    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1040 : 09.01.18 - klo:18:23 »
Miten saan vuorokaudeksi tiedonkeruun päälle kun maksimi rullaa pyöritettäessä on 60min?
Taisit osua mittausväliin. Anna sen olla 1min. Kone tekee automaattisesti kerran vuorokaudessa uuden tiedoston tikulle.
Eli laita päälle ja anna olla seuraavaan päivään.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 517
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1041 : 10.01.18 - klo:08:12 »
Täältä sivulta 60 löytyy ohjeet: https://www.nibe.fi/nibedocuments/19593/331492-2.pdf

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1042 : 19.01.18 - klo:21:03 »
Ehkä hieman asian sivusta, mutta kuuluuko ulkoisen menovesianturin kytkentä mielestänne urakoitsijan normiasennukseen? Meiltä se jäi pois, en muista enää mitä asiasta puhuttiin. Aattelin, että jos kilauttaisi niille että asentavatko sen vielä. Helppo se varmaan on itsekin laittaa mutta kuoria pitää purkaa?

Lienee "harmaalla alueella", kun toimiihan tuo ilmankin.
Kilauttamalla asia selviää ja niinkuin sanoit, ei ole iso askartelu itseltäkään.

BT25:n kanssa kone pystyy laskemaan asteminuutteja KV-jaksonkin aikana, ei ISO juttu mutta plussa.

Vieläkin ollut BT25 asentamatta, mutta voisin sen laittaa kun kaverilta anturin sain.

Aloin miettimään, että mitä tuossa oikein tapahtuu kun ulkoisen menovesianturin laitteeseen kytkee. KV-jakson aikana asteminuuttisumma ei sekoa, mutta myöskin siinä on sellainen ero että BT25:n kanssa asteminuuttilaskenta menee oikein ja oletettavasti asteminuutit menee miinukselle nopeammin kuin lauhduttimen yli laskennassa? Oletetaan vaikka että puskurin jälkeen on kaksi astetta kylmempää kuin meno lauhduttimelta pyttyyn.Vaikuttaako tuo jotenkin viiveellä kompressorin käyntiaikaan/-jaksoon vai lasketaanko lämmityskäyrää sellaiselle tasolle että asteminuuttien keruu olisi vastaavaa kuin aiemmin?
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 218
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1043 : 20.01.18 - klo:07:18 »
Vieläkin ollut BT25 asentamatta, mutta voisin sen laittaa kun kaverilta anturin sain.

Aloin miettimään, että mitä tuossa oikein tapahtuu kun ulkoisen menovesianturin laitteeseen kytkee. KV-jakson aikana asteminuuttisumma ei sekoa, mutta myöskin siinä on sellainen ero että BT25:n kanssa asteminuuttilaskenta menee oikein ja oletettavasti asteminuutit menee miinukselle nopeammin kuin lauhduttimen yli laskennassa? Oletetaan vaikka että puskurin jälkeen on kaksi astetta kylmempää kuin meno lauhduttimelta pyttyyn.Vaikuttaako tuo jotenkin viiveellä kompressorin käyntiaikaan/-jaksoon vai lasketaanko lämmityskäyrää sellaiselle tasolle että asteminuuttien keruu olisi vastaavaa kuin aiemmin?

Ihan oikein mietitty  ;)

Kun BT25 ei ole käytössä niin KV-teon aikana ei lasketa asteminuutteja ja kun se on käytössä niin lasketaan koko ajan.
BT25:n avulla saa siis hiukan tarkemman tiedon tuvan lämmöntarpeesta.

Puskurivaraajasta lähtee lämmitykseen sekoitunutta vettä, joka on viileämpää kuin koneelta lähtiessään.
Lämmityskäyrää hienosäätäisin esimerkkisi mukaan -2, niin tuvassa pysyy samat lämmöt.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1044 : 21.01.18 - klo:17:18 »
Mikä on pienin dT mitä olette saaneet kiertoon lähtemään sellaisissa systeemeissä jossa on ulkoinen kiertovesipumppu ja 4-putkikytkentä puskurivaraajassa?
Mulla on nyt sisäisen pumpun kierrokset 20% käynnin aikana, ulkoista pumppua säätelin ja mittailin menoputken pinnasta infrapunamittarilla. En meinaa saa alle dT 4 asteeseen millään BT2 ja "BT25" välille. Voisiko eron saada jopa yhden asteen tietämille? Vaatinee aika tarkan suhteen virtauksille, että meno kiertoon vetäisi suoraan sitä mikä koneelta tulee? No, lisää vaan käyrää koneesta.

