Kirjoittaja Aihe: F1255 kokemuksia  (Luettu 581619 kertaa)

Poissa repomies

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 598
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #560 : 23.12.18 - klo:15:47 »
Joo, inasen reilu 5h vuorokaudessa se on näemmä. No ei nyt mahdottoman paha, jäähän siinä lämmitykselle melkein 19h. Vaikutus voi olla hieman tuota isompi, jos pumpun ohjaus on hidas nostamaan hertsit takas lämmitystarpeen mukaisiksi (kuten oma AIT).

Google voisi autella tuossa 6kW->8kW modauksessa. Muistan siitä lukeneeni täällä tällä foorumilla. Ehkä jopa sama ketju..
AIT PWZSV9 suoraan lattiaan, KA 198m2 vm 2004 1-taso OKT Pirkkala, 230m kaivo

Poissa mikil

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #561 : 23.12.18 - klo:17:36 »
Google voisi autella tuossa 6kW->8kW modauksessa. Muistan siitä lukeneeni täällä tällä foorumilla. Ehkä jopa sama ketju..

Täältä löytyy ohjetta: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6576.
Talo: Puurunkoinen tiilitalo vuodelta 1998
153m2 (lämmitysala), vesikiertoinen lattialämmitys
Maalämpö: IVT Greenline Compact 8 (7,5kW alkuperäinen) --> Nibe F1255-6 (SW: 8218R4)
Porakaivo 150m
Toivala, Siilinjärvi

Poissa Mico

  • Putkiukko
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 34
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #562 : 26.12.18 - klo:10:56 »
Tuossapa ois logi käyrää viisammille analysoitavaksi omasta pumpusta. Patteri putkien ja patterien uusimisen jälkeen ruvennu aina suihkuttejujen jälkeen menemään talo kylmäksi pitkäksi aikaa. Ni eihän tuo ihme ole kuin usemman tunnin meno veden lämpö laahaa 5-10 astetta perässä. Millähän tuota lähtis korjaamaan?
Jämä Star RST 12 kW Inverter + Jäspi GTV Hybrid 500 Maapiiri 2 x 350m OKT 3-taso 194m2, patterit + lattialämmityksellä 60m2

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #563 : 26.12.18 - klo:11:21 »
Tuossapa ois logi käyrää viisammille analysoitavaksi omasta pumpusta. Patteri putkien ja patterien uusimisen jälkeen ruvennu aina suihkuttejujen jälkeen menemään talo kylmäksi pitkäksi aikaa. Ni eihän tuo ihme ole kuin usemman tunnin meno veden lämpö laahaa 5-10 astetta perässä. Millähän tuota lähtis korjaamaan?
Kytkennästä tietämättä kysyn, pystytkö ohittamaan esilämmityskierukat niin ettei GTV anna siihen mitään?
Eli haen sitä että imeekö tuo kierukka-setti GTV:n lämmöt alas ja MLP ei vastaa kysyntään tarpeen nopeasti.

Poissa Mico

  • Putkiukko
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 34
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #564 : 26.12.18 - klo:12:35 »
En pysty tämän hetkisillä kytkennöillä, mutta helpostihan tuon muuttaa.
Jämä Star RST 12 kW Inverter + Jäspi GTV Hybrid 500 Maapiiri 2 x 350m OKT 3-taso 194m2, patterit + lattialämmityksellä 60m2

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #565 : 26.12.18 - klo:15:09 »
Ehkä kumminkin kannattaa ensin funtsia jos asialle on selkeä syy, turha kokeilun takia on muuttaa...

Luulempa että GTV varaushabaa ei käytetä ollenkaan, olisko MLP:ltä tulo GTV:n yläpäässä ja paluu MLP:lle GTV:n alapäästä ja lämmitys lähtö GTV:n ylhäältä ja paluu alas....jos noin niin varausta ei oikeastaan käytetä...

