Kirjoittaja Aihe: C11 käynnin logiikka/lattioiden varaaminen uudelleen  (Luettu 17754 kertaa)

Poissa Samiaa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
En ihan pääse perille miten tuon pumpun logiikka toimii. Pumppu kävi ihan nätisti viikonlopun kun pakkanen kiristyi, mutta vetänyt tänään ihan älyttömiä käyntijaksoja. Mitään en ole muuttanut, ainoa mitä tulee mieleen on se että yläkerrassa huonetermostaatit lyöneet kiinni viikonloppuna kun takkaa poltettu. Nyt sitten auenneet mutta onko noin iso merkitys kun ajaa lattioita lämpimäksi taas? Tähän viittaa tuo miten hitaasti paluulämpö nousee. Tarkoittaisi sitä, että vaikkaa takkaa lämmittään pitää lattioita pitää lämpimänä siitä huolimatta jotta koko säästö ei mene lattioiden uudelleen lämmittämiseen. Lisälämmitystä ei ole käyttänyt koska se on estetty, en sitten tiedä olisiko auttanut ja miten energiatalous sen osalta olisi mennyt.
Huoneala 220 m2, puolilämmintä 90 m2. IVT C11 ja 2x135 reiät kalliossa

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: C11 käynnin logiikka/lattioiden varaaminen uudelleen
« Vastaus #1 : 13.01.14 - klo:19:19 »
Keruun Dt ennen ja jälkeen muutoksen pysynyt samana, n. 3C
Lämpöpumpun Dt pudonnut n. 6C -> 4C

Tämä tarkoittaa sitä että keruusta otetaan sama teho ennen ja jälkeen.
Myös lauhdutintehon pitäisi pysyä samana.
Mutta kun lauhduttimen Dt laskee pitää samalla virtauksen kasvaa, jos teho ei muutu.
 -> Termostaattien avautuminen lisää virtausta.
 -> Seuraa tilannetta.

ATS

L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Samiaa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Vs: C11 käynnin logiikka/lattioiden varaaminen uudelleen
« Vastaus #2 : 13.01.14 - klo:20:36 »
Olisiko siis tarpeen nostaa lauhduttimen pumpun vauhtia hieman?
Huoneala 220 m2, puolilämmintä 90 m2. IVT C11 ja 2x135 reiät kalliossa

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: C11 käynnin logiikka/lattioiden varaaminen uudelleen
« Vastaus #3 : 13.01.14 - klo:20:43 »
En ihan pääse perille miten tuon pumpun logiikka toimii. Pumppu kävi ihan nätisti viikonlopun kun pakkanen kiristyi, mutta vetänyt tänään ihan älyttömiä käyntijaksoja. Mitään en ole muuttanut, ainoa mitä tulee mieleen on se että yläkerrassa huonetermostaatit lyöneet kiinni viikonloppuna kun takkaa poltettu. Nyt sitten auenneet mutta onko noin iso merkitys kun ajaa lattioita lämpimäksi taas? Tähän viittaa tuo miten hitaasti paluulämpö nousee. Tarkoittaisi sitä, että vaikkaa takkaa lämmittään pitää lattioita pitää lämpimänä siitä huolimatta jotta koko säästö ei mene lattioiden uudelleen lämmittämiseen. Lisälämmitystä ei ole käyttänyt koska se on estetty, en sitten tiedä olisiko auttanut ja miten energiatalous sen osalta olisi mennyt.
Älä vaan anna varsinkaan lattian jäähtyä yhdestäkään piiristä. Siis kiertää täytyy vaikka takkaa polttaisitkin. Sen betonin lämmittäminen takaisin normilämpöihin kestääääää...
Kyllä tuo kierroskierrokselta näyttäisi nousevan.
Tuo viimeinen lause on mielenkiintoinen. Kannattaisiko pari ajoa avittaa vastuksella vaiko antaa pumpun hoitaa homma pitkillä käynneillä? Melkein avittaisin vastuksilla jos olisin sinä.