Millä ihmeellä ulkoisen anturin johdon karvat saa liitinrimaan? En keksi miten sinne riviliittimeen saa painettu ohuen monisäie-kaapelin, eikä löydy kohtaa josta pikkumeisselillä kita aukeaisi.
Käsittääkseni BT-anturin paikka on liittimet 5 ja 6.
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa masa87

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 41
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1045 : 21.01.18 - klo:21:11 »
täällä uusi maalämpö käyttäjä ja huomenna ollut tikku kiinni 2 vuorokautta koneessa niin voisiko joku laittaa mahdollisimman yksinkertaiset ohjeet että miten saa tekstipohjaset logit muutettua helposti luevettavaksi käyräksi, kiitos vastauksista jo etukäteen. tuli otettua riski vaaka piireä kaivaessa ja toinen 300m piiri kaivettiin kaapelikauhalla noin 150-180cm putki välillä ja toinen 300m piiri 100cm kynsikauhalla putket molempiin laitoihin eli väli noin metri. kun oppisi seuraamaat tuota logia niin olisi mielenkiintoista sulkea toinen piiri ja tallentas logi. 1 vuorokaudelta ja sitten ajaa toista piiriä niin näkisi että onko suurta vaikutusta tuolla putkivälillä tulo lämpötilaan. siitä on niin montaa mielipidettä niin ajattelin ottaa riskin ja testata. lattiassa nyt virtaukset mahdollisimman isolla koska pumppu ollut vasta noin viikon käytössa, käyrä 2 valittuna kv ja keruupumppu auto asetuksilla ulkolämpö anturi asennettu pakkasta nyt -20 ja sisällä lämmöt pysyneet noin +20. keruulämpö pumpun käydessä käynyt vissiin alimmillaan +0,8 ja paluu -1,9.

kirjoitusvirheitä tulee paljon kun kirjoittaa puhelimella
nibe 1245 6kw, 2*300m vaakekeruu piiriä, vesikierto lattialämmitys. 2018 valmistuva oktalo lämpimättilat 114 m2. pudasjärvi

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 218
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1046 : 22.01.18 - klo:07:29 »
täällä uusi maalämpö käyttäjä ja huomenna ollut tikku kiinni 2 vuorokautta koneessa niin voisiko joku laittaa mahdollisimman yksinkertaiset ohjeet että miten saa tekstipohjaset logit muutettua helposti luevettavaksi käyräksi, kiitos vastauksista jo etukäteen. ....

Asenna koneeseesi logintutkija, sen ohjeita seuraten.
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6867.0

Ota USB muisti pois koneesta hallitusti.

Kopioi tiedotot tikulta koneen hakemistoon (ehdotus: "loki" - hakemisto).

Käynnistä logintutkija ja avaa äsken kopioimasi loki.
Etusivulle tulee koneen käymistiedot ja painikkeella "Käyrät" aukeaa käyrät.

Vie USB muisti Nibeen keräämään uusia lokeja.



Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa masa87

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 41
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1047 : 22.01.18 - klo:21:00 »
tässä pari epämääräistä logia tutkittavaksi jos joku haluaa vilkaista, toisessa näkyy kun nostin tänäaamuna lämpökäyrän 3 asetukseen ja eilen muutin jossain välissä asteminuutteja niin pitää viedä nyt tikku kiinni ja ottaa huomen illalla pois, ilman asetusten muutosta niin olisi vähän selkeämpi. Jakotukeista virtaukset täysin auki ja pumpusta keruu ja kv oumppu auto asennossa. Kannattaisiko kiertovesipumppu muuttaa manuaali asetukselle ja säätää lattialämmityksen viraukset jakotukeista käsin sopiviksi. muutan illalla asteminuutit -130 ja käyrän jätän 3 tasolle niin katsotaaan mitä huomenna on jäänyt logiin. talos siis keskeneränen liesituulettimen poisto täysin auki, ilmastoinitia ei ole kytketty vielä toimintaan ja piipussa pelti auki että takka kuivaisi paremmin. sisälämmöt käyrä 3 pysyneet 20.5c. ohjeita je neuvoja otetaan vastaan kun täysin tietämätön näissä asioissa.
nibe 1245 6kw, 2*300m vaakekeruu piiriä, vesikierto lattialämmitys. 2018 valmistuva oktalo lämpimättilat 114 m2. pudasjärvi

