Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Jämä Star 8 (Nibe 1145) ja huonekohtaiset termostaatit ym.  (Luettu 5088 kertaa)

Poissa Jäbä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Muutimme hiljattain 1-kerroksiseen 140 neliön uudiskohteeseen, jossa on Jämä Star 8 (Nibe 1145) + vesikiertoinen lattialämmitys ja näihin liittyen heitän nyt ensikertalaisena ja täysin ummikkona maalämpöasioista muutaman kysymyksen...

Ensimmäinen kysymys liittyen termostaatteihin. Eli makkareissa ja tupakeittiössä on huonekohtaiset termostaatit, jotka ovat täysin auki. Jostain luin, että termostaatit kannattaa pitääkin auki, koska maalämpökone tykkää huonoa, mikäli veden virtausta rajoitetaan termostaateilla. Onko näin? Jos näin, niin mitä virkaa huonekohtaisilla termostaateilla on ylipäänsä?

Toinen asia koskee shunttausta. Eli jostain syystä meidän kosteat tilat ja muut huoneet ovat ikäänkuin samassa piirissä. Tarkoitan tällä sitä, että sama lämmönjakovesi menee sekä kosteiden tilojen, että kuivien tilojen piireihin. Ongelma on nyt se, että kosteiden tilojen lattiat ovat mielestäni liian viileät. Jos nostan maalämpökoneen lämpökäyrää nostaakseni kosteiden tilojen lämpöä, niin kuivissa tiloissa on puolestaan liian lämpöistä, jos en sitten huonekohtaisilla termostaateilla rajoita huonelämpöä, josta taas maalämpöpumppu ei pidä jne... Ilmeisesti shunttaus olisi tähän paras ratkaisu, vai?


Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Termostaateista on vain haittaa maalämmityksessä, koska lämpöpumpun toiminta on jo itsessään termostaattisesti ohjattu.
Kaksi peräkkäistä termostointijärjestelmää haittaavat toisiaan.

Lämmöjakopiirien termostaattiohjaus huonontaa maalämpöjärjestelmän hyötysuhdetta.
Maalämpö toimii sitä paremmalla hyötysuhteella, mitä viileämpää lämmitysvettä sen tarvitsee tuottaa.

Säätöohje.:
Termostaatit kaakkoon (= maksimiinsa), jotta niiden vaikutus lämmitykseen eliminoidaan ja
lämpötilakorjaukset tehdään kuristamalla lämmityspiirin virtausta siellä, missä on liian lämmintä.
Muissa lämmityspiireissä pyritään pitämään virtausta rajoittavat kuristusventtiilit täysin auki.

Sisäanturilla voi koettaa kompensoida esimerkiksi takan tuottamaa lisälämpöä.

Jos suunnittelet taloon maalämmitystä, SÄÄSTÄ, jätä hankkimatta lattialämmityksen termostaattijärjestelmä.
Sitä ei yleensä tarvita ollenkaan yhden perheen järjestelmissä.

Paritalot, rivitalot ja kerrostalot, niihin joutuu yleensä hankkimaan jonkinlaisen asuntokohtaisen termostoinnin tai säätöjärjestelmän.

Toinen asia koskee shunttausta. Eli jostain syystä meidän kosteat tilat ja muut huoneet ovat ikäänkuin samassa piirissä. Tarkoitan tällä sitä, että sama lämmönjakovesi menee sekä kosteiden tilojen, että kuivien tilojen piireihin. Ongelma on nyt se, että kosteiden tilojen lattiat ovat mielestäni liian viileät. Jos nostan maalämpökoneen lämpökäyrää nostaakseni kosteiden tilojen lämpöä, niin kuivissa tiloissa on puolestaan liian lämpöistä, jos en sitten huonekohtaisilla termostaateilla rajoita huonelämpöä, josta taas maalämpöpumppu ei pidä jne... Ilmeisesti shunttaus olisi tähän paras ratkaisu, vai?
Asia järjestyy parhaiten niin, että pumpun säätökäyrä valitaan kosteiden tilojen mukaan
ja siitä shuntataan alas muiden tilojen lämmitys.