Poissa Mico

  • Putkiukko
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 34
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #566 : 27.12.18 - klo:00:14 »
Tällä kaavaa se on kytketty, paitsi että tuo 3-tie vena on käsi käytöllä = täysin auki.
Jämä Star RST 12 kW Inverter + Jäspi GTV Hybrid 500 Maapiiri 2 x 350m OKT 3-taso 194m2, patterit + lattialämmityksellä 60m2

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #567 : 27.12.18 - klo:02:13 »
Pari eroa on kyllä omaan systeemiin kytkennän osalta. Eli saisi olla tuolla GTVssä vain se alakierukka kytkettynä. Ja mulla siis menee tuo GTVltä lähtö suoraan tuon lämminvesivaraajan kylmävesi sisään liittimeen. Yläosasta GTVtä ei saa ottaa esilämmitystä. Eli poista tuo ylempi kierukka käytöstä. Tuo 3-tie käyttövedessä on turhake. Lämmintävettä käytettäessä kylmä vesi lämpenee ensin GTVn alaosassa ja viilentää hitaammin käyttövesivaraajaa. Yläosa ei viilene muutoin, kuin patterikierrolla. Lämmitysanturi on puolessavälissä varaajalämmölle ja kone käynnistyy ensin sen ohjaamana ja työntää lämpöä täydellä teholla GTVn läpi myös alaosaan. Lämminvesivaraaja alkaa kylmetä ja prioirisointi kääntää lämmityksen siihen. Mulla pyörii näin ja monesti käy niin, että yhdellä suihkulla ei vielä käynnisty mikään heti, vaan saa istua tovin pannuhuoneessa. Joskus tosin pitää huomauttaa, että meillä ei ole mitään kylpylän loputonta geysiriä, jossa voi kattella varpaita vaikka puolituntia veden lorinassa.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #568 : 27.12.18 - klo:08:24 »
Pari eroa on kyllä omaan systeemiin kytkennän osalta. Eli saisi olla tuolla GTVssä vain se alakierukka kytkettynä. Ja mulla siis menee tuo GTVltä lähtö suoraan tuon lämminvesivaraajan kylmävesi sisään liittimeen. Yläosasta GTVtä ei saa ottaa esilämmitystä. Eli poista tuo ylempi kierukka käytöstä. Tuo 3-tie käyttövedessä on turhake. Lämmintävettä käytettäessä kylmä vesi lämpenee ensin GTVn alaosassa ja viilentää hitaammin käyttövesivaraajaa. Yläosa ei viilene muutoin, kuin patterikierrolla. Lämmitysanturi on puolessavälissä varaajalämmölle ja kone käynnistyy ensin sen ohjaamana ja työntää lämpöä täydellä teholla GTVn läpi myös alaosaan. Lämminvesivaraaja alkaa kylmetä ja prioirisointi kääntää lämmityksen siihen. Mulla pyörii näin ja monesti käy niin, että yhdellä suihkulla ei vielä käynnisty mikään heti, vaan saa istua tovin pannuhuoneessa. Joskus tosin pitää huomauttaa, että meillä ei ole mitään kylpylän loputonta geysiriä, jossa voi kattella varpaita vaikka puolituntia veden lorinassa.
Tässä ei nyt on/off-järjestelmän ajatusmaailma istu ...

Perusongelmahan on että tässä kytkennässä energiaa ei varastoidu tuohon GTV:hen varmaankaan 'yhtään'...
Homma korostuu kun ilmat kylmenee ja menolämpötarve pattereihin kasvaa, >>>koska varajan lämpö nousee ja samalla esilämmitysteho kasvaa ja kun siirrytään painamaan LV:tä niin GTV läsähtää ja siksi meno pattereille putoaa lämpösiä kelejä enemmän.

Keskityisin ensimmäisenä GTV varastointikyvyn nostoon, ennenkuin kierukoitten ohitteluun...Kaukoran kaavio niin heitäisin pallon sinnekin (jotta oppivat) kun tuo kaavio on vähän sen näkönen ettei ole invertteri ominaisuutta huomioitu ollenkaan...
Miksiköhän tuolla on edes tuo shuntti, ei tarvitsisi mutta ei se sinänsä haittaakaan?


Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 887
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #569 : 27.12.18 - klo:08:43 »
Tuo shuntti lienee lämmitysjärjestelmään piirretty sen takia kaikkiin tuon varaajan kaavioihin, että esim. aurinkolämmöllä varaajan lämpö voi nousta kovasti yli pyynnin. Jos varaajaa lataa pelkällä MLP:llä niin sitä ei tosiaan tarvitse, joskin kannattanee asentaa käsisäätöisenä varalle jos järjestelmää meinaa joskus laajentaa muihin lämmönlähteisiin.

Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #570 : 27.12.18 - klo:09:25 »
Lainaus
Patteri putkien ja patterien uusimisen jälkeen ruvennu aina suihkuttejujen jälkeen menemään talo kylmäksi pitkäksi aikaa. Ni eihän tuo ihme ole kuin usemman tunnin meno veden lämpö laahaa 5-10 astetta perässä. Millähän tuota lähtis korjaamaan?

Siirrä BT25 anturia varaajassa alemmas,johonkin 1/3 korkeudelle varaajan pohjasta niin varaaja ei mene niin kylmäksi suihkun käytön aikana ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #571 : 27.12.18 - klo:09:28 »
Tuo shuntti lienee lämmitysjärjestelmään piirretty sen takia kaikkiin tuon varaajan kaavioihin, että esim. aurinkolämmöllä varaajan lämpö voi nousta kovasti yli pyynnin. Jos varaajaa lataa pelkällä MLP:llä niin sitä ei tosiaan tarvitse, joskin kannattanee asentaa käsisäätöisenä varalle jos järjestelmää meinaa joskus laajentaa muihin lämmönlähteisiin.
NiinNo jos kuvittelee jotain lisäkkeitä joskus laittavansa...tässä lieneen laitettu tuo paketti koska kiertopumppu kumminkin on ajateltu tarvittavan LV-jaksojen aikaista kiertoa ajatellen, lieneeköhän hinnoittelu semmonen että ei paljon eroa laittaako tuo paketti tai pelkästään pumppu. Onkohan shuntin pumppu 'Autoadapt' tyyppinen?
On tuosta shuntista se etu että jos siihen GTV nyt saatais varastoitua energiaa, niin laskevilla ulkolämmöillä shuntti hoitaa ettei patterit saa liian lämmintä...jos tuo pieni 'jälkilämpö' haitaksi olisi...tuskin on haitta.
Mahtoiko se tässä kohteessa olla käsisäätöinen tosiaan, ON SE, vaikkakin tässä ketjussa taitaa kohteita olla kymmeniä  :D
Tällä kaavaa se on kytketty, paitsi että tuo 3-tie vena on käsi käytöllä = täysin auki.

Jos siellä on tuo shunttisysteemi valittuna ohjauksesta niin yksi kysymys on että muuttuuko MLP:n toiminta jollakin tavalla erilaiseksi invertterin ohjaamisen kannalta, tietääkö joku?

Tuohon kytkentään olisi mielessä montakin eri vaihtoehtoa kokeilla/kytkeä, helpohkoja tehdä - ja vaikeampia...kun viittis alkaa piirtään.  ;)
Tarttis saada Autocad versio pohjaksi niin olis helpompi muokata eri vaihtoehtoja 8)

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #572 : 27.12.18 - klo:09:30 »
Siirrä BT25 anturia varaajassa alemmas,johonkin 1/3 korkeudelle varaajan pohjasta niin varaaja ei mene niin kylmäksi suihkun käytön aikana ;)
ei auta...mutta helppo tietysti kokeilla...

tai sitten suoraan menoputkeen joka menee MLP>>GTV

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #573 : 27.12.18 - klo:10:12 »
Jos BT25 olisi pattereille menevässä putkessä, niin eikös se silloin saisi reaaliaikaisemman tiedon pattereille menevän veden lämpötilasta?
Ja Nibe osaisi kiihdyttää lämmöntuottoa tarpeen mukaan.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Mico