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 218
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1048 : 23.01.18 - klo:06:50 »
tässä pari epämääräistä logia tutkittavaksi jos joku haluaa vilkaista, toisessa näkyy kun nostin tänäaamuna lämpökäyrän 3 asetukseen ja eilen muutin jossain välissä asteminuutteja niin pitää viedä nyt tikku kiinni ja ottaa huomen illalla pois, ilman asetusten muutosta niin olisi vähän selkeämpi. Jakotukeista virtaukset täysin auki ja pumpusta keruu ja kv oumppu auto asennossa. Kannattaisiko kiertovesipumppu muuttaa manuaali asetukselle ja säätää lattialämmityksen viraukset jakotukeista käsin sopiviksi. muutan illalla asteminuutit -130 ja käyrän jätän 3 tasolle niin katsotaaan mitä huomenna on jäänyt logiin. talos siis keskeneränen liesituulettimen poisto täysin auki, ilmastoinitia ei ole kytketty vielä toimintaan ja piipussa pelti auki että takka kuivaisi paremmin. sisälämmöt käyrä 3 pysyneet 20.5c. ohjeita je neuvoja otetaan vastaan kun täysin tietämätön näissä asioissa.

Kannattaa asentaa logintutkija tietokoneeseen ja katsella lokeja sillä. Pikaisesti katsottuna lokeissa ei mitään kummallista.
Footteriin olisi hyvä laittaa kohteen tiedot.

Kiertovesipumpun pitäisin huilivaiheessa esim 20-30%:ssa, jotta vesi varmasti kiertää koko ajan.

Loggaus kannattaa pitää aina päällä, kun ei sitä koskaan tiedä milloin jokin mielenkiintoinen tapahtuma tulee.

Lämmin tupa on tärkein juttu.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1049 : 23.01.18 - klo:18:07 »
Kannattaa asentaa logintutkija tietokoneeseen ja katsella lokeja sillä. Pikaisesti katsottuna lokeissa ei mitään kummallista.
Footteriin olisi hyvä laittaa kohteen tiedot.

Kiertovesipumpun pitäisin huilivaiheessa esim 20-30%:ssa, jotta vesi varmasti kiertää koko ajan.

Loggaus kannattaa pitää aina päällä, kun ei sitä koskaan tiedä milloin jokin mielenkiintoinen tapahtuma tulee.

Lämmin tupa on tärkein juttu.
Eikö kiertovesipumppu vatkaa puskuria sekaisin turhaan taukotilassa?


Sent from my iPad using Tapatalk
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 218
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1050 : 23.01.18 - klo:19:31 »
Eikö kiertovesipumppu vatkaa puskuria sekaisin turhaan taukotilassa?
Oliko tässä puskuri?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1051 : 23.01.18 - klo:19:45 »
Oliko tässä puskuri?
Ei ollut, sori pitikin jo laittaa se vastaukseeni. Ajattelin yleisesti ettei kaikki käyttäisi liian suurta nopeutta kiertovesipumppulla.
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa masa87

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 41
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1052 : 23.01.18 - klo:22:04 »
kannattaako tuo kv pumppu olla tuossa auto asennossa vai manuaalinen nopeus kompuran käydessä esim 70% ja lepotilassa vaikka 30% ja sitten sätäisi virtaukset jakotukeista sopiviksi. miten keruu pumppu?
nibe 1245 6kw, 2*300m vaakekeruu piiriä, vesikierto lattialämmitys. 2018 valmistuva oktalo lämpimättilat 114 m2. pudasjärvi

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 218
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1053 : 24.01.18 - klo:07:27 »
kannattaako tuo kv pumppu olla tuossa auto asennossa vai manuaalinen nopeus kompuran käydessä esim 70% ja lepotilassa vaikka 30% ja sitten sätäisi virtaukset jakotukeista sopiviksi. miten keruu pumppu?
Suosin automaattia lämmön keruussa ja luovutuksessa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Tupi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 76
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1054 : 26.02.18 - klo:14:33 »
Jaahas, pitkästä aikaa ajattelin laitella tännekin, kun on lueskellu muiden kylmistä kaivoista..
Liitteessä omat logit helmikuulta, keskilämpötila -14, keruupiirin meno pahimmillaan -5,2.

