« Vastaus #840 : 06.11.16 - klo:08:35 »
Olisin katsonut tuota epäjatkuvuuskohtaa, mutta olit vaihtanut lokin Sharessa.

Sinällään ei ole uutta tai ihmeellistä että Nibe kirjaa aikoja lokiin "huolimattomasti".
Sattui olemaan tuo loki auki editorissa. Sillä rivillä on yhden bitin virhe, eli tuntien toinen numero on 0x30 kun pitäisi olla 0x31.
tuo hämy 0:28 rivi ei myöskään ole kopio oikeasta 0:28 rivistä:

Koodia: [Valitse]
...
2016-11-05 00:28:01 7740 2 -77 249 248 435 445 54 61 247 262 221 229 0 0 283 -1536 -35 2 70 0 10
...
2016-11-05 01:27:01 7740 2 -65 372 301 433 442 -4 -35 374 660 21 227 0 0 287 -265 -37 7 70 83 30
2016-11-05 00:28:01 7740 2 -65 373 302 433 442 -4 -35 374 663 21 228 0 0 287 -179 -37 7 70 83 30
2016-11-05 01:29:01 7740 2 -65 374 303 432 442 -4 -35 375 664 22 226 0 0 287 -93 -37 7 70 83 30
...

Toivottavasti virhe johtui yhteensopivuushaasteesta kyseisen USB-tikun kanssa, ikäviä tuollaiset katoilevat bitit.
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #841 : 06.11.16 - klo:08:51 »
Sattui olemaan tuo loki auki editorissa. Sillä rivillä on yhden bitin virhe, eli tuntien toinen numero on 0x30 kun pitäisi olla 0x31.
tuo hämy 0:28 rivi ei myöskään ole kopio oikeasta 0:28 rivistä:

Toivottavasti virhe johtui yhteensopivuushaasteesta kyseisen USB-tikun kanssa, ikäviä tuollaiset katoilevat bitit.

Toivottavasti...
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa ToniFIN83

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #842 : 06.11.16 - klo:10:50 »
Virheet oli tosiaan tuo yksi 01:xx rivi muodossa 00 ja sen lisäksi loggeri ei tykkää toisen rivin "otsikoiden" perässä olevista numeroista suluissa.
Ne kun poisti niin toimi normaalisti.
Hyvinkää, 1-taso, puurunko/tiilivuoraus , 157m2(21C) + AT/VAR 66m2/(18C), lattialämmitys, rv 2014
Nibe F1245-8, kaivo 157m

Poissa ToniFIN83

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #843 : 06.11.16 - klo:14:57 »
Otin nyt login pihalle, harmi että tuo tikku sekoili niin en saa nyt vielä pidempää mutta vähitellen.. :)

Takka siis lämmitetty eilen illalla ja nyt ei lämmitelläkkään vaan seuraillaan miten kehittyy.. KHH ja PH lämpö tällä hetkellä 18c..
Ehkä se tuosta lähtee nousemaan, muissa huoneissa 21-22c.
Hyvinkää, 1-taso, puurunko/tiilivuoraus , 157m2(21C) + AT/VAR 66m2/(18C), lattialämmitys, rv 2014
Nibe F1245-8, kaivo 157m

Poissa ToniFIN83

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #844 : 08.11.16 - klo:09:06 »
Nyt olisi taas logien perkuun paikka.

Takka on lämmitetty 5.11. viimeksi, kaikki termostaatit ovat edelleen täysillä.

Talossa on lämpö pysynyt ihan ok mutta edelleen viimeiset piirit ovat melkoisen kylmiä.
Tällä hetkellä KHH termostaatti näyttää 18,5 ja PH tuntuu vieläkin viileämmältä.

Sähköäkin tuntuu menevän jonkin verran enemmän kun aikaisemmin, toki takkaa normaalisti on tullu poltettua päivittäin.
Hyvinkää, 1-taso, puurunko/tiilivuoraus , 157m2(21C) + AT/VAR 66m2/(18C), lattialämmitys, rv 2014
Nibe F1245-8, kaivo 157m

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #845 : 08.11.16 - klo:13:23 »
Nyt olisi taas logien perkuun paikka.

Takka on lämmitetty 5.11. viimeksi, kaikki termostaatit ovat edelleen täysillä.

Talossa on lämpö pysynyt ihan ok mutta edelleen viimeiset piirit ovat melkoisen kylmiä.
Tällä hetkellä KHH termostaatti näyttää 18,5 ja PH tuntuu vieläkin viileämmältä.

