Formatoidulle tikulle jossa oli vain LOG.SET ja uusin softa onnistui asetusten talletus ja käyttöönotto ihan ok. Voisit mainita tästä bugista NIbelle jos olet sinnepäin yhteyksissä.

Itse asiassa tikulla ei ollut kuin asetus tiedosto. Olin kyllä käyttänyt samaa tikkua lokien tallennukseen.

Pitääkö tiedosto olla nimeltään LOG.SET kun asetukset tallennetaan takaisin pumpulle? :o
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #661 : 19.01.19 - klo:17:46 »
Pitääkö tiedosto olla nimeltään LOG.SET kun asetukset tallennetaan takaisin pumpulle? :o
Ei mulla on tuo tiedosto pumpulla olevassa USB-tikussa vain siksi että nibe lokittaa MBUS:ille haluamani paramatrit.
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #662 : 19.01.19 - klo:17:50 »
Ei mulla on tuo tiedosto pumpulla olevassa USB-tikussa vain siksi että nibe lokittaa MBUS:ille haluamani paramatrit.

Ok eli STORE.SET on oikea nimi.

Taas muuten mennään -419 asteminuutissa kun ne nollaantui buutissa. Kompurat hertzit reilu 40.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 913
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #663 : 19.01.19 - klo:18:57 »
Ok eli STORE.SET on oikea nimi.

Taas muuten mennään -419 asteminuutissa kun ne nollaantui buutissa. Kompurat hertzit reilu 40.

No miksi niitä asteminuutteja ei voi käsin laittaa bootin jälkeen samoiksi, mitä ne oli ennen boottia?
Näin meille nuvottiin tekemään, aina.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #664 : 19.01.19 - klo:20:03 »
No miksi niitä asteminuutteja ei voi käsin laittaa bootin jälkeen samoiksi, mitä ne oli ennen boottia?
Näin meille nuvottiin tekemään, aina.
Tuo on ihan hyvä vinkki ja toimii varmaan on/off pumppujen kanssa ihan ok. Mutta Niben invertterimalleissa on erikoiskäsittelynsä tehonohjaukselle startin jälkeen - silloin yritetään viimeiseen asti pärjätä tyhjäkäynnillä ja vasta suuremmilla asteminuutttimiinuksilla ruvetaan kiihdyttämään hertsejä.

Esimerkkinä:
Kun päivitin oman pumppuni niin asteminuutit olivat nollissa koska pumppu oli levossa. Softien päivitykseen meni asetusten kanssa väkästellessäkin vain max 15min. Vaihdoin käsin asteminuutit pumpun uudelleenkäynnistymisen jälkeen starttirajalle -160, joten lämmitys käynnistyi välittömästi. Silti Nibe roikkui tyhjäkäynnilla aina siihen asti kunnes asteminuutit olivat laskeneet -280:een. Tämä johtuu siitä ensimmäisen käynnistyksen kiihdytyshitausominisuudesta.

Lattialämmityksestä johtuen moiset pienet hidastelut eivät näy sisälämpötilassa, joten en ole noista ollut moksiskaan. Mutta ehkä asettamalla asteminuutit reilusti lähemmäs tuota kiihdytysrajaa voisi olla mahdollista saada pumppu kiihdyttämään aiemmin, jos on vaikka tiedossa että pakkanen kiristyy lähiaikoina. Muutoin moiset keinotekoiset asteminuuttien laskut eivät oikein kannata, koska pumppu tekee helposti liikaa lämmitystä asteminuutteja kiriessään ja sisälämpötila saattaa turhaa nousta.
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #665 : 19.01.19 - klo:21:35 »
No miksi niitä asteminuutteja ei voi käsin laittaa bootin jälkeen samoiksi, mitä ne oli ennen boottia?
Näin meille nuvottiin tekemään, aina.