Lisäksi tästä on juteltu jo aiemmin, mutta mulla kerryttää tuohon kaivolta tulevan putken sihtiin tuommosta rypäleistä, valkoista tavaraa jatkuvasti.. Siis olen puhistanu sihdin jo tällekin vuodelle kahdesti.. Mistähän tuo vois johtua, tuosta kylmästä kaivosta?

Muutenhan tuo näyttäisi toimivan ilman ongelmia - jos ei tuota kylmyyttä pidä ongelmana...

Nibe 1245-8, 210m kaivo. Hirsitalo 131m2, valmistunut 2016, Rovaniemellä.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1055 : 26.02.18 - klo:16:05 »
.. mulla kerryttää tuohon kaivolta tulevan putken sihtiin tuommosta rypäleistä, valkoista tavaraa jatkuvasti..
Sulaako se huonelämmössä vai onko se sulaamatonta tavaraa?

Poissa Tupi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 76
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1056 : 26.02.18 - klo:16:24 »
Eipä ole tullut testattua. Aina huuhdellut raanan alla pois... mutta ei se jäältä vaikuta...
Nibe 1245-8, 210m kaivo. Hirsitalo 131m2, valmistunut 2016, Rovaniemellä.

Poissa djoh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1057 : 01.03.18 - klo:09:30 »
Tuommoisia arvoja puski nyt kun ollut kova pakkasjakso. Käytännössä tulo on painunut siihen -0,7 asteen pintaan eikä juuri siitä muutu vaikka pumppu käy tauotta. Vartin levon jälkeen tulee jo +0,3 asteista. Kylmältä tuo tietty tuntuu mutta neste ei ole noussut eikä laskenut pumpun 5 vuotisen käytön aikana ollenkaan. Mitäs raati on mieltä arvoista ?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 218
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1058 : 01.03.18 - klo:22:43 »
Tuommoisia arvoja puski nyt kun ollut kova pakkasjakso....

Hyvin näyttää käyvän.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Tupi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 76
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1059 : 18.03.18 - klo:16:04 »
Sulaako se huonelämmössä vai onko se sulaamatonta tavaraa?

Muutama viikko menny ja päätin tsekata sihdin, kuvan mukaiselta näytti - eli osittain taas tukossa. Siis kaks viikkoa edellisestä!!
Tavara sulaa sormien väliin tai ainakin menee ihan jauheeks...

Mitä tuo vois olla?
Nibe 1245-8, 210m kaivo. Hirsitalo 131m2, valmistunut 2016, Rovaniemellä.

Poissa masa87

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 41
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1060 : 21.03.18 - klo:21:45 »
kyselin tuolla toisella osastolla jo tästä mutta ei tullut vastauksia vielä, elikkä toimiiko tämä niben kanssa ---> http://www.top-messtechnik.com/jtlshop/index.php?a=476&lang=eng jos jollain olisi kokemusta niin olisi hyvä. ja jos joku halukas tilamaan samalla itselle niin saadaan toimituskulut puoliksi.
nibe 1245 6kw, 2*300m vaakekeruu piiriä, vesikierto lattialämmitys. 2018 valmistuva oktalo lämpimättilat 114 m2. pudasjärvi

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1061 : 21.03.18 - klo:22:45 »
Muutama viikko menny ja päätin tsekata sihdin, kuvan mukaiselta näytti - eli osittain taas tukossa. Siis kaks viikkoa edellisestä!!
Tavara sulaa sormien väliin tai ainakin menee ihan jauheeks...

Mitä tuo vois olla?

Voipi olla kaukaa haettua mutta eihän keruun putkituksissa ole käytetty sinkittyä putkea?
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Tupi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 76
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1062 : 22.03.18 - klo:09:21 »
Voipi olla kaukaa haettua mutta eihän keruun putkituksissa ole käytetty sinkittyä putkea?

Pitäisi olla turbocollectori putket, eli muovia.
Ei kai siellä sinkitystä ole sekoitettu?
Nibe 1245-8, 210m kaivo. Hirsitalo 131m2, valmistunut 2016, Rovaniemellä.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1063 : 22.03.18 - klo:09:36 »
Pitäisi olla turbocollectori putket, eli muovia.
Ei kai siellä sinkitystä ole sekoitettu?

Tarkoitin talon sisällä olevaan putkitusta, joskus on ollut sellaisiakin tapauksia että on käytetty sinkittyjä putkia kuparin sijasta.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1064 : 22.03.18 - klo:09:39 »
Tarkoitin talon sisällä olevaan putkitusta, joskus on ollut sellaisiakin tapauksia että on käytetty sinkittyjä putkia kuparin sijasta.