Sähköäkin tuntuu menevän jonkin verran enemmän kun aikaisemmin, toki takkaa normaalisti on tullu poltettua päivittäin.
Kirjoittelinkin tuon ja vähän huonosti luin kun takkaa ei ollut lämmitetty. Hyvin taitaa toimia. Ainut tosiaan että khh on viileähkö ja muualla taitaisi olla aika sopiva. Ehkä sitten lämpöä täytyisi vähän nostaa ja muualle termostaatteja? Jotain säätöä kai täytyisi tehdä että saisi lämpötilaa tasattua.


Se huonelämpötila-anturi saa tosiaan olla pois päältä että KHH ei kylmenisi enää enempää. Ehkä noihin muutamiin kuumempiin huoneisiin saisi laittaa vähän termostaattia päälle? Ainakin jos polttaa takkaa niin niihin takan lähistöllä oleviin termostaatteihin säätö päälle? Muuten taitaa mennä aika lailla se takan lämmitys vain hukkaan jos lattia on jatkuvasti yhtä lämmin.

Vähän erikoisesti asteminuuteilla -120 kone kävi 12 minuuttia ja lepäsi 18 minuuttia (ulkona +0.9C)
Nyt asetuksella -240 käy 1:13:00 ja lepää 1:01:00 (ulkona -6.7C). Ehkä tuo -240 vielä menee, että ei tarvitsisi sitä vielä muuttaa -200 jos vaikka säätää ensin niitä termostaatteja? Jos termostaatteja laittaa siitä takan lähettyviltä kiinni/käyttöön niin käyntiaika varmaan lyhenee. Tuo 1h 13 min käyntiaika ei kumminkaan vielä ole aivan älyttömän pitkä, eli ihan ok. Ainakin käynnistyksiä tulee paljon vähemmän. Nyt 10.7 kpl päivässä. Kun ennen tuli 47.6 käynnistystä päivässä.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 891
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #846 : 09.11.16 - klo:15:25 »
Nyt olisi taas logien perkuun paikka.

Takka on lämmitetty 5.11. viimeksi, kaikki termostaatit ovat edelleen täysillä.

Talossa on lämpö pysynyt ihan ok mutta edelleen viimeiset piirit ovat melkoisen kylmiä.
Tällä hetkellä KHH termostaatti näyttää 18,5 ja PH tuntuu vieläkin viileämmältä.

Sähköäkin tuntuu menevän jonkin verran enemmän kun aikaisemmin, toki takkaa normaalisti on tullu poltettua päivittäin.

Ettei vaan olisi ilmaa noissa kauimmaisissa piireissä kiertoa haittaamassa? Jos kerran ongelma on ollut alusta saakka. Jos laskennallisilla säädöillä on noin suuri lämpöero muihin huoneisiin, niin kovin on erikoista kyllä..
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #847 : 09.11.16 - klo:17:04 »
Ettei vaan olisi ilmaa noissa kauimmaisissa piireissä kiertoa haittaamassa? Jos kerran ongelma on ollut alusta saakka. Jos laskennallisilla säädöillä on noin suuri lämpöero muihin huoneisiin, niin kovin on erikoista kyllä..
Jos virtaus ei vaan riitä vaan pisimmät piirit luovuttavat kaiken lämpönsä liian aikaisin? Jakotukilta tuota voisi haarukoida mittaamalla 'kylmien' huoneiden paluuputkien pinnalta lämpötilat. (musta nauhaerkkarin pala putkessa
ja IR-mittari on aika lyömätön kombo.) Jos paluuputken lämpötila on alempi tai sama kuin jakotukin läheisyydessä lattian lämpötila niin silloin kaikki lämpö lämmitysvedestä on luovutettu. Jos taas paluuputken lämpötila on
reilusti lämpöisempi kuin ympäröivä lattia ja ehkä samaa suuruusluokka muiden paluuputkien kanssa niin sitten lämpöä ei saada syystä tai toisesta siirtymään kylmien tilojen lattioihin.

7.11. lokin mukaan LJ-pumpun nopeus lämmitystilassa pyörii jossain 60% tietämillä. Mitäs jos pistäis nopeuden manuaaliselle ja nostais sitä ihan reilusti vaikka 90%:iin, lauhduttimen delta on ollut seitsemän asteen luokkaa,
joten senkin puolesta nostovaraa on. Samalla voisi ehkä laskea lepotilan nopeutta, sillä 70% levossa tuntuu aika korkealta. Olisko on/off asiantuntevimmilla kommentteja ehdotuksesta ja ehdotuksia lepotilan nopeudesta?
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa zenomite

