Kirjoittaja Aihe: Tuloilma -1 ??? Wallox 150 se mlv  (Luettu 4513 kertaa)

Poissa maukkapee

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Tuloilma -1 ??? Wallox 150 se mlv
« : 02.12.13 - klo:17:40 »
En tajua,,, yhtekkiä iv kone pudottanut tuloilman pakkasilla -1 ,,
ja kylmää tulee taloon,,, pyynti 19 astetta,,, toiminut tähän asti mut nyt jotain sekoilee...mistähän alkais ihmettelyn...

Poissa pecca

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tuloilma -1 ??? Wallox 150 se mlv
« Vastaus #1 : 02.12.13 - klo:19:00 »
En tajua,,, yhtekkiä iv kone pudottanut tuloilman pakkasilla -1 ,,
ja kylmää tulee taloon,,, pyynti 19 astetta,,, toiminut tähän asti mut nyt jotain sekoilee...mistähän alkais ihmettelyn...

Avaa kone ja tarkista kesäpellin asento.

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Tuloilma -1 ??? Wallox 150 se mlv
« Vastaus #2 : 02.12.13 - klo:21:10 »
Kenno jäässä? Konepelti avaamalla selviää.
Onko jälkilämmitys vedellä? Mikäli on, niin pyynti pitäisi olla 26 - 28, ettei turhaa seilaamista tule lämpötilojen suhteen.
Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10

Poissa maukkapee

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Tuloilma -1 ??? Wallox 150 se mlv
« Vastaus #3 : 04.12.13 - klo:11:58 »
Jölkilämmitys sähköllä... mutta sei ollu päällä :D nythän tuo näyttää taas toimivan...

justus01

  • Vieras
Vs: Tuloilma -1 ??? Wallox 150 se mlv
« Vastaus #4 : 05.12.13 - klo:15:16 »
Paljonko oli ulkona pakkasta, kun tuloilma oli -1c? Paljonko oli jäteilman lämpötila?
Mielestäni ei tuon pitäisi olla mahdollista mitenkään edes ns. kesäasetuksilla, jos IVK/LTO ja sen ohjaus toimii normaalisti. Oma arvaukseni on, että LTO ei mene päälle ja nyt tuloilma lämpenee pelkällä sähkövastuksella.

Poissa maukkapee

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Tuloilma -1 ??? Wallox 150 se mlv
« Vastaus #5 : 05.12.13 - klo:15:40 »
Paljonko oli ulkona pakkasta, kun tuloilma oli -1c? Paljonko oli jäteilman lämpötila?
Mielestäni ei tuon pitäisi olla mahdollista mitenkään edes ns. kesäasetuksilla, jos IVK/LTO ja sen ohjaus toimii normaalisti. Oma arvaukseni on, että LTO ei mene päälle ja nyt tuloilma lämpenee pelkällä sähkövastuksella.

Olit oikeassa...ei ollu vika siinä,,vaan ilemisesti siinä että koneen toinen moottori,,onko se nyt just sitte se lto:n moottori jumissa..laakeri tai joku menny..alko yölä kuuluu kauhee kitinä putkistosta,,ja menin katsoo ni melkosta meteliä pitää,,,ja ku mietin taaksepäin niin onhan se tosiaa oudosti ääntänyt jo aiemmin menee takuuseen moottori ja samalla vaihtavat peltimoottorin ku seki ollu vähä epäkurantti...

Hienosti kyllä otti walloxilla asian het hoitoon ja saadaan taas koneet kuntoon...joutuu pitää nyt iv konetta yön kiinni että saa nukuttua..
no

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Tuloilma -1 ??? Wallox 150 se mlv
« Vastaus #6 : 05.12.13 - klo:19:01 »
Vallox on kyllä positiivinen poikkeus siinä mielessä, että jälkimarkkinointi pelaa ja ihan tavallinen kuluttajakin pyritään ottamaan huomioon. Esim. tämä kesäpeltiasia.
Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10