Ehkä kaivon pohjassa paluuputkikäyrä ,jossa pohjapaino on kiinni,on galvanoitua putkea?
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Tupi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 76
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1065 : 22.03.18 - klo:09:39 »
Tarkoitin talon sisällä olevaan putkitusta, joskus on ollut sellaisiakin tapauksia että on käytetty sinkittyjä putkia kuparin sijasta.

Kuparia nuo minun tajunnan mukaan on.
Nibe 1245-8, 210m kaivo. Hirsitalo 131m2, valmistunut 2016, Rovaniemellä.

Poissa Tupi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 76
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1066 : 22.03.18 - klo:10:33 »
Ehkä kaivon pohjassa paluuputkikäyrä ,jossa pohjapaino on kiinni,on galvanoitua putkea?

Jaa, tuo pitää kysyä porausfirmalta. KMH-yhtiöt Mika Huttunen poras, jos jollakin täällä on jo valmiiksi tietoa.
Nibe 1245-8, 210m kaivo. Hirsitalo 131m2, valmistunut 2016, Rovaniemellä.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1067 : 22.03.18 - klo:11:58 »
Minulla oli myös alkuaikoina saman näköistä töhnää mutta ei enää vuosikausiin.
Aine oli jotenkin parafiinin tapaista, sormissa liukasta ja hävisi  sormia hierottaessa olemattomiin.
Voisiko olla muoviputkien valmistusmenetelmässä jonkinlaisena voiteluaineena?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 236
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1068 : 22.03.18 - klo:12:15 »
Muistaisin lukeneeni täältä joskus että tuo valkoinen mössö olisi jotain etanolista jollain periaatteella irtautuvaa sokeria. Oliko niin että syntyy paineettomassa järjestelmässä jossa on ilmaa jäljellä??
En nyt löytänyt vanhaa juttua kun kännykällä on niin työlästä etsiä.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa 10 kw nibe 1245

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1069 : 02.04.18 - klo:08:56 »
Hei,
liitteenä on loggaajasta kuvat, asteminuutit -200 ja viimeisin softa ladattu pumppuun.

Lisäksi tässä on Ilton 440 vesipatteri malli. Ja jäähdytin yläkerrassa.

Talo 1.5 krs 165 neliötä ja autotalli/ varasto n 50 neliötä (kanavaa noin 28m talosta).

Onko pumpun käynnistyksissä jotain säätämisen varaa? Tarve vähentää käynnistyskertoja?

Muutin pumpun asteminuutit nyt -230 ja loggausta päälle.



2010 Nibe F1245 10kW, 186m
1.5 krs n. 165m2 + 50m2 autotalli (kanaali 28m)
Ilto 440 premium economy (vesipatterilla)
SABIANA puhallinkovektori

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 218
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1070 : 02.04.18 - klo:12:26 »
Hei,
liitteenä on loggaajasta kuvat, ...

Onko pumpun käynnistyksissä jotain säätämisen varaa? Tarve vähentää käynnistyskertoja?

Muutin pumpun asteminuutit nyt -230 ja loggausta päälle.

Ihan asiallisesti tuo näyttää käyvän.

Käyttöveden delta on samaa suuruusluokkaa kuin täällä. Automaatti hoitaa sen.

Loggaus kannattaa pitää aina päällä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Ruohonjuuri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1071 : 24.04.18 - klo:23:10 »
Vähän hiljaista täällä, joten kysytäänpä neuvoa pumpun toiminnassa täältä, vaikka pumppu onkin F1226.
Periaatteessa kaikki tuntuu toimivan ihan ok. Kiinnostaisi kuitenkin, onko säädöissä jotain korjaamista esim. käynnistyskertojen harventamiseksi, energian kulutuksen laskemiseksi tai muuten toiminnan parantamiseksi.

Olen tässä yrittänyt laskea talon yleislämpötilaa asteella tai parilla, mutta en meinaa siinä onnistua, enkä oikein tiedä mikä asetus olisi fiksuin. Olisiko siihen jotain vinkkiä?