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • --Kysyminen ei mieltä pahenna--
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #848 : 09.11.16 - klo:18:20 »
Nyt pumppu käy tasasen 20 kertaa vrk asteminuutit 240, lämpökäyrä tiputin 7+2 koska alko pomppia mukava korkea painehälytys koko ajan päälle. Aukaisin kuristuksia keskikerroksesta hieman. Katsoo nyt mitä näyttää huomisen logi. Alkaa vintti vetää kohta kylmäks ja joutuu vetää lisää täkkiä päälle. Puskurivaraajista otettu tarjouksia ja näillä näkymin tulossa joko 200 litranen tai isompi aurinkokierukalla, onko aurinkokierukka kannattava onko kokemuksia ?

liitettä ei anna laittaa koska maks koko 128kb ja liite on 130kb .....
Rintamamiestalo -52
Nibe 1245-10kw + NIBE UKV 170
monttu 200m
"3 kerrosta patteri hulluutta"
-
2022 plans:
10kw aurinkopaneelijärjestelmä +
6m2 tyhjiökeräinjärjestelmä
-

Poissa ToniFIN83

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #849 : 10.11.16 - klo:18:28 »
Jos virtaus ei vaan riitä vaan pisimmät piirit luovuttavat kaiken lämpönsä liian aikaisin? Jakotukilta tuota voisi haarukoida mittaamalla 'kylmien' huoneiden paluuputkien pinnalta lämpötilat. (musta nauhaerkkarin pala putkessa
ja IR-mittari on aika lyömätön kombo.) Jos paluuputken lämpötila on alempi tai sama kuin jakotukin läheisyydessä lattian lämpötila niin silloin kaikki lämpö lämmitysvedestä on luovutettu. Jos taas paluuputken lämpötila on
reilusti lämpöisempi kuin ympäröivä lattia ja ehkä samaa suuruusluokka muiden paluuputkien kanssa niin sitten lämpöä ei saada syystä tai toisesta siirtymään kylmien tilojen lattioihin.

7.11. lokin mukaan LJ-pumpun nopeus lämmitystilassa pyörii jossain 60% tietämillä. Mitäs jos pistäis nopeuden manuaaliselle ja nostais sitä ihan reilusti vaikka 90%:iin, lauhduttimen delta on ollut seitsemän asteen luokkaa,
joten senkin puolesta nostovaraa on. Samalla voisi ehkä laskea lepotilan nopeutta, sillä 70% levossa tuntuu aika korkealta. Olisko on/off asiantuntevimmilla kommentteja ehdotuksesta ja ehdotuksia lepotilan nopeudesta?

Hieman olen puhunut näköjään läpiä pääni.. tosiaan kaksi kylmää piiriä ovat keskellä jakotukkia ja nyt kun olen vähitellen lisäillyt niiden kiertoa niin alkaa paikat lämpenemään, ovat olleet suunnitelman mukaisissa asetuksissa.

Muita säätöjä: Asteet -200, Käyrä nyt 4+0 ja mini vedenlämpö 28c (oli 26c).
Nyt lämpö alkaa vähitellen nousemaan, PH:ssa jo 20,5c ja KHH nyt 20c.

Yksi asia oikeastaan nyt ihmetyttää, jakotukissa tulo ja meno puolen lämpöero. Tulopuolella n. 35c ja paluupuolella 25c, eli 10 asteen ero. Tuntuu ainakin omasta mielestä melkoisen isolta.
Kertokaa ihmeessä jos on kuten pitääkin. Mielestäni jos pyydän koneelta min. vedenlämpöä 28c niin eikös se juuri tuohon vaikuta?
Hyvinkää, 1-taso, puurunko/tiilivuoraus , 157m2(21C) + AT/VAR 66m2/(18C), lattialämmitys, rv 2014
Nibe F1245-8, kaivo 157m

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 891
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #850 : 10.11.16 - klo:18:57 »
Hieman olen puhunut näköjään läpiä pääni.. tosiaan kaksi kylmää piiriä ovat keskellä jakotukkia ja nyt kun olen vähitellen lisäillyt niiden kiertoa niin alkaa paikat lämpenemään, ovat olleet suunnitelman mukaisissa asetuksissa.

Muita säätöjä: Asteet -200, Käyrä nyt 4+0 ja mini vedenlämpö 28c (oli 26c).
Nyt lämpö alkaa vähitellen nousemaan, PH:ssa jo 20,5c ja KHH nyt 20c.

Yksi asia oikeastaan nyt ihmetyttää, jakotukissa tulo ja meno puolen lämpöero. Tulopuolella n. 35c ja paluupuolella 25c, eli 10 asteen ero. Tuntuu ainakin omasta mielestä melkoisen isolta.
Kertokaa ihmeessä jos on kuten pitääkin. Mielestäni jos pyydän koneelta min. vedenlämpöä 28c niin eikös se juuri tuohon vaikuta?