Tässä tapauksessa annoin pumpun tehdä täysin samoin kuin noin neljä tuntia aikaisemmin nähdäkseni toimiiko se taas samalla tavalla eli asteminuutit valuu tosi alas koska säätö uudessa softassa on jostain syystä niin hidasta.

Nyt asteminuuttilukema on -576.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #666 : 20.01.19 - klo:00:19 »
Asteminuutit -328.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #667 : 20.01.19 - klo:11:24 »
Asteminuutit -328.
Onko pumppu lämmittänyt maksimitehollaan koko tämän ajan? Paljonko on paluu kaivolta? Teillä on ehkä sen verran enemmän lämmitettävää että Nibe joutuu oikein
tekemään töitä päästäkseen tasapainoon. (Ja pakko tunnustaa, että poltin pesällisen takassa n. 4h ennen Niben softan päivittämistä, ihan vaan varuiksi -> tuo helpotti meillä
Niben kirimistä)
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #668 : 20.01.19 - klo:15:43 »
Onko pumppu lämmittänyt maksimitehollaan koko tämän ajan? Paljonko on paluu kaivolta? Teillä on ehkä sen verran enemmän lämmitettävää että Nibe joutuu oikein tekemään töitä päästäkseen tasapainoon. (Ja pakko tunnustaa, että poltin pesällisen takassa n. 4h ennen Niben softan päivittämistä, ihan vaan varuiksi -> tuo helpotti meillä Niben kirimistä)

Noin klo 19 asti ollut maksimiteholla (3 h buutista) mutta 105 Hz kun asteminuutit tuo -328. Kolmet käyttövedet tehnyt tuolla välillä saunassa käynnin takia. Puolen yön maissa paluu kaivoilta ollut puoli astetta miinuksella. Nyt ollaan nollan pinnassa. Nyt asteminuutit pyörii -140 nurkilla eli käynnistysasteminuuttien kohdilla.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #669 : 20.01.19 - klo:20:55 »
Reilun vuorokauden pyörinyt uusin softa ja kaksi turhaa kompuran pysähdystä. Luulis näin kylmällä saavan jarruteltua riittävissä ajoin ettei asteminuutit menis nollaan.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #670 : 21.01.19 - klo:09:02 »
Itsellä tuo toisiksi uusin R3 softa Jämässä käyttäytyy niin, että asteminuutit pyrkii pysymään asetetun käynnistysrajan tuntumassa koko ajan.
Aiemmista ohjelmistoversioista ei ole kokemusta.

Aiemmin kun käynnistysraja oli -120 niin asteminuutit heiluivat tasaisesti -130...-100 välillä.
Testimielessä muutin arvoksi -60 niin asteminuutit heiluvat -70...-40 välillä.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa jpk

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 59
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #671 : 21.01.19 - klo:09:37 »
Reilun vuorokauden pyörinyt uusin softa ja kaksi turhaa kompuran pysähdystä. Luulis näin kylmällä saavan jarruteltua riittävissä ajoin ettei asteminuutit menis nollaan.

Saitko tehtyä tuon "ruotsalaismuutoksen"? Se auttaa todennäköisesti tuohon pysähtelyyn, siis muutos STORE.SET tiedostossa rivillä 47101, uusi arvo:

47101 2 1

Espoo, 2-tasoinen 215m2, patterilämmitys (märkätiloissa sähkölattialämmitys)
04/17- Nibe F1255-12, 100 litr puskurivaraaja, kaivo 200m

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #672 : 21.01.19 - klo:10:21 »
Saitko tehtyä tuon "ruotsalaismuutoksen"? Se auttaa todennäköisesti tuohon pysähtelyyn, siis muutos STORE.SET tiedostossa rivillä 47101, uusi arvo:

47101 2 1

En saanut...vielä. Täytyy formatoida tikku ja koittaa uudestaan kun pakkanen vähän hellittää.