Toinen huomio on, että käyttövesi on melko kuumaa, sisällä hanasta noin 55 asteista. Sitä ihan hyvin voisi laskea vaikka viidelläkin asteella. Mistähän sitä mahdetaan säätää?
154m2 puutalo yhdessä tasossa | Rakennusvuosi 2017 | Espoo | Vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1226-8 | Jäspi VLM-300S lisävaraaja | Nibe FLY 3 maaviileä | Kaivo 155m

Poissa Nopostan

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 61
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1072 : 25.04.18 - klo:08:33 »
Vähän hiljaista täällä, joten kysytäänpä neuvoa pumpun toiminnassa täältä, vaikka pumppu onkin F1226.
Periaatteessa kaikki tuntuu toimivan ihan ok. Kiinnostaisi kuitenkin, onko säädöissä jotain korjaamista esim. käynnistyskertojen harventamiseksi, energian kulutuksen laskemiseksi tai muuten toiminnan parantamiseksi.

Olen tässä yrittänyt laskea talon yleislämpötilaa asteella tai parilla, mutta en meinaa siinä onnistua, enkä oikein tiedä mikä asetus olisi fiksuin. Olisiko siihen jotain vinkkiä?

Toinen huomio on, että käyttövesi on melko kuumaa, sisällä hanasta noin 55 asteista. Sitä ihan hyvin voisi laskea vaikka viidelläkin asteella. Mistähän sitä mahdetaan säätää?

Sattuu olemaan logit samalta päivältä ja meillä on suht. samankokoiset talot, eroa about 7 neliöä. Tosin täällä invertteri mutta koitin silti vähän kattella että mitä vois muutella. Joku on/off expertti voi sitten lisää avustaa :).

Kattelin käyrästä että sinulla on -60 asteminuuttia käynnistysraja. Sitä voisi aluksi muutella, hakea semmoista sopivaa kokeilemalla. Itsellä on -180. Tätä runkkaamalla saa käynnistyksiä vähennettyä. Käyrästä näkee et teillä se aiheuttaa tuota pätkäkäyntiä.

Mikä lämmityskäyrä teillä on? Sitä voisi koittaa laskea jolloin myös sisälämpötilä laskisi.

Mikä asetus on käyttövedessä. Siellähän on kolme eri eli säästö, normaali, luksus. Säästöllä pitää käyttövettä kylmempänä. Ekana koittaisin vaihtaa tuohon. Siellä on valikoisssa sitten tarkempiakin säätöjä.

Alla käyrät mistä näkee asteminuuttien vaikutuksen.
Uudisrakennus 2018. Neliöitä 169 ja kuutioita 590. Lattialämmitys. Nibe 1255 invertteri 3-12kw Vallox 110mv. Vaakakeruupiiri 2X220m hienosilttimoreeni.

Poissa Nopostan

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 61
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1073 : 25.04.18 - klo:08:48 »
Lisänä vielä kuvat mistäpäin valikkoa ko. jutut pitäisi löytyä.

Uudisrakennus 2018. Neliöitä 169 ja kuutioita 590. Lattialämmitys. Nibe 1255 invertteri 3-12kw Vallox 110mv. Vaakakeruupiiri 2X220m hienosilttimoreeni.

Poissa Ruohonjuuri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1074 : 25.04.18 - klo:17:40 »
Kiitokset Nopostan paneutumisesta!
En vielä lähtenyt muuttamaan mitään asetuksia, mutta tässä vähän lisää tietoja nykyisestä konfiguraatiosta.

Mistä päättelet, että on "pätkäkäyntiä"? En osaa tulkita tuota raporttia?
Samoin nuo asteminuutit ovat vähän hepreaa. Voisiko joku selittää mitä nuo tarkoittavat tai linkata paikkaan, jossa tuo selitetään. Ohjekirja ei auttanut, vaikka sitä yritin tavata...

Käyrää olen yrittänyt vähän säätää, mutta en ole oikein nähnyt siinä vaikutusta (siis sisälämpötila ei mielestäni ole laskenut odotetusti)

Käyttövedessä on jo pidempään ollut Säästö päällä. Missähän noiden esiasetusten säätöjä pääsee näkemään?
Niin ja meillä on kylpyamme ja siksi tuo lisävaraaja. Missään vaiheessa ei ole ollut mitään merkkejä lämpimän veden loppumisesta.
154m2 puutalo yhdessä tasossa | Rakennusvuosi 2017 | Espoo | Vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1226-8 | Jäspi VLM-300S lisävaraaja | Nibe FLY 3 maaviileä | Kaivo 155m

Poissa Nopostan

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 61
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1075 : 25.04.18 - klo:20:06 »
Kun katsoo tuota käyrää niin näkee että kun asteminuutit menee -60 noin klo 00:30 pumppu lähtee päälle ja oisko noin 15minuuttia päällä kun asteminuutit on +20 ja kone sammuu. Sitten jälleen klo 1:30 asteminuutit -60 kone päälle ja noin 15minuutin päästä asteminuutit plussan puolella ja kone sammuu. Tämä kuvio toistuu aamuun asti. Katso käyrästä toi sininen viiva joka tekee sahausta ees taas. Mahtavilla paint skilleillä lisätty punainen viiva jossa kone lähtee käyntiin ja vihreä missä sammuu :P.

