Thermian käynnistyskerrat
« : 17.12.13 - klo:13:29 »
Näkeekö Thermian pumpusta (perus-Diplomat) jostain huoltovalikon alavalikon alavalikosta käynnistyskertojen määrän?
Thermia Diplomat 6, 140 m kaivo, Pirkanmaa. 1600 h käyttöä vuodessa, vapaa-ajan asunto.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Thermian käynnistyskerrat
« Vastaus #1 : 17.12.13 - klo:16:02 »
Ei näe. Jos sihti on puhdas, termareita riittävästi auki ja integraali on yli -100 niin oikeastaan ihan sama määrälle. Usein tulee nähtyä pumppuja joiden sihti on tukossa vaikka mitään muuta ei tarvi muistaa tehdä vuoden aikana. Sitten ihmetellään kun Se kuuluisa kompura menikin alle 10v shitksi..
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Dr.Fell

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 388
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermian käynnistyskerrat
« Vastaus #2 : 17.12.13 - klo:21:54 »
Ei näe. Jos sihti on puhdas, termareita riittävästi auki ja integraali on yli -100 niin oikeastaan ihan sama määrälle. Usein tulee nähtyä pumppuja joiden sihti on tukossa vaikka mitään muuta ei tarvi muistaa tehdä vuoden aikana. Sitten ihmetellään kun Se kuuluisa kompura menikin alle 10v shitksi..

Kyllä se niin monta kertaa lyö paineesta poikki jos siellä on kompressorin käyttöikää vähentävä määrä shita sihdissä. ihme tollo täytyy olla jossei tajua sihtiä putsata hälytysten takia.

Poissa hanks

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
Vs: Thermian käynnistyskerrat
« Vastaus #3 : 07.01.14 - klo:16:02 »
Nämä käynnistyskerrat alkoivat minuakin askarruttamaan kun on tässä ehtinyt asettua asumaan uudisrakennukseen ja on ollut jo joutilasta aikaa ihmetellä mlp:n toimintaa ja säätämistä. Asentajan tekemillä perussäädöillä pärjätty tähän asti.

Näin lauhana talvena minun pumppu on tehnyt kovin vähän töitä, vain karvan verran yli 1400 tuntia (siis koko vuosi 2013), eikä vastuksetkaan ole olleet päällä juuri nimeksikään (muutama epämääräinen tunti sinne on kertynyt, mistä lie). Jälkiviisas voisi jopa arvostella, että miksi laitoit maalämmön, kun noin vähällä energialla pärjäät. No tuli kuitenkin laitettua kun iso talokin tuli pykättyä, 243 m2 ja 745 m3 ulkovaipan sisäpinnoista laskettuna.

Tuli tässä vaan mieleen ettei vain pumppuni olisi ylimitoitettu ja harrasta pahamaineista pätkäkäyntiä. Katsoin tässä viime yöltä lämpötilakäyriä, ja näytti lämmitys menneen päälle 90min välein. Ulkona oli parisen astetta lämmintä.

Kuinka tiheä käyntiväli olisi jo sellainen että pitäisi huolestua ja tehdä asialle jotakin?

Foorumia lukeneena olenkin jo oppinut että integraali kannattaisi laittaa alemmas vakio -60:stä ja huonetermostaatit auki, ja antaa mlp:n hoitaa säätö. Näitä muutoksia en ole vielä tehnyt, mutta on ajatuksissa, kunhan olen saanut vertailevaa dataa nykyasetuksista.
Thermia Diplomat 10, 195m reikä Obbnäsin rapakivigraniitissa, 225m2. Since 2011.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Thermian käynnistyskerrat
« Vastaus #4 : 07.01.14 - klo:17:14 »
Integraaliksi -150. Termareita auki normaali lämpöisissä huoneissa. Sitten lämpökäyrää ja huoneasetusta kohdalleen.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa aapee63

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • Thermia Diplomat 6
Vs: Thermian käynnistyskerrat
« Vastaus #5 : 08.01.14 - klo:06:05 »
Mulla on integraali nyt -150 ja vieläkin voisi ehkä pudottaa vähän. Lattialämmityksen piireistä puolet (seinien vierustat ja märkätilat) on venttiilit auki ja muut termostaateilla. 6 kW ja 138 m2.

Startteja on luokkaa 10 / vrk ja käyntiaika kerrallaan noin 40 minuuttia jos ei ole veden käyttöä. Mutta eihän tässä ole ollut vielä oikein pakkaskelejäkään joten lopulliset asetukset löytynevät talven tultua. Vaikuttaa siltä ettei tollainen parin tunnin tauko vielä tunnu jalkapohjassa, laatta on 10 cm.
Thermia Diplomat 6, 140 m kaivo, Pirkanmaa. 1600 h käyttöä vuodessa, vapaa-ajan asunto.

Poissa hanks

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
Vs: Thermian käynnistyskerrat
« Vastaus #6 : 08.01.14 - klo:09:23 »
Laitoinpa minäkin tuon integraalin kokeeksi -150:een ja olohuoneen keskiosan termostaatin auki (makuuhuoneissa edelleen termarit käytössä, n. 1/3 huonepinta-alasta). Käynnistysmisväli kasvoi 1½ tunnista n. 3½ tuntiin, ja käyntijakso piteni 10-15 minuutista 25 minuuttiin. Tosin kelitkin olleet erittäin lauhoja. Allaolevissa kuvaajissa näytteenottotaajuus on 5min. Ylimääräinen käyttöveden lämmityspiikki tuli -60 kuvaajaan tuohon kun koskin minimi kv lämpötilaan.

Näyttäisi olevan vielä paljon käyttämätöntä kapasiteettia pumpussa. Näyttääkö nuo kuvaajat ammattilaisen silmiin miltä?

Ajattelin vielä kokeilla integraalilla -120, se oletettavasti tekisi noin 10 lämmityskertaa vuorokaudessa nollakeleillä.
Thermia Diplomat 10, 195m reikä Obbnäsin rapakivigraniitissa, 225m2. Since 2011.