Tekisköhän ne Nibellä mitään jos tuon ottais puheeks...? Tai itse asiassa otinkin jo tuon beta-softan testin aikana mutta tehdas väitti että tuo pysähtely johtuu jostain ulkopuolisesta tekijästä. ::) Ei kyllä ainakaan siitä että oltais jatkuvan käynnin rajoilla.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa jpk

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 59
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #673 : 21.01.19 - klo:12:53 »
En saanut...vielä. Täytyy formatoida tikku ja koittaa uudestaan kun pakkanen vähän hellittää.

Tekisköhän ne Nibellä mitään jos tuon ottais puheeks...? Tai itse asiassa otinkin jo tuon beta-softan testin aikana mutta tehdas väitti että tuo pysähtely johtuu jostain ulkopuolisesta tekijästä. ::) Ei kyllä ainakaan siitä että oltais jatkuvan käynnin rajoilla.

Katselin ruotsalaiselta F1255 foorumilta, mitä mieltä ovat uudesta sw versiosta: puhuivat kyllä tuosta lämminvesi prosessin jumittamisesta (...ja mainitsivat että ongelma huomattiin ja raportoitiin myös Suomesta) ja että uusi versio korjaa tämän. Mutta eivät puhuneet pysähtymisongelmasta sen enempää. Siinä threadissä, jossa niistä STORE.SET muutoksista alunperin keskusteltiin, oli päästy syvällisten säätöalgoritmien pariin mm. ulkoisten laitteiden avulla. Siis minusta ei mitään uusia kovin helppoja lisäkonsteja.

Meillä tuo muutos STORE.SET rivillä 47101 on toiminut mallikkaasti: Nibe on pysähtynyt muutoksen jälkeen kerran (muutos tehtiin joulukuun alussa). Tuolloin pysähtyminen johtui siitä, että legionella kuumennusjaksossa Niben mielestä kuumakaasun lämpötila oli päässyt liian korkeaksi.

STORE.SET muutoksesta sellainen huomioa, että Nibe lataa jostain sisuksistaan aina buutissa siihen uudet pohja-arvot ja tehdyt muutokset menetetään eli buutin jälkeen muutokset on tehtävä uudelleen.

Espoo, 2-tasoinen 215m2, patterilämmitys (märkätiloissa sähkölattialämmitys)
04/17- Nibe F1255-12, 100 litr puskurivaraaja, kaivo 200m

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #674 : 21.01.19 - klo:14:50 »
STORE.SET muutoksesta sellainen huomioa, että Nibe lataa jostain sisuksistaan aina buutissa siihen uudet pohja-arvot ja tehdyt muutokset menetetään eli buutin jälkeen muutokset on tehtävä uudelleen.

Juuri tämän muutosten nollaantumisen takia ajattelin olla vielä kerran yhteydessä Nibeen. Olis mukavaa kun tuo arvo olis itse säädettävissä.

Eilenkin kun tapahtui edellinen pysähdys oli kompuran kierrokset vielä 80 Hz ja ulkona kuitenkin -12 pakkasta.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa Gobi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 358
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #675 : 21.01.19 - klo:14:56 »
STORE.SET muutoksesta sellainen huomioa, että Nibe lataa jostain sisuksistaan aina buutissa siihen uudet pohja-arvot ja tehdyt muutokset menetetään eli buutin jälkeen muutokset on tehtävä uudelleen.

Olisiko mahdollista että lataa sen "tehdasarvon" tuosta ensimmäisen parametrin jälkeisestä? Eli 47101 rivillä se bootin jälkeinen olisi 1? Kuka uskaltaa koittaa??  :-[

Oma pumppu on vienyt sähkö huhtikuun lopusta uuteenvuoteen 5030Kwh, nyt tosin alkoi maistumaan enemmän kun pakkaset kiristyi. Lähellä -20C alkoi pumppu vasta käydä jatkuvasti, vieläkin tuo varaaja kummittelee tuossa.
225m2 lämmintä + 75m2 varalla, patterilämmitys, Jämä Star RST Inverter 16 (Nibe F1255) + Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 300m 50x3mm Turbocollector

