Neliputkikytkennällä mulla menovesi käyrän mukaan noin 50c kun ulkona -19c. Paluuvesi noin 40c sekä koneen mittauksesta ja infrapunamittarilla paluuputkesta mitattuna.
Menoputkesta verkostoon menee noin 43c inframittarilla mitattuna.
Eli vähän käyrä hämää että talo vaatisi 50c vettä jotta sisällä 20,5c.??
Onko sulla vieläkään ulkoista menovesianturia BT25 käytössä, vanhojen viestien mukaan sitä ei ollut. Ilman ulkoista anturia Nibe joutuu lepotauolla arpomaan
järjestelmän lämpötilaa puskurin pohjan mukaan, eikä oikean pattereihin menevän veden. Tämä aiheuttaa virhettä asteminuuttien laskentaan ja voisi
selittää myös nuo lisäyksen kanssa tapahtuvat outoudet virtaussuhteiden muuttuessa.
Olen itsekin kantapään kautta joutunut huomaamaan, että maalämpöjärjestelmän säätäminen on yllättävän pitkälle virtausten hallintaa. Pumpulla ei kannata
tehdä kuumempaa vettä mitä lämmitysjärjestelmä tarvitsee, JOS tämä ei virtausten kannalta ole pakollista. Näin maallikkona ajattelisin teidän järjestelmää
siten, että ensin ulkoisella pumpulla virtaus pattereille sellaiseksi että lämpiävät tasaisesti joka puolelta ja sitten säädettäisiin Niben lauhdutinpumpun virtaus
hivenen suuremmaksi kuin ulkoisen järjestelmän. Näin puskuri varautuu käyntijaksolla hiljalleen ylhäältä päin ja pattereille lähtee yhtä lämmintä vettä
mitä lauhduttimelta tulee. Järkevän toiminnan kannalta olisi aika tärkeää saada BT25 mittaamaan pattereille menevää vettä, jolloin lepotauoillakaan ei
asteminuutit laskis turhaan. Lauhdutinpumpun kiinteä nopeus ei olis välttämättä huono ratkaisu teidän systeemissä?
ps. Ole onnellinen että Niben on/off pumpussa lauhduttimen virtaus muuttuu 'auto'-asetuksella vain pyyntilämpötilan/ulkolämpötilan mukana, invertterissä tulee vielä
yksi ulottuvuus lisää säätyvän tehon myötä -> virtausmittarit on ihan must jos meinaa saada pakan pysymaan jotenkin kasassa.