Onhan huoltovalikosta virtausaset.lämm.järjest. tjsp -valikosta (5.1.14) valittuna lattialämmitys? Vaikuttaisi noilla ulkolämmöillä vähän patteriverkon deltalle varsinkin kun kiertopumppukaan ei käy vielä läheskään täysillä.

Olikos systeemissä puskurivaraaja vai meneekö suoraan vain tukille? Jos on puskurivaraaja, niin ulkoista pumppua isommalle.

Tuo minimilämpö vaikuttaa vain laskennalliseen menoon, se kannattaa säätää niin, että lattiat on lämpöisellö kelillä riittävän lämpimät. Pakkasella menopyynti on jokatapauksessa yli 28. On-off -koneessa menolämpö vaihtelee sen mukaan onko kone päällä vai ei ja keskimäärin mennään pyynnin mukaan. Tuolla f1345 -ketjuss on kuvia meidän pumpun seurannasta mitkä havainnollistaa pumpun toimintaa.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #851 : 10.11.16 - klo:19:05 »
menikin väärin. TK- laittoikin jo että taitaa olla nyt ne asetukset väärin (5.1.14)?

Se 28 C vaikuttaa tosiaan vasta sitten kesällä.

Tuo osa taisi kumminkin mennä jollain lailla oikein:
Tuo 28 C on taas lasketun menolämpötilan minimilämpötila. Eli tuo lukema vaikuttaa sitten vasta kesällä. Siihen paluulämpötilaan ei taas pysty maalämpöpumpulla vaikuttamaan oikeastaan mitenkään. Tai jos laittaa pumpulle reilusti asteminuutteja, niin hetkellisesti saa paluulämpötilankin nousemaan vähän korkeammaksi. Eli asetuksella -200 asteminuuttia paluulämpötila nousee vähän vähemmän kuin asetuksella -240 jolla kone taas käy aavistuksen pidemmän aikaa.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #852 : 10.11.16 - klo:20:29 »
Haloo modet !  Onko liitteen kokorajoitusta mahdollista kasvattaa ?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #853 : 10.11.16 - klo:21:00 »
Haloo modet !  Onko liitteen kokorajoitusta mahdollista kasvattaa ?
Onhan se mahdollista, mutta vaatii lisää levytilaa ja on talouskysymyskin.
Asiaa varmaankin voidaan pohtia. Taloudellisista resursseista en tiedä.

Poissa JiiTee

  • Maalämpönoviisi
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 92
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #854 : 11.11.16 - klo:13:39 »
Taas olisi aika tarkistaa MLP-käynti, onko kommentteja? Tämä mennyt vielä vanhalla versiolla, ajattelin päivitellä tässä samalla.
Asteminuutit ollut nyt 200, mielestäni kohtuullisen tasainen lämpö sisällä vaikka ei voi sitä ihan vertaillakaan suoraan kun nyt on uutta takkaa polteltu ainakin jokatoinen päivä.






Nibe F1145 6kw + Nibe VPB300
Porakaivo 120m
121m2+27m2 AT / 610m3
lattialämmitys

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #855 : 11.11.16 - klo:17:15 »
Onhan se mahdollista, mutta vaatii lisää levytilaa ja on talouskysymyskin.
Asiaa varmaankin voidaan pohtia. Taloudellisista resursseista en tiedä.
Liitteiden yhteiskokoa ei tarvitse kasvattaa, kunhan yksittäinen tiedosto voisi olla "yhteiskokorajoituksen" mukaan.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #856 : 29.11.16 - klo:22:29 »
Ei ole nyt logitusta, mutta sähkönkulutusta.

4/2015 - 4/2016 kului noin 6040kWh. Sitten kesäaikana 6kk kului 1250kWh ja nyt kulunut 1kk ja 13pv kuluessa 1090kWh. Onko tuo normaalia kun lämmöt ovat olleet pyöreesti nollassa tai ehkä vähän ylikin? Muutamia pakkaspäiviä toki ollut Tampereella, mutta aika vähän. Päivää päälle tekee 25kWh. Eikai se ole muuta kuin normaalia?
« Viimeksi muokattu: 30.11.16 - klo:18:41 kirjoittanut alspe »
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #857 : 29.11.16 - klo:22:43 »
Ei ole nyt logitusta, mutta sähkönkulutusta.