Kun laitat asteminuutteja vaikka -180 niin pumpulle tavallaan tulee enemmän lämmitysvelkaa ennenkuin lähtee päälle ja siten kestää kauemmin ennenkuin velka on kuitattu = vähemmän käynnistyksiä.

Tossa lämpökäyrässä mistä laitoit kuvan niin on 2 ja -2 joita voi säädellä, koita tasoittaa käyrää että olisi mahdollisimman tasainen , ei kuitenkaan suora viiva. 0 käyrä siinä missä nyt on 2 tarkoittaa että käytössä on oma käyrä jonka arvot syötetään erikseen. Ne on siellä kirjassa mihin laittaa. Lisätty paintilla tehty havainnekuva :P

Voi olla että tossa mallissa ei sitten ole tuohon kv lämpötilaan enää mitään  muita säätöjä. Ainakaan ohjekirjassa en löytänyt. Voi olla että jos ohjelmiston päivittää niin ehkä siellä olisi?

Uudisrakennus 2018. Neliöitä 169 ja kuutioita 590. Lattialämmitys. Nibe 1255 invertteri 3-12kw Vallox 110mv. Vaakakeruupiiri 2X220m hienosilttimoreeni.

Poissa Nopostan

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 61
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1076 : 25.04.18 - klo:20:17 »
Niin vasta nyt huomasin että teillähän onkin jäspin lisävaraaja. Siinä ilmeisesti vastukset ja ne päällä? Eli pitäisi sitten jäspin lämpöa laskea. Mitenhän noi on teillä laitettu? Kumpi tekee esilämmityksen? Villi veikkaus että nibe esilämmittää ja sitten jäspi nostaa sinne haluttuun loppulämpötilaan, ja hoitaa samalla legionella kuumennukset.
Uudisrakennus 2018. Neliöitä 169 ja kuutioita 590. Lattialämmitys. Nibe 1255 invertteri 3-12kw Vallox 110mv. Vaakakeruupiiri 2X220m hienosilttimoreeni.

Poissa Ruohonjuuri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1077 : 25.04.18 - klo:21:37 »
Kun katsoo tuota käyrää niin näkee että kun asteminuutit menee -60 noin klo 00:30 pumppu lähtee päälle ja oisko noin 15minuuttia päällä kun asteminuutit on +20 ja kone sammuu. Sitten jälleen klo 1:30 asteminuutit -60 kone päälle ja noin 15minuutin päästä asteminuutit plussan puolella ja kone sammuu. Tämä kuvio toistuu aamuun asti. Katso käyrästä toi sininen viiva joka tekee sahausta ees taas. Mahtavilla paint skilleillä lisätty punainen viiva jossa kone lähtee käyntiin ja vihreä missä sammuu :P.

Kun laitat asteminuutteja vaikka -180 niin pumpulle tavallaan tulee enemmän lämmitysvelkaa ennenkuin lähtee päälle ja siten kestää kauemmin ennenkuin velka on kuitattu = vähemmän käynnistyksiä.

Kiitos. Ymmärrän nyt logiikan.
Sitä kuitenkaan en, että miksi tuo asteminuuttiarvo vaihtelee vain joinakin öinä. Pääasiassahan se on tasaista viivaa satasessa. Enkä oikein sitäkään, että mikä tuo GM-yksikkö on.
Noh, vähitellen tässä kuitenkin pääsee paremmin sisään laitteeseen.
Joka tapauksessa muutin sen käynnistys-asteminuutin arvoon -180GM, kuten ehdotit.

Tossa lämpökäyrässä mistä laitoit kuvan niin on 2 ja -2 joita voi säädellä, koita tasoittaa käyrää että olisi mahdollisimman tasainen , ei kuitenkaan suora viiva. 0 käyrä siinä missä nyt on 2 tarkoittaa että käytössä on oma käyrä jonka arvot syötetään erikseen. Ne on siellä kirjassa mihin laittaa. Lisätty paintilla tehty havainnekuva :P

Käyrällä käsittääkseni säädetään lämmityksen ja ulkolämpötilan suhdetta. En lähde sitä nyt säätämään, ettei tule liian montaa muutosta kerralla.