Poissa Samiaa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Vs: C11 käynnin logiikka/lattioiden varaaminen uudelleen
« Vastaus #4 : 13.01.14 - klo:21:03 »

Eli miten takasta sää hyötyä jos kiertoa ei voi katkoa? Ei mitenkään?
Huoneala 220 m2, puolilämmintä 90 m2. IVT C11 ja 2x135 reiät kalliossa

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: C11 käynnin logiikka/lattioiden varaaminen uudelleen
« Vastaus #5 : 13.01.14 - klo:21:13 »
Tuossa mun synttärit, vieraita 30 Lauantaina. Hyvin huomaa lisälämmönlähteet ;)
Mulla ei mene piirit kiinni vaan ylimääräisen lämmityksen hyöty tulee lyhyistä käyntiajoista.

Poissa Samiaa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Vs: C11 käynnin logiikka/lattioiden varaaminen uudelleen
« Vastaus #6 : 13.01.14 - klo:21:19 »
Onko sulla pumpussa huonetermari vai mistä tietää alkaa katkoa?
Huoneala 220 m2, puolilämmintä 90 m2. IVT C11 ja 2x135 reiät kalliossa

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: C11 käynnin logiikka/lattioiden varaaminen uudelleen
« Vastaus #7 : 13.01.14 - klo:21:24 »
Tuo toimii niin että yläkerran lattia imee ylimääräisen lämmön itseensä ja sitä kautta auttaa pumppua alakerran betonin kanssa. Kämppä tietysti lämpes, mutta tuloilma koneella vastaavasti viilennystä peliin. Viilennys toimii aika hyvin näillä ulkkolämmöillä vaikkei mitään viilennyspatteria ole.
Mulla on huonetermarit joka huoneessa, mutta olen siirtynyt yläkerrassa käsisäätöihin muutaman tilan kohdalla.

Poissa Samiaa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Vs: C11 käynnin logiikka/lattioiden varaaminen uudelleen
« Vastaus #8 : 13.01.14 - klo:21:27 »
Toimiiko pumpun huonetermari niin, että pumppu painaa viileämpää vettä lattiaan mutta pitää niissä peruslämmön kovallakin pakkasella? Näin lattia ei kylmene mutta takka jeesaa pumppua.

Termari on jossain kytkemättä. Jos toimii kuten kuvattu voisi kokeilla. 2 kerroksisessa voi alakerran kanssa tulla toki haasteita kun takka yläkerrassa.
Huoneala 220 m2, puolilämmintä 90 m2. IVT C11 ja 2x135 reiät kalliossa

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: C11 käynnin logiikka/lattioiden varaaminen uudelleen
« Vastaus #9 : 13.01.14 - klo:21:29 »
Toimiiko pumpun huonetermari niin, että pumppu painaa viileämpää vettä lattiaan mutta pitää niissä peruslämmön kovallakin pakkasella? Näin lattia ei kylmene mutta takka jeesaa pumppua.

Termari on jossain kytkemättä. Jos toimii kuten kuvattu voisi kokeilla. 2 kerroksisessa voi alakerran kanssa tulla toki haasteita kun takka yläkerrassa.
Mulla nuo huonetermarit on/off mallii kuten tuo pumppukin :-[ Ei välttämättä kovin hyvä yhdistelmä :D

Poissa Samiaa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Vs: C11 käynnin logiikka/lattioiden varaaminen uudelleen
« Vastaus #10 : 13.01.14 - klo:21:34 »
Tarkoitan siis maalämpöpumpun huonetermaria. Onko se sen verran älykäs että pitää lattian kuitenkin jossain lämmössä?
Huoneala 220 m2, puolilämmintä 90 m2. IVT C11 ja 2x135 reiät kalliossa

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: C11 käynnin logiikka/lattioiden varaaminen uudelleen
« Vastaus #11 : 13.01.14 - klo:21:37 »
Tarkoitan siis maalämpöpumpun huonetermaria. Onko se sen verran älykäs että pitää lattian kuitenkin jossain lämmössä?
Tuosta en tiedä kun ei ole moista termaria. Voisi kyllä kokeilla ihan mielenkiinnosta. Mulla takka alhaalla, mutta olohuoneen korkean aukon kohdalla jolloin kaikki lämpö takasta menee ylös. Tosin en ole polttanut sitä.

