liian pieni lämpötilaero patterin ja maakierron välillä? ja "aurinkolämpö" karkaisi poistopatterin kautta pihalle ?
Tuosta ei ole pelkoa. Se kaivon 5-6 asteinen neste (jota riittää) kyykyttää keräimet alta aikayksikön, eli sen puolesta ei tarvitse pelätä kilowattien karkaavan.
Liitos maasta tulevaan putkeen ja pattereiden haaroitus rinnan. ISO takaiskuventtiili siihen maapiiristä haaroitukseen, ettei ahdista. Pönttöjen jälkeen sitten magneettiventtiilit.
Ohjaus siten että pumppu käy aina kun poistopöntön lämpötila on esim. yli 5 astetta lämpimämpi kuin maapiirin tulon. Viilennyksen magneettiventtiili aukeaa kun sisälämpötila ylittää vaikka 23 astetta. Talvella kun käytetään esilämmitykseen sitä pönttöä, niin silloin vääntää termostaatin pienelle niin esilämmitys toimii.
Varmaan molempien pönttöjen jälkeen joku käsihana, josta saa säädettyä hieman virtausta. IV:n kautta tapahtuva haalennus kun ei saisi kai kylmentää kondenssin takia tuloilmaa alle 16 asteen.
Sopivan ohjaimen saa ebaysta satkulla:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XESR31-D&_nkw=ESR31-D&_sacat=0&_from=R40Käyttöohje (hieno suomennos):
http://www.ta.co.at/en/assets/Downloads/Betriebsanleitungen/06ESR31/Manual_ESR31_V2.0_FI.pdfEtulämmitys/viilennyspöntön magneettiventtiilin avaukseen joku normitermostaatti asuintiloihin.