Päivitin kuitenkin firmiksen. Se on nyt 7994R2 kun se aiemmin oli 5902R10.

Annan nyt olla ainakin jonkun päivän näissä asetuksissa. Katsotaan miten lähtee käyttäytymään.

Juu, Jäspin lisävaraaja on. Ei mitään käsitystä sen asetuksista. Olen kuvitellut sen olevan "tyhmä lisäsäiliö" pumpun perässä, mutta sielläkö on omat vastukset? No sehän sitten syö ihan mukavasti sitä säästöä mitä maalämmöstä on kuvitellut saavansa...

Pumpussa on legionellalämmitys asetettu 21 vuorokauteen, mutta siihenkään ei mitään varsinaisia asetuksia löydy.
154m2 puutalo yhdessä tasossa | Rakennusvuosi 2017 | Espoo | Vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1226-8 | Jäspi VLM-300S lisävaraaja | Nibe FLY 3 maaviileä | Kaivo 155m

Poissa Nopostan

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 61
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1078 : 25.04.18 - klo:21:54 »
Kiitos. Ymmärrän nyt logiikan.
Sitä kuitenkaan en, että miksi tuo asteminuuttiarvo vaihtelee vain joinakin öinä. Pääasiassahan se on tasaista viivaa satasessa. Enkä oikein sitäkään, että mikä tuo GM-yksikkö on.
Noh, vähitellen tässä kuitenkin pääsee paremmin sisään laitteeseen.
Joka tapauksessa muutin sen käynnistys-asteminuutin arvoon -180GM, kuten ehdotit.

Käyrällä käsittääkseni säädetään lämmityksen ja ulkolämpötilan suhdetta. En lähde sitä nyt säätämään, ettei tule liian montaa muutosta kerralla.

Päivitin kuitenkin firmiksen. Se on nyt 7994R2 kun se aiemmin oli 5902R10.

Annan nyt olla ainakin jonkun päivän näissä asetuksissa. Katsotaan miten lähtee käyttäytymään.

Juu, Jäspin lisävaraaja on. Ei mitään käsitystä sen asetuksista. Olen kuvitellut sen olevan "tyhmä lisäsäiliö" pumpun perässä, mutta sielläkö on omat vastukset? No sehän sitten syö ihan mukavasti sitä säästöä mitä maalämmöstä on kuvitellut saavansa...

Pumpussa on legionellalämmitys asetettu 21 vuorokauteen, mutta siihenkään ei mitään varsinaisia asetuksia löydy.

Kattelin noita käyriä ja kyllä se aina kun on -60 lähtee päälle. Jos asteminuutit on +puolella eli tuo sata (100) niin silloin lämpöä on riittävästi ja pumppu ei lämmitä, tekee vaan tarvittaessa käyttövettä.

Käyrällä säädetään että minkä lämpöistä vettä menee lattiaan tietyssä ulkolämpötilassa. Eli jos on liian kuuma niin sitten viileämpää vettä siinä ulkolämpötilassa lattiaan. Siina kuvassa X-akselilla on ulkolämpötila ja Y-akselilla lattiaan menevän veden lämpö.

Onko jäspi kytketty sähköverkkoon? Silloin siellä on varmaankin vastukset päällä, siinähän on joku portaaton lämpötilan säätö niin siitähän se pitäisi nähdä.
Uudisrakennus 2018. Neliöitä 169 ja kuutioita 590. Lattialämmitys. Nibe 1255 invertteri 3-12kw Vallox 110mv. Vaakakeruupiiri 2X220m hienosilttimoreeni.

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1079 : 25.04.18 - klo:22:05 »
Vuorokaudessa noin 28 käynnistystä niin kyllä se aika pätkäkäyntiä on.

Lisäksi ihmettelin lämmityksen pysäytyslämpötilaa joka on 24 astetta. Ei teidän talo varmaan tarvitse lämmitystä kun vuorokauden keskilämpötila on 24 astetta? Joku 15...17 astetta riittää. Samoin lisäyksen pysäytys voisi olla 10 astetta alempi.

GM on sama kuin asteminuutit. Käyrä on kyllä aika loiva jo nyt joten sillä ei taloa enää paljoa viileämmäksi saa.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m