Poissa Samiaa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Vs: C11 käynnin logiikka/lattioiden varaaminen uudelleen
« Vastaus #12 : 14.01.14 - klo:08:37 »
Nyt kävi koko yön ja jatkaa edelleen. Ei kai tuolle mitään voi, energiaa vaan tarvii tuo noin 300 neliötä? Ekaa talvea asutaan joten ei ole käsitystä miten pitäisi käyttäytyä. "Varavirtaa" ei ole ottanut.

Tuossa tänään aamulla näkyy pikku nykäys ylös kun kiersin yläkerran termarit hetkeksi kiinni. Kun ne avaa, ei nosta lämpöjä käytännössä ollenkaan eli lattiat syö energian. Ne oli tosiaan viikonlopun kiinni takan johdosta, kestääkö siis tosiaan vuorokausitolkulla ajaa ne lämpimiksi uudelleen.

Onko mitään ohjearvoa olemassa paljonko pumpun tulee käydä -15 asteessa? Pumppu siis 11kw ja kaivoa 250 m

Huoneala 220 m2, puolilämmintä 90 m2. IVT C11 ja 2x135 reiät kalliossa

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: C11 käynnin logiikka/lattioiden varaaminen uudelleen
« Vastaus #13 : 14.01.14 - klo:08:58 »
Nyt kävi koko yön ja jatkaa edelleen. Ei kai tuolle mitään voi, energiaa vaan tarvii tuo noin 300 neliötä? Ekaa talvea asutaan joten ei ole käsitystä miten pitäisi käyttäytyä. "Varavirtaa" ei ole ottanut.

Tuossa tänään aamulla näkyy pikku nykäys ylös kun kiersin yläkerran termarit hetkeksi kiinni. Kun ne avaa, ei nosta lämpöjä käytännössä ollenkaan eli lattiat syö energian. Ne oli tosiaan viikonlopun kiinni takan johdosta, kestääkö siis tosiaan vuorokausitolkulla ajaa ne lämpimiksi uudelleen.

Onko mitään ohjearvoa olemassa paljonko pumpun tulee käydä -15 asteessa? Pumppu siis 11kw ja kaivoa 250 m

Tulee äkkiseltään mieleen että yksinkertaisesti pumpusta loppuu vain tehot kesken. 11kW pumppu antaa tuon pihalle jos lämmönjakoon lähtee 35 asteinen vesi, kuumemmalla vedellä teho on kuitenkin vielä pienempi.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: C11 käynnin logiikka/lattioiden varaaminen uudelleen
« Vastaus #14 : 14.01.14 - klo:09:22 »
Toivottavasti kaivoa on kairattu reilulla kädellä...

Laitappa kohteen tiedot tähän m2/m3, ikä, sijainti yms niin katsotaan millaiseen pumppuun/kaivoon tomppelin laskelma päätyy vertailun vuoksi.

Tuolla on hiukan vastaavaa kohdetta euroshopper nimimerkillä 350m2/1000m3:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4677.80
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa AAA

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 485
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: C11 käynnin logiikka/lattioiden varaaminen uudelleen
« Vastaus #15 : 14.01.14 - klo:09:40 »
Jos kon käy kokoajan anna vastusten mennä päälle. Miksi sitä kompuraa kiusaat..


Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 054
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: C11 käynnin logiikka/lattioiden varaaminen uudelleen
« Vastaus #16 : 14.01.14 - klo:09:57 »
Jos kon käy kokoajan anna vastusten mennä päälle. Miksi sitä kompuraa kiusaat..


Samiaa:n pumppu toimii niinkuin pitääkin. Niin kauan kuin huonelämpötila ei laske niin kaikki ok. Jos huonelämpötila putoaa niin sitten takka tai vastus päälle.

Tämä on sitä osatehomitoituksen arkipäivää. Kun keli kylmenee niin pumppu käy putkeen pitempiä aikoja kun lattioihin ajetaan yhtäkkiä lämpimämpää vettä. Saattaa tasaantua tai sitten ei. Ei se 250m reikä mihinkään jäähän mene ekaan pariin kuukauteen.

