Kirjoittaja Aihe: Nibe F1245-8kw, käy koko ajan+vastus päällä  (Luettu 9719 kertaa)

Poissa Janne.L

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Rintamamiestalo 110m2 + kellari 45m2, kaivo 160m, tampereella.

Eli mikähän mahtais olla vikana, kun kone vain käy koko ajan eikä menovesi lämpene tarpeeksi. Ja lykkää vastuksen päälle 2kw. Pakkasta -13astetta. On toiminut hyvin kaksi talvea eikä ole vastukset menneet päälle vasta n.-21asteessa. Lk tulo n.-1.8, meno n.-4-5astetta, eli noin 3asteen ero. Patterit ilmasin ja tarkastin mutapussin, säätöventtiili liikkui hyvin. Ei jaksa nostaa menoveden lämpöä 42asteen päälle, sit lähtee vastukset päälle.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 234
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe F1245-8kw, käy koko ajan+vastus päällä
« Vastaus #1 : 30.01.14 - klo:10:18 »
Olisikohan syynä pitkä pakkasjakso ja vähäluminen talvi.
Rintamamiestaloissa on yleensä korkea eristämätön sokkeli, mikä on tehokas lämmön haaskaaja.
Tehot eivät vaan riitä näissä olosuhteissa.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 055
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Nibe F1245-8kw, käy koko ajan+vastus päällä
« Vastaus #2 : 30.01.14 - klo:10:22 »
Vaihtoventtiili jumissa.
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

justus01

  • Vieras
Vs: Nibe F1245-8kw, käy koko ajan+vastus päällä
« Vastaus #3 : 30.01.14 - klo:10:52 »
Eli ennen tehot riittäneet -20 pakkasilla ja nyt ei riitä edes -13 pakkasilla.

Vaihtoventtiilivika ei yleensä ottaen ilmene tuolla tavalla. Jos vaihtoventtiili jumittaa, niin myös käyttöveden lämmitysjaksolla energiaa työnnetään myös lämmönjakoon. Tuon seurauksena sisälämpötila voi nousta liikaa (ellei termostaatit rajoita) ja pumppu käy todella pitkään mutta ei ota vastuksia avuksi (ainakaan meidän Nibessä). Jumittamisen huomaa myös siitä, että lämminvesivaraaja viilenee nopeasti...mikäli lämmönjaossa kiertää huomattavasti kylmempi vesi.

Onko koneellinen ilmanvaihto? Voisiko LTO:n ohituspelti olla jumissa tai kääntömoottori rikki? Jälkilämmitys vesipatterilla?
Liesituulettimen perhospelti juminut auki?


Poissa Janne.L

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245-8kw, käy koko ajan+vastus päällä
« Vastaus #4 : 30.01.14 - klo:11:13 »
Ei ole koneellista ilmanvaihtoa. Talossa patteriverkko. Pellit ovat kiinni. Vaihtoventtiili tuntui likkuvan hyvin, tosin sitä ei oikein tiedä mistään vuotaako se... Täytyis olla visiin menoveden lämpöanturi vaihtovenan jälkeen, niin näkis eron...

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 586
Vs: Nibe F1245-8kw, käy koko ajan+vastus päällä
« Vastaus #5 : 30.01.14 - klo:11:41 »
Lainaus
Eli ennen tehot riittäneet -20 pakkasilla ja nyt ei riitä edes -13 pakkasilla.

 
Lainaus
Ei jaksa nostaa menoveden lämpöä 42asteen päälle, sit lähtee vastukset päälle.

Olisko tiedossa paljonko menoveden lämpö oli -20 pakkasilla.

Mihin lämpötilaan käyttövesivaraaja nousee nyt?
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Janne.L

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245-8kw, käy koko ajan+vastus päällä
« Vastaus #6 : 30.01.14 - klo:13:49 »
Ei ole muistissa aikaisempia tietoja, mut tos neljän aikaan on vuorokauden tiedot tikulla. Laitan tänne jos osaan, en oo ennen ottanut tietoja tikulle... käyttövesi nousee 49-50 asteeseen, astuksena "normaali". nyt näyttäs patteri meno 47.1, paluu 41.8, laskettu 45.3, asteminuutit 380.

Poissa Janne.L

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245-8kw, käy koko ajan+vastus päällä
« Vastaus #7 : 30.01.14 - klo:16:47 »
Tommosia sieltä tuli, täyty pakata et sai tänne. Jos joku niistä ymmärtää jotakin...

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 234
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe F1245-8kw, käy koko ajan+vastus päällä
« Vastaus #8 : 31.01.14 - klo:11:39 »
Tuollaisen käppyrän sain väännettyä.
Havaintoja
- Keruun Dt 3.1C OK
- Keruun lämpötilat kylmiä.
- Lauhduttimen Dt 4,4C, hyvä näin mutta saisi olla suurempikin -> kiertovesipumpun tehoa vähän pienemmälle.
- Lisävastus
   - 1. porras 0,7C
   - 2. porras 1,4C
   - 3. porras 2,2C
Jos portaiden tehot ovat 2, 4 ja 6 kW niin lauhduttimen Dt 4,4 C vastaisi 12 kW tehoa.
Mutta tämän koneen teho näillä lämpötiloilla on n. 7.8 kW.
Jokin tässä yhtälössä ei täsmää.
Vastusten tehot ovat tehdasasetuksella ylläolevat, todelliset tehot näyttäisi olevan n. puolet siitä.

Minusta pumppu toimii niin kuin pitääkin mutta kompressoriteho ei yksinkertaisesti riitä yksinään talon lämmöntarpeen täyttämiseen.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa AAA

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 485
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Nibe F1245-8kw, käy koko ajan+vastus päällä
« Vastaus #9 : 31.01.14 - klo:17:55 »
Kone toimii ok ja on osatehoinen.

Anna käyttää vastuksia. Nyt pitkä pakkaskausi tekee kepposia. Kohta lämpenee.

Vuositasolla vastusten käyttö ei ole kuin marginaalista.


Poissa rayb

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 114
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Nibe F1245-8kw, käy koko ajan+vastus päällä
« Vastaus #10 : 31.01.14 - klo:18:08 »
Seppaant ,   Niben lisäyksen  tehdasasetus on 1Kw portaissa jos suurin salittu lisävastusteho on 7 KW.
                   Niben voi kytkeä myös 9 Kw lisävastusteholle jolloin portaat ovat 2 Kw. :)
Nibe 1245 10 kw +2 kpl UKV 100 l sarjassa(asen.v.2011)
Ok-talo -1972 , 1-taso 160 m2 , isot 2-lasi ikkunat
Radiaattorit 16 kpl 2-putki, +Sabiana Mistral MI-IR1 kallioporaus 193 m akt.185m
(öljylämm. 3500-4000 l /v

Poissa Janne.L

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245-8kw, käy koko ajan+vastus päällä
« Vastaus #11 : 31.01.14 - klo:18:49 »
Kiitoksia, selvityksistä. Täytyy seurailla vaan käyttäytymistä. Vielä vähän arveluttaa toi käyttöveden lämpö, kun se on 49-50astetta vaikka pysäytys lämpötila 46. Onko toi normaalia?

Poissa AAA

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 485
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Nibe F1245-8kw, käy koko ajan+vastus päällä
« Vastaus #12 : 31.01.14 - klo:20:22 »
On. Anna sen pöristä ja säästää...  :)

Poissa Ipe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 119
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Nibe F1245-8kw, käy koko ajan+vastus päällä
« Vastaus #13 : 01.02.14 - klo:11:50 »
Tervehdys,

Samaa "vaivaa" täälläkin.

Oon joutunut tänä talvena nostamaan menoveden lämpökäyrää +5C edellistalviin. Syynä lienee juuri tuo lumen vähäisyys. Katolla ei oo eristettä, eikä sokkelin kyljessä. Samoin kaivolta tuleva on menny ekan kerran pakkaselle, -0.4C. Samalla klapien poltto on vähentynyt, ei oo jaksanu kanniskella. Vastuksia käyttänyt tänä talvena jo 20h, aiemmin on käyttäny n. 18 tuntia koko talvena. Tammikuun kulutus pumpulle 1626kWh (oma mittari), suurin kuukausikulutus ikinä.

Mutta halpaa tää maalämpöily on silti. N. 1,5v vielä niin on maksanut itsensä. :D

Pumppuna nibe 1145-10, kaivoa 200m, 197 akt.

Ipe


Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 230
Vs: Nibe F1245-8kw, käy koko ajan+vastus päällä
« Vastaus #14 : 01.02.14 - klo:22:43 »
Vielä vähän arveluttaa toi käyttöveden lämpö, kun se on 49-50astetta vaikka pysäytys lämpötila 46. Onko toi normaalia?

BT6 mittaa varaajan keskivaiheilta lämpötilaa ja se perusteella kone käynnistyy.
BT7 mittaa varaajan yläosasta ja koska vesi kerrostuu, niin siellä on kuumempaa.
On normaalia.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.