Nämä käynnistyskerrat alkoivat minuakin askarruttamaan kun on tässä ehtinyt asettua asumaan uudisrakennukseen ja on ollut jo joutilasta aikaa ihmetellä mlp:n toimintaa ja säätämistä. Asentajan tekemillä perussäädöillä pärjätty tähän asti.
Näin lauhana talvena minun pumppu on tehnyt kovin vähän töitä, vain karvan verran yli 1400 tuntia (siis koko vuosi 2013), eikä vastuksetkaan ole olleet päällä juuri nimeksikään (muutama epämääräinen tunti sinne on kertynyt, mistä lie). Jälkiviisas voisi jopa arvostella, että miksi laitoit maalämmön, kun noin vähällä energialla pärjäät. No tuli kuitenkin laitettua kun iso talokin tuli pykättyä, 243 m2 ja 745 m3 ulkovaipan sisäpinnoista laskettuna.
Tuli tässä vaan mieleen ettei vain pumppuni olisi ylimitoitettu ja harrasta pahamaineista pätkäkäyntiä. Katsoin tässä viime yöltä lämpötilakäyriä, ja näytti lämmitys menneen päälle 90min välein. Ulkona oli parisen astetta lämmintä.
Kuinka tiheä käyntiväli olisi jo sellainen että pitäisi huolestua ja tehdä asialle jotakin?
Foorumia lukeneena olenkin jo oppinut että integraali kannattaisi laittaa alemmas vakio -60:stä ja huonetermostaatit auki, ja antaa mlp:n hoitaa säätö. Näitä muutoksia en ole vielä tehnyt, mutta on ajatuksissa, kunhan olen saanut vertailevaa dataa nykyasetuksista.