IVT greenline c11:n antoteho 0/35 on 10.3kW eli varmaan se rupeaa tuossa -15 - -20 asteen lämpötiloissa käymään ympäri vuorokauden.
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: C11 käynnin logiikka/lattioiden varaaminen uudelleen
« Vastaus #17 : 14.01.14 - klo:10:13 »
Olet ostanut talon viime kevättalvella.
Kerro talosta lisää. Ikä, rakennustapa, paikkakunta.....
Kuinka vanha lämpöpumppu, yhtä vanha kuin talo vai jälkeenpäin asennettu.
Haastattele edellistä omistajaa.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Samiaa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Vs: C11 käynnin logiikka/lattioiden varaaminen uudelleen
« Vastaus #18 : 14.01.14 - klo:19:38 »
Olet ostanut talon viime kevättalvella.
Kerro talosta lisää. Ikä, rakennustapa, paikkakunta.....
Kuinka vanha lämpöpumppu, yhtä vanha kuin talo vai jälkeenpäin asennettu.
Haastattele edellistä omistajaa.

ATS

Rakennettu 2005, rinnetalo paikallaan tehty puurunkoinen tiilitalo. 2 kerrosta. Täyslämmintä 220 m2 ja 16-19 asteista jumppa, verstas, varastotilaa 90 m2. Lisäksi autotalli mutta lämmöt ei päällä, glykolit lattiassa.

IVT c11 asennettu 2009. Reikää 2x135m.

Näyttää nyt siltä, että yläkerran lattiat kylmeni viikonloppuna ja kesti 1,5 vrk ajaa ne lämpimiksi. Nyt käy tunnin ja lepää 30 min. Todenäköisesti siis opimme tästä että pakkasella ainakaan ei saa antaa toimilaitteiden sulkea isojen piirien kiertoa tai tulee piiitkiä ajoja.

[ylläpito on poistanut liitteen]
« Viimeksi muokattu: 14.01.14 - klo:21:36 kirjoittanut tomppeli »
Huoneala 220 m2, puolilämmintä 90 m2. IVT C11 ja 2x135 reiät kalliossa

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: C11 käynnin logiikka/lattioiden varaaminen uudelleen
« Vastaus #19 : 14.01.14 - klo:21:36 »
Rakennettu 2005, rinnetalo paikallaan tehty puurunkoinen tiilitalo. 2 kerrosta. Täyslämmintä 220 m2 ja 16-19 asteista jumppa, verstas, varastotilaa 90 m2. Lisäksi autotalli mutta lämmöt ei päällä, glykolit lattiassa.

IVT c11 asennettu 2009. Reikää 2x135m.

Näyttää nyt siltä, että yläkerran lattiat kylmeni viikonloppuna ja kesti 1,5 vrk ajaa ne lämpimiksi. Nyt käy tunnin ja lepää 30 min. Todenäköisesti siis opimme tästä että pakkasella ainakaan ei saa antaa toimilaitteiden sulkea isojen piirien kiertoa tai tulee piiitkiä ajoja.
Laskin vähän mitoitusta talolle.
Voisikohan se olla jotenkin tuon omaan viestiisi liitetyn kaltainen..?

Tämä laskelma on toki vain vähän "sinne päin"!

Poissa Samiaa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Vs: C11 käynnin logiikka/lattioiden varaaminen uudelleen
« Vastaus #20 : 17.01.14 - klo:08:35 »
Katselin Tomppelin laskelman läpi, kiitos. Lähtötiedot mielestäni kohdallaan. JOstain syystä kuitenkin tässä meillä tuo 11 kw pumppu on ihan ok, eilen 15-17 pakkasella se kävi 80%. Nyt kun vielä kiristyy ja tarvitaan muutama aste lämpimämpää vettä lattiaan, tulee sitten täysikäynti kyseeseen. Valikon mukaan tuo ei ole koskaan käyttänyt kilowattiakaan lisävirtaa muuhun kuin legionellaan. Lämmityspuolella tarve on ollut 0 joten tuntuisi riittävän tässä ns. täystehoisenakin tällä tietoa. Entiset ei polttaneet takkaa lainkaan ja minullakaan ei siitä siis kaiketi pumppu saa mitään helpostusta kun laittiat reagoi niin hitaasti.
Huoneala 220 m2, puolilämmintä 90 m2. IVT C11 ja 2x135 reiät kalliossa

justus01

  • Vieras
Vs: C11 käynnin logiikka/lattioiden varaaminen uudelleen
« Vastaus #21 : 17.01.14 - klo:10:01 »
Entiset ei polttaneet takkaa lainkaan ja minullakaan ei siitä siis kaiketi pumppu saa mitään helpostusta kun laittiat reagoi niin hitaasti.