  • Putkiukko
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 34
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #574 : 27.12.18 - klo:10:29 »
Tässäpä ois cadi kuva tarkennuksena. Jep ei auta siirtää tuota bt25 varaajaan alemmas se on testattu. Shuntti tosiaan varalta koska pelletti / halko kattila vieressä...
Jämä Star RST 12 kW Inverter + Jäspi GTV Hybrid 500 Maapiiri 2 x 350m OKT 3-taso 194m2, patterit + lattialämmityksellä 60m2

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #575 : 27.12.18 - klo:10:35 »
Tässäpä ois cadi kuva tarkennuksena. Jep ei auta siirtää tuota bt25 varaajaan alemmas se on testattu. Shuntti tosiaan varalta koska pelletti / halko kattila vieressä...
Mitä siinä tapahtui kun BT25 oli alempana varaajassa?
Nyt siis onko se patterien menoputkessa vai (tuoko ollut paras paikka)?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #576 : 27.12.18 - klo:10:41 »
Tuossapa ois logi käyrää viisammille analysoitavaksi omasta pumpusta. Patteri putkien ja patterien uusimisen jälkeen ruvennu aina suihkuttejujen jälkeen menemään talo kylmäksi pitkäksi aikaa. Ni eihän tuo ihme ole kuin usemman tunnin meno veden lämpö laahaa 5-10 astetta perässä. Millähän tuota lähtis korjaamaan?

Patteritaloissa "suositellaan" käynnistyksen asteminuuteiksi -60GM.
Nyt se on isompi, jos pienentäisit niin heilunta (pyynti vs. menovesi(BT25)) pitäisi vähentyä.

Vanhoissa patterissa & putkistoissa taisi olla luontaista varaavuutta.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Mico

  • Putkiukko
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 34
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #577 : 27.12.18 - klo:11:04 »
Mitä siinä tapahtui kun BT25 oli alempana varaajassa?
Nyt siis onko se patterien menoputkessa vai (tuoko ollut paras paikka)?

Patterien menoputkessa on nyt anturi, siinä parhaiten pelannu. Jos laittaa vaaraajan anturi taskuun niin meno veden lämpö vain nousee ja reagoi vielä hitaammin muutoksiin.
Jämä Star RST 12 kW Inverter + Jäspi GTV Hybrid 500 Maapiiri 2 x 350m OKT 3-taso 194m2, patterit + lattialämmityksellä 60m2

Poissa Mico

  • Putkiukko
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 34
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #578 : 27.12.18 - klo:11:06 »
Patteritaloissa "suositellaan" käynnistyksen asteminuuteiksi -60GM.
Nyt se on isompi, jos pienentäisit niin heilunta (pyynti vs. menovesi(BT25)) pitäisi vähentyä.

Vanhoissa patterissa & putkistoissa taisi olla luontaista varaavuutta.

Jos asteminuutit puottaa alas vaik -60 ni alkaa menenmään minuutit nollille useammin.
Jämä Star RST 12 kW Inverter + Jäspi GTV Hybrid 500 Maapiiri 2 x 350m OKT 3-taso 194m2, patterit + lattialämmityksellä 60m2

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #579 : 27.12.18 - klo:11:10 »
Eikös se silloin toimisi, jos laittaa sen 2-piiriseksi. Varaaja on oma piiri ja lämmitys oma. Shuntti pitää olla automaatti, joka pyörii jatkuvasti piirin pyynnin mukaan. Lämmityspiirin anturihan on siellä piirin menoputkessa shuntin sisällä ja varaajan anturin voi laittaa 1/3-1/2 osaan  varaajaa. Molemmilla on omat ulkolämpötila ohjatut käyrät ja esilämmityskierukka saa olla vain alaosassa. Käyttövesi kierukasta ohjataan toisen varaajan pohjalle ja käytetään hanojen termostaattia.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Mico

  • Putkiukko
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 34
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #580 : 27.12.18 - klo:11:16 »
Oliko sitä joku kokeillu miten pelaa jos puottaa tuon pumpulta tulevan menon varaajassa tuohon laipion yläpuolelle? Oisko tuo suunniteltu kaukoralla niin, että tuota varaajaa ajettais lämpimämmällä käyrällä ja sitten ECS 40 shunttisarjalla todellinen lämmönsäätö?
 