Poissa jpk

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 59
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #676 : 21.01.19 - klo:15:28 »
Siellä ruotsalaisella foorumilla nimimerkki "washburn" kertoo vaihtaneensa myös sitä toista arvoa, mutta ei auttanut: sekin oli buutissa palautunut takaisin "tehdasarvoon". Samoin minä kokeilin joulukuussa muutosta tehdessäni molempien arvojen muuttamista, mutta eivät tosiaan säilyneet buutin yli ainakaan tässä nykyisessä Nibe sw-versiossa.
Espoo, 2-tasoinen 215m2, patterilämmitys (märkätiloissa sähkölattialämmitys)
04/17- Nibe F1255-12, 100 litr puskurivaraaja, kaivo 200m

Poissa ttk

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #677 : 26.01.19 - klo:00:07 »
F1255 sisarmalli JÄMÄ Star RST Inverter 12 otti ja boottasi eilen illalla, kun olin vaihtamassa usb-tikkua lokitusta varten.

Kirjoitin ensin asetukset tikulle talteen ja sen jälkeen yritin päästä kirjaus-valikkoon pysäyttääkseni luokituksen. Käyttöliittymä jumahti siinä vaiheessa täysin eikä hetkeen reagoinut mihinkään. Sitten pumppu käynnistyi uudelleen.

Sinne meni hyvät uptimet :-) Pumppu oli jauhanut lämpöä pysähtymättä jo hyvän tovin, luulen, että ainakin kuukauden päivät, mutta täytyy tarkistaa asia vielä niistä lokeista.

Jäänyt sellainen tunne, että tämä on ehkä tapahtunut joskus aiemminkin. Onkohan tullut kenellekään muulle vastaan, vai olisiko ihan tämän JÄMÄ:n erikoisuus?

Softaversio 8539R3 eli en ole vielä uusinta tarjolla olevaa päivittänyt. Olisin kyllä päivittänyt ja putsannut sihditkin samalla pysäyksellä, jos tästä pakkokäynnistyksestä olisi saanut vihiä ennalta.
Kanta-Häme, rinnetalo 1997, 250 m2 (170 m2 + alak. 80 m2), JÄMÄ Star RST Inverter 12 kW (2017), kaivo 250 m, 300 l sähkövaraaja, lattialämmitys, Vallox 145 MV (2018). ILP Gree Amber 25 viilennykseen (2019)

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #678 : 26.01.19 - klo:18:49 »
Juuri tämän muutosten nollaantumisen takia ajattelin olla vielä kerran yhteydessä Nibeen. Olis mukavaa kun tuo arvo olis itse säädettävissä.

Eilenkin kun tapahtui edellinen pysähdys oli kompuran kierrokset vielä 80 Hz ja ulkona kuitenkin -12 pakkasta.

Laitoin viime tiistaina spostia Nibelle missä mainitsin myös tuon 47101 arvon muuttamisen. Ei ole kuulunut vastausta mutta pumppu on nyt käynyt neljä päivää yhtä soittoa.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa AndersNordman

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #679 : 30.01.19 - klo:15:41 »
Päiviä kaikille,

Uusi tulokas ja ei ole aikaisempaa kokemusta maalämmöstä mutta eiköhän se tule tässä tulevaisuudessa tutuksi.
Kyselin suoraan nibeltä että minkä kokoinen pumppuun valmiiksi asennettu sähkönsyöttökaapeli on.
Ei tullut vastausta muuta kuin että laadukas on ja ei kannata vaihtaa. No kysellään nyt täältä jos saisi paremman vastauksen pumpun omistajilta.
Eli mikä kaapeli siinä pumpussa on kiinni sähkövastuskortissa? Suunnitelmissa on 20 A sulakkeet ja 6 mm2 kaapeli turvakytkin ja siitä se "laadukas kaapeli" sitten lähteekin. Niben F1255 3-12 kw pumppu kyseessä. Talossa 25 pääsulakkeet.

Kiitosta vastauksista , Anders