4/2015 - 4/2016 kului noin 6040kWh. Sitten kesäaikana 6kk kului 1250kWh ja nyt kulunut 1kk ja 13pv kuluessa 1090kWh. Onko tuo normaalia kun lämmöt ovat olleet pyöreesti nollassa tai ehkä vähän ylikin? Muutamia pakkaspäiviä toki ollut Tampereella, mutta aika vähän. Päivää päälle tekee 25kWh. Eikai se ole kuin normaalia?
Onko tuo pelkän maalämpöpumpun kulutus vai kaikki sähköt?
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #858 : 29.11.16 - klo:22:45 »
Onko tuo pelkän maalämpöpumpun kulutus vai kaikki sähköt?
Maalämpöpumpun kulutus.
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #859 : 29.11.16 - klo:22:56 »
Maalämpöpumpun kulutus.
Ok. En osaa arvioida paljonko eri kokoiset talot ja eri lämmitysjärjestelmät vaikuttavat, mutta täällä näyttäisi marraskuun keskikulutukseksi muodostuvan 11.6kWh/vrk
ja toisenakin lämmitysvuotena, jollei tule tosi kova talvi, jää kokonaiskulutus taas alle 3000kWh:in. Siinä jotain referenssiä.
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #860 : 30.11.16 - klo:18:44 »
Ei ole nyt logitusta, mutta sähkönkulutusta.

4/2015 - 4/2016 kului noin 6040kWh. Sitten kesäaikana 6kk kului 1250kWh ja nyt kulunut 1kk ja 13pv kuluessa 1090kWh. Onko tuo normaalia kun lämmöt ovat olleet pyöreesti nollassa tai ehkä vähän ylikin? Muutamia pakkaspäiviä toki ollut Tampereella, mutta aika vähän. Päivää päälle tekee 25kWh. Eikai se ole muuta kuin normaalia?



Loggaus lokakuun jaksolta.
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #861 : 30.11.16 - klo:19:08 »
300 vrk logitus tältä vuodelta.
Käynnistyksiä kertyy vaan  :(

2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #862 : 30.11.16 - klo:19:13 »
300 vrk logitus tältä vuodelta.
Käynnistyksiä kertyy vaan  :(



Asialliselta vaikuttaa ja käynnistykset kuuluu asiaan ;)
Pienellä menee.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #863 : 30.11.16 - klo:21:47 »
300 vrk logitus tältä vuodelta.
Käynnistyksiä kertyy vaan
Aika hyvin taitaa olla nyt säädöt kohdallaan. Täällä on aivan samaa luokkaa käynti keskimäärin 00:59:46. Tuo on siis tästä hetkestä vuosi taaksepäin ajalle.

Kompura ainakin pitäisi kestää suht hyvin jos käy noin tunnin kerrallaan.

Täällä 37 345 käynnistystä, eli ei paljon, mutta ei nyt niin vähänkään.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa traktori

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 135
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #864 : 30.11.16 - klo:23:10 »
Laitan tänne omasta pumpustakin (1255-6) dataa. Ekoja kylmiä on ollut ja olen ihmetellyt kun asteminuutit menevät helposti nollalle, kun teho laskee tosi hiljaa tarpeeseen nähden. Aiemmin oli asteminuutit pienempiä, mutta nyt olen pitänyt -200 astetta, mutta siltikin asteminuutit pääsevät aika usein nollalle. Onko kommentteja säätöihin? Kuvia tässä alla:

Uplinkin kuvassa näkyy eiliseltä kun teho laskee hitaasti ja asteminuutit pääsevät nollille, vaikka tehdään kv-jakso ennen sammutusta. Samaten 24. ja 25. välisenä yönä taajuus on laskenut 80->60 mutta asteminuutit pääsivät nousemaan nollille (ihmeellisen näköinen hyppy).


Tässä logintutkijan dataa reilulta vuorokaudelta taaksepäin.


Kulutus sinänsä on ihan ok
07/2016 Nibe 1255-6 + kattokonvektorijäähdytys + kaivoa akt. n. 150 m.
11/2018 Nibe 1345-30 + 3 x 200 m kaivot 45mm turboilla.
11/2022 Nibe 1345-60 + 7 x 300 m vaakakeruu savipellossa.