Jämä Star RST 12 kW Inverter + Jäspi GTV Hybrid 500 Maapiiri 2 x 350m OKT 3-taso 194m2, patterit + lattialämmityksellä 60m2

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #581 : 27.12.18 - klo:11:25 »
Minä kyllä laittaisin sen kuten yllä esitin. Silloin molemmat varaajat sekä latautuu, että tyhjenee asiallisesti. Esilämmitystä otetaan vain alle puolet nykyisestä, jos poistetaan yläosan kierukka käytöstä. Lämmityspiirin shuntti pitää ehdottomasti olla koneen pyörittämä automaatti. Mulla on 2 tuollaista piiriä ja 500 L varaaja lämmitykselle, josta esilämmitys otetaan.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #582 : 27.12.18 - klo:11:42 »
Jos asteminuutit puottaa alas vaik -60 ni alkaa menenmään minuutit nollille useammin.

Onkos tuo sitten isompi haitta verrattuna tuvan viilenemiseen?


Tässä ketjussa on ratkaisua Nibe "herkkyysasiaan".
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8428.0
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #583 : 27.12.18 - klo:11:51 »
Tässäpä ois cadi kuva tarkennuksena. Jep ei auta siirtää tuota bt25 varaajaan alemmas se on testattu. Shuntti tosiaan varalta koska pelletti / halko kattila vieressä...

Onkos tuo CAD kuva nyt ihan oikein piirretty? Oikeanpuoleinen varaaja näyttää olevan GTV ja hana siellä alakulmassa. Joka katapauksessa tuon oikeanpuoleisen varaajan keskellä olevaan viivaan pitää vetää henkselit päälle ja siitä alapisteestä vedetään viiva käyttövesivaraajan tuloliittimeen. Poistetaan sekoitusventtiili ja annetaan hanatermostaatin hoitaa homma.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Mico

  • Putkiukko
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 34
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #584 : 27.12.18 - klo:12:08 »
Onkos tuo CAD kuva nyt ihan oikein piirretty? Oikeanpuoleinen varaaja näyttää olevan GTV ja hana siellä alakulmassa. Joka katapauksessa tuon oikeanpuoleisen varaajan keskellä olevaan viivaan pitää vetää henkselit päälle ja siitä alapisteestä vedetään viiva käyttövesivaraajan tuloliittimeen. Poistetaan sekoitusventtiili ja annetaan hanatermostaatin hoitaa homma.

Jep alakulmassa on siis tuleva kylmä vesi.
Jämä Star RST 12 kW Inverter + Jäspi GTV Hybrid 500 Maapiiri 2 x 350m OKT 3-taso 194m2, patterit + lattialämmityksellä 60m2

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #585 : 27.12.18 - klo:14:37 »
Mulla on siis tuon "pelkkä vena" kohdalla shuntti varustettuna moottorilla, jota lämpöpumppu säätää jatkuvasti. Mikä tuo bt25 anturi on?
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Mico

  • Putkiukko
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 34
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #586 : 27.12.18 - klo:17:27 »
Ulkoinen menovesi anturi.
Jämä Star RST 12 kW Inverter + Jäspi GTV Hybrid 500 Maapiiri 2 x 350m OKT 3-taso 194m2, patterit + lattialämmityksellä 60m2

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #587 : 27.12.18 - klo:18:24 »
No tuo on mulla siinä shuntin sisällä putkessa, joka on jo eritynyt yksikseen menoksi lämmitykseen. Se antaa sitten tietoa koneelle, että suljetaanko vai avataanko.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Mico

  • Putkiukko
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 34
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #588 : 27.12.18 - klo:18:54 »
Tämähän näköjään hankalaksi heittäytyy, hälyn pukannu päälle alhainen paluu lk-neste -8. Kerran aiemmin tehny ja sillon oli mutasihti tukossa, nyt oli puhas sihti.
Jämä Star RST 12 kW Inverter + Jäspi GTV Hybrid 500 Maapiiri 2 x 350m OKT 3-taso 194m2, patterit + lattialämmityksellä 60m2

Poissa KiSaVa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 184
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #589 : 03.01.19 - klo:11:21 »
Onko kenelläkään noita 1255 lämpökäyriä valmiiksi piirrettynä mihinkään kuvaajaan tai osaisi sanoa mikä se todellinen yhteys on käyrän numeron ja menolämpötilan välillä? Vaikuttaisi että se lämpökäyrän numero ei ainakaan ole todellinen suoran kulmakerroin.