Kokeile seuraavalla avustaa maalämpöpumppua takalla siten, että kaikki lattiakierrot on auki. Tällä tavalla lämpöä siirtyy enemmän suoraan lämmityskiertoon. Myös huonelämpötila nousee reilummasti, joka osaltaa pienentää pumpun lämmityskuormaa. Meillä tuntuu tulikivitakan lämpöä siirtyvän lattiaan aika hyvin ja tunti kaks peltien sulkemisesta alkaa vaikutukset näkyä pumpun käynnissä selvästi. Takan "sydäntä" ja savukanavia ei ole meidän takassa eristetty millään tavalla lattian betonilaatasta.

Poissa Samiaa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Vs: C11 käynnin logiikka/lattioiden varaaminen uudelleen
« Vastaus #22 : 22.01.14 - klo:21:14 »
Pumppu käynyt tänään -15 asteen pakkasella 76% ajasta. Vastuksia se ei ota millään avuksi vaikka mennään -22 ym. Kämppä ei kylmene vaan kaikki ok. Ottaakohan se koskaan vastusta avuksi ja koska sen kuuluisi se tehdä? Asetuksissa se on sallittu. Mietin vaan, että onhan kaikki ehjää eli ottaa mukaan jos tarvitsee?
Huoneala 220 m2, puolilämmintä 90 m2. IVT C11 ja 2x135 reiät kalliossa

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: C11 käynnin logiikka/lattioiden varaaminen uudelleen
« Vastaus #23 : 22.01.14 - klo:21:28 »
Pumppu käynyt tänään -15 asteen pakkasella 76% ajasta. Vastuksia se ei ota millään avuksi vaikka mennään -22 ym. Kämppä ei kylmene vaan kaikki ok. Ottaakohan se koskaan vastusta avuksi ja koska sen kuuluisi se tehdä? Asetuksissa se on sallittu. Mietin vaan, että onhan kaikki ehjää eli ottaa mukaan jos tarvitsee?
Ainakin tässä mun vehkeessä alkaa avittamaan vastuksilla jos esisäädetyn viiveajan puitteissa  (esim 90 min) paluulämpöä ei jaksa enää nostaa. Viiveajan näkee jos laitat Husdatan kaaviokuvan näkymään. Viiveaika alkaa juosta taas laskevana alusta kun lämmönjaosta tulee asteen kymmenyskin lämpimämpää vettä lauhduttimelle.
Ihan ok tuo käyntiaika suhdekin :)

Poissa Samiaa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Vs: C11 käynnin logiikka/lattioiden varaaminen uudelleen
« Vastaus #24 : 24.01.14 - klo:07:49 »
Ei mene vastukset päälle millään. Pakkasta ollut nyt aika reilusti ja pumppu käy koko ajan. En sitten tiedä koska se aikoo apuja pyytää?