Poissa Landeman

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #865 : 04.12.16 - klo:06:29 »
Täällä tuli nyt vuosi täyteen uudessa talossa Nibe F1245:n kanssa. Kuun alussa keräsin marraskuun mittarilukemat ja vuoden lukemat oli seuraavat:

Lämpöpumpun sähkö: 4983 kWh
Kokonaissähkö: 11844 kWh
Lämpöpumpun käynnistykset: 3330 krt
Käyntiaika: 2074 h, josta käyttövesi 308 h
Veden kulutus: 112m3

Takkaa tuli poltettua viime talvena ja nyt alkutalvesta yhteensä 9 kertaa.
Hyvin on lämpö riittänyt ja tyytyväisiä on oltu. Alussa haasteena oli yläkerran putkissa ollut ilma, mutta naapurikylän putkimies kävi vuosi sitten ilmaamassa putket kannettavalla koneella ja lämpö on nyt tasaisemmin kaikissa yläkerran huoneissa. Säätämiseen meni hetken aikaa, että löysi käyrän, jolla on sopiva lämpö joka säällä. Ainoastaan nollan asteen tuntumassa on laitettava käyrä +1 -> +2:een, jotta on sopiva lämpö.
Nibe F1245-8kW+UKV100 (käynnistetty 11/2015), maapiiri 2x250, OKT 196m2 (2 krs. v. 2015), lattialämmitys (alhaalla betoni, ylhäällä harvalauta/heijastinpellit)

Poissa joro

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #866 : 14.12.16 - klo:20:43 »
Miltäs raadin mielestä näyttää? parannus ehdotuksia otetaan vastaan.
Nibe F1245-8 +180m kaivo.  Talo 179 m2 + talli 88m2.  Lattialämmityksellä. Talo valmistui 2015 marraskuussa. pirkanmalle Akaaseen

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #867 : 15.12.16 - klo:11:07 »
Miltäs raadin mielestä näyttää? parannus ehdotuksia otetaan vastaan.

Eikos kone käy ihan hyvin, mitä tuota muuttamaan  ;)
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #868 : 06.01.17 - klo:11:21 »
Kopioin tähän toiselta puolelta ihmettelyni vaikka eivät logitusta olekaan, kuuluu Nibeen ja asteminuutteihin ainakin.

2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #869 : 06.01.17 - klo:11:22 »
Taas kyttäisin Nibea, että koska tarvitsee lisäystä avuksi. Aika tarkkaan -18-19C alkaa pumppu huutamaan 100% ja asteminuutit valumaan kohti lisäystä.
Kun lisäys menee päälle niin menovesi lauhduttimelta alkaa tippua. Ilmeisesti sisäinen kiertovesipumppu nostaa kierroksia. Ja asteminuutit vaan laskee.
Onko idea laskea lauhduttimen lämpötilaa jotta siitä saada pikkaisen enemmän tehoa?

Onko toi logiikka varmasti kunnossa vai olisko uusissa firmiksissä jotain parempaa?
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #870 : 06.01.17 - klo:11:22 »
Neliputkikytkennällä mulla menovesi käyrän mukaan noin 50c kun ulkona -19c. Paluuvesi noin 40c sekä koneen mittauksesta ja infrapunamittarilla paluuputkesta mitattuna.
Menoputkesta verkostoon menee noin 43c inframittarilla mitattuna.
Eli vähän käyrä hämää että talo vaatisi 50c vettä jotta sisällä 20,5c.??
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #871 : 06.01.17 - klo:11:27 »
Ylläolevat olivat parin päivän takaa viestejä.

---

Äsken mulla oli -315 asteminuutin, kompuran raja -80 ja lisäysten raja aina 100 asteminuutin välein sen päälle. 2kW oli vastusta päällä. Kokeilin nostaa lisäyksen rajan -25C jotta vastukset menee pois pelistä. Sitten se heitti asteminuutin -179 yhtäkkiä? Mikä logiikka tuo on?
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #872 : 06.01.17 - klo:11:46 »
Taas kyttäisin Nibea, että koska tarvitsee lisäystä avuksi. Aika tarkkaan -18-19C alkaa pumppu huutamaan 100% ja asteminuutit valumaan kohti lisäystä.
Kun lisäys menee päälle niin menovesi lauhduttimelta alkaa tippua. Ilmeisesti sisäinen kiertovesipumppu nostaa kierroksia. Ja asteminuutit vaan laskee.
Onko idea laskea lauhduttimen lämpötilaa jotta siitä saada pikkaisen enemmän tehoa?

Onko toi logiikka varmasti kunnossa vai olisko uusissa firmiksissä jotain parempaa?

Käytä lokitusta, älä kyttää  ;)
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #873 : 06.01.17 - klo:12:01 »
Neliputkikytkennällä mulla menovesi käyrän mukaan noin 50c kun ulkona -19c. Paluuvesi noin 40c sekä koneen mittauksesta ja infrapunamittarilla paluuputkesta mitattuna.
Menoputkesta verkostoon menee noin 43c inframittarilla mitattuna.
Eli vähän käyrä hämää että talo vaatisi 50c vettä jotta sisällä 20,5c.??
Onko sulla vieläkään ulkoista menovesianturia BT25 käytössä, vanhojen viestien mukaan sitä ei ollut. Ilman ulkoista anturia Nibe joutuu lepotauolla arpomaan
järjestelmän lämpötilaa puskurin pohjan mukaan, eikä oikean pattereihin menevän veden. Tämä aiheuttaa virhettä asteminuuttien laskentaan ja voisi
selittää myös nuo lisäyksen kanssa tapahtuvat outoudet virtaussuhteiden muuttuessa.