Poissa oleophobic

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #590 : 03.01.19 - klo:11:56 »
Onko kenelläkään noita 1255 lämpökäyriä valmiiksi piirrettynä mihinkään kuvaajaan ....

https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26862.msg374626#msg374626

Jos löydät parempaa anna tulla ...

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #591 : 03.01.19 - klo:11:58 »
Tämähän näköjään hankalaksi heittäytyy, hälyn pukannu päälle alhainen paluu lk-neste -8. Kerran aiemmin tehny ja sillon oli mutasihti tukossa, nyt oli puhas sihti.

Onko sulla sulkuja noille maapiireille. Onhan ne molemmat varmasti täysin auki? Ja liuos kiertää varmasti molemmissa lenkeissä.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #592 : 03.01.19 - klo:14:01 »
Tämähän näköjään hankalaksi heittäytyy, hälyn pukannu päälle alhainen paluu lk-neste -8. Kerran aiemmin tehny ja sillon oli mutasihti tukossa, nyt oli puhas sihti.
Jos roskasihti on puhdas, voi maakierrossa olla ilmaa.
Kuuluuko keruun putkista lorinaa tai muuttuvia suhinoita / kohinoita?

Onko keruussa riittävästi painetta, yli 0,5 bar?
Ja, onhan molempien piirien sulut auki. Kierron tasauskuristimia ei tarvita. Jos niitä on, ne pitää avata täysille.

Poissa KiSaVa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 184
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #593 : 03.01.19 - klo:14:58 »
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26862.msg374626#msg374626

Jos löydät parempaa anna tulla ...
Enpä löydä.. jos muistan käyräni oikein, nuokin vaikuttaisivat uplinkin tähän hetkeen verrattuna heittävän jokusen asteen. Niiden (kai) sanotaankin olevan xx15, xx30, xx35 malleihin. Kyllä tämä auttaa asiaa hahmottamaan, mutta parasta olisi kun antaisivat jossain sen kaavan suoraan.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #594 : 03.01.19 - klo:17:50 »
Jos löydät parempaa anna tulla ...

En tiedä onko parempi, mutta F1*45 manuaalista jalostettu erilainen
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa KiSaVa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 184
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #595 : 03.01.19 - klo:20:56 »
En tiedä onko parempi, mutta F1*45 manuaalista jalostettu erilainen
Joo kiitos. Pärjään kyllä näillä. Käyrän hienosäädöstä tässä on taas kelin kylmetessä kyse. Uusi ja vanha käyrä pitäisi ehdottomasti saada piirrettyä päällekkäin. Ja mieluiten vielä ottaa niistä erotus, että näkisi muutoksen. Eihän näitä muuten osaa säätää :)

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #596 : 03.01.19 - klo:21:19 »
Minä kokeilin noista 2 ja 3 käyrää 2017 alkutalvesta ja sitten totesin että 0-käyrä on paras.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #597 : 04.01.19 - klo:05:00 »
Minä kokeilin noista 2 ja 3 käyrää 2017 alkutalvesta ja sitten totesin että 0-käyrä on paras.

Tasalämpöistä läpi vuoden?  ::) Kuulostaa erikoiselle.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #598 : 04.01.19 - klo:07:17 »
Tasalämpöistä läpi vuoden?  ::) Kuulostaa erikoiselle.
0-käyrän voi Nibessä määritellä itse.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 913
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #599 : 04.01.19 - klo:07:38 »
0-käyrän voi Nibessä määritellä itse.

Ainoa toimiva käyrä meilläkin !

Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-