Tuollaisen käppyrän sain väännettyä.
Havaintoja
- Keruun Dt 3.1C OK
- Keruun lämpötilat kylmiä.
- Lauhduttimen Dt 4,4C, hyvä näin mutta saisi olla suurempikin -> kiertovesipumpun tehoa vähän pienemmälle.
- Lisävastus
- 1. porras 0,7C
- 2. porras 1,4C
- 3. porras 2,2C
Jos portaiden tehot ovat 2, 4 ja 6 kW niin lauhduttimen Dt 4,4 C vastaisi 12 kW tehoa.
Mutta tämän koneen teho näillä lämpötiloilla on n. 7.8 kW.
Jokin tässä yhtälössä ei täsmää.
Vastusten tehot ovat tehdasasetuksella ylläolevat, todelliset tehot näyttäisi olevan n. puolet siitä.
Minusta pumppu toimii niin kuin pitääkin mutta kompressoriteho ei yksinkertaisesti riitä yksinään talon lämmöntarpeen täyttämiseen.
ATS