Olen itsekin kantapään kautta joutunut huomaamaan, että maalämpöjärjestelmän säätäminen on yllättävän pitkälle virtausten hallintaa. Pumpulla ei kannata
tehdä kuumempaa vettä mitä lämmitysjärjestelmä tarvitsee, JOS tämä ei virtausten kannalta ole pakollista. Näin maallikkona ajattelisin teidän järjestelmää
siten, että ensin ulkoisella pumpulla virtaus pattereille sellaiseksi että lämpiävät tasaisesti joka puolelta ja sitten säädettäisiin Niben lauhdutinpumpun virtaus
hivenen suuremmaksi kuin ulkoisen järjestelmän. Näin puskuri varautuu käyntijaksolla hiljalleen ylhäältä päin ja pattereille lähtee yhtä lämmintä vettä
mitä lauhduttimelta tulee. Järkevän toiminnan kannalta olisi aika tärkeää saada BT25 mittaamaan pattereille menevää vettä, jolloin lepotauoillakaan ei
asteminuutit laskis turhaan. Lauhdutinpumpun kiinteä nopeus ei olis välttämättä huono ratkaisu teidän systeemissä?

ps. Ole onnellinen että Niben on/off pumpussa lauhduttimen virtaus muuttuu 'auto'-asetuksella vain pyyntilämpötilan/ulkolämpötilan mukana, invertterissä tulee vielä
yksi ulottuvuus lisää säätyvän tehon myötä -> virtausmittarit on ihan must jos meinaa saada pakan pysymaan jotenkin kasassa.
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #874 : 06.01.17 - klo:12:32 »
^ ei ole BT25:sta vieläkään kun homma on lauhalla kelillä toiminut kivasti ja kulutus on ollut pientä.
Pitää hakea anturi jostain ja asentaa jos ohjeet löydän.

Miten sisäinen pumppu sitten säädetään kun ulkoinen pumppu on kondiksessa? Nyt kovalla pakkasella ulkoinen kierto on sellainen että pattereiden pintalämpötilaerot on noin 2-4 astetta. Se riittänee mulle, kovemmalla pari patteria alkaa kohista.

Nykyisellään pumppu näyttää pudottavan lauhdutinpumpun kierrokset 1%:iin ainakin näin kylmällä.
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #875 : 06.01.17 - klo:12:49 »
^ ei ole BT25:sta vieläkään kun homma on lauhalla kelillä toiminut kivasti ja kulutus on ollut pientä.
Pitää hakea anturi jostain ja asentaa jos ohjeet löydän.

Miten sisäinen pumppu sitten säädetään kun ulkoinen pumppu on kondiksessa? Nyt kovalla pakkasella ulkoinen kierto on sellainen että pattereiden pintalämpötilaerot on noin 2-4 astetta. Se riittänee mulle, kovemmalla pari patteria alkaa kohista.

Nykyisellään pumppu näyttää pudottavan lauhdutinpumpun kierrokset 1%:iin ainakin näin kylmällä.
Maalämpöpumppujen huono puoli on se että huonoillakin säädöillä saattaa lämpö riittää ja kulutus tuntua vanhoihin
järjestelmiin verrattuna pieneltä, mutta kun säädöt viilaa kuntoon niin sitten tilanne säilyy koko vuoden samanlaisena,
eikä tule yllätyksiä esim. pakkasilla.

Lokituksista näkisi paremmin nykytoiminnan, nyt joutuu ähän arpomaan.

Nykyiset asetukset lämmönjakojärjestelmän pumpun nopeusasetuksissa?
Mitä sulla on nyt valikoissa 5.1.11 käyttötila, nopeudet ja miten 5.1.14 Virtausasetukset?