Huoneala 220 m2, puolilämmintä 90 m2. IVT C11 ja 2x135 reiät kalliossa

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: C11 käynnin logiikka/lattioiden varaaminen uudelleen
« Vastaus #25 : 24.01.14 - klo:16:51 »
Ei mene vastukset päälle millään. Pakkasta ollut nyt aika reilusti ja pumppu käy koko ajan. En sitten tiedä koska se aikoo apuja pyytää?
Tuosta käppyrästä käy huonosti ilmi mutta paluulämmöt on kumminkin nousevana trendinä lauhduttimelle?
Valikosta (huolto) voi säätää tuota viiveaikaa jolloin alkaa avittamaan vastuksilla.
Mulla on tarkoitus ensi yönä jos nuo pakkaset jatkuisi  säätää pumppu niin että tulis vastusajookin mukaan.
Olisi mielenkiintoista nähdä miten tuo toimii yliteholla.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: C11 käynnin logiikka/lattioiden varaaminen uudelleen
« Vastaus #26 : 25.01.14 - klo:22:46 »
Ei mene vastukset päälle millään. Pakkasta ollut nyt aika reilusti ja pumppu käy koko ajan. En sitten tiedä koska se aikoo apuja pyytää?
Tuosta käppyrästä käy huonosti ilmi mutta paluulämmöt on kumminkin nousevana trendinä lauhduttimelle?
Valikosta (huolto) voi säätää tuota viiveaikaa jolloin alkaa avittamaan vastuksilla.
Mulla on tarkoitus ensi yönä jos nuo pakkaset jatkuisi  säätää pumppu niin että tulis vastusajookin mukaan.
Olisi mielenkiintoista nähdä miten tuo toimii yliteholla.
No eipä sitten vastusajo onnistunut vieläkään >:( Olisi pitänyt sulkea joku iso tila alakerrasta ja antaa laatan jäähtyä oikein kunnolla. Helmikuu on vielä tuloillaan ja pakkasii varmasti vielä.
Mietin tuota tilannetta jossa osa laatasta on jostain syystä viilentynyt. Paras tapa saada se normilämpöihin olisi ehkä ajaa lämmitystä vaan siihen osaan laatasta vaikka pari kolme tuntii pakkosyötöllä.

Poissa Samiaa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Vs: C11 käynnin logiikka/lattioiden varaaminen uudelleen
« Vastaus #27 : 28.01.14 - klo:18:53 »
Ei pääse täälläkään millään vastuksille. Osaatteko sanoa mistä menopuolella voi tulla tuollainen kuvan mukainen droppi pari kertaa /vrk? Outoa kun kaikki muut aika lineaarisia mutta tuossa tulee drop?
Huoneala 220 m2, puolilämmintä 90 m2. IVT C11 ja 2x135 reiät kalliossa

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: C11 käynnin logiikka/lattioiden varaaminen uudelleen
« Vastaus #28 : 28.01.14 - klo:21:00 »
Ei pääse täälläkään millään vastuksille. Osaatteko sanoa mistä menopuolella voi tulla tuollainen kuvan mukainen droppi pari kertaa /vrk? Outoa kun kaikki muut aika lineaarisia mutta tuossa tulee drop?
Aika epätarkka kuva, mutta tollanen notkahdus tapahtuu kun lämmittää käyttövettä kesken lämmitysajon. Jos nyt tarkoitat klo 19 ja klo6 hässäkkää?

Poissa Samiaa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Vs: C11 käynnin logiikka/lattioiden varaaminen uudelleen
« Vastaus #29 : 06.02.14 - klo:21:13 »
Tarkoitan noita punaisen viivan pudotuksia silloin tällöin. En keksi mitään järkevää selitystä?
Huoneala 220 m2, puolilämmintä 90 m2. IVT C11 ja 2x135 reiät kalliossa

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: C11 käynnin logiikka/lattioiden varaaminen uudelleen
« Vastaus #30 : 07.02.14 - klo:22:23 »
Tarkoitan noita punaisen viivan pudotuksia silloin tällöin. En keksi mitään järkevää selitystä?
Menolitkun lämpötilaan vaikuttaa vain lauhduttimen pumpun kierrosnopeuden muuttuminen noin nopeasti.
Tai voihan muitakin syitä olla mutta ei tule itsellä mieleen muuta.

Poissa Samiaa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Vs: C11 käynnin logiikka/lattioiden varaaminen uudelleen
« Vastaus #31 : 07.02.14 - klo:22:44 »
Ei kai ae lauhduttimen pumpun nopeus muutu, se on 60% säädöllä.
Huoneala 220 m2, puolilämmintä 90 m2. IVT C11 ja 2x135 reiät kalliossa

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: C11 käynnin logiikka/lattioiden varaaminen uudelleen
« Vastaus #32 : 07.02.14 - klo:22:52 »
Onko sulla puskurisäiliö siinä? DT koholla kunnes normikierto?

Poissa Samiaa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Vs: C11 käynnin logiikka/lattioiden varaaminen uudelleen
« Vastaus #33 : 08.02.14 - klo:22:42 »
Ei ole puskuria.
Huoneala 220 m2, puolilämmintä 90 m2. IVT C11 ja 2x135 reiät kalliossa