Jos 5.1.11 on 'auto' ja 5.1.14 'patteri', niin voisit kokeilla nostaa hieman lauhdutinpumpun nopeutta
vaihtamalla 5.1.14 asetuksen 'patteri' tilalle 'patteri+lattialämmitys', jolloin Niben automaattinen
lauhdttimen deltan säätöarvo laskisi 15:sta -> 12:sta. Tämän pitäis laskea lauhdittimen lähtölämpötilaa,
nostaa hivenen lämmitystehoa ja nostaa pattereille menevän veden lämpötilaa. Mutta kuten sanottua,
tämä on on/off pumppua ikinä edes nähneen maallikon ehdotus, viisaammat osannee neuvoa paremmin.
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #876 : 06.01.17 - klo:12:55 »
Maalämpöpumppujen huono puoli on se että huonoillakin säädöillä saattaa lämpö riittää ja kulutus tuntua vanhoihin
järjestelmiin verrattuna pieneltä, mutta kun säädöt viilaa kuntoon niin sitten tilanne säilyy koko vuoden samanlaisena,
eikä tule yllätyksiä esim. pakkasilla.

Lokituksista näkisi paremmin nykytoiminnan, nyt joutuu ähän arpomaan.

Nykyiset asetukset lämmönjakojärjestelmän pumpun nopeusasetuksissa?
Mitä sulla on nyt valikoissa 5.1.11 käyttötila, nopeudet ja miten 5.1.14 Virtausasetukset?

Jos 5.1.11 on 'auto' ja 5.1.14 'patteri', niin voisit kokeilla nostaa hieman lauhdutinpumpun nopeutta
vaihtamalla 5.1.14 asetuksen 'patteri' tilalle 'patteri+lattialämmitys', jolloin Niben automaattinen
lauhdttimen deltan säätöarvo laskisi 15:sta -> 12:sta. Tämän pitäis laskea lauhdittimen lähtölämpötilaa,
nostaa hivenen lämmitystehoa ja nostaa pattereille menevän veden lämpötilaa. Mutta kuten sanottua,
tämä on on/off pumppua ikinä edes nähneen maallikon ehdotus, viisaammat osannee neuvoa paremmin.

Logouts on koneessa päällä, voin laittaa illalla tähän kylmien kelien logeja. Mitä arvoja sieltä pitäisi käyriin laittaa?

---

En ole koskaan käynytkään noissa 5.1-valikoissa. Lauhduttimen dT on nyt ollut 8K kokoajan, pumppu koittanut tehdä käyrän mukaan 50-51 asteen vettä ja menovesi pattereillä inframittarin mukaan ollut noin 43-47 hujakoilla jolloin sisälämpötila aika sopiva. Menolämpötila vaihtelee ainakin sen mukaan missä välissä on käyttövesijakso ollut jolloin puskurivesi on kyykännyt.
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #877 : 06.01.17 - klo:13:07 »
Logouts on koneessa päällä, voin laittaa illalla tähän kylmien kelien logeja. Mitä arvoja sieltä pitäisi käyriin laittaa?
Oletuarvot ja minuutin välein on ihan hyvät, jos sulla on Nibessä uusin softa niin USB-tikun lokeihin tulee myös liuos-
ja lauhdutinpumppujen nopeudet mukaan. Käyrien lisäksi/sijaan meidän muiden olis helpompi tsekkailla mitä
tapahtuu jos liität koko lokitustiedoston (*.LOG) viestiin mukaan.
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #878 : 06.01.17 - klo:13:20 »
^ loggauksen olen muistaakseni laittanut 3min välein kun tikku on ollut kiinni joskus kuukausia.

Softa on joku vuosi sitten päivitetty.

5.1.14 laitoin patteri+lattialämmitykseen, pumpun ohjaus on AUTO.
Lauhdutinpumppu pyörii nyt 1% ja asteminuutit nököttää -179 kokoajan. Ei laske alemmaksi vaikka pitäisi?
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #879 : 06.01.17 - klo:13:44 »
^ loggauksen olen muistaakseni laittanut 3min välein kun tikku on ollut kiinni joskus kuukausia.

Softa on joku vuosi sitten päivitetty.

5.1.14 laitoin patteri+lattialämmitykseen, pumpun ohjaus on AUTO.
Lauhdutinpumppu pyörii nyt 1% ja asteminuutit nököttää -179 kokoajan. Ei laske alemmaksi vaikka pitäisi?
Kyllä noista 3 minuutin lokeista aika paljon selviäis.

Oliko kompressori käynnissä? Paljonko BT2/BT3/BT12/pyynti lukemat olivat tuolla 1% kiertopumpun nopeudella?
Voikohan tuossa käydä niin että 4-putkikytkennällä jo tuolla 1%:n nopeudella on lauhdutinvirtaus niin suuri että
varaajan kerrostumat menetetään ja siksi pattereille lähtee viileämpää vettä? Jos näin on, niin lj-pumppua
säätämällä ei tilannetta oikein pysty noilla lukemilla korjaamaan. Voitko lisätä virtausta pattereissa vai joko
rupeavat